Bonjour.
Je suis un particulier artisan électricien à la retraite, il y a 10 ans j'ai installé des climatisations Toshiba dans ma propre maison.
Actuellement j'ai un problème sur une unité intérieure RAS-B18UFV-E, je mets mon thermostat sur 17° mais la clim chauffe en permanence elle monte jusqu’à 23°, 24° 25° bien que sur l'écran digital il affiche 17°.
Je pense que la sonde ne fonctionne plus, dans cette unité intérieure il y a 3 sondes, sonde d'ambiance TA, sonde de batterie TC, sonde de batterie TCJ, j'ai écrit à Toshiba France qui m'a dit de changer la sonde d'ambiance TA, en leur demandant où elle se situait, pas de réponse.
J'ai démonté mon unité intérieure, impossible de trouver cette sonde d'ambiance, je vois les 2 autres sondes mais pas la sonde d'ambiance, si quelqu'un peut me dire où elle se situe.
Merci.
Je suis un particulier artisan électricien à la retraite, il y a 10 ans j'ai installé des climatisations Toshiba dans ma propre maison.
Actuellement j'ai un problème sur une unité intérieure RAS-B18UFV-E, je mets mon thermostat sur 17° mais la clim chauffe en permanence elle monte jusqu’à 23°, 24° 25° bien que sur l'écran digital il affiche 17°.
Je pense que la sonde ne fonctionne plus, dans cette unité intérieure il y a 3 sondes, sonde d'ambiance TA, sonde de batterie TC, sonde de batterie TCJ, j'ai écrit à Toshiba France qui m'a dit de changer la sonde d'ambiance TA, en leur demandant où elle se situait, pas de réponse.
J'ai démonté mon unité intérieure, impossible de trouver cette sonde d'ambiance, je vois les 2 autres sondes mais pas la sonde d'ambiance, si quelqu'un peut me dire où elle se situe.
Merci.
05 février 2021 à 18:54
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E
Bonjour,
En ayant préalablement enlevé le capot de façade, soit elle est en bas à droite, soit entre le filtre de droite et la batterie.
Attention de toujours connecter et déconnecter hors tension.
En ayant préalablement enlevé le capot de façade, soit elle est en bas à droite, soit entre le filtre de droite et la batterie.
Attention de toujours connecter et déconnecter hors tension.
06 février 2021 à 11:10
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E
Bonjour.
2 pistes de recherche :
a/ recenser tous les câbles qui arrivent sur la carte et s'attacher à ceux qui sont à 2 fils
b/ la sonde d'ambiance est toujours dans l'air entrant. Si l'air entre par le bas, peut-être en dessous
2 pistes de recherche :
a/ recenser tous les câbles qui arrivent sur la carte et s'attacher à ceux qui sont à 2 fils
b/ la sonde d'ambiance est toujours dans l'air entrant. Si l'air entre par le bas, peut-être en dessous
07 février 2021 à 09:42
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E
Bonjour.
C'est ce que j'ai fait, je me suis dit elle doit être connectée sur la carte électronique où il y a le système digital, je suis parti de la carte mais il y a rien qui ressemble à ma sonde, petit fil de 30 cm avec une mini broche qui doit partir de cette carte, vraiment un mystère, j'ai cherché de partout, je n'ai rien vu qui ressemble à ce petit fil noir que j'ai mis en photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est ce que j'ai fait, je me suis dit elle doit être connectée sur la carte électronique où il y a le système digital, je suis parti de la carte mais il y a rien qui ressemble à ma sonde, petit fil de 30 cm avec une mini broche qui doit partir de cette carte, vraiment un mystère, j'ai cherché de partout, je n'ai rien vu qui ressemble à ce petit fil noir que j'ai mis en photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2021 à 09:59
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E
Bonjour.
La sonde d'ambiance prend la température de la pièce.
Celle-ci se peut se situer derrière un cache, voir sur la droite.
A titre d'info recherchez sur la carrosserie que vous avez enlevée si vous n'avez pas deux ou trois fentes.
Si c'est le cas cela peut vous orientez sur la situation de la sonde.
Cordialement.
maclimatisation.com
La sonde d'ambiance prend la température de la pièce.
Celle-ci se peut se situer derrière un cache, voir sur la droite.
A titre d'info recherchez sur la carrosserie que vous avez enlevée si vous n'avez pas deux ou trois fentes.
Si c'est le cas cela peut vous orientez sur la situation de la sonde.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 16:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
- N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
- 2. Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E
- N°5969 : Bonjour. Je recherche le schéma électrique de la carte de régulation de mes splits référence RAS-B10N3KV2-E. Merci d'avance. Anthony
- 3. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
- 4. Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E
- N°8184 : Bonjour. Je suis en location dans un appartement neuf, une clim réversible y est et n'a jamais fonctionné, au démarrage pour la partie chauffe rien ne démarre, l'électricien a changé le groupe extérieur, toujours rien, il...
- 5. Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E
- N°1133 : Je possède une climatisation Toshiba Daiseikai RAS-10JAVP-E elle ne fait plus de froid, il y a seulement la ventilation qui est en route, le groupe marche, je baisse la température à 17°C à la télécommande, la T°C de la...
- 6. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
- N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...
- 7. Dysfonctionnement splits Toshiba RAS-167KV-E
- N°2639 : Bonjour à tous. Un client possède deux splits Toshiba RAS-167KV-E Toutes les deux ne fonctionnent pas ni chaud ni froid la carte mère intérieure changée et UE RAS-167SAV-E3 changer sous garantie Par contre sur le Split...
- 8. Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E
- N°2119 : Bonjour. Je ne parviens pas à trouver des filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E sur internet, existent-ils encore ou y a-t-il un équivalent ? Le code du filtre à zéolite : RB-A604DE et du filtre épurateur :...
- 9. Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS
- N°6169 : Bonjour et à l'aide !!!! J'ai une climatisation réversible Toshiba RAS-M13UKV-E et la carte de l'unité extérieure a cramé (plus de courant en sortie)... Je n'arrive pas à mettre la main sur une carte de secours pour la...
- 10. Installation Mini Pump Aspen sur Split Toshiba RAS M13SKV E
- N°7182 : Bonjour, J'ai besoin de changer les pompes à condensats et je ne sais comment les brancher. Les anciennes pompes pompes avaient 2 fils et là il y en a 4. Je vous joins une photo du câble de la pompe, une du connecteur où...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite