Invité

Bonjour je recherche les codes installation télécommande Toshiba rbc-amt 32e groupe rav-sp1102at-e gainable rav-sm1102bt-e suite problème température ils m'ont mis la sonde dans le gainable. Tant que la température dans les combles était dans le positif ça marchait bien ? à -2° problème il tournait très souvent et dépassait la température demandée de 4° ! j'ai remis la sonde à la télécommande avec le code qu'ils m'ont donné la ventilation ne se régule plus comme avant ? merci de me répondre...
25 janvier 2010 à 18:47
Dépannage 1 climatisation électrique
Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Ceci est un gros problème d'installation, en effet la reprise aurait due être gainée, ce qui facilite la gestion de température, soufflage en haut, reprise en bas à l'opposé, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours facile à effectuer.
Si vous avez la possibilité de gérer la température avec la télécommande, la mettre au mur à environ 1,30 m le plus possible en reprise de l'appareil.
Essayer et tenez-nous au courant. Cordialement. 26/01/10
Si vous avez la possibilité de gérer la température avec la télécommande, la mettre au mur à environ 1,30 m le plus possible en reprise de l'appareil.
Essayer et tenez-nous au courant. Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 20:55
Dépannage 2 climatisation électrique
Invité

Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Invité

Bonjour, ma grille de reprise est dans le couloir, au plafond la télécommande est dans le couloir aussi 1.50 m de haut.
Le problème est quand je mets la ventilation en auto elle ne se régule plus comme avant. et la sonde dans la caissette prend la température des combles.
Trop chaud quand il fait froid et quand il fait doux il ne tourne pas, la température de consigne 20°.
Le problème est quand je mets la ventilation en auto elle ne se régule plus comme avant. et la sonde dans la caissette prend la température des combles.
Trop chaud quand il fait froid et quand il fait doux il ne tourne pas, la température de consigne 20°.
27 janvier 2010 à 18:38
Dépannage 3 climatisation électrique
Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Il faut absolument gainer votre reprise d'air, la sonde reprendra la température en volume.
Si vous reprenez en vrac dans les combles il est certain que les températures ne sont pas les mêmes en reprise que celle de la pièce utilisée. Mais si vous voulez gérer la température avec la commande, celle ci doit être dans la pièce concernée, dans ce cas c'est la sonde de la commande qui vas gérer le système.
En mode ventilation auto, il est normal qu'avec une mauvaise disposition ou d'installation des sondes, que celle ci réagisse un peu "n'importe comment" Cordialement 28/01/10
Si vous reprenez en vrac dans les combles il est certain que les températures ne sont pas les mêmes en reprise que celle de la pièce utilisée. Mais si vous voulez gérer la température avec la commande, celle ci doit être dans la pièce concernée, dans ce cas c'est la sonde de la commande qui vas gérer le système.
En mode ventilation auto, il est normal qu'avec une mauvaise disposition ou d'installation des sondes, que celle ci réagisse un peu "n'importe comment" Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 08:59
Dépannage 4 climatisation électrique
Invité

Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
Invité

Bonjour. Ma grille de reprise est bien gainée.
Cest un installateur qui la montée et mise en service.
Ils sont revenus car on avait des problèmes de température, et là, il a mis la sonde dans la caissette, fait des réglages au niveau de la télécommande.
Mais quand le froid est arrivé, -8°, il tournait toutes les 10 minutes.
Cela nest pas normal vu sa puissance de 13000 W.
La maison 80 m² tout compris 3 chambres, salle de bains, WC de 3 ans.
J'ai même isolé la caissette pensant une prise dair des combles.
Comme la télécommande est prévue pour plusieurs fonctions, et je n'ai pas la documentation.
Merci.
Cest un installateur qui la montée et mise en service.
Ils sont revenus car on avait des problèmes de température, et là, il a mis la sonde dans la caissette, fait des réglages au niveau de la télécommande.
Mais quand le froid est arrivé, -8°, il tournait toutes les 10 minutes.
Cela nest pas normal vu sa puissance de 13000 W.
La maison 80 m² tout compris 3 chambres, salle de bains, WC de 3 ans.
J'ai même isolé la caissette pensant une prise dair des combles.
Comme la télécommande est prévue pour plusieurs fonctions, et je n'ai pas la documentation.
Merci.
28 janvier 2010 à 20:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
- N°3119 : Bonjour, Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE. Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur...
- 2. Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
- N°9455 : Bonjour. Nous avons récemment fait installer un climatiseur gainable Toshiba modèle RAV-RM1601BTP-E, il s’agit d’une installation en maison neuve. Durant l’hiver celle-ci a correctement fonctionné, nous avons cessé...
- 3. Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E
- N°4344 : Bonjour, J'ai un climatiseur réversible Toshiba inverter rav-sp 1104at-e depuis 2008. Depuis quelques temps lorsque la température du thermostat est atteinte, il s'arrête (jusque là c'est bon !!) mais quand la température...
- 4. Clim Toshiba RAV-SM562AT-E s'arrête et ne repart pas
- N°3331 : Bonjour à tous. Ma clim Toshiba RAV-SM562AT-E fonctionne pendant un jour, parfois 2 puis s'arrête comme une mise hors service (voyants éteints). Cela peut-il provenir du groupe extérieur voire une sécurité ? Peut-être la...
- 5. Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E
- N°2128 : Bonjour. J'ai une clim split Toshiba réf RAV-SM562KRT--E. Sur l'unité intérieure je dois changer le moteur d'entrainement turbine (roulement bruyant). Une fois les cartes électroniques enlevées et le bloc réfrigérant...
- 6. Télécommande inopérant clim Toshiba RAV-SM562XT
- N°8227 : Bonjour. Tout d’abord merci pou votre aide forum sympa Je viens d’installer une climatisation pour une association personne âgée de marque Toshiba rav-sm803at-e avec plafonnier RAV-SM562XT-E J’ai un problème, ...
- 7. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 8. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 9. Bruit clim réversible Toshiba RAV.SM802KRT-E
- N°7114 : Bonjour. Ma clim réversible Toshiba RAV.SM802KRT-E qui date d'une dizaine d'années fait beaucoup de bruit. On a l'impression d'un avion qui décolle. Quoi faire ? Merci.
- 10. Défaut P26 pompe à chaleur Toshiba RAV-SM1102ATE
- N°4309 : Bonjour, Je possède depuis 9 ans un système de chauffage réversible air/air gainable pour une maison de 100m² qui fonctionnait à merveille jusqu’à il y a un an avec panne affichée H02 puis P26 puis F06 (ceci en essayant...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite