Bonjour.

J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence.
Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split.
Carte de commande et sonde d'ambiance remplacées. Problème Idem.
Le problème peut-il venir des sondes batteries ?
Merci du coup de main.
Cordialement. PATOFF
28 novembre 2015 à 23:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Un inverter ventile en permanence.
Est-ce que la ventilation est forte ?
Quel est le mode de ventilation demandé sur la télécommande ?

www.maclimatisation.com
29 novembre 2015 à 07:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonjour.
Merci pour la réponse. A quoi sert donc la sonde d'ambiance ?
J'ai cette pompe à chaleur air/air depuis 2008 et le split de la salle à manger s'arrêtait quand la pièce était à la température programmée et repartait quand la température rebaissait.
Le problème est apparu en début 2014.
Les autres splits MSZ ga 22 VA s'arrêtent à la température demandée.
Cordialement. PATOFF
29 novembre 2015 à 19:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
A quoi sert donc la sonde d'ambiance?

A reprendre la température de la pièce qui va donner un ordre de fonctionnement chaud ou froid en fonction de la demande.
De plus suivant le positionnement de la sonde celle-ci va prendre une température différente de celle de votre thermomètre d'ambiance. Ce ne sera jamais une science exacte.
29 novembre 2015 à 20:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne matinée à tous.
Inverter ou pas inverter, la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte est disponible chez tous les constructeurs.
Assurez-vous de ne pas avoir désactivé cette fonction tout simplement.
Ou avez-vous basculé la régulation sur la sonde de l’UI ?
Si oui alors il est normal que le ventilateur continue à tourner.
Dans ce cas il suffit de remettre la régulation sur sonde de télécommande pour que le ventilateur s'arrête à nouveau.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 décembre 2015 à 05:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro

02 décembre 2015 à 09:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il n'est pas obligé que l'on puisse modifier cette fonction d’arrêt ventilation, si non équipé d'une commande à fils.
Car avec une commande IR toutes les fonctions ne sont pas forcément accessibles.
02 décembre 2015 à 10:12
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
adelclimatisation
Citation :
Inverter ou pas inverter, la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte est disponible chez tous les constructeurs. Assurez-vous de ne pas avoir désactivé cette fonction tout simplement.

Je l'ai jamais vu sur du split ou des consoles.
Pourriez-vous nous en dire plus et la manipulation sur une télécommande.

www.maclimatisation.com
02 décembre 2015 à 12:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour adelclimatisation,

Je ne vois toujours pas de réponse pour stopper, d'après vos dires, la ventilation d'un split ou d'une console via la télécommande sans en interrompre le fonctionnement en chaud.

Je pense que vous ne connaissez pas bien ces systèmes et faîtes surtout de l'industriel ou du froid seul. titter
Je ne pense pas que cela est une discussion stérile shocked qu'en pensez-vous ? titter
Dans le cas contraire une réponse serait bien pour tout le monde.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
05 décembre 2015 à 16:36
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Personnellement, j'ai 2 TOR. Sur ma DéLonghi, quand la température est atteinte, la ventilation stoppe complètement jusqu'à la remise en marche du compresseur. Sur ma Carrera, elle s'arrête aussi... MAIS... en pointillé (genre 20s toutes les 3 mn, et ce pendant 30 mn), elle ventile à TRES faible vitesse (à peine audible), à priori pour maintenir la sonde de reprise au plus près de la température de la pièce.
05 décembre 2015 à 17:01
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Dom-Aom,

Sur des TOR OK mais la ventilation des splits ou consoles en inverter ne peut, sauf démonstration contraire, s'arrêter tout en fonctionnement chaud.
Les TOR consomment en moyenne 30 voire 40% de plus que les inverters.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
05 décembre 2015 à 17:09
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne nuit à tous.

Monseigneur AAC 1er, c'est de mon lit d’hôpital que je vous écris.
Bien que depuis l’épisode de la régulation TOP OU JE VOUS AI DÉMONTRER VOTRE ERREUR et les fois où vous n'avez jamais donné signe de vie après vous avoir démontré l’erreur dont vous pataugé, j'avais décidé de vous laisser dans vos convictions (fausses).
J’évite soigneusement de reprendre vos erreurs et inepties, mais puisque vous faites semblant de chercher la vérité concernant ce post, car vous pensez m'avoir enfin coincé. titter
Je vous réponds ceci :
1 - Votre orgueil ne m’incite nullement à vous expliquer quoi que ce soit (car vous profitez du savoir d'autrui sans échange)
2 - Relisez bien le post de l’intéressé qui dit qu'avant cela s’arrêtait mais plus maintenant (si il fallait une preuve rien que cela suffit)
3 - Vous êtes un pro et roi de la clim demandez à la hotline qu'ils vous expliquent comment faire.
4 - Arrêter cette excuse bidon selon laquelle je serai un frigoriste qui n'y connais rien à la clim.
Dois-je vous rappeler que vous êtes un électricien qui se prend pour un frigolo ?
Je suis frigoriste orienté génie climatique monseigneur AAC 1er.
Donc je fais aussi bien les petites clims de 1 kW à 1,5 mégawatts de puissance exclusivement en génie climatique CVC.
5 - Vous lâchez des bourdes dignes d'un non initié et vous voulez qu'on vous prenne pour un pro ?
D'ailleurs on attend toujours comment vous arrivez à souffler de l'air à 8°c avec une bp à 18 bars au 410A ?
Les pro de la clim dont je fais partie on attend vos explications de pieds fermes.
Mais vue l'énormité de la chose vous ne revenez plus.
Dommage pour vous, car je sais où vous faites erreur, il vous aurait suffit de demander de l'aide et nous vous aurions expliqué votre erreur. tongue
Encore une preuve de méconnaissance et de manque de compétence.

Ici ce sont que des personnes qui ont besoin d'aide qui viennent, donc ne savent pas si ce que vous dites est vrai ou pas, mais les pros qui passent par là vous cataloguent immédiatement comme ayant un manque de sérieux de connaissance en la matière.

Si vous le voulez je pourrais aussi vous donner des pistes qui démontreront une fois de plus votre méconnaissance de certains sujets que vous abordez.
Comme l'histoire du froid qui reste au cul du camion lorsque les portes sont ouvertes.
Vous avez compris que le chaud monte (déplacement vertical) mais avez-vous une idée du déplacement horizontal ?
D'ores et déjà je peux affirmer que non sinon vous n'auriez pas pris cet exemple.
Lors du post traitant du surdimensionnement, vous faites un calcul blablabla puis vous me dites où je vois un surdimensionnement titter mais c'est vous le roi de la PAC cela devrait faire partie de vos acquis, monseigneur.
Il est évident que la puissance à la température de base est adéquate, mais qu'en sera t-il lorsque il fera 17 dehors et que l'on souhaite que 19 ou 20 ?
Pensez-vous que la puissance sera bonne ?
Le surdimensionnement dont nous parlions cathars et moi c'est en inter saison pas à la température de base.
Là aussi c'est un raisonnement qui fait de vous un maitre en la matière.
Pourquoi un mono et pas un bi ? Si vous le demandez je vous le dirais.
Je m’arrête là, et je soutiens que vous dites beaucoup d'âneries, ce n'est pas parce-qu'on ne vous dit rien que vous avez raison.
Je partage avec ceux qui sont attentifs et à la recherche d'infos, quant à vous, vous avez besoin de personne n'est-ce pas ?
Une dernière pour la route, pourriez-vous avoir vos propres avis ?
Les copiés collés, les pros les voient de suite. tongue
Et de grâce quand vous faites des copiés collés, respectez au moins les chiffres données constructeurs.
Deux personnes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. Le timide, sa timidité l’empêche de poser une question, l'orgueilleux, son orgueil lui fait croire qu'il n'a besoin de personne.
Adelclimatisation
06 décembre 2015 à 03:15
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Adelclimatisation,

Tout d'abord j’espère, sincèrement, que ce n'est pas grave pour vous concernant votre hospitalisation ; car même si je m'accroche souvent avec vous je pense que le côté humain doit prendre le dessus en certaines circonstances.

Donc pour répondre à votre post je ne prend pas pour un roi de la clim. Je vous rappelle que j'attends toujours sur un autre forum votre invitation à discuter sur certains points. A ce jour je n'ai toujours rien vu. Est-ce une erreur de ma part ? Lorsque je fais des copiés collés je ne modifie en aucun cas les données des ces derniers.

Concernant les puissances chauffage j'applique un coefficient qui me permet d'avoir la bonne puissance nominale afin qu'à la température du secteur du client on obtienne la puissance voulue restituée ou alors faire tout simplement une règle de trois par rapport au déperdition de la machine. Mais je pense que vous le savez cela ?

Je ne suis certainement pas aussi calé que le dieu Adelclimatisation dans les grosses installations mais je n'ai eu en quinze ans d'activité que très peu de mécontents. Exactement 3 sur 800 clients, je pense ne pas être trop mauvais.

Mais pour vous aussi bien qu'à un autre je dirai tout simplement une citation qui n'est pas de moi :
Citation :
La connaissance est comme le beurre sur le pain, moins on en a plus on l'étale.
Je vous souhaite, peu importe nos différents, un prompt rétablissement.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
06 décembre 2015 à 14:29
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
J'oubliai je n'ai jamais été électricien, ni même plombier.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
06 décembre 2015 à 14:31
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Et pour ce qui est de l'arrêt de la ventilation volontaire d'un split ou d'une console inverter en fonctionnement chaud vous êtes comme d'habitude complètement dans le faux.

www.maclimatisation.com
06 décembre 2015 à 14:33
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour à tous.
Chez nous on dit deux choses le savoir c'est comme la confiture...
Et on est pas en mesure de donner ce que l'on possède pas.

Quelle invitation ?
Je ne vous ai jamais invité à quoi que ce soit.
Je vous avais dit que j’allai tenter de faire un copié collé et de créer un post dédié à vos affirmations erronées.
Car vous étiez entrain de polluer le post de quelqu'un d'autre.

Je le répète pour la énième fois, je ne suis pas un frigoriste pour réfrigération, mais monteur dépanneur dans le domaine du génie climatique.
Votre excuse n'est que de la poudre aux yeux. J'interviens sur du mono, bi, multi split de toute puissance, à cela j'interviens sur des VRV, roof top, CTA, groupe à eau glacée, chambre froide positive et négative, PAC aussi bien dans le résidentiel (pas beaucoup), le tertiaire que l'industriel.
Ceci étant dit cela ne change rien à un cycle thermodynamique dont vous présentez des lacunes dignes d'un ignorant.
Je réitère votre logique que vous avez maintenue avec ardeur et ferveur et qui vous a valu de passer pour un ignare auprès des frigolos que nous côtoyons ailleurs.
Donc comment pouvez-vous prétendre souffler de l'air à une température inférieure que celle de l'évaporation du fluide (vous disiez qu'une clim devrait souffler à 8°c avec une bp de 12 à 18 bars au r410a), cela revient à dire qu'aérotherme est capable de souffler de l'air à 65 avec de l'eau à peine à 50c titter), rien ne vous empêche de venir créer un post sur l'autre site et défendre vos pensées mais vous ne le faites pas car tout le monde vous prendra pour un incompétent (dans le sens pas assez de maitrise des bases).
Pour l'histoire du froid qui reste à l'arrière du camion et qui ne va pas sur les autres voitures avoisinantes, hé bien là aussi vous avez fait preuve de précipitation et de manque de bases. Le chaud monte, vous l'avez répété maintes fois à notre ami cathars. Mais permettez-moi de vous dire que vous avez juste compris le déplacement vertical de l'air chaud (moins dense). Et vous n'avez pas encore saisi le déplacement horizontal de celui-ci.
La nature (dieu) a fait que c'est le riche qui donne au pauvre. Donc c'est l'air chaud qui s'engouffrera dans votre camion d'où le peu d'air frais qui en ressortira. Si vous aviez les bases vous sauriez que le nombre d'ouvertures fermetures des portes est pris en compte lors des bilans frigorifiques. Par ailleurs un fin de course sur les portes arrête automatiquement la ventilation et allume la lumière. Ceci n'est qu'une ébauche de l'énorme savoir qui vous manque.
Vous êtes comparable à celui qui vient de découvrir l'océan et en y ayant plongé les pieds il pense connaitre l'océan. Tout est relatif.
J'aborderais avec réflexion et correction tous les points que vous voudrez mais votre orgueil faudra le mettre de côté.
Quant au fait de l'inverter ou pas inverter il ne suffit pas de dire que c'est faux. Argumentez vos dires.
Si vous me donnez un seul exemple je m'engage à vous donner au moins 4 exemples avec 4 marques différentes.
Vous êtes monteur depuis 15 ans, je suis dépanneur depuis 8 ans et force de constater que vous manquez réellement de maitrise.
Au mieux vous faites une mise en service, moi je fais de la mise au point. tongue
Je n'ai aucun mal à croire que vous n'avez pas trop de retour surtout quand je lis 5 minutes de fonctionnement, ce n'est rien d'anormal. Demandez à n'importe quel débutant il vous dira que c'est un court cycle.
Si même ça vous ne le décelez pas, comment voulez-vous déceler des problèmes spécifiques à l'inverter.
Et au final, humainement, merci pour le prompt rétablissement.
De grâce donnez des arguments qui démontre que j'ai tort.
Cordialement. Adelclimatisation
07 décembre 2015 à 14:22
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Bon, je vois que vous faites comme d'habitude dès que l'on vous demande des arguments vous êtes soudainement aux abonnés absents.

1 - Mitsubishi : Si l'UI quelque soit le modèle (K7, console, gainable, mural etc.) si l'UI est une adressable vous avez à l'endroit même des potards d'adressage, tout un tas de switch. C'est le switch w1 qui sert à programmer l'arrêt ventilation à consigne atteinte. L'anti-stratification. Régulation sur sonde TLCD. Redémarrage après coupure. Pression disponible etc.
Si UI non adressable le paramétrage se fait via la télécommande.

Certaines ont d'office les paramètres activés d'usine (les nouvelles générations).
Je vous rappelle que le créateur de ce post dit clairement qu'avant cela s'arrêtait à consigne atteinte mais plus maintenant.
Celles dont l'arrêt total est impossible il y a une autre solution : tout le monde connait les 3 ou 4 vitesses accessibles via la commande mais en réalité le ventilo a beaucoup plus de palier de vitesse. Donc à défaut d'enclencher l'arrêt total le ventilo pourra être programmé sur LLL SOIT LOW petite petite petite vitesse, cela vous donnera l'impression que c'est à l'arrêt mais il ventile très très très lentement.

2 - Daikin : à partir de la télécommande on peut programmer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Débloquer les vitesses cachées et pleins d'autres paramètres.

3 - Toshiba, le top du top à partir de n'importe quelle télécommande vous pourrez programmer n'importe quelle UI.
Donc entre autre l'arrêt ventilation a consigne atteinte.

4 - Hitachi, les meilleurs en terme de paramétrage là vous pouvez vous régaler pour faire la mise au point.
Je pourrais vous en citer d'autres et chacun avec exactement la manipulation à faire, mais j'attends que vous répondiez avec argumentation aux points qui vous ont été opposés.

Et que vous étayez un minimum mes soi-disant âneries. Car jusqu'à preuve du contraire les âneries clamées haut fort sont de votre unique fait.
Je laisse sous le pied d'autres bourdes vous concernant.
Vous le dites souvent à qui veut l'entendre la clim est un métier hé bien c'est l'une des choses sensée que vous devriez vous appliquer.
Et je maintiens que vous êtes un électricien qui s'est cassé la figure en tant qu'électricien et qui a profité comme beaucoup de charlatans du marché de la clim.
Si non il faudra porter plainte car quelqu'un d'autre utilise la raison sociale de votre société.
Vous qui ne jurez que par Zubadan expliquez-vous à vos clients comment on arrive à maintenir une puissance à 100% jusqu'à moins 15° extérieur ? Leur expliquez-vous qu'ils payent très cher un appareil qui n'a rien révolutionné du tout. L'injection flash avec un CP booster au delà du raisonnable additionné à un surdimensionnement de l'échangeur, sur plus de ventilation etc. vous arriverez à garder la puissance certes mais AU DÉTRIMENT DU COP. A -7 des PAC normales ont un COP supérieur. Mais étant donné vos maigres connaissances en thermodynamique vous ne pouvez que vous fiez au baratin marketing de Mitsubishi.
Pour votre gouverne ce système a été performant sur les VRV froid chaud en simultané c'est tout.
Par ailleurs un inverter a un meilleur rendement entre 55 et 65 Hz à pleine charge, Zubadan pousse le CP pour aller très vite et monter très vite en puissance. Je suis certain que vous n'avez aucune idée de comment cela fonctionne monseigneur AAC 1er.
Par ailleurs jetez un coup d'œil sur les delta T et vous verrez qu'ils vous disent exactement ce que je vous disais, à savoir que le soufflage plafonne à 50c avec une température de 20 en reprise et cela après régime stabilisé.
Bref revenez au B à BA du métier avant de vouloir faire des leçons aux autres.
Adelclimatisation
08 décembre 2015 à 15:34
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonjour.
Je ressens une petite amertume entre deux techniciens climatiques.
Pour ma part personne actuellement n'a répondu à ma question, j'avais un SPLIT qui régulait normalement deux ans auparavant avec une consommation raisonnable.
Une surfacture très importante m'a interrogé, rien n'a changé dans mon pavillon (très bien isolé, murs, combles et plancher), après observation j'ai constaté que ce SPLIT était toujours en demande et le groupe extérieur en ventilation maxi même en après midi avec des températures plus que clémentes.
Les autres régulent très bien SPLIT MSZ GC 22 VA. arrêt à température demandée.
J'ai fait appel à trois entreprises, installateurs de PAC et une dépense totale de 900€ (manque de gaz, tuyaux du mauvais diamètre, split HS, compresseur HS) problème toujours pas résolu.
La plaque de commande et la sonde d'ambiance ont été remplacées idem.
QUELLE EST LA FONCTION DES SONDES RADIATEUR OU DITE DE RELÈVE ?
Ma facture EDF est redevenue normale depuis que ce SPLIT n'est plus sollicité.

Ce groupe MITSUBISHI MXZ 100 5 sorties est en fonction depuis fin 2007.
Merci d'une réponse concrète.
Cordialement. PATOFF
08 décembre 2015 à 20:13
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir Patoff,

Pour information la réponse ci-dessus d'Adelclimatisation a eu un retard de publication, donc elle vient d'être publiée en même temps que la vôtre.
Cordialement.
08 décembre 2015 à 20:54
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Désolé d'avoir pollué votre piste.
Sonde radiateur ? Ils vous ont peut-être parlé de la sonde qui détecte la température de la carte inverter.
La carte inverter a des ailettes comme un moteur qui dissipe la chaleur. Donc possible que c'est de cela qu'on vous a parlé.
Sonde de relève, c'est lorsqu'on est en bivalence (deux systèmes de production différents. Par ex PAC associée à une chaudière) dans ce cas cette sonde bascule de la PAC vers l'autre système de chauffage. Mais je vois pas le rapport avec votre groupe.
Commençons depuis le début :
1) le ventilateur de l'UI ne s'arrête plus à consigne atteinte.
2) même à température clémente le ventilo extérieur tourne à fond.

Que se passe-t-il lorsque vous éteignez les UI et que vous faites tourner que celle dans le ventilo ne s'arrête plus ?
La température monte ?
Le ventilo extérieur tourne tranquillement ou à fond ?
Cordialement.
Adelclimatisation
08 décembre 2015 à 23:39
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Déjà adelclimatisation je ne vous ai pas fait d'excuse, mais j'avais simplement de la compassion car vous étiez hospitalisé.
Mais je pense que ce genre de sentiments n'existe pas dans votre culture.

Par ailleurs je n'ai jamais été électricien ni même prétendu l'être, mais je n'ai pas de nom déposé, je sais qu'il en existe d'autres et je ne permettrais pas comme vous de critiquer ou de traiter de charlatan car c'est peut-être vous qui l'êtes, ce charlatan pire ce débile qui se croit plus instruit que les autres.
En ce qui concerne votre soi-disant réglage de Mitsubishi Electric, il n'y en pas sur les splits. Ils se situent sur l'unité extérieure et ce dernier le SW1 sert à bloquer le mode chaud ou le mode froid, ou encore a une fonction réduction de bruit de l'appareil extérieur utilisée lorsque la charge de climatisation est faible.
Pour ce qui est du soufflage je vous renvoie au post 3085 ou cloclo13, qui est non pro, a testé au bout de quelques minutes un soufflage à 58°C.
Je sais car le faisant journalièrement que la température de soufflage peut dépasser les 60°C.
Bref je ne vais pas faire une pdtao.
09 décembre 2015 à 07:50
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Patoff,

Pouvez-vous décrire plus précisément ce qui se passe.
En effet vous dites que des confrères vous ont changé le split, le compresseur, la tuyauterie de mauvais diamètre ; ce qui me semble déjà beaucoup et inadmissible que l'installateur de base se soit trompé de diamètre. Il est clair que s'il vous a mis du 1/4 3/8 à la place du 1/4 1/2 pour le split en 5Kw, ce dernier n'aura pas l'apport fluidique nécessaire à son bon fonctionnement.

Pour ce qui est du fonctionnement du split incriminé quel est le volume de la pièce à traiter, quelles sont les puissances des autres unités intérieures montées sur le même groupe extérieur ?

Comment faites-vous votre demande en mode chaud petite vitesse, moyenne, à fond, automatique ?
Quelle température demandez-vous ?
Quelle est la température extérieure actuelle ?
Est-ce que les volets restent en position basse ou remontent-ils ?

Cordialement.
www.maclimatisation.com
09 décembre 2015 à 08:21
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonjour AAC.
Le SPLIT de la salle à manger / salon est toujours le même, je précise que seule la carte de commande et la sonde d’ambiance ont été remplacées.
TEMPÉRATURE demandée 19°/20° pièce de 24 m² SPLIT MSZ-GB 50VA réglage en petite vitesse, le volet reste en position basse et ne se relève jamais.
Ventilation permanente à n'importe quelle température extérieure positive ou négative.
La puissance des autres unités 3 chambres de 11m² SPLIT MSZ -GC 22 VA fonctionnant très bien arrêt du SPLIT à température et redémarrage quand la température de la pièce a baissé.
Groupe extérieur MXZ 5 VA 100.
Je précise que tout fonctionnait correctement auparavant même avec les tuyaux de mauvaise dimension, à l'origine du montage en 2007 un SPLIT MSZ - GC 35 VA avait été monté par erreur.
Quand je parle des deux autre sondes en laiton, ce sont celles jumelées sur l'échangeur (serpentin).
Cordialement. PATOFF
09 décembre 2015 à 22:59
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour PATOFF,

Le premier point je ne comprends pas pourquoi sur une pièce de 24m² on vous mis une puissance 50 le 35 devait à mon avis amplement être suffisant.
Est-ce que la température monte en permanence sans s'arrêter ou est-ce qu'elle se stabilise à 21°C pour 19°C demandé ?
Si la température se stabilise la ventilation continue à fonctionner en petite vitesse car elle ne peut baisser plus bas, si vous étiez en automatique la vitesse se régulerait toute seule.

Après si la température monte, il se peut, j'ai eu quelques rares cas, où la sonde de prise de température ambiante soit mal positionnée.
Pour accéder à cette dernière il faut démonter la carcasse du split et elle se situe en bas à droite et modifié son emplacement afin qu'elle soit au plus près des encoches ajourées du split.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 décembre 2015 à 07:38
Réponse 24 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonjour ACC.
La sonde d'ambiance est sortie justement des encoches pour essai idem, à l'intérieur de la carcasse ou à l'extérieur phénomène identique.
Pourquoi un split de 50 le commercial nous l'a préconisé.
Par contre nous trouvons, mon épouse et moi, que depuis le problème, la chauffe est moins importante, montée en température plus longue.
Une mesure de 60° à la sortie de l'échangeur a été mesurée pour une demande de 31° à la télécommande.
J'ai commandé les deux sondes jumelées E12A56307 se trouvant sur le serpentin.
Nous étions en automatique mais on nous l'a déconseillé.
Merci.
Cordialement. PATOFF
10 décembre 2015 à 18:23
Réponse 25 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir Patoff,

Le commercial vous a proposé un 50 car plus cher donc plus de commission.
Par ailleurs pour votre problème de chauffe je verrai soit un problème de dimensionnement de la tuyauterie ; car si j'ai bien compris on vous a changé un 35 par un 50.
Et le 35 a une connectique frigo en 3/8 alors que le 50 en 1/2, donc le 50 monté sur du 3/8 va avoir un flux d'arrivée fluidique en gaz pas assez importante.
Par ailleurs il faut voir si cela n'a pas été déjà fait, la quantité de fluide du circuit et ce en tenant compte des longueurs des tuyauteries par rapport de la charge d'origine et le cas échéant du complément de charge.
Mais là seulement un pro peut vous aider car il faut être impérativement sur place pour les manipulations à effectuer (récupération et pesée du fluide, réinjection ou charge neuve avec ou sans complément).

Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 décembre 2015 à 19:32
Réponse 26 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonjour ACC.
Merci encore de m'aiguiller.
27 mètres de tuyaux pour un total du 1er dépanneur de 4,300kg de gaz AR 410.
Cordialement. PATOFF
10 décembre 2015 à 20:14
Réponse 27 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonsoir ACC.
La première société m'avait trouvé un dudgeon cassé (2,500 kg de gaz) après une recherche de fuite à l'AZOTE sur le groupe et fait un complément de gaz, mais aucun remplacement total.
LE PROBLÈME TOUJOURS PERSISTANT puisque mon appel concernait le problème que je vous ai décrit.
Cordialement PATOFF
NOTA : maintenant quelle serait la solution changer le split, mettre une télécommande filaire pour avoir une plage de programmation plus importante ou comme on me l'a proposé mettre un mono groupe avec un split indépendant.
10 décembre 2015 à 20:29
Réponse 28 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir PATOFF,

Êtes-vous sûr de vos mesures de 27ml au total car cela me semble peu pour un 5 sorties.
Pour info le groupe est préchargé pour 40ml et peut aller jusqu'à 80 ml.
D'après ce que vous m'indiquez vous devriez avoir une longueur totale de 55 ml soit :
charge d'origine pour 40ml 4Kg + (20 gr/ml sup x 15) = 4,300 Kg.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 décembre 2015 à 20:46
Réponse 29 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

PATOFF
Membre inscrit
PATOFF
8 messages
Bonsoir
J'ai fait moi-même la mesure, mais que l'aller, je pense qu'il faut multiplier par deux puisqu'il y a deux tuyaux, un petit diamètre et un gros diamètre.
Faudrait-il un apport plus important en GAZ ?
Je suis technicien SAV dans les engins de TP et j'essaie de comprendre.
Cordialement. PATOFF
10 décembre 2015 à 22:41
Réponse 30 d'un contributeur du forum

Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

La mesure se fait sur un seul tuyau. Mais 27ml sur 5 splits veut dire que vous avez une distance moyenne de 5m40 de chaque split à l'unité extérieure.
Si c'est cela il ne manque pas de fluide et je ne comprends pas les 4kg300 ; à part que les machines étaient préchargées à l'époque de cette quantité. Pour le savoir cela est marqué sur l'étiquette du groupe extérieur.
Prenez la température de soufflage en demande à 31°C et en mode soufflage à fond, et donnez-moi le résultat ainsi que la température au plafond juste au-dessus du split.
Je pense que le fait que le modèle 50 n'ayant le flux de fluide nécessaire réchauffe moins vite que ce qu'il est prévu.
C'est comme si vous avez un bolide mais que l'arrivée de carburant est pincée, vous ne pourrez pas aller à fond.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 décembre 2015 à 07:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 3. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 4. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
    N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 7. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 9. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 10. Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE
    N°3091 : Bonjour à tous ! Je dispose de 2 PAC Mitsubishi de modèle suivant : - 1 MSZ-FH50VE+MUZ-FH50VEHZ qui se situe à l'étage et dont son rôle est de chauffer 3 chambres, 1 salle de bain et 1 toilette. - 1 MFZ-KJ50VE...
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite