Question forum climatisation : Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Bonjour,
Lors de la mise marche avec la télécommande il y a 2 leds (vert) et rouge qui clignotent.
Le volet s'ouvre et se ferme aussitôt. Ça clignote cinq minutes environ et tout s'éteint.
L'UE ne se met pas en marche non plus.
Merci de vos réponses à mon problème.
Lors de la mise marche avec la télécommande il y a 2 leds (vert) et rouge qui clignotent.
Le volet s'ouvre et se ferme aussitôt. Ça clignote cinq minutes environ et tout s'éteint.
L'UE ne se met pas en marche non plus.
Merci de vos réponses à mon problème.
16 septembre 2013 à 16:52
Conseil 1 forum dépannage
Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Bonsoir. Une réponse complète serait nécessaire.
Référence de l'UE et de l'UI ainsi que la marque.
Référence de l'UE et de l'UI ainsi que la marque.

16 septembre 2013 à 18:17
Conseil 2 forum dépannage
Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Désolé je ne sais pas trop comment fonctionne votre messagerie.
Donc les références de l'UE sont: 0304011677 et celles de l'UI sont: 0304012195 la marque est: Firstline Climatiseur "SPLIT SYSTEM" Type Mural Modèle FCS12000CH.
Voilà merci de votre indulgence envers mes erreurs.
Donc les références de l'UE sont: 0304011677 et celles de l'UI sont: 0304012195 la marque est: Firstline Climatiseur "SPLIT SYSTEM" Type Mural Modèle FCS12000CH.
Voilà merci de votre indulgence envers mes erreurs.
16 septembre 2013 à 19:32
Conseil 3 forum dépannage
Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Bonjour.
Comme pour la question suivante, avec ce type de matériel bas de gamme = rien au niveau des codes pannes donc le plus classique si vous l'avez installée vous-même la cause probable est le manque de gaz soit par longueur de tubes, soit une fuite due à l'installation mal effectuée.

Comme pour la question suivante, avec ce type de matériel bas de gamme = rien au niveau des codes pannes donc le plus classique si vous l'avez installée vous-même la cause probable est le manque de gaz soit par longueur de tubes, soit une fuite due à l'installation mal effectuée.



20 septembre 2013 à 15:25
Conseil 4 forum dépannage
Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'il y a un calcul à faire par rapport à la longueur de tubes de gaz et avec la quantité de gaz à mettre dans les deux unités sachant que cette climatisation avait été stockée pendant pas mal de temps dans un garage et elle n'avait pas les bouchons sur l'unité extérieure et intérieure ?.
Merci de votre réponse.
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'il y a un calcul à faire par rapport à la longueur de tubes de gaz et avec la quantité de gaz à mettre dans les deux unités sachant que cette climatisation avait été stockée pendant pas mal de temps dans un garage et elle n'avait pas les bouchons sur l'unité extérieure et intérieure ?.
Merci de votre réponse.
20 septembre 2013 à 15:54
Conseil 5 forum dépannage
Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Bonjour et bonne journée à tous et à toutes.
Qu'entendez-vous par "il n y avait pas de bouchon ...".
Sur l'UE vous parlez des raccords en laiton, c'est ça ? Si oui, à partir du moment que le gaz a été ramené dans l'ue lors du démontage et que les vannes de service ont bien été fermées, ça ne pose pas de problème.
Sauf si les dites vannes ne sont plus étanches, alors le fluide a pu partir.
Concernant l'ui, si la procédure a été respectée, il ne devait plus y avoir de fluide dans celle-ci.
Par contre il aurait fallu absolument fermer les 2 cuivres. Au minimum avec du scotch.
Le mieux étant de souder une valve schrader sur une extrémité, et de braser l'autre tube pour rendre l'ui hermétique, et ensuite y mettre 2 à 3 bars d'azote. Ainsi on évite que l'humidité pénètre dans celle-ci.
Et les pro savent ce que cela représente d'avoir un circuit blindé d'humidité.
Par ailleurs, nos chers petits insectes se font une joie d'y élire domicile douillet à souhait
autant vous dire qu'un tirage au vide de 24 h ne les fera pas déloger de là, et dès la remise en route, les déshydrateurs se voient obstrués par tout ce beau monde "humidité et insectes, poussière et compagnie".
Avez vous fait ou fait faire, un tirage au vide avant mise en route ?
Le fait que l'ui est restée au contact de l'air, cela nécessite un tirage au vide bien poussif, avec cassage de vide au minimum 3 fois, ensuite un dernier tirage au vide toute une nuit par exemple puis le lendemain la mise en route.
Si cette procédure na pas été réalisée, mon conseille est de faire intervenir un frigoriste qui récupère la charge procède au pressionage de l'installation, puis vous fait le tirage au vide comme préconisé, s'il en a un, insister sur le fait que pendant toute la période du tirage au vide qu'il mette un décapeur thermique sur le carter du compresseur afin d’évaporer d’éventuelles gouttelettes d'humidité piégées sagement au fond du carter avec l'huile.
S'il vous préconise un Deshy anti acide ou un burn out n’hésitez surtout pas, cela protégera les enroulements de votre compresseur, des dégâts que peut occasionner l'humidité
Et en fin, une recharge neuve en fluide frigorigène et votre installation repartira sur de bonnes et excellentes bases.
Cordialement.
Qu'entendez-vous par "il n y avait pas de bouchon ...".
Sur l'UE vous parlez des raccords en laiton, c'est ça ? Si oui, à partir du moment que le gaz a été ramené dans l'ue lors du démontage et que les vannes de service ont bien été fermées, ça ne pose pas de problème.
Sauf si les dites vannes ne sont plus étanches, alors le fluide a pu partir.
Concernant l'ui, si la procédure a été respectée, il ne devait plus y avoir de fluide dans celle-ci.
Par contre il aurait fallu absolument fermer les 2 cuivres. Au minimum avec du scotch.
Le mieux étant de souder une valve schrader sur une extrémité, et de braser l'autre tube pour rendre l'ui hermétique, et ensuite y mettre 2 à 3 bars d'azote. Ainsi on évite que l'humidité pénètre dans celle-ci.
Et les pro savent ce que cela représente d'avoir un circuit blindé d'humidité.
Par ailleurs, nos chers petits insectes se font une joie d'y élire domicile douillet à souhait

Avez vous fait ou fait faire, un tirage au vide avant mise en route ?
Le fait que l'ui est restée au contact de l'air, cela nécessite un tirage au vide bien poussif, avec cassage de vide au minimum 3 fois, ensuite un dernier tirage au vide toute une nuit par exemple puis le lendemain la mise en route.
Si cette procédure na pas été réalisée, mon conseille est de faire intervenir un frigoriste qui récupère la charge procède au pressionage de l'installation, puis vous fait le tirage au vide comme préconisé, s'il en a un, insister sur le fait que pendant toute la période du tirage au vide qu'il mette un décapeur thermique sur le carter du compresseur afin d’évaporer d’éventuelles gouttelettes d'humidité piégées sagement au fond du carter avec l'huile.

S'il vous préconise un Deshy anti acide ou un burn out n’hésitez surtout pas, cela protégera les enroulements de votre compresseur, des dégâts que peut occasionner l'humidité

Et en fin, une recharge neuve en fluide frigorigène et votre installation repartira sur de bonnes et excellentes bases.

Cordialement.
21 septembre 2013 à 07:59
Conseil 6 forum dépannage
Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Bonjour, merci de votre réponse.
Par contre j'ai du nouveau à vous signaler, j'ai fait venir un pro qui nous a dit "Gros problèmes" avec cette marque de climatiseur.
Le problème est que ce que vous me préconisez va me coûter très cher, non ?.
Le professionnel m'a dit qu'éventuellement en changeant la carte électronique de l'unité intérieure pourrait la faire repartir normalement.
Sinon qu'il faudrait jeter à la décharge les deux unités extérieures et Intérieures.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.
Par contre j'ai du nouveau à vous signaler, j'ai fait venir un pro qui nous a dit "Gros problèmes" avec cette marque de climatiseur.
Le problème est que ce que vous me préconisez va me coûter très cher, non ?.
Le professionnel m'a dit qu'éventuellement en changeant la carte électronique de l'unité intérieure pourrait la faire repartir normalement.
Sinon qu'il faudrait jeter à la décharge les deux unités extérieures et Intérieures.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre réponse.
27 septembre 2013 à 11:11
Conseil 7 forum dépannage
Invité

Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
Invité

Bonjour à tous,
Concernant le climatiseur Firstline 12000 CH 3300/4000W, je viens de faire une réponse à une autre question dans ce forum concernant ce climatiseur.
Bien que tardive ces informations vous seront peut être utiles.
Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
Concernant le climatiseur Firstline 12000 CH 3300/4000W, je viens de faire une réponse à une autre question dans ce forum concernant ce climatiseur.
Bien que tardive ces informations vous seront peut être utiles.
Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
28 juin 2014 à 02:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH
- N°2895 : Bonjour, Depuis hier soir mon climatiseur Firstline FCS 12000 CH ne fonctionne plus correctement. Il souffle de l'air mais ne le rafraichit pas. Et l'UE souffle de l'air frais alors qu'habituellement de l'air chaud en...
- 2. Panne clim Firstline 12000 CP
- N°2368 : Bonjour, Actuellement mon climatiseur Firstline 12000 CP ne s'allume plus, bonne petite clim qui rafraîchissait bien le salon. J'aurai aimé savoir si cela vient du fusible de la clim, si oui où ? Si on peut le changer...
- 3. Problème régulation split Firstline FAC 12407 CH
- N°4634 : Bonjour, Un split Firstline FAC 12407 CH est installé dans mon salon. Bien qu'il ne soit plus très jeune, il fait encore du froid correctement. Seul problème, il ne régule plus autour de le température de consigne et...
- 4. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
- N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
- 5. Bruit sur UE clim Firstline
- N°6177 : Bonjour. J’ai un fort bruit répétitif sur l’UE de ma Firstline 12000 CH. Ça revient toutes les 30 sec, et ça ne refroidit plus. Ci-joint vidéo pour se rendre compte. Qu’est-ce que c’est, est-ce réparable...
- 6. Clim Firstline volet oscillation automatique ne fonctionne plus
- N°2416 : Bonjour. Je dispose d'une clim Firstline FSC12000CH, et depuis quelques temps, le volet oscillant ne fonctionne plus. Il y a t-il un moyen de réparer cette anomalie et comment procéder ? Je pense à un problème...
- 7. Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW
- N°2753 : Bonjour à tous, Suite à une coupure de courant, mes 3 unités intérieures, affichent P1, et il n'y a pas moyen d'en sortir, j'aurai aimé savoir à quoi correspond ce code erreur P1, je pense que cela doit venir de l'unité...
- 8. Panne clim Firstline conseils dépannage
- N°3511 : Bonjour à tous. Nouveau dans le domaine de la clim, on m'a donné une clim Firstline qui devrait fonctionner, mais après branchement le split interne ne s'allume pas aucune led, mais fonctionne en manuel. Le volet d'air...
- 9. Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
- N°1729 : Bonjour, je possède une climatisation FIRSTLINE FCS12000CH installée en 2005. Lors de la demande de mise en marche à l'aide de la télécommande, les leds jaune (marche) et rouge (veille) situés en bas à droite de l'unité...
- 10. Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes
- N°2851 : Bonjour, Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite