Morvic
Membre inscrit
Morvic
98 messages
Bonjour à tous,

Avant de faire une bêtise, je m'adresse à vous.....!
Il s'agit de trouver le meilleur endroit pour placer la cuve avec flotteur d'une mini-aqua Aspen dans mon clim Daikin FTXA25 "Stylich".
Pour la pompe, je pense l'installer dans une goulotte fixée au plafond à environ 50cm de la sortie de la tuyauterie.
Pour la cuve à condensats, je ne vois pas d'autre endroit que dans la partie de la goulotte marquée d'une flèche rouge sur mon dessin joint.

Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous tous.
Morvic

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation mini-aqua Aspen sur clim Daikin

26 septembre 2018 à 16:09
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Quelle est la référence exacte de la pompe ?
Oui les pompes sont placées en général dans le coude de la goulotte.
Il existe des pompes déjà fournies avec la goulotte.
Une photo ou une référence complète nous permettra de vous dire comment procéder.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:30
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

Morvic
Membre inscrit
Morvic
98 messages
La référence complète est :
FTXA25A2V1 BW (R32).
Merci de vous intéresser à ma question.
Salutations.
Morvic
27 septembre 2018 à 16:54
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Pour toutes réponses = le plus judicieusement possible, en premier le flotteur se met en gravitaire par rapport au bac de condensat qui est sous la batterie, en général en bout du tube de condensat à plat en dessous de l'UI, avec les tubes frigo.
Donc votre dessin est faux, par contre la pompe qui elle est liée par un câble de commande.
Donc en deux, vous pouvez la mettre en hauteur jusque concurrence de la longueur de ce câble de liaison.
Et un conseil le plus loin possible car le bruit de cette pompe est assez dérangeant.
Lire les constats sur ce site.
27 septembre 2018 à 20:34
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

Morvic
Membre inscrit
Morvic
98 messages
Merci de vous occuper de mon problème.
Ma pompe, avec son matériel, se trouve sur la photo jointe.
Ma goulotte IBOCO 90x60 pourrait faire, sur 20cm un coude à la hauteur de la tuyauterie.
Dans la partie plate je pourrais disposer la cuve avec son tube reniflard.
Et dans le canal, qui monte vers le plafond, je pourrais placer la pompe.
Cela dit j'aurais préféré pouvoir intégrer à mon UI (Daikin FTXA25A, au moins la cuve. Ainsi j'aurais pu éviter de poser une goulotte horizontale à la hauteur de la tuyauterie de l'UI.
Personnellement, je ne vois pas où placer cette cuve, dans l'UI. C'est surtout pour cela que je m'adresse au forum.
Bonnes salutations.
Morvic

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation pompe mini aqua aspen clim Daikin

27 septembre 2018 à 21:00
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

Morvic
Membre inscrit
Morvic
98 messages
Bonsoir,
Mon croquis avait pour seul but de faire comprendre mon installation en gros. Il n'est ni juste ni faux....!
Sous les tuyaux de cuivre, de mon UI Daikin FTXA25A, je ne vois pas très bien où je pourrais placer la cuve.
La base, sous les tuyaux, comporte de nombreux reliefs. Mais je vais encore regarder.
Pour la pompe, je crois qu'il n'y a pas de raisons m'empêchant de la placer dans la goulotte verticale à la sortie de l'UI.
L'idéal serait qu'un des membres de ce forum, ayant eu le même problème à résoudre, et ayant trouvé une bonne solution, m'explique comment il a procédé... !
Merci et bonne soirée.
Morvic
27 septembre 2018 à 21:18
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

Morvic
Membre inscrit
Morvic
98 messages
Pour PL :
J'ai encore relu votre réponse, et j'en conclue :
- Placer la cuve (qui n'aspire pas) de la pompe Aspen sous le bac à condensats de l'UI. L'emplacement pourrait être dans l'UI ou hors de l'UI.
- La pompe (qui aspire) pourrait être placée n'importe où (UI ou goulottes) dans la limite de la longueur des cordons.
- Branchement électrique au bornier de l'UI.

Concernant le bruit, l'UI sera à 3m de ma tête. Aspen assure, qu'à 1m le bruit de la pompe varie entre 18 et 23Db... !
Si j'ai mal compris, merci de me le signaler.
Cordialement.
Morvic
28 septembre 2018 à 09:35
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

Morvic
Membre inscrit
Morvic
98 messages
Bonjour.
Ci-joint trois photos.
L'une montre une sortie de tuyau avec un bouchon en caoutchouc noir.
A quoi sert cette sortie, dois-je m'en occuper ?

Une autre montre le global de mon appareil.
La troisième montre une éventuelle possibilité de disposition de la cuve Aspen.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

P. S. : Je n'ai pas encore chantourné le capot en plastique blanc pour le passage de la tuyauterie etc.
Morvic.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
installation mini-aqua Aspen dans clim Daikininstallation mini-aqua Aspen dans clim Daikininstallation mini-aqua Aspen dans clim Daikin

28 septembre 2018 à 11:56
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?


Invité
invité
Bonjour.
Concernant le bouchon en plastique noir, c'est une souplesse qu'offrent tous les constructeurs afin d'utiliser soit la sortie des condensats de gauche, soit celle de droite. C'est en fonction de la configuration des passages des liaisons.
Pour l'emplacement du flotteur "cuve" vous avez deux possibilités :
Soit tel que vous l'avez mis sur les photos.
Soit prolonger le tuyau de sorte à ce que le flotteur soit collé à la partie inférieure (couvercle du bas) de la goulotte.
Pour la pompe, il faudra juste s'assurer de la position préconiser par le constructeur.
Certaines peuvent être montées aussi bien verticalement que horizontalement, d'autre pas.

La première solution, évite l'achat d'un tuyau de prolongement laissé plus de place dans la goulotte, mais présente un inconvénient si jamais il faut démonter le flotteur pour nettoyage.
Cordialement.
28 septembre 2018 à 13:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
    N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
  • 2. Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris
    N°4988 : Bonsoir à Tous, Avant de fixer la plaque de base, d'un climatiseur Daikin FTXA25, au-dessus d'une fenêtre, j'ai besoin de connaître la hauteur totale de cet appareil, volet ouvert compris. La hauteur annoncée par Daikin est...
  • 3. Branchement électrique pompe Aspen mini aqua
    N°2056 : Bonjour, Je souhaite brancher une pompe à relevage de condensat. J'ai acheté une pompe Aspen mini aqua. Il y a 6 fils électriques : 1 jaune/vert; 1 bleu, 1 marron et 1 gris, 1 mauve, 1 rouge. Où et comment faut-il brancher...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Branchement pompe Aspen mini Aqua sur split Mitsubishi
    N°5942 : Bonjour à tous, Je me permets de poster pour vous poser une question concernant le branchement d'une pompe Aspen mini Aqua sur un split Mitsubishi. Je ne comprends pas très bien le branchement à faire, sur ma pompe j'ai une...
  • 6. Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25
    N°4999 : Bonjour à Tous, Devant très prochainement installer un climatiseur Daikin FTXA25/RXA25 (non encore reçu) dans une pièce de mon appartement, je me pose la question suivante : L'UI = Pas d'indication, concernant l'intensité...
  • 7. Couple de serrage des raccords frigorifiques
    N°5015 : Bonsoir à tous, Après mes divers cintrages et dudgeons, je vais devoir serrer mes raccords frigorifiques. J'ai reçu divers conseils, j'ai lu sur Internet des avis partagés selon la qualité des raccords etc. Finalement j'ai...
  • 8. Pompe mini bleue aqua
    N°192 : Bonjour, je m'apprête à faire installer une climatisation réversible avec 4 splits, 1 au salon et 3 dans chaque chambre à l'étage et mon installateur me propose de mettre dans les chambres des pompes de relevages de type " mini...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Branchement mini pompe Aspen silent+
    N°8694 : Bonjour à tous. J'ai à remplacer une mini pompe verte Aspen qui comporte deux câbles électriques de sortie, puis-je la remplacer par une pompe Aspen ne comportant qu'un seul câble de sortie ? (split Daikin). Merci.
>>> Résultats suivants pour : Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite