Question climatisation Maison : Circuit de 410 avec décharge et recharge de gaz à la balance


Invité
invité
Bonjour
Est-il nécessaire de tirer au vide avant de recharger mon circuit, lors de l'opération de changement de gaz sur un groupe climatisation au 410 ? Si oui, me préciser pourquoi ?

25 février 2010 à 17:16
Astuces 1 climatisation maison

Circuit de 410 avec décharge et recharge de gaz à la balance

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
OUI, absolument, il est impératif de tirer au vide. La cause est que, s'il y a de l'humidité dans le circuit (ça c'est obligé, étant donné que le circuit a été ouvert), il y aura des in-condensables, donc perte de puissance, et de plus sans tirer au vide l'H% sera incompatible avec le gaz et créer de l'acide, qui par la suite va détruire tout votre circuit frigo.
En principe il y a la méthode dites des "3", c'est à dire on pousse à l'azote, on tire au vide et cela 3X. Mais apparemment vous n'êtes pas du métier, et s'il vous manque du gaz, à moins de magouilles, il vous sera impossible d'obtenir du gaz, N° de capacité autorisant la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigène.
Et sans compter les risques d'amendes (10.000 €) et perte du droit d'exercer pour la société ne détenant pas ce n° de capacité, et le propriétaire de l'installation. Cordialement. 26/02/10
26 février 2010 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 2. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 3. Comment recharger en gaz split mural Carrier
    N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
  • 4. Recharge gaz pompe à chaleur Airmat
    N°6403 : Bonjour. Je viens de recevoir un devis pour une recharge de gaz sur ma pompe à chaleur Airmat que je trouve très cher (880€). Le groupe contient 4,3Kg de R410A (c'est marqué dessus) Le devis de Engie home service me...
  • 5. Mode opératoire recharge climatisation R410
    N°189 : Bonjour, Merci de me faire connaître le mode opératoire pour recharger une climatisation réversible au gaz R410, ainsi que le moyen de vérifier la quantité de gaz déjà présente dans le climatiseur. Merci.
  • 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 7. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
    N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
  • 8. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. Raccord pour recharge de gaz climatiseur à prises rapide type Qlima
    N°4861 : Bonjour. J'ai réinstallé un climatiseur type split à raccord rapide, celui-ci est vieux de deux ans et a toujours bien fonctionné. Erreur le circuit a été vidé de son gaz pour le transport. Je recherche un frigoriste...
>>> Résultats suivants pour : Circuit de 410 avec décharge et recharge de gaz à la balance >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videoclimatisationbranchement climatisationinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite