Question forum dépannage climatisation : Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

COCO20
Membre inscrit
COCO20
4 messages
Bonjour.

Le voyant vert du programmateur clignote et rien ne marche.
Pas de soufflerie. Rien.
Climatisation Hitachi Rad 25Nh4. Ou Hitachi RAD-40NH4
J'ai disjoncté le secteur mais ça continue de clignoter.

Que puis-je faire ?
Merci.
07 juin 2015 à 08:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
07 juin 2015 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

COCO20
Membre inscrit
COCO20
4 messages
Le voyant clignote 6 fois. Modèle RAM 70QH4 et RAM 80QH4
Clim réversible. Je ne comprends pas trop. La clim était déjà installée.
Il y a une clim au RdC qui marche sans problème et une clim à l'étage qui ne marche plus.
L'ancien propriétaire nous a juste laissé 2 documents sur les clim sans autre indication.
Un document HITACHI INDOOR UNIT RAD25NH4 et un document HITACHI appareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4
Je ne sais pas à quoi correspond tout ceci.
J'aimerai aussi savoir ce que je dois faire pour arrêter ce voyant qui clignote.
Merci pour votre aide.
07 juin 2015 à 22:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
08 juin 2015 à 20:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

COCO20
Membre inscrit
COCO20
4 messages
Merci beaucoup. Je vais voir ça.
08 juin 2015 à 22:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

COCO20
Membre inscrit
COCO20
4 messages
Bonjour.
Au bout de 48h quand j'ai changé les piles de la télécommande elle s'est remise à fonctionner et le voyant s'est arrêté de clignoter mais au bout de 1h30 elle s'est arrêtée de nouveau et le voyant reclignote 6 fois.
Vous me dites de regarder dans l'unité qui clignote, ça veut dire quoi ?
Merci.
09 juin 2015 à 06:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Ben cela veut dire que le défaut que le clignotement sur l'UE concerne que celle-ci, apparemment votre eau se vide puis au bout d'un temps donné la déshumidification remplit le bac puis le défaut revient.
Donc chercher de ce côté.
09 juin 2015 à 18:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Appareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4 = appareil extérieur coulé avec une unité intérieure un gainable RAD 25 NH4, je pense que c'est celui-ci qui cause le problème ?
Si c'est le cas en effet il doit y avoir une pompe de relevage à l’intérieur, qui indique une alarme niveau haut dans le bac de condensat.
09 juin 2015 à 18:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Appareil extérieur coulé avec une unité intérieure = appareil extérieur couplé avec une unité intérieure.
Mais je pense que vous avez corrigé.
09 juin 2015 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Climatiseur Falcon voyant mise en marche vert clignote rapidement
    N°4167 : Bonjour tout le monde J'ai débranché la carte de le climatiseur Falcon pour tester la sonde. Mais après la branchement de la carte j'ai le voyant vert de mise en marche clignote rapidement avec le voyant timer orange stable...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Climatiseur réversible voyant vert clignote
    N°13 : Bonjour, j'ai un climatiseur réversible (chauffage et Climatisation) de marque Daikin, depuis quelques temps le voyant vert clignote, pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ? Merci.
  • 6. Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
    N°3560 : Bonjour à tous. Mon chauffage clim réversible split Daikin FTX25JAV1NB a été installé il y a 15 ans. Cet été, la clim est tombée en panne. J'espérais avoir du chauffage pour cet hiver. Ce n'est pas le cas. Idem....
  • 7. Panne Clim Fujitsu aoy9lsac voyant vert clignote
    N°2466 : Bonsoir. Après un orage qui a fait tout disjoncter, j'ai réactivé le courant. La clim s'est remise à fonctionner mais avec le voyant vert (minuterie ?) qui clignote plusieurs fois, s'arrête et recommence à clignoter sans...
  • 8. Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote
    N°1166 : Bonjour, ma climatisation (UI Daikin modèle FTX 35) est installée depuis 2 mois et j'ai le voyant vert qui clignote. Je coupe le courant, je remets le courant ça marche, mais le problème revient. Que faire ? Merci pour votre...
  • 9. Voyant vert clignote console Daikin
    N°5251 : Bonjour. Depuis hier le voyant vert de ma console FTXS air/air Daikin clignote. J'ai nettoyé les filtres mais cela ne change rien. Merci pour votre aide.
  • 10. Clim Zenith fonctionne en mode froid mais en chaud voyant de marche clignote
    N°1747 : Bonjour, Ma climatisation Zenith fonctionne en mode froid mais en chaud le voyant de marche clignote, et quand je veux passer de froid à chaud c'est le voyant défaut FC qui s'allume, celui de marche clignote, le ventilateur ne...
>>> Résultats suivants pour : Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatiseurspanne compresseur climatiseurdepannage clim airwellremplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite