Invité
invité
Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il entier ? Même s'il est composé de deux gaz ? P.S. : c'est ma clim perso.
29 juin 2008 à 01:09
Climatisations maison dépannage 1

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour,
Si vous avez les manifolds et le cylindre de charge vous pouvez recharger en gaz où en liquide.
G.B.
30 juin 2008 à 00:53
Climatisations maison dépannage 2

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Le 410A est composé de 3 gaz.
30 juin 2008 à 00:53
Climatisations maison dépannage 3

Complément r410 suite à une micro fuite réparée

HVS
Membre inscrit
HVS
444 messages
Avant de rechargez votre clim, mettez la bouteille de gaz dans la maison, entourée de serviette humide (surtout en été) au moins 1 heure, sinon vous aurez du mal à recharger ! Si la bouteille et la clim est à la même température, vous aurez la même pression sur votre clim et sur la bouteille !
10 juillet 2008 à 00:29
Climatisations maison dépannage 4

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Je suis désolé de contredire certaines réponses mais les fluides de la série R400 doivent uniquement être chargés en liquide. Donc bouteille à l'endroit.
19 juillet 2008 à 01:57
Climatisations maison dépannage 5

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Pour le 410, jamais en vapeur ! TOUJOURS en liquide.
23 juillet 2008 à 01:18
Climatisations maison dépannage 6

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Chargez du 410 toujours en liquide pour la température de la bouteille plus elle sera chaude plus vite le fréon entrera.
17 août 2008 à 01:42
Climatisations maison dépannage 7

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Exact je suis frigoriste et le R410 c'est toujours en phase liquide pour la recharge !
Le mieux c'est de vidanger la totalité du gaz et de refaire une charge. Didier
18 août 2008 à 13:23
Climatisations maison dépannage 8

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Il faut refaire une remise en service, c'est à dire récupérer le fluide avec une centrale, le peser, tirer au vide, ensuite lire la quantité de fluide sur la plaque signalétique de la clim groupe extérieur très important surtout, si c'est un inverter, travailler avec une balance et non pas à la pression, 8 ans d expérience dans le domaine, dans le Tarn, jean louis tria frigoriste.
22 août 2008 à 00:34
Climatisations maison dépannage 9

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
8 ans d'expérience pour dire que mettre en service veut dire récupérer un fluide... Je rêve !
Climatisations maison dépannage 10

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
En liquide, mais tout doucement.
Climatisations maison dépannage 11

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour, je m'adresse à l'ancien pro que vous êtes, pour savoir s'il est possible de remplacer les roulements du moteur ventilateur sur une U extérieure Daikin qui émet un bruit au démarrage et à la coupure. Le bruit s'atténue ensuite, mais persiste. Merci pour votre réponse.
Climatisations maison dépannage 12

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour, si vous devez remplacer votre gaz dans votre clim, le mieux est de vidanger l'installation, vous avez le droit de dégazer dans l'air pour une charge inférieure à 1 kg, sinon c'est à vos risques et périls.
Après tire au vide de 10 à 30 minutes selon la longueur de vos tubes après, si votre recharge se passe en ce moment (en hiver), le mieux est de laisser votre bouteille au chaud et d'injecter le gaz en liquide (ça va plus vite) bouteille à l'endroit, n'oubliez surtout pas de purger vos flexibles de mano (pas d'air dans l'installation).
Le mieux est de peser le gaz que vous injectez, le poids que vous devez mettre est écrit sur la plaque signalétique de votre groupe et si vous avez beaucoup de longueur de tube, vous devez faire un complément de charge, ça c'est écrit dans le manuel d'installation la plupart du temps.
Voilà, bon courage en espérant vous avoir bien renseigné.
Climatisations maison dépannage 13

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour, envoyer du fréon en liquide s'il y a une bouteille, directement au compresseur jamais vu.
Climatisations maison dépannage 14

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Cela veut dire quoi tirer au vide. Merci.
Climatisations maison dépannage 15

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour, envoyer le gaz en liquide par le gros tuyau, si vous avez un raccord pour brancher vos manomètres, tirer au vide veut dire qu'il faut une machine pour enlever les impuretés dans le circuit quand il a été ouvert (le circuit frigorifique).
Ne jamais recharger en gaz quand vous avez ouvert, car le circuit risque de boucher les filtres ou pire casser le compresseur.
Voila, tirer au vide veut dire tirer en dessous de la pression atmosphérique (pression atmosphérique environ 0 bar) tirer le circuit à moins 1 bar pour enlever les impuretés et l'air dans le circuit.
J'espère avoir répondu à la question 14 et pour la 13, merci de bien lire ce qui est écrit.
Climatisations maison dépannage 16

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour. Ne pas oublier l'appoint si la longueur de tuyauterie est importante, se référer au rapport de mise en service si doutes. Cordialement.
23 janvier 2009 à 01:54
Climatisations maison dépannage 17

Complément r410 suite à une micro fuite réparée

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à tous,
Il faut croire que le savoir et l'expérience c'est comme la confiture : moins on en a plus on l'étale.
Ceci c'est pour les soit-disant frigoristes de X années d'expérience. De grâce répondez au sujet que vous maitrisez et arrêtez les approximations, il y a des gens derrière leurs PC qui s'accrochent à vos réponses, tel le pèlerin à sa bible.
adelclimatisation
13 août 2009 à 21:19
Climatisations maison dépannage 18

Complément r410 suite à une micro fuite réparée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Tirer au vide consiste à enlever l'air, l'humidité éventuelle, les impuretés...
Ce qui évite en général une des causes de panne : la casse du compresseur fréon + Hum + huile = acide.
13 septembre 2009 à 19:10
Climatisations maison dépannage 19

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Rapport à la réponse 12, moins d'un kg dans l'air.
Il n'a pas tout compris au grenelle de l'environnement ! Rapport à la réponse 13, il n'a jamais vu mais il apprendra que l'on ne nomme pas fréon ou mobylette, le fluide frigorigène, d'autant plus que le R 410A comme quantité d'autres fluides, se charge en liquide pour ne pas séparer les atomes !
Rapport à la réponse 9, il rêve, mais non il a mal lu ou mal interprété les dires de la réponse 8, qui à mon avis sont les plus professionnels et les plus justes à suivre.
Donc écoutez les conseils de la réponse 8, ce sont les bons. Amicalement. Jérôme.
13 décembre 2009 à 20:49
Climatisations maison dépannage 20

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Je vous conseille de vider votre circuit, de faire le vide, utiliser un groupe de transfert pour le remplissage liquide.
Sinon prendre votre mal en patience, en vapeur (si pas ceinture de chauffe) remplissage liquide à éviter gare à la casse, la réponse 8 est à peu près bonne, je n'ai pas des années d'expérience mais je sors d'un stage chez Ameca et croyez-moi avec les nouvelles règles en environnement il va y avoir beaucoup de bricoleur à la rue, si vous voulez rapidement en 2 minutes remplir le liquide en mode push pull (directement à la bouteille).
Cordialement. Tay
12 janvier 2010 à 19:25
Climatisations maison dépannage 21

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour,
Je ne pense pas qu'une mise au vide d'une installation frigo enlève les impuretés.
Au mieux, la quasi totalité de l'air et de l'humidité.
Cependant vous pouvez rajouter, selon les caractéristiques de l'installation un filtre déshydratant qui retiendra humidité et impuretés : ne convient pas à tout les process...
24 janvier 2010 à 11:27
Climatisations maison dépannage 22

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Sur les systèmes au R410A la recharge n'existe pas à cause du mélange des gaz, quand il y a fuite on récupère entièrement la charge restant dans l'installation. Honte à celui qui suggère de mettre dans l'atmosphère s'il y a moins de 1 kg, n'importe quoi ces bricolo et bricolette !
Pour faire suite, une fois l'installation vidée on répare la ou les fuites puis on teste l'étanchéité du circuit avec de l'azote, compter une pression d'épreuve de 40 bars pour le R410A.
Ce qui est bien avec l'azote c'est qu'au mois LUI on peut le rejeter dans l'atmosphère car présent naturellement, de plus l'azote étant sec, s'il y a de l'humidité dans le circuit l'azote va se charger car en physique c'est le plus riche qui donne au plus pauvre, ce qui assèchera le circuit.
Après que l'azote soit enlevé on tire au vide l'installation, le vide créé, l'eau va s'évaporer à basse pression. Une fois après on charge en phase liquide, mais bon la meilleure solution dans votre cas c'est de faire appel à un vrai professionnel, car tout expliquer prendrait 5 pages.
27 février 2010 à 11:22
Climatisations maison dépannage 23

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour,
On voit des pseudos frigoristes qui essayent tant bien que mal de solutionner un problème de charge.
Comme en disait un vrai frigoriste dans les réponses ci-dessus, beaucoup d'entre vous finiront aux oubliettes avec l'attestation d'aptitude qui est obligatoire pour intervenir sur un circuit froid.
A savoir que l'on doit récupérer à partir de 1 gramme.
Récupérer le fluide restant avec une station de récupération et le transféré dans une bouteille de récupération adéquate. Le pesé par la suite.
Voici la procédure à suivre après avoir réparé la fuite :
- Mettre sous pression en azote le circuit afin de voir si tout est bien étanche.
- Contrôler avec un détecteur de fuite ou avec de l'eau savonneuse.
- Si tout est bon, purger le circuit de l'azote.
- Tirer au vide le circuit ainsi que tous les flexibles du manomètre (à voir que tous les flexibles doivent être équipés de vannes d'isolement en bout).
- Installer au préalable un vacuomètre sur le bypass du mano afin de pouvoir contrôler le vide correctement.
- Tirer au vide le circuit avec une pompe à vide en bon état (huile propre) afin d'enlever l'humidité et impuretés.
- Regarder sur la fiche signalétique de l'unité extérieure la quantité de fluide R410.
- Injecter toujours en liquide la bonne charge de R410A dans l'installation car ce qu'il faut savoir sur ce type de fluide c'est qu'il est à glissement. Une mauvaise charge et vous vous casserez les dents.
- Compléter le cas échéant en liquide si vous avez des longueurs de tuyauterie importante (se référer au manuel du constructeur).
- Démarrer l'installation. Attendre un petit moment afin que la production de froid se fasse correctement.
- Contrôler la surchauffe environ de 7 à 8°C pour le R410.
Ne pas oublier de remplir la fiche d'intervention froid avec les mouvements de fluides pour justifier auprès de Data Fluides en fin d'année la bonne manipulation.
07 juin 2010 à 21:37
Climatisations maison dépannage 24

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonsoir, mon installateur a :
- changé le compresseur sans refaire l'appoint de R410
- constaté 8 mois plus tard un manque de R410 et fait un complément de R410
- 15 jours plus tard j'avais une prise en glace et fuite -> 50% du R410 en moins.
Est-il possible de faire un appoint en R410 ou est-ce une faute ?
Merci pour votre réponse / aide urgente.
18 février 2011 à 23:47
Climatisations maison dépannage 25

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour,
un frigoriste est venu pour l'entretien de ma climatisation réversible Daikin gainable dans une maison de 4 ans que je viens d'acheter.
Il a désinfecté, changé les filtres inspection...
Puis il a pris la température à une sortie la plus éloignée et l'air était à 40° verdict manque de gaz.
J'ai reçu un devis pour remplacement gaz, l'intervention a été faite comme l'explique l'internaute n° 23 (j'ai assisté) à la remise en service coupure le manomètre montait à 50 bars à la grosse vanne (recherche du problème).
Verdict la vanne doit être à demi fermée mais en enlevant le capuchon vissé le gaz fuit résultat vanne à changer.
Nouveau rendez-vous, le technicien dessoude la vanne, en installe une neuve (au passage un coup de chalumeau sur la protection du groupe, et platine de fixation de la vanne tordue), il refait l'opération comme expliqué en réponse 23 et remise en route.
Au maximum la pression monte à 30 bars à la vanne et la bouche souffle à 38°... Verdict il doit y avoir un bouchon dans le circuit, une sonde fonctionne pas...
BREF : il me prend pour un pigeon ? A force de changer toutes les pièces je vais avoir une belle facture sans être sûr que cela fonctionnera mieux !
BILAN : après 2 interventions la climatisation fonctionne moins bien, je commence fortement à regretter d'avoir fait vérifier, elle fonctionnait bien avant.
MORALITÉ quand ça marche faut pas toucher.
Je ne sais plus quoi faire si ce n'est envoyer un courrier recommandé avec demande de résultat ?
Merci de m'avoir lue.
04 mars 2011 à 14:32
Climatisations maison dépannage 26

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour. Réponse n°23. Enfin un vrai pro à 100%. A part le petit détail que le glissement du 410A est tellement faible qu'il peut être assimilé à un gaz pur sans glissement. Ce qui n'est pas le cas pour le 407C, et aussi pour le 417A (remplaçant de R22), qui ont tous 2 un glissement important (hum, je réponds 2 ans plus tard, mais c'est toujours d'actualité). Manu
28 mai 2012 à 17:09
Climatisations maison dépannage 27

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour.
Pas de charge complémentaire car le R410A se compose de plusieurs gaz qui sont plus ou moins volatiles.
Donc quand il y a une fuite le mélange ne sera plus le même, même si vous rajoutez une charge.
Donc récupérer la totalité du fluide grâce à une station de récup puis faire un essai à l'azote pour vérifier les fuites et recharger à la balance, voir plaque signalétique et complément suivant longueur de liaisons.
Vous devez être agréer avant de manipuler des fluides frigorigène.
Faites plutôt appel à un pro ça coûte souvent moins cher. titter
22 décembre 2019 à 08:32
Climatisations maison dépannage 28

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Bonjour.
Il est navrant de voir que les moins compétents "moins expérimentés", s'acharnent à faire passer les 2 ou 3 excellentes réponses, pour des mauvaises réponses. huffy
Qu'est-ce que certains ne comprennent pas à ce fait :
LE R410a a un glissement tellement ridicule "insignifiant car inférieur à 1. Si je n'ai pas oublié, il est de 0,1" que l'on considère ce fluide comme un gaz pur.
Donc, on n'est pas obligé de faire une recharge neuve.
On fait juste un complément et c'est parti.
Cordialement.
26 décembre 2019 à 08:40
Climatisations maison dépannage 29

Complément r410 suite à une micro fuite réparée


Invité
invité
Re.
D'ailleurs le 410a n'est pas composé ni de 3 ni de plusieurs gaz comme sous-entendu ici et là.
Il est composé de 2 fluides si ma mémoire est encore bonne = 50% de r125 et 50% de r32.
Cordialement.
26 décembre 2019 à 08:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
    N°2684 : Bonjour, De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils). PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite. Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a...
  • 2. Tarif pratiqué pour recharger R410 pro suite à fuite
    N°1787 : Bonjour, Plus de chaud sur ma clim LG Miror de 3 ans. Une micro fuite sur connecteur du groupe a été détectée, j'attends un devis d'un pro qui n'arrive pas. Pouvez-vous me donner une fourchette des tarifs pratiqués pour...
  • 3. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 4. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Micro fuite installation climatisation
    N°4415 : Bonjour. Ayant branché une clim Airton avec des liaisons préchargées et après plusieurs mois de fonctionnement j’ai eu la désagréable surprise de voir que ma clim ne produisait plus ni froid ni chaud. Après x...
  • 9. Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser
    N°928 : Bonjour. Après installation d'une climatisation Mitsubishi prête à poser, je me suis aperçu qu'une très légère fuite de gaz, à peine perceptible par aérosol "mille bulles" est au niveau d'un raccord sur la tuyauterie reliant...
  • 10. Comment recharger en gaz split mural Carrier
    N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
>>> Résultats suivants pour : Complément r410 suite à une micro fuite réparée >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationevacuation climatisationpanne compresseur clim mitsubishiinstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite