Question forum dépannage climatisation : Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E

jacquesss
Membre inscrit
jacquesss
11 messages
Bonjour,

J'ai un climatiseur réversible Toshiba inverter rav-sp 1104at-e depuis 2008.
Depuis quelques temps lorsque la température du thermostat est atteinte, il s'arrête (jusque là c'est bon !!) mais quand la température est repassée sous celle demandée au thermostat, la PAC ne chauffe plus (la ventilation par contre fonctionne).
Pour qu'elle redémarre, il faut alors arrêter la PAC et la remettre en route.
Le niveau de gaz est OK, le filtre de la bouche intérieure d'aspiration est neuf.
Y a-t-il un filtre à l'intérieur de l'évaporateur qui est dans mes combles (gainable) ? qui serait bouché ?
Est-ce un problème de sonde ? de communication entre le thermostat et le condenseur ?

Merci beaucoup pour vos pistes.
Bonne journée.
16 novembre 2017 à 09:54
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo

Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est quoi comme commande à fils ou pas ? Je pense à fils.
En règle générale une fois la température atteinte un calcul constructeur prend en considération l'inertie qui doit être de 3°C alors soit divisé par deux donc plus ou moins 1.5°C ou plus ou moins 3°C.
Il faudrait savoir si la reprise d'air est gainée et où se trouve la sonde en reprise ou sur la commande ?
Par contre si l'appareil est situé dans les combles non gainé avec les filtres qui bien sûr se trouve sur cette UI il va certainement aller voir.
Le problème aussi est qu'il y a le ressenti j'en reviens à mon 1er constat, il faudrait voir pour arrêter le gainable en ventilation lorsque la température est atteinte, ce qui éviterait ce "courant d'air".
Citation :
Le niveau de gaz est OK.
Comment le savez-vous ?
Citation :
Le filtre de la bouche intérieure d'aspiration est neuf.
On se mélange un peu les crayons, c'est quoi ce filtre ?
16 novembre 2017 à 19:36
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo

Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E

jacquesss
Membre inscrit
jacquesss
11 messages
Bonjour PL,
Merci de votre réponse.
La commande est à fils et la sonde est dessus.
La reprise d'air est gainée et il y a un filtre à cette reprise d'air (filtre à hotte que je change 3 fois par an).
Par contre dans l'appareil central (d’où partent les gaines qui vont aux bouches dans les pièces) est-ce qu'il y a un filtre ?
J'ai fait vérifier le niveau de gaz par un installateur.
Bonne soirée.
16 novembre 2017 à 21:05
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo

Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E

jacquesss
Membre inscrit
jacquesss
11 messages
J'avais comme code erreur P03 très souvent et parfois P04 et je viens d'avoir F06.
Savez-vous de quoi il s'agit ?

Merci beaucoup.
Bonne journée.
17 novembre 2017 à 13:13
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo

Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Apparemment vous avez un problème avec une sonde extérieure TE/TS qui se situe sur l'UE, c'est celle qui se voit sur la batterie ext derrière en reprise d'air.
Il faut, hors tension, démonter le capot du dessus, suivre avec attention la filerie de cette sonde puis la déconnecter, si vous en êtes capable nous donner les infos en résistances ohmiques de celle-ci avec la température correspondante.
17 novembre 2017 à 15:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
    N°9455 : Bonjour. Nous avons récemment fait installer un climatiseur gainable Toshiba modèle RAV-RM1601BTP-E, il s’agit d’une installation en maison neuve. Durant l’hiver celle-ci a correctement fonctionné, nous avons cessé...
  • 2. Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
    N°3119 : Bonjour, Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE. Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur...
  • 3. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
    N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
  • 4. Panne climatiseur inverter Toshiba
    N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
  • 5. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
    N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
  • 6. Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
    N°1412 : Bonjour je recherche les codes installation télécommande Toshiba rbc-amt 32e groupe rav-sp1102at-e gainable rav-sm1102bt-e suite problème température ils m'ont mis la sonde dans le gainable. Tant que la température dans les...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Redémarrage inverter Toshiba après coupure de courant
    N°3249 : Bonjour, J'ai un inverter Toshiba rav-sm562bt-e depuis 2008, à chaque coupure de courant le chauffage ne redémarre que manuellement. Je crois qu'il y a possibilité de paramétrer le redémarrage en automatique. Est-ce que...
  • 9. Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
    N°9636 : Bonjour. Depuis l'installation de notre climatiseur Toshiba il y a 5 ans, j'ai toujours le défaut 3 et 21 qui se mettent en mode chauffage. L'installateur n'est pas mis en cause puisque 3 experts mandatés par l'assurance...
  • 10. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversibleinstaller une climatisation reversiblepage en travauxpanne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite