Bonjour.

Tout d’abord merci à tous les forumeurs, et plus particulièrement à PL pour les très pertinentes explications et réponses aux questions (2440 et 2544 entre autres) concernant la résolution du problème de bruit provenant des roulements des splits Mitsubishi MSZ-GB50VA.
Je me suis donc procuré les roulements préconisés (SKF 608 ZZ C3 étanches haute vitesse) et m’apprête à ouvrir la bête mais j’aurais aimé, pour éviter le risque de rester bloqué après ouverture, savoir quel type d’extracteur il faut utiliser pour sortir les roulements de leur axe : quelqu’un ayant déjà réalisé l’opération pourrait-il m’indiquer les dimensions de l’outil à me procurer ou, mieux encore, ses références, voire directement un lien si le forum l’autorise vers un marchand ?
D’avance merci beaucoup.
20 septembre 2018 à 20:07
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour,

Moi j'ai changé les mêmes : 608 ZZ C3.
Sont démontables facilement sans recourir à un outil spécial.
Cordialement.
21 septembre 2018 à 11:14
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA

domi13140
Membre inscrit
domi13140
3 messages
OK, super nouvelle, merci de cette réponse rapide, j'étais resté sur les indications de plusieurs intervenants qui indiquaient qu'ils les avaient enlevés avec un extracteur, mais si vous l'avez fait sans, alors parfait !... (le seul extracteur que je possède m'avait servi à enlever des roulements de roues de Scenic : il doit être un peu surdimensionné !...biggrin)

Rassurez-moi cependant : à votre avis, vous n'avez pas eu juste une chance particulière de pouvoir démonter les vôtres parce qu’ils n'étaient pas grippés sur l'axe, et a priori peu de risques qu'ils puissent l'être - mon split doit en effet être installé depuis une bonne dizaine d'années et je ne sais pas si les roulements ont été changés entre-temps (c'est une maison que je viens d'acheter) ?
21 septembre 2018 à 11:36
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Lisez ma question 4880 : Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

Un décalage millimétrique de la rotation du rotor pourra produire des bruits.
Ce décalage (jeu de rotation) peut être la cause des roulements usés ou l’axe du rotor qui est peut être touché par la rouillé et perd quelque millimètres de son diamètre.
par la même occasion, vérifiez les joints qui fixent le Fan motor avec la carcasse.
Cordialement.

21 septembre 2018 à 12:28
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA

domi13140
Membre inscrit
domi13140
3 messages
Merci, mais d'une part je ne saisis pas le lien avec mon souci d'extraction de roulements d'une clim Mitsubishi.
Et d'autre part il semble que malheureusement la réponse à votre question 4880 n'a toujours pas été apportée ?
Je prends note pour les joints (j'ai prévu le démontage en fin de semaine prochaine).
Cordialement.
21 septembre 2018 à 15:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
    N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
  • 2. Remplacer roulements climatisation Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA
    N°3200 : Bonsoir à tous, Je possède une climatisation Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA qui est de 2009. Celle-ci fait de plus en plus de bruit, j'ai vu que certains avaient changé le moteur complet, cependant n'ayant pas le budget...
  • 3. Bruit dans split Mitsubishi MSZ-GB50VA
    N°6219 : Bonjour. J'ai un split qui fait un potin du diable quand il tourne. Cela provient du ventilateur tangentiel. On a l'impression qu'il frotte sur les lamelles du radiateur/refroidisseur. J'ai démonté le moteur, celui fonctionne...
  • 4. Problème split Mitsubishi msz-gb50va
    N°4140 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour un problème après changement de roulements de volute sur un split Mitsubishi msz-gb50va. J'ai démonté le moteur et changer les roulements, tout remonté, tout rebranché et là une...
  • 5. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 6. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 7. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 8. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
    N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
  • 9. Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA
    N°2844 : Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens d'acheter un pavillon dans lequel se trouve 3 splits GC22VA et un split MSZ-GB50VA de la marque Mitsubishi electric. A la mise en route j'ai eu la désagréable surprise de voir...
  • 10. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
    N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
>>> Résultats suivants pour : Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishipanne compresseur pompe a chaleurfuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite