Question forum dépannage : Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH

tlyer21
Membre inscrit
tlyer21
7 messages
Bonjour,

Depuis hier soir mon climatiseur Firstline FCS 12000 CH ne fonctionne plus correctement.
Il souffle de l'air mais ne le rafraichit pas.
Et l'UE souffle de l'air frais alors qu'habituellement de l'air chaud en sort.
Sauriez-vous d'où cela pourrait-il venir ??

Merci pour ces renseignements !
Bonne journée à vous.
23 juillet 2015 à 09:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour.

Est-ce que le compresseur dehors tourne ? Le ventilateur extérieur ? Y a-t-il de la glace sur les vannes côté groupe ?
Est-ce que les vannes sont froides ou à T° ambiante ?

Vous avez une On/off (tout-ou rien donc non inverter) donc vérifiez le câblage entre le split et le groupe extérieur.
Sinon si tout tourne, surement un manque de gaz.

Le plus important est de savoir si le compresseur fonctionne ou pas.
Après on pourra continuer le diagnostic.
Pour info : Firstline = Galanz.

Cordialement.
23 juillet 2015 à 11:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH

tlyer21
Membre inscrit
tlyer21
7 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse !
Dehors le ventilateur tourne parfois...
En réalité il y a des fois où il tourne normalement (mais propulse de l'air frais) et d'autres où il ne se met pas à tourner. Je dois alors éteindre la climatisation pour la relancer.

Il n'y a en tout cas pas de glace sur les vannes.
Merci à vous.
23 juillet 2015 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Re,
Vérifiez d'abord les bonnes connexions électriques entre les deux unités, puis faites une demande de froid consigne 18°C pour voir si le compresseur démarre (je parle bien de l'organe qui compresse le gaz et pas de l'unité extérieure !).
Si il démarre mais pas le ventilateur : il faudra changer le condensateur du ventilateur ou le moteur.
Si le compresseur ne démarre pas : il faudrait changer son condensateur.
Si tout démarre mais pas de froid : manque de gaz.

Cordialement.
23 juillet 2015 à 13:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
Ce ne doit pas être de l'air frais, c'est juste une impression, mais certainement de l'air ambiant.
Comme expliqué par Paul, je pencherai pour une installation en manque de gaz voire vide.
A contrôler.
23 juillet 2015 à 17:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH


Invité
invité
Bonsoir,
Ayant eu une de ces clims à dépanner, il s'est avéré que c'était un manque de gaz (fuite mise en évidence sur un des capillaires par la présence d'huile, certainement celle du compresseur).
Sur l'afficheur apparaissait un code erreur E5 au bout de 10 minutes.
Ce code disparait quand on éteint l'appareil puis revient au bout de 10 minutes.
Cette panne apparait quand la température ambiante est supérieure à la température de consigne, donc quand le compresseur fonctionne pour refroidir la pièce (le voyant orange, à gauche dans l'afficheur, indique que le compresseur fonctionne ; il est alimenté en 230V par le relais RY6 sur la platine).
Si le compresseur ne tourne pas, c'est que la température ambiante est inférieure à la température de consigne ou qu'elle vient d'être égale lors de sa remontée.
Mais dès que la température ambiante va dépasser de 1 degré la température de consigne, le compresseur va se mettre en route et si la montée de température ambiante ne s'inverse pas (suite à une défaillance de gaz par exemple) et que la sonde de température placée sur le serpentin est chaude, la clim se met en sécurité au bout de 10 minutes.
27 août 2015 à 00:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème avec climatisation Firstline 12000 CH
    N°2134 : Bonjour, Lors de la mise marche avec la télécommande il y a 2 leds (vert) et rouge qui clignotent. Le volet s'ouvre et se ferme aussitôt. Ça clignote cinq minutes environ et tout s'éteint. L'UE ne se met pas en marche non...
  • 2. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
    N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
  • 3. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
    N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
  • 4. Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
    N°7841 : Bonjour. J'ai une clim Kiowa 12000 BTU qui se bloque après une heure ou plus de fonctionnement il ne répond ni à la télécommande ni au bouton marche arrêt du split, alors il faut que je coupe le disjoncteur pour la remettre...
  • 5. Panne clim Firstline 12000 CP
    N°2368 : Bonjour, Actuellement mon climatiseur Firstline 12000 CP ne s'allume plus, bonne petite clim qui rafraîchissait bien le salon. J'aurai aimé savoir si cela vient du fusible de la clim, si oui où ? Si on peut le changer...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 8. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 10. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Firstline FCS 12000 CH >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideotest ventilateursbrico videoinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite