Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
2023
Question forum dépannage climatisation : Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonjour,
J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E.
Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur.
Merci beaucoup !
J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E.

Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur.
Merci beaucoup !
18 juin 2013 à 13:58
Réparer 1 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonjour.
Les condensats doivent être bouchés, ou s'il y a une pompe de relevage bloquée ou HS, la différence d’évacuation par gravité ou par pompe a été faites lors de l'installation.
Vous seul ou un technicien pourra faire cette différence en enlevant le capot de façade afin d'avoir un visuel sur l’évacuation du bac situé en dessous le long de la batterie.
SI évacuation par gravitaire un tube d'un diamètre 16 environ part avec les tubes frigo, et doit arriver dans un tube d’évacuation classique en PVC ou sur un balcon, dans ce cas souffler dedans devrait suffire à le déboucher.
Si par pompe de relevage, nettoyer le petit bac gris ou vert ou transparent puis faire un essai en versant de l'eau sur la batterie de l'UI. Sinon une ou deux photos pourraient nous aider.
Les condensats doivent être bouchés, ou s'il y a une pompe de relevage bloquée ou HS, la différence d’évacuation par gravité ou par pompe a été faites lors de l'installation.
Vous seul ou un technicien pourra faire cette différence en enlevant le capot de façade afin d'avoir un visuel sur l’évacuation du bac situé en dessous le long de la batterie.
SI évacuation par gravitaire un tube d'un diamètre 16 environ part avec les tubes frigo, et doit arriver dans un tube d’évacuation classique en PVC ou sur un balcon, dans ce cas souffler dedans devrait suffire à le déboucher.
Si par pompe de relevage, nettoyer le petit bac gris ou vert ou transparent puis faire un essai en versant de l'eau sur la batterie de l'UI. Sinon une ou deux photos pourraient nous aider.

18 juin 2013 à 17:12
Réparer 2 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Merci beaucoup je vais essayer, je vous tiens au courant. 

18 juin 2013 à 17:24
Réparer 3 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
J'ai du mal à enlever le capot.
J'ai enlevé les 2 vis devant, le capot est un peu décollé, comment le lever complètement ?
Est-ce que je peux tirer, y a t-il des clips ?
J'ai enlevé les 2 vis devant, le capot est un peu décollé, comment le lever complètement ?
Est-ce que je peux tirer, y a t-il des clips ?

18 juin 2013 à 17:35
Réparer 4 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonsoir.
Il faut enlever les vis, c'est bon, enlever les filtres, le capot qui se ferme, avec délicatesse quand même c'est costaud mais fragile en même temps, puis passer les mains paume vers le haut dans la façade entre la batterie et le haut tout en soulevant et en basculant vers vous, la façade devrait venir à vous.
Il faut enlever les vis, c'est bon, enlever les filtres, le capot qui se ferme, avec délicatesse quand même c'est costaud mais fragile en même temps, puis passer les mains paume vers le haut dans la façade entre la batterie et le haut tout en soulevant et en basculant vers vous, la façade devrait venir à vous.

18 juin 2013 à 19:55
Réparer 6 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonjour,
Mon problème n'est toujours pas résolu.
En plus, ça goutte même lorsqu'elle ne fonctionne pas.
Par rapport aux photos, que dois-je faire ?
Merci.
Mon problème n'est toujours pas résolu.
En plus, ça goutte même lorsqu'elle ne fonctionne pas.

Par rapport aux photos, que dois-je faire ?

Merci.

19 juin 2013 à 13:06
Réparer 7 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonjour,
Votre installation comporte une pompe de relevage. La partie grise au centre est le bac de la pompe.
Donc prenez une bassine, placez-la en dessous et débranchez les tuyaux de votre bac. Là l'eau contenue dans la clim va tomber d'où la nécessité de la bassine.
Vous repérerez au préalable le sens du branchement.
Ensuite vous ouvrez le bac et vous nettoyez ce dernier, ainsi que son filtre.
Puis vous procédez à l'inverse pour le remontage. Attention le bac doit être comme sur les photos c'est à dire à plat.
Réessayer votre clim si le problème persiste vous devrez changer votre pompe de relevage.
Votre installation comporte une pompe de relevage. La partie grise au centre est le bac de la pompe.
Donc prenez une bassine, placez-la en dessous et débranchez les tuyaux de votre bac. Là l'eau contenue dans la clim va tomber d'où la nécessité de la bassine.
Vous repérerez au préalable le sens du branchement.
Ensuite vous ouvrez le bac et vous nettoyez ce dernier, ainsi que son filtre.
Puis vous procédez à l'inverse pour le remontage. Attention le bac doit être comme sur les photos c'est à dire à plat.
Réessayer votre clim si le problème persiste vous devrez changer votre pompe de relevage.
19 juin 2013 à 15:55
Réparer 8 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonsoir,
Vous êtes merveilleux !!!! ça marche.
Encore mille fois merci, bonne soirée.
Vous êtes merveilleux !!!! ça marche.

Encore mille fois merci, bonne soirée.

19 juin 2013 à 21:28
Réparer 9 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Merci encore aux personnes qui m'ont aidée, et merci au forum climatisation Bricovidéo, c'est génial !!!.
19 juin 2013 à 21:34
Réparer 10 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Bonjour.
Super trouvé.


Les recommandations de AAC ont été utiles n'est-ce pas ?
Par contre avec les photos je vois que vous risquez d'avoir des soucis de condensation sur le tube non isolé c'est à dire les raccords jaunes que l'on voit bien, achetez de la bande isolante autocollante, ce travail est un peu délicat à sec mais absolument nécessaire. Croyez-moi.
Super trouvé.



Les recommandations de AAC ont été utiles n'est-ce pas ?
Par contre avec les photos je vois que vous risquez d'avoir des soucis de condensation sur le tube non isolé c'est à dire les raccords jaunes que l'on voit bien, achetez de la bande isolante autocollante, ce travail est un peu délicat à sec mais absolument nécessaire. Croyez-moi.

21 juin 2013 à 17:41
Réparer 11 fuite split climatiseur
Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Merci beaucoup pour vos précieux conseils, quand j'aurais un peu plus de temps je ne manquerai pas de les suivre. 

Merci encore et bonne journée.


Merci encore et bonne journée.
25 juin 2013 à 12:10
Réparer 12 fuite split climatiseur
Invité

Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
Invité

Bonjour.
C'est quoi le bac ? Est-ce que c'est le bac où il y a le ventilo ?
C'est quoi le bac ? Est-ce que c'est le bac où il y a le ventilo ?
09 février 2018 à 04:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
- N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...
- 2. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°8757 : Bonjour, Depuis un certain temps, nous avons une fuite sur nos unités intérieures Toshiba RAS-M10SKV-E. J'ai vu qu'il fallait démonter le capot et vérifier le condensateur, mais nous n'arrivons pas à démonter le...
- 3. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M07SKV-E
- N°5417 : Bonjour. J'ai une fuite sur deux unités intérieures dans les chambres. Je n'ai pas vu le tuyau d'évacuation ni le bac pour l'eau. Pouvez-vous m'aider ? Climatisation Toshiba RAS-M07SKV-E Merci.
- 4. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6
- N°5455 : Bonjour, J'utilise ma clim depuis deux ans et aujourd'hui j'ai eu une fuite d'eau lorsque j'ai allumé ma clim Toshiba RAS-137SKV-E6. Maintenant, quand j'allume la clim il y a de la fumée qui sort. Je ne sais pas quoi faire...
- 5. Recherche carte électronique Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°2636 : Bonjour, J'ai la carte électronique de mon module clim réversible Toshiba RAS-M10SKV-E ,qui d’après le réparateur est HS, son devis est de 358,02€, la carte 272,21€ La carte est-elle accessible et démontable...
- 6. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 7. Fuite split clim Toshiba fait du bruit
- N°7661 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, si dans mon exposé, il manque une information veuillez m'en excuser. Je possède une climatisation réversible Toshiba, bisplit, suite à un mauvais rendement un technicien a constaté un...
- 8. Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E
- N°6824 : Bonjour. Je suis un particulier artisan électricien à la retraite, il y a 10 ans j'ai installé des climatisations Toshiba dans ma propre maison. Actuellement j'ai un problème sur une unité intérieure RAS-B18UFV-E, je mets...
- 9. Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E
- N°1133 : Je possède une climatisation Toshiba Daiseikai RAS-10JAVP-E elle ne fait plus de froid, il y a seulement la ventilation qui est en route, le groupe marche, je baisse la température à 17°C à la télécommande, la T°C de la...
- 10. Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4
- N°3571 : Bonjour, Suite à un orage, j'ai ma clim Toshiba RAS-107SAV-E4 qui ne fonctionne plus. Quand j'enclenche le disjoncteur de la clim (16A) : J'ai le DJ général EDF qui saute. J'ai donc ouvert la clim et j'ai vérifier...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite