Question Dépannage Climatiseur : Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour à tous.
Mon chauffage clim réversible split Daikin FTX25JAV1NB a été installé il y a 15 ans.
Cet été, la clim est tombée en panne.
J'espérais avoir du chauffage pour cet hiver.
Ce n'est pas le cas. Idem. Voyant vert clignote.
Avec la télécommande, et grâce à votre forum, j'ai trouvé 3 codes erreur qui sont : U4. U0. UA.
Je ne suis pas encore allé voir l'unité extérieure qui est reliée à deux splits.
Merci d'avance pour vos réponses et solutions éventuelles.
Mon chauffage clim réversible split Daikin FTX25JAV1NB a été installé il y a 15 ans.
Cet été, la clim est tombée en panne.
J'espérais avoir du chauffage pour cet hiver.
Ce n'est pas le cas. Idem. Voyant vert clignote.
Avec la télécommande, et grâce à votre forum, j'ai trouvé 3 codes erreur qui sont : U4. U0. UA.
Je ne suis pas encore allé voir l'unité extérieure qui est reliée à deux splits.
Merci d'avance pour vos réponses et solutions éventuelles.
13 octobre 2016 à 19:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonsoir,
Les codes U4 et UA sont relatifs à un souci de communication entre unité intérieure et unité extérieure.
Étant donné que votre système fonctionne depuis 15 ans, je mets de côté la possibilité d'une erreur de branchement !
Ceci étant dit, je vous invite tout de même à vérifier côté unité extérieure qu'aucun fil électrique n'est déconnecté (par les vibrations par exemple...).
Ensuite le code U0 indique un manque de fluide frigorigène mais il apparait aussi quand il y a un souci de com.
Ce que je vous invite donc à faire dans un second temps est de réinitialiser l'électronique de votre machine.
Pour ce faire, coupez l'alimentation électrique de préférence au disjoncteur de l'appareil et laissez hors tension pendant une dizaine de minutes.
Puis réarmez le coupe circuit et faites des tests.
Cordialement.
Les codes U4 et UA sont relatifs à un souci de communication entre unité intérieure et unité extérieure.
Étant donné que votre système fonctionne depuis 15 ans, je mets de côté la possibilité d'une erreur de branchement !
Ceci étant dit, je vous invite tout de même à vérifier côté unité extérieure qu'aucun fil électrique n'est déconnecté (par les vibrations par exemple...).
Ensuite le code U0 indique un manque de fluide frigorigène mais il apparait aussi quand il y a un souci de com.
Ce que je vous invite donc à faire dans un second temps est de réinitialiser l'électronique de votre machine.
Pour ce faire, coupez l'alimentation électrique de préférence au disjoncteur de l'appareil et laissez hors tension pendant une dizaine de minutes.
Puis réarmez le coupe circuit et faites des tests.
Cordialement.
13 octobre 2016 à 20:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour à tous, bonjour pbm,
Merci d'avoir répondu à ma question.
J'ai ôté le côté de l'unité extérieure.
Il y a dans l'angle droit en haut 5 leds :
- le premier est vert et il clignote.
Je crois que c'est normal car j'ai vérifié sur la deuxième unité et le led vert clignote également car l'installation comporte deux multi splits pour quatre inverters au total : deux à l'étage pour deux chambres et deux pour salon et SAM.
Par contre il y a de l'eau qui stagne dans le fond. Environ 1 cm. Je pense qu'il doit y avoir un tuyau obstrué ?
- et les quatre leds suivants sont rouge. Le 1er n°1 et le dernier n°4 ont allumés.
J'ai vérifié les fils comme vous me l'aviez conseillé. Apparemment ils sont bien tous fixés et j'avais déjà coupé le disjoncteur à plusieurs reprises pour des essais.
Autre chose. Je sais que lors de mon installation, ils ont installé une petite pompe dans les combles au dessus de la chambre la plus éloignée. D'ailleurs j'ai vu un fusible dans l'unité mais pas dans l'autre. Je pense qu'il doit protéger la pompe.
Mais je ne sais pas s'il est encore bon.
Et je ne pense pas que cela serait la pompe qui mettrait en défaut le bon fonctionnement ?
Si c'est le cas je signe de suite pour le prix d'un fusible.
Voilà. J'espère que mes explications sont compréhensibles de tous.
Merci à vous.
Cordialement.
Merci d'avoir répondu à ma question.
J'ai ôté le côté de l'unité extérieure.
Il y a dans l'angle droit en haut 5 leds :
- le premier est vert et il clignote.
Je crois que c'est normal car j'ai vérifié sur la deuxième unité et le led vert clignote également car l'installation comporte deux multi splits pour quatre inverters au total : deux à l'étage pour deux chambres et deux pour salon et SAM.
Par contre il y a de l'eau qui stagne dans le fond. Environ 1 cm. Je pense qu'il doit y avoir un tuyau obstrué ?
- et les quatre leds suivants sont rouge. Le 1er n°1 et le dernier n°4 ont allumés.
J'ai vérifié les fils comme vous me l'aviez conseillé. Apparemment ils sont bien tous fixés et j'avais déjà coupé le disjoncteur à plusieurs reprises pour des essais.
Autre chose. Je sais que lors de mon installation, ils ont installé une petite pompe dans les combles au dessus de la chambre la plus éloignée. D'ailleurs j'ai vu un fusible dans l'unité mais pas dans l'autre. Je pense qu'il doit protéger la pompe.
Mais je ne sais pas s'il est encore bon.
Et je ne pense pas que cela serait la pompe qui mettrait en défaut le bon fonctionnement ?
Si c'est le cas je signe de suite pour le prix d'un fusible.
Voilà. J'espère que mes explications sont compréhensibles de tous.
Merci à vous.
Cordialement.
15 octobre 2016 à 09:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour.
La pompe qui est dans les combles sert seulement en mode froid, pour les condensats.
Donc rien à voir avec le dysfonctionnement actuel de votre installation.
Pour les codes leds de l'UE, ils sont inscrits sur le capot du dessus de votre UE.
Le démonter. Et éventuellement nous envoyer une photo, car tout est en Anglais.
On peut faire un essai simple réinitialiser votre installation, effectuer un démarrage en chaud de l'UI la plus proche, laissez tourner pendant 30 à 45 mn.
Dites-nous ce qui se passe.
Si vous avez un tube soufflez dedans.
La pompe qui est dans les combles sert seulement en mode froid, pour les condensats.
Donc rien à voir avec le dysfonctionnement actuel de votre installation.
Pour les codes leds de l'UE, ils sont inscrits sur le capot du dessus de votre UE.
Le démonter. Et éventuellement nous envoyer une photo, car tout est en Anglais.
On peut faire un essai simple réinitialiser votre installation, effectuer un démarrage en chaud de l'UI la plus proche, laissez tourner pendant 30 à 45 mn.
Dites-nous ce qui se passe.
Citation :Si c'est de l'UE que vous parlez en effet il doit y avoir un ou plusieurs trous de bouché, regardez en dessous.
Par contre il y a de l'eau qui stagne dans le fond. Environ 1 cm. Je pense qu'il doit y avoir un tuyau obstrué ?
Si vous avez un tube soufflez dedans.
15 octobre 2016 à 12:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour,
Concernant les pompes, il faut savoir que dans la majorité des cas elles possèdent un contact de sécurité qui se déclenche quand le réservoir est plein.
Ce contact se présente sous la forme de deux fils, qui sont mis en contact quand le niveau d'eau est trop important.
Certains installateurs câblent ce contact avec le fil de communication de l'unité intérieure ! (Personnellement je ne le fais jamais et quand je vois ça, je l'enlève).
Il se peut donc qu'à cause d'une pompe défaillante, la communication soit coupée entre l'unité intérieure et extérieure.
Cordialement.
Concernant les pompes, il faut savoir que dans la majorité des cas elles possèdent un contact de sécurité qui se déclenche quand le réservoir est plein.
Ce contact se présente sous la forme de deux fils, qui sont mis en contact quand le niveau d'eau est trop important.
Certains installateurs câblent ce contact avec le fil de communication de l'unité intérieure ! (Personnellement je ne le fais jamais et quand je vois ça, je l'enlève).
Il se peut donc qu'à cause d'une pompe défaillante, la communication soit coupée entre l'unité intérieure et extérieure.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 10:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour.
Moi je le fais seulement dans une salle info et si il y a une clim de secours c'est encore mieux.
Mais rien n’empêche de le faire chez un particulier sur ces petites pompes.
Moi je le fais seulement dans une salle info et si il y a une clim de secours c'est encore mieux.
Mais rien n’empêche de le faire chez un particulier sur ces petites pompes.
16 octobre 2016 à 11:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour et un grand merci à vous pour votre aide apportée.
J'ai démonté le côté droit de l'unité extérieure car c'est à cet endroit qu'il y a les codes défaut en anglais.
Mais ce n'est pas un souci car j'ai demandé à mon fils la traduction.
Dans un premier temps j'ai oublié de préciser un code défaut, si c'en est un.
C'est le U2, mais il ne fait pas deux bips mais un bip long ??
Donc j'ai trouvé sur le côté interne de la tôle la signification suivante traduite :
- Anomalie dans le facteur d'électricité ( pour led 1 et 4 allumés).
- Et le code défaut U2 a la même signification. Si le bip long en est un.
- le U0 est bien un manque de réfrigérant.
- le U4 serait une "incorrection d'installation électrique à l'inter unité".
Il n'y a pas le UA.
Donc avec tous ces termes je nage et crains le pire.
Très cordialement.
J'ai démonté le côté droit de l'unité extérieure car c'est à cet endroit qu'il y a les codes défaut en anglais.
Mais ce n'est pas un souci car j'ai demandé à mon fils la traduction.
Dans un premier temps j'ai oublié de préciser un code défaut, si c'en est un.
C'est le U2, mais il ne fait pas deux bips mais un bip long ??
Donc j'ai trouvé sur le côté interne de la tôle la signification suivante traduite :
- Anomalie dans le facteur d'électricité ( pour led 1 et 4 allumés).
- Et le code défaut U2 a la même signification. Si le bip long en est un.
- le U0 est bien un manque de réfrigérant.
- le U4 serait une "incorrection d'installation électrique à l'inter unité".
Il n'y a pas le UA.
Donc avec tous ces termes je nage et crains le pire.
Très cordialement.
21 octobre 2016 à 14:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
J'ai oublié de préciser que je ne pourrais retourner sur le forum qu'à partir du 1er novembre car je pars en déplacement.
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
21 octobre 2016 à 14:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Invité

Bonjour à tous.
Je suis désolé de vous poser ces questions qui ont certainement été traitées dans d'autres posts.
Mais je suis en panne avec ma clim Daikin modèle 3MXS52E3V1B de 2006.
Description de ma panne :
Après plusieurs mois d'arrêt (sans disjonction électrique), j'ai voulu mettre E/S ma CLIM cause il fait frisquet..
L'U.I s'allume (voyant vert + volets qui bougent) mais après quelques 15/20 minutes le voyant vert clignote et l'U.E. ne se met pas en service.
J'ai essayé avec les 2 autres U.I. c'est idem.
J'ai coupé l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur, 5 minutes à peine après j'ai enclenché à nouveau le disjoncteur et "rebelote".
J'ai contrôlé l'Unité Extérieure et ni compresseur ni ventilateur ne semble fonctionner.
Après avoir enlevé le capot côté arrivée fils électriques et tubes cuivres, j'ai constaté que le LED VERT est allumé clignotant et 3 LEDS ROUGES sont allumés FIXE.
Pouvez-vous, avant de contacter un technicien agréé Daikin, ce que vous pensez de cette panne et, éventuellement me dire si je peux y remédier (si pas d'appoint d'huile à faire...) ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
JMR
Je suis désolé de vous poser ces questions qui ont certainement été traitées dans d'autres posts.
Mais je suis en panne avec ma clim Daikin modèle 3MXS52E3V1B de 2006.
Description de ma panne :
Après plusieurs mois d'arrêt (sans disjonction électrique), j'ai voulu mettre E/S ma CLIM cause il fait frisquet..
L'U.I s'allume (voyant vert + volets qui bougent) mais après quelques 15/20 minutes le voyant vert clignote et l'U.E. ne se met pas en service.
J'ai essayé avec les 2 autres U.I. c'est idem.
J'ai coupé l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur, 5 minutes à peine après j'ai enclenché à nouveau le disjoncteur et "rebelote".
J'ai contrôlé l'Unité Extérieure et ni compresseur ni ventilateur ne semble fonctionner.
Après avoir enlevé le capot côté arrivée fils électriques et tubes cuivres, j'ai constaté que le LED VERT est allumé clignotant et 3 LEDS ROUGES sont allumés FIXE.
Pouvez-vous, avant de contacter un technicien agréé Daikin, ce que vous pensez de cette panne et, éventuellement me dire si je peux y remédier (si pas d'appoint d'huile à faire...) ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
JMR
09 février 2018 à 20:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
Bonjour.
Dans l'UE, vous avez une led verte, que j'appellerai 0, et 4 led rouges, que j'appellerai 1, 2, 3 et 4. Lesquelles parmi les rouges sont allumées? C'est comme en binaire, 0111 n'est pas équivalent à 1011 ou 1110...
Cordialement, Dom.
Dans l'UE, vous avez une led verte, que j'appellerai 0, et 4 led rouges, que j'appellerai 1, 2, 3 et 4. Lesquelles parmi les rouges sont allumées? C'est comme en binaire, 0111 n'est pas équivalent à 1011 ou 1110...
Cordialement, Dom.
09 février 2018 à 22:36
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB
RE Bonjour Dom-Aom, Bonjour à tous.
Je reviens (enfin
) répondre à votre post :
LED VERT allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES allumés FIXE.
Bonne journée.
Cordialement.
JMR
Je reviens (enfin

LED VERT allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES allumés FIXE.
Bonne journée.
Cordialement.
JMR
12 février 2018 à 08:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 2. Clim Daikin Stylish voyant blanc clignote derrière le split
- N°6062 : Bonjour à tous. Je possède 2 splits Daikin Stylish depuis 2 semaines. Si j’ai réussi à désactiver le voyant vert en revanche il y a un voyant blanc qui clignote derrière le split et qui réfléchit sur le mur. Est-ce...
- 3. Panne Daikin split voyant vert clignote
- N°5461 : Bonsoir. Ma clim réversible Daikin me pose problème : à la fin de l'hiver il lui arrivait souvent de ne plus fonctionner. Sur le split R410A le voyant vert clignotait et l'unité extérieure ne tournait plus. Je coupais et...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Clim Daikin voyant vert clignote
- N°4172 : Bonjour. Daikin c'est fiable. Installation neuve, produit 2017/ 5 split R32 fonctionnement parfait (ouverture de fenêtres le voyant vert se met à clignoter) ? Coupure du courant, fermeture des fenêtres et ça fonctionne à...
- 6. Voyant vert clignote console Daikin
- N°5251 : Bonjour. Depuis hier le voyant vert de ma console FTXS air/air Daikin clignote. J'ai nettoyé les filtres mais cela ne change rien. Merci pour votre aide.
- 7. Climatiseur réversible voyant vert clignote
- N°13 : Bonjour, j'ai un climatiseur réversible (chauffage et Climatisation) de marque Daikin, depuis quelques temps le voyant vert clignote, pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ? Merci.
- 8. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Voyant vert clignote 7 fois split LG inverter
- N°1921 : Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le forum. J'ai remarqué depuis 3 ou 4 jours que le deuxième split ne démarré pas il se trouve dans la mezzanine ça ne ma pas affolé de suite. J'ai coupé le courant durant environ 10...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite