Panne sur un trisplit LG ne fait plus de chaud ni de froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2024
Question dépannage climatisation : Panne sur un trisplit LG ne fait plus de chaud ni de froid
Bonjour,
J'ai une panne sur une unité intérieure LG mirror, l'unité branchée sur la sortie b du trisplit ne fait plus de chaud ni de froid, les pressions ont été vérifiées et sont bonnes.
Quel est le problème ?
Merci.
J'ai une panne sur une unité intérieure LG mirror, l'unité branchée sur la sortie b du trisplit ne fait plus de chaud ni de froid, les pressions ont été vérifiées et sont bonnes.
Quel est le problème ?
Merci.
18 juin 2013 à 21:20
Réponse 1 dépannage clim LG
Panne sur un trisplit LG ne fait plus de chaud ni de froid
Bonsoir.
Comment avez-vous déterminé que le gaz était bon ? Déjà on ne peut savoir les pressions sur un inverter.
Donc je pense que le problème va aller de une - 1 + -1 dans le temps.
La vérifications s'effectue obligatoirement en enlevant le gaz afin de le peser.
Si le poids ne correspond pas aux préconisations constructeur il y a sûrement une fuite sur le réseau froid ou chaud (cela dépend de l’interprétation que vous avez).
A savoir aussi SI la MES a été effectuée par vous ou un pro ? Dans le 2ème cas la société est responsable, elle se doit d'effectuer un travail "dans les règles de l'art".
Il se peut aussi que cela soit un souci de vanne, carte électronique, de l'UI ou UE ?
Comment avez-vous déterminé que le gaz était bon ? Déjà on ne peut savoir les pressions sur un inverter.
Donc je pense que le problème va aller de une - 1 + -1 dans le temps.

La vérifications s'effectue obligatoirement en enlevant le gaz afin de le peser.

Si le poids ne correspond pas aux préconisations constructeur il y a sûrement une fuite sur le réseau froid ou chaud (cela dépend de l’interprétation que vous avez).
A savoir aussi SI la MES a été effectuée par vous ou un pro ? Dans le 2ème cas la société est responsable, elle se doit d'effectuer un travail "dans les règles de l'art".
Il se peut aussi que cela soit un souci de vanne, carte électronique, de l'UI ou UE ?

19 juin 2013 à 18:48
Réponse 2 dépannage clim LG
Panne sur un trisplit LG ne fait plus de chaud ni de froid
Bonsoir,
Merci pour ces explications.
C'est un pro qui avait branché des manos sur la clim et m'avait indiqué qu il y avait assez de gaz... Bizarre..
La clim a été mise en service par un professionnel il y a 4 ans. Ce soir l'une des unités à afficher CH 24.
Bref, je vais arrêter de bidouiller et appeler un dépanneur je pense...
Merci pour ces explications.
C'est un pro qui avait branché des manos sur la clim et m'avait indiqué qu il y avait assez de gaz... Bizarre..
La clim a été mise en service par un professionnel il y a 4 ans. Ce soir l'une des unités à afficher CH 24.
Bref, je vais arrêter de bidouiller et appeler un dépanneur je pense...
19 juin 2013 à 22:03
Réponse 3 dépannage clim LG
Panne sur un trisplit LG ne fait plus de chaud ni de froid
Bonjour.
Ce que je voulais dire est qu'avec des manos on voit les pressions mais c'est une indication, voire un peu plus pour un pro, après la seule et unique façon de savoir s'il y a assez de fluide est de le retirer, le peser vérifier le poids suivant les préconisations constructeur, si manque = recherche de fuite, réparation puis réinjection du gaz avec complément nécessaire puis remise en service totale garantie par le metteur au point donc sa société.
Ce que je voulais dire est qu'avec des manos on voit les pressions mais c'est une indication, voire un peu plus pour un pro, après la seule et unique façon de savoir s'il y a assez de fluide est de le retirer, le peser vérifier le poids suivant les préconisations constructeur, si manque = recherche de fuite, réparation puis réinjection du gaz avec complément nécessaire puis remise en service totale garantie par le metteur au point donc sa société.

21 juin 2013 à 17:31
Réponse 4 dépannage clim LG
Invité

Panne sur un trisplit LG ne fait plus de chaud ni de froid
Invité

Bonjour.
Les unités LG affichent la plupart du temps un code erreur lorsqu'elles sont en défaut, ici CH24 correspond à un défaut HP ou BP... Il donne juste une indication pouvant mettre un frigoriste sur la voie, il ne s'agit pas forcément d'un manque de fluide, il faut aussi tenir compte de la partie régulation.
Personnellement posant 70 à 80 % de LG j'ai ma petite idée mais je laisserai le soin à un confrère frigoriste d'intervenir et facturer au cas où vous seriez hors garantie,
, faut bien gagner sa croûte...
Cordialement.
Les unités LG affichent la plupart du temps un code erreur lorsqu'elles sont en défaut, ici CH24 correspond à un défaut HP ou BP... Il donne juste une indication pouvant mettre un frigoriste sur la voie, il ne s'agit pas forcément d'un manque de fluide, il faut aussi tenir compte de la partie régulation.
Personnellement posant 70 à 80 % de LG j'ai ma petite idée mais je laisserai le soin à un confrère frigoriste d'intervenir et facturer au cas où vous seriez hors garantie,

Cordialement.
29 juin 2013 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 2. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 3. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 5. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 8. Climatiseur LG Inverter plus de chaud et plus de froid
- N°1912 : Bonjour, Multisplit LG unité extérieure FM15AH + 2 MS09AH ne fait plus de chaud ni de froid. Quand je mets la clim en mode chaud, la vanne de sortie de l'unité extérieure est bien chaude mais celle de l'entrée reste...
- 9. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 10. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite