Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
3119
Question forum climatisation : Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonjour,
Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE.
Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur le groupe extérieur, l'ancien propriétaire l'a fait démonter par un professionnel et ne sait pas comment il était posé.
Il y a t-il une pièce à intercaler entre ? Comme un répartiteur ?
Merci pour votre aide.
Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE.
Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur le groupe extérieur, l'ancien propriétaire l'a fait démonter par un professionnel et ne sait pas comment il était posé.
Il y a t-il une pièce à intercaler entre ? Comme un répartiteur ?
Merci pour votre aide.
15 décembre 2015 à 13:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
15 décembre 2015 à 14:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonjour,
Vous êtes là sur du matériel industriel en twin et non résidentiel.
Il vous faut en effet deux tés de répartition qui seront à braser sur les liaisons liquide et gaz afin d'alimenter les deux splits.
Nonobstant l'interdiction que vous fait la réglementation en vigueur, je vous conseille de faire appel à un pro et ce dans la mesure où vous avez une version au R410A, car si votre version est au R22 cela est strictement au remontage.
Je pense que si comme vous le dites, la dépose a été faite par un pro, ce dernier a dû récupérer le fluide pour l'envoyer dans le cycle de retraitement.
Cordialement
www.maclimatisation.com
Vous êtes là sur du matériel industriel en twin et non résidentiel.
Il vous faut en effet deux tés de répartition qui seront à braser sur les liaisons liquide et gaz afin d'alimenter les deux splits.
Nonobstant l'interdiction que vous fait la réglementation en vigueur, je vous conseille de faire appel à un pro et ce dans la mesure où vous avez une version au R410A, car si votre version est au R22 cela est strictement au remontage.
Je pense que si comme vous le dites, la dépose a été faite par un pro, ce dernier a dû récupérer le fluide pour l'envoyer dans le cycle de retraitement.
Cordialement
www.maclimatisation.com
15 décembre 2015 à 17:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Merci pour votre réponse AAC.
La version est bien au R410A et le professionnel qui a effectué le démontage a "réinjecté" le R410 dans le compresseur apparemment ?
Un pro est passé tout à l'heure et avait l'air surpris qu'il n'y ait pas deux sorties, il ne s'occupe peut-être pas de matériel industriel ??
Est-ce un problème en soit d'en équiper mon habitation ?
Concernant les tés, à quoi ressemblent-ils que je lui montre.
Une dernière chose, je possède aussi une télécommande filaire RMC-AMS41E, est-il possible de mettre une télécommande sans fil par Split ?
Encore merci pour votre aide.
La version est bien au R410A et le professionnel qui a effectué le démontage a "réinjecté" le R410 dans le compresseur apparemment ?
Un pro est passé tout à l'heure et avait l'air surpris qu'il n'y ait pas deux sorties, il ne s'occupe peut-être pas de matériel industriel ??
Est-ce un problème en soit d'en équiper mon habitation ?
Concernant les tés, à quoi ressemblent-ils que je lui montre.
Une dernière chose, je possède aussi une télécommande filaire RMC-AMS41E, est-il possible de mettre une télécommande sans fil par Split ?
Encore merci pour votre aide.
15 décembre 2015 à 18:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonsoir.
D'après les dires de AAC vous êtes apparemment sur du matériel de pro et inadapté pour vous.
De plus si le technicien n'y connait rien, laissez tomber avec lui, car vous allez au devant de gros ennuis.
De plus il vous manque pas mal de matériel pour finaliser votre installation. UI commandes filaires, pro de cette installation que sais-je encore...
D'après les dires de AAC vous êtes apparemment sur du matériel de pro et inadapté pour vous.
De plus si le technicien n'y connait rien, laissez tomber avec lui, car vous allez au devant de gros ennuis.
De plus il vous manque pas mal de matériel pour finaliser votre installation. UI commandes filaires, pro de cette installation que sais-je encore...
15 décembre 2015 à 18:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonsoir PL,
Je suis d'accord pour l'installateur, par contre je possède tout le reste du matériel pour faire l'installation.
UI, commande filaire, pompes.
C'est juste ces "tés" qui paraissent manquant.
Maintenant je préfère me renseigner et essayer de comprendre les rudiments de l'installation (que je ne ferai pas moi-même bien sûr).
J'ai vu que sur le site de Toshiba il y avait des installateurs agréés, j'habite dans le Bas-Rhin.
Merci pour vos messages.
Je suis d'accord pour l'installateur, par contre je possède tout le reste du matériel pour faire l'installation.
UI, commande filaire, pompes.
C'est juste ces "tés" qui paraissent manquant.
Maintenant je préfère me renseigner et essayer de comprendre les rudiments de l'installation (que je ne ferai pas moi-même bien sûr).
J'ai vu que sur le site de Toshiba il y avait des installateurs agréés, j'habite dans le Bas-Rhin.
Merci pour vos messages.
15 décembre 2015 à 19:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonsoir,
Préparer votre chéquier car vous allez avoir besoin de :
liaisons frigo cuivre en 3/8 5/8 pour aller de l'unité l'unité extérieure aux tés ou le cas échéant boitier de raccordements
liaisons frigo cuivre en 1/4 1/2 pour aller de la répartition aux unités intérieures.
Sachant que ces diamètres ne se travaillent pas comme du petit, il vous faudra donc un pro digne de ce nom.
Faites vous faire un devis avant pour savoir si cela en vaut le coup pour une installation dont on ne connait pas l'historique et qui sera très certainement surdimensionnée puissance nominale chaud 11,200Kw puissance nominale (par+7°C )absorbée 3Kw.
Car j'ai peur que le coût s'approche d'une installation neuve adaptée à vos besoins.
Sans compter le bruit des unités intérieures qui doivent dépasser allègrement les 41dBa.
Pour info les clients ne veulent pas des unités intérieures même en 5Kw qui dépassent les 38 dBA.
A titre d'info 3dBa doublent le bruit perçu.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Préparer votre chéquier car vous allez avoir besoin de :
liaisons frigo cuivre en 3/8 5/8 pour aller de l'unité l'unité extérieure aux tés ou le cas échéant boitier de raccordements
liaisons frigo cuivre en 1/4 1/2 pour aller de la répartition aux unités intérieures.
Sachant que ces diamètres ne se travaillent pas comme du petit, il vous faudra donc un pro digne de ce nom.
Faites vous faire un devis avant pour savoir si cela en vaut le coup pour une installation dont on ne connait pas l'historique et qui sera très certainement surdimensionnée puissance nominale chaud 11,200Kw puissance nominale (par+7°C )absorbée 3Kw.
Car j'ai peur que le coût s'approche d'une installation neuve adaptée à vos besoins.
Sans compter le bruit des unités intérieures qui doivent dépasser allègrement les 41dBa.
Pour info les clients ne veulent pas des unités intérieures même en 5Kw qui dépassent les 38 dBA.
A titre d'info 3dBa doublent le bruit perçu.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
15 décembre 2015 à 20:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Merci, maintenant je sais à quoi m'en tenir.
Je vais suivre votre conseil et faire plusieurs devis.
Bonne soirée.
Je vais suivre votre conseil et faire plusieurs devis.
Bonne soirée.
15 décembre 2015 à 20:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonsoir.
Donc si vous êtes certain que tout le matériel est en parfait état de fonctionnement, pourquoi ne pas le réutiliser !
Par contre il va vraiment falloir passer par un pro, et pas certain d'en trouver un, qui veuille bien se lancer dans cet œuvre avec du matériel d’occasion.
Cela ne va vraiment pas être facile.

Mais vous pouvez toujours essayer.
Donc si vous êtes certain que tout le matériel est en parfait état de fonctionnement, pourquoi ne pas le réutiliser !

Par contre il va vraiment falloir passer par un pro, et pas certain d'en trouver un, qui veuille bien se lancer dans cet œuvre avec du matériel d’occasion.
Cela ne va vraiment pas être facile.




Mais vous pouvez toujours essayer.
16 décembre 2015 à 17:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Merci PL pour ces conseils.
Mais j'aurai dû me renseigner un peu mieux avant d'acheter ce lot d'occasion.
Les unités intérieures font entre 36/41/45 décibels, ça devrait aller je pense niveau bruit et la surface à couvrir pour la pièce principale est d'environ 55m² avec des plafonds de 3m50/4m.
Donc je pense qu'elle n'est pas surdimensionnée ?
L'autre split sera dans une véranda d’environ 15 m².
Concernant l'installation, si j'ai bien compris il faut intégrer deux tés avec réduction pour aller et revenir de l'unité extérieure aux splits ?
La partie compliquée est qu'il faut que ce soit soudé correctement, c'est ça ?
Pas de nouvelles du technicien qui est passé hier et qui devait voir avec la hotline de chez Toshiba.
J'en contacterai d’autres demain, si vous connaissez quelqu’un dans le 67.
Merci encore.
Mais j'aurai dû me renseigner un peu mieux avant d'acheter ce lot d'occasion.
Les unités intérieures font entre 36/41/45 décibels, ça devrait aller je pense niveau bruit et la surface à couvrir pour la pièce principale est d'environ 55m² avec des plafonds de 3m50/4m.
Donc je pense qu'elle n'est pas surdimensionnée ?
L'autre split sera dans une véranda d’environ 15 m².
Concernant l'installation, si j'ai bien compris il faut intégrer deux tés avec réduction pour aller et revenir de l'unité extérieure aux splits ?
La partie compliquée est qu'il faut que ce soit soudé correctement, c'est ça ?
Pas de nouvelles du technicien qui est passé hier et qui devait voir avec la hotline de chez Toshiba.
J'en contacterai d’autres demain, si vous connaissez quelqu’un dans le 67.

Merci encore.
16 décembre 2015 à 17:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonsoir,
Vous allez regretter à part que vous ayez des problèmes d'audition car 36dBa en petite vitesse c'est bruyant et pour le 45dB on doit s'approcher d'une machine à laver le linge.
Pour info un split à 28dBa vous commencez à l'entendre et ce bruit double tous les 3 dBa.
.
De plus pour ce modèle vous avez des normes électriques à respecter.
Bon courage.
www.maclimatisation.com
Vous allez regretter à part que vous ayez des problèmes d'audition car 36dBa en petite vitesse c'est bruyant et pour le 45dB on doit s'approcher d'une machine à laver le linge.
Pour info un split à 28dBa vous commencez à l'entendre et ce bruit double tous les 3 dBa.

De plus pour ce modèle vous avez des normes électriques à respecter.
Bon courage.
www.maclimatisation.com
16 décembre 2015 à 18:50
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonsoir.
OUI AAC, ce matériel n'est-il pas en 380 V ? Si 230 V bonjour la facture ENGIE.
Donc ce matériel est prévu pour des bureaux ou d'autres conditions ?
Les décibels, quand à l'heure actuelle on considère un avion ou un marteau piqueur à env 80 dB, ce qui est au dessus des normes actuelles, que je n'ai pas dans mon ordi, voir sur internet.
Comme elles changent tout le temps.

OUI AAC, ce matériel n'est-il pas en 380 V ? Si 230 V bonjour la facture ENGIE.
Donc ce matériel est prévu pour des bureaux ou d'autres conditions ?
Les décibels, quand à l'heure actuelle on considère un avion ou un marteau piqueur à env 80 dB, ce qui est au dessus des normes actuelles, que je n'ai pas dans mon ordi, voir sur internet.
Comme elles changent tout le temps.


17 décembre 2015 à 18:31
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Voilà, j'ai suivi vos conseils et revendu le matériel qui n'était pas adapté à ma situation.
Par contre j'ai la possibilité d'acquérir à bon prix cette unité ext. Samsung AJ052FCJ3EH.
Description :
Nombre de sorties : 3
Puissance froid (kW) : 5,2
Puissance chaud à +7°C (kW) : 6,3
Puissance chaud à -10°C (kW) : 3,72
EER froid : 3.85
COP chaud à +7°C : 4.50
COP chaud à -10°C : 2.69
Compresseur : Inverter Twin Rotary
Pression sonore (dB (A)) : 48
Dimensions (en mm) : 880 x 638 x 310
Plage de fonctionnement froid (°C) : -5/46
Plage de fonctionnement chaud (°C) : -15/24
Puissance nominale en Watt : 6300
Je pense y connecter deux splits sur trois, est-ce possible ?
Un AR12HSFSAWKN 3.5 kW en froid et 4.0 kW en chaud et un AR07HSFSAWKN 2.0 kW en froid et 2.20 kW en chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Par contre j'ai la possibilité d'acquérir à bon prix cette unité ext. Samsung AJ052FCJ3EH.
Description :
Nombre de sorties : 3
Puissance froid (kW) : 5,2
Puissance chaud à +7°C (kW) : 6,3
Puissance chaud à -10°C (kW) : 3,72
EER froid : 3.85
COP chaud à +7°C : 4.50
COP chaud à -10°C : 2.69
Compresseur : Inverter Twin Rotary
Pression sonore (dB (A)) : 48
Dimensions (en mm) : 880 x 638 x 310
Plage de fonctionnement froid (°C) : -5/46
Plage de fonctionnement chaud (°C) : -15/24
Puissance nominale en Watt : 6300
Je pense y connecter deux splits sur trois, est-ce possible ?
Un AR12HSFSAWKN 3.5 kW en froid et 4.0 kW en chaud et un AR07HSFSAWKN 2.0 kW en froid et 2.20 kW en chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
20 décembre 2015 à 10:56
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonjour,
Ce matériel est certes, sous réserves de calcul de vos déperditions, mieux adapté pour le résidentiel.
Par contre attention si vous achetez le matériel et que vous le montez vous-même vous n'aurez aucune garantie sur le matériel.
Donc un conseil passez par un pro tout au moins pour la mise en service.
Mais un conseil cherchez votre pro avant d'acheter la machine car suivant votre région vous risquez d'avoir du mal à trouver.
Un petit rappel :
Matériel acheté et monté par vous-même aucune garantie.
Matériel acheté, monté par vous-même et mise en service par un pro : matériel garanti pièces uniquement, hors main d’œuvre et déplacement.
Matériel fourni et posé par un pro : matériel garanti pièces, garanti main d’œuvre et déplacement 1 à 2 ans suivant le pro, garantie par une assurance décennale si un problème à la structure du bâtiment suite à une erreur du pro.
Pour ce qui est des puissances elles sont différentes de celles que vous annoncez.
En effet dans votre configuration ? soit AJ052 + 1 AR12 + 1 AR7 elles seront :
Puissances nominales en froid :
AR12 3,180 Kw
AR7 1,820 Kw
Total 5 Kw
Puissance absorbée 1,520Kw
SEER 6,13 / A++
Puissances nominales en chaud :
AR12 3,610 Kw
AR7 1,990 Kw
Total 5,600 Kw
Puissance absorbée 1,540Kw
SEER 3,94 / A
Je vous rappelle que la puissance nominale est donnée, en mode chaud, par une température extérieure de +7°C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Ce matériel est certes, sous réserves de calcul de vos déperditions, mieux adapté pour le résidentiel.
Par contre attention si vous achetez le matériel et que vous le montez vous-même vous n'aurez aucune garantie sur le matériel.
Donc un conseil passez par un pro tout au moins pour la mise en service.
Mais un conseil cherchez votre pro avant d'acheter la machine car suivant votre région vous risquez d'avoir du mal à trouver.
Un petit rappel :
Matériel acheté et monté par vous-même aucune garantie.

Matériel acheté, monté par vous-même et mise en service par un pro : matériel garanti pièces uniquement, hors main d’œuvre et déplacement.
Matériel fourni et posé par un pro : matériel garanti pièces, garanti main d’œuvre et déplacement 1 à 2 ans suivant le pro, garantie par une assurance décennale si un problème à la structure du bâtiment suite à une erreur du pro.
Pour ce qui est des puissances elles sont différentes de celles que vous annoncez.
En effet dans votre configuration ? soit AJ052 + 1 AR12 + 1 AR7 elles seront :
Puissances nominales en froid :
AR12 3,180 Kw
AR7 1,820 Kw
Total 5 Kw
Puissance absorbée 1,520Kw
SEER 6,13 / A++
Puissances nominales en chaud :
AR12 3,610 Kw
AR7 1,990 Kw
Total 5,600 Kw
Puissance absorbée 1,540Kw
SEER 3,94 / A
Je vous rappelle que la puissance nominale est donnée, en mode chaud, par une température extérieure de +7°C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
20 décembre 2015 à 11:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Effectivement votre petit rappel est intéressant et laisse réfléchir.
Concernant les valeurs que vous donnez, j'en trouve des différentes sur le site de Samsung ?
Pour la configuration avec cette unité extérieure, pensez-vous que je puisse mettre plutôt une AR09 et une AR18 ?
Merci.
Concernant les valeurs que vous donnez, j'en trouve des différentes sur le site de Samsung ?
Pour la configuration avec cette unité extérieure, pensez-vous que je puisse mettre plutôt une AR09 et une AR18 ?
Merci.
20 décembre 2015 à 12:03
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
Bonjour,
Les données que je vous donne viennent des abaques de Samsung pour votre configuration, celles que vous donnez sont les maxi du groupe.
Vous pouvez monter avec un AJ052 une AR09 et AR18, mais attention vous ne pourrez pas monter une troisième split par la suite car vous serez aux maximum des capacités.
J'attire votre attention sur le AR18 qui mesure 1,063m et fait 25dBa en petite vitesse.
Dans cette configuration vous aurez :
Puissances nominales en froid :
AR18 3,470Kw
AR9 1,730 Kw
Total 5,200 Kw
Puissance absorbée 1,540Kw
SEER 5,94 / A+
Puissances nominales en chaud :
AR18 4,060 Kw
AR9 2,240Kw
Total 6,300 Kw
Puissance absorbée 1,740Kw
SEER 3,93 / A
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Les données que je vous donne viennent des abaques de Samsung pour votre configuration, celles que vous donnez sont les maxi du groupe.
Vous pouvez monter avec un AJ052 une AR09 et AR18, mais attention vous ne pourrez pas monter une troisième split par la suite car vous serez aux maximum des capacités.
J'attire votre attention sur le AR18 qui mesure 1,063m et fait 25dBa en petite vitesse.
Dans cette configuration vous aurez :
Puissances nominales en froid :
AR18 3,470Kw
AR9 1,730 Kw
Total 5,200 Kw
Puissance absorbée 1,540Kw
SEER 5,94 / A+
Puissances nominales en chaud :
AR18 4,060 Kw
AR9 2,240Kw
Total 6,300 Kw
Puissance absorbée 1,740Kw
SEER 3,93 / A
Cordialement.
www.maclimatisation.com
20 décembre 2015 à 13:08
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
J'y vois beaucoup plus clair maintenant.
Merci pour toutes ces précisions, passez de bonnes fêtes.
Merci pour toutes ces précisions, passez de bonnes fêtes.
20 décembre 2015 à 16:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code télécommande Toshiba rav sp1102at e rav sm1102bt e
- N°1412 : Bonjour je recherche les codes installation télécommande Toshiba rbc-amt 32e groupe rav-sp1102at-e gainable rav-sm1102bt-e suite problème température ils m'ont mis la sonde dans le gainable. Tant que la température dans les...
- 2. Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
- N°9455 : Bonjour. Nous avons récemment fait installer un climatiseur gainable Toshiba modèle RAV-RM1601BTP-E, il s’agit d’une installation en maison neuve. Durant l’hiver celle-ci a correctement fonctionné, nous avons cessé...
- 3. Clim Toshiba RAV-SM562AT-E s'arrête et ne repart pas
- N°3331 : Bonjour à tous. Ma clim Toshiba RAV-SM562AT-E fonctionne pendant un jour, parfois 2 puis s'arrête comme une mise hors service (voyants éteints). Cela peut-il provenir du groupe extérieur voire une sécurité ? Peut-être la...
- 4. Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E
- N°2128 : Bonjour. J'ai une clim split Toshiba réf RAV-SM562KRT--E. Sur l'unité intérieure je dois changer le moteur d'entrainement turbine (roulement bruyant). Une fois les cartes électroniques enlevées et le bloc réfrigérant...
- 5. Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E
- N°4344 : Bonjour, J'ai un climatiseur réversible Toshiba inverter rav-sp 1104at-e depuis 2008. Depuis quelques temps lorsque la température du thermostat est atteinte, il s'arrête (jusque là c'est bon !!) mais quand la température...
- 6. Défaut P26 pompe à chaleur Toshiba RAV-SM1102ATE
- N°4309 : Bonjour, Je possède depuis 9 ans un système de chauffage réversible air/air gainable pour une maison de 100m² qui fonctionnait à merveille jusqu’à il y a un an avec panne affichée H02 puis P26 puis F06 (ceci en essayant...
- 7. Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P
- N°3956 : Bonjour, Je suis responsable d'une association et dans son local se trouve un climatiseur Toshiba RAV-180A-P qui produit du frais dans une autre pièce, or quand le ventilateur se met en marche il chauffe la salle au détriment...
- 8. Télécommande inopérant clim Toshiba RAV-SM562XT
- N°8227 : Bonjour. Tout d’abord merci pou votre aide forum sympa Je viens d’installer une climatisation pour une association personne âgée de marque Toshiba rav-sm803at-e avec plafonnier RAV-SM562XT-E J’ai un problème, ...
- 9. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 10. Bruit clim réversible Toshiba RAV.SM802KRT-E
- N°7114 : Bonjour. Ma clim réversible Toshiba RAV.SM802KRT-E qui date d'une dizaine d'années fait beaucoup de bruit. On a l'impression d'un avion qui décolle. Quoi faire ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite