Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2004
Question panne climatisation : Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonsoir,
Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi.
A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi.
A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
25 mai 2013 à 19:53
Conseil 1 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre climatiseur Hitachi.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
25 mai 2013 à 20:00
Conseil 2 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonsoir, il s'agit d'un Hitachi RAF-35NH5.
25 mai 2013 à 20:10
Conseil 3 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
Comptez le nombre de fois qu'il clignote, ça nous donnera le code défaut et la référence du groupe ext.
Comptez le nombre de fois qu'il clignote, ça nous donnera le code défaut et la référence du groupe ext.
25 mai 2013 à 21:05
Conseil 4 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Le voyant minuterie clignote par salve de 8. Incroyable il parle !?!?
Le voyant minuterie clignote par salve de 8. Incroyable il parle !?!?
26 mai 2013 à 09:33
Conseil 5 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour. 8 clignotements = volet défectueux. Volet du moteur.
Moteur HS, vérifier en le déconnectant et reconnectant plusieurs fois sur la platine de l'UI à effectuer cette opération hors tension, platine HS qui ne fournit plus le courant nécessaire, vérifier les tensions de sortie, ou encore volets coincés.
Vérifier si vous pouvez les manipuler manuellement mais doucement c'est assez fragile.
Moteur HS, vérifier en le déconnectant et reconnectant plusieurs fois sur la platine de l'UI à effectuer cette opération hors tension, platine HS qui ne fournit plus le courant nécessaire, vérifier les tensions de sortie, ou encore volets coincés.
Vérifier si vous pouvez les manipuler manuellement mais doucement c'est assez fragile.

26 mai 2013 à 11:37
Conseil 6 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Merci à PL, j'ai ouvert l'UI, bougé délicatement les volets et merveille ! Et...ça marche !
Merci encore bonne journée.
Merci encore bonne journée.
26 mai 2013 à 13:06
Conseil 7 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour. Pour la même clim, mais clignote 6 fois... ? Je suis à court d'idées là. Merci !!!
19 juin 2013 à 01:05
Conseil 8 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
6 fois ce n'est pas possible, si c'est bien votre voyant rouge qui clignote bien, recomptez.
6 fois ce n'est pas possible, si c'est bien votre voyant rouge qui clignote bien, recomptez.
19 juin 2013 à 20:49
Conseil 9 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour, j'ai le même problème de 8 clignotements.
Mais je ne vois pas de quoi vous parlez avec les volets et l'ui.
Merci.
Mais je ne vois pas de quoi vous parlez avec les volets et l'ui.
Merci.
21 août 2013 à 22:32
Conseil 10 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Ce code défaut correspond au moteur du volet bas de votre unité intérieure qui est HS.
Pour pouvoir utiliser provisoirement votre clim démonter la façade avant et inverser les 2 moteurs des volets 1 en bas à droite et le 2 en haut à gauche.
Puis remonter votre façade, couper le courant 2 secondes pour annuler le défaut et remettre en route votre clim, du coup le volet du haut ne marchera pas bloquez-le avec un bouchon ou autre chose.
Ce code défaut correspond au moteur du volet bas de votre unité intérieure qui est HS.
Pour pouvoir utiliser provisoirement votre clim démonter la façade avant et inverser les 2 moteurs des volets 1 en bas à droite et le 2 en haut à gauche.
Puis remonter votre façade, couper le courant 2 secondes pour annuler le défaut et remettre en route votre clim, du coup le volet du haut ne marchera pas bloquez-le avec un bouchon ou autre chose.
22 août 2013 à 11:58
Conseil 11 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour, j'ai le même problème de 4 clignotements.
Merci d'une petite aide.
Merci d'une petite aide.
01 janvier 2014 à 23:38
Conseil 12 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
Groupe ext en panne, démontez le dessus du groupe, comptez le nombre de fois que la led 301 clignote.
Groupe ext en panne, démontez le dessus du groupe, comptez le nombre de fois que la led 301 clignote.
02 janvier 2014 à 11:42
Conseil 13 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Merci à PL, même panne ici, c'est réparé !
21 novembre 2015 à 10:49
Conseil 14 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Merci beaucoup à LUDO36 et à PL.
Problème des 8 clignotements RÉSOLU...
Un visiteur très reconnaissant.
Problème des 8 clignotements RÉSOLU...
Un visiteur très reconnaissant.
07 décembre 2015 à 22:51
Conseil 15 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
J'ai également mon groupe RAK en panne, mais la Led clignote 9 fois.
Quelqu’un a-t-il déjà eu cette panne ?
Merci d'avance.
J'ai également mon groupe RAK en panne, mais la Led clignote 9 fois.
Quelqu’un a-t-il déjà eu cette panne ?
Merci d'avance.
28 janvier 2016 à 18:07
Conseil 16 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même problème (clignotement 9 fois du voyant de minuterie) sur une unité intérieure Hitachi RAF-35NH5.
L'unité intérieure fonctionne, se met à chauffer correctement, mais se met en anomalie au bout de quelques minutes.
A noter que j'ai une deuxième unité intérieure ne présentant aucun problème, les deux unités intérieures étant reliées à la même unité extérieure.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Merci beaucoup.
J'ai exactement le même problème (clignotement 9 fois du voyant de minuterie) sur une unité intérieure Hitachi RAF-35NH5.
L'unité intérieure fonctionne, se met à chauffer correctement, mais se met en anomalie au bout de quelques minutes.
A noter que j'ai une deuxième unité intérieure ne présentant aucun problème, les deux unités intérieures étant reliées à la même unité extérieure.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Merci beaucoup.
21 février 2016 à 17:14
Conseil 17 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour.
Je tente ma chance car ce topic date bien de 2 voire 3 ans...
J'ai un peu le même problème (Il s'allume normalement et au bout de 2 minutes il s'éteint et commence à clignoter).
On l'a nettoyé y'a à peine 6 heures... moi il clignote 14 fois...
Merci de m'aider.
Car dormir la nuit devient un cauchemar
sans la climatisation !
Merci encore.
Je tente ma chance car ce topic date bien de 2 voire 3 ans...
J'ai un peu le même problème (Il s'allume normalement et au bout de 2 minutes il s'éteint et commence à clignoter).
On l'a nettoyé y'a à peine 6 heures... moi il clignote 14 fois...
Merci de m'aider.
Car dormir la nuit devient un cauchemar

Merci encore.
04 avril 2016 à 05:02
Conseil 18 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
Problème réglé en ce qui me concerne (clignotement minuterie 9 fois après quelques minutes de fonctionnement) par changement de la sonde d'aspiration au niveau de l'unité intérieure RAF-35NH5.
Age de l'installation : 8 ans.
Problème réglé en ce qui me concerne (clignotement minuterie 9 fois après quelques minutes de fonctionnement) par changement de la sonde d'aspiration au niveau de l'unité intérieure RAF-35NH5.
Age de l'installation : 8 ans.
04 avril 2016 à 10:55
Conseil 19 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Pour l'invité dont la clim clignote 14 fois :
1/ Si c'est une RAF-35NH5 recompter car ce n'est pas possible (13 clignotements maxi)
2/ Si c'est RAS-07G4, RAS-09G4, RAS-14G4, RAS-18G4, RAS-24G4, alors :
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde de l’échangeur de chaleur.
1. Sonde
2. Platine principale de l’unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'invité dont la clim clignote 14 fois :
1/ Si c'est une RAF-35NH5 recompter car ce n'est pas possible (13 clignotements maxi)
2/ Si c'est RAS-07G4, RAS-09G4, RAS-14G4, RAS-18G4, RAS-24G4, alors :
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde de l’échangeur de chaleur.
1. Sonde
2. Platine principale de l’unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2016 à 11:31
Conseil 20 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
Oui excusez-moi j'ai oublié de préciser la référence.
D'après l'intérieur de ma télécommande c'est une RAR-52P2 (Elle n'est pas très connue d'après ce que je vois
).
Après tout je n'ai ni notice ni mode d'emploi qui justifie la référence de l'appareil.
J'ai en effet recompté et oui j'ai encore 14 clignotements... !
Quel travail cette clim !
Oui excusez-moi j'ai oublié de préciser la référence.
D'après l'intérieur de ma télécommande c'est une RAR-52P2 (Elle n'est pas très connue d'après ce que je vois

Après tout je n'ai ni notice ni mode d'emploi qui justifie la référence de l'appareil.

J'ai en effet recompté et oui j'ai encore 14 clignotements... !
Quel travail cette clim !

05 avril 2016 à 23:25
Conseil 21 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Les références que vous mentionnez sont celles de la télécommande et non celles de l'appareil.
Regardez sur le côté, ou au dessous de votre unité intérieure et nous communiquer les bonnes références.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les références que vous mentionnez sont celles de la télécommande et non celles de l'appareil.
Regardez sur le côté, ou au dessous de votre unité intérieure et nous communiquer les bonnes références.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 avril 2016 à 11:23
Conseil 22 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour.
Les références sont : RAS-09G4
Désolée pour le retard n'ayant pas eu de réponse le 5 avril.
J'ai un peu tardé. Merci.
Les références sont : RAS-09G4
Désolée pour le retard n'ayant pas eu de réponse le 5 avril.
J'ai un peu tardé. Merci.
13 avril 2016 à 01:54
Conseil 23 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Donc pour la RAS-09GA, 14 clignotements signifient erreur liée à la sonde de l'échangeur donc :
- soit la sonde
- soit la platine principale de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc pour la RAS-09GA, 14 clignotements signifient erreur liée à la sonde de l'échangeur donc :
- soit la sonde
- soit la platine principale de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 avril 2016 à 09:43
Conseil 24 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

D'accord merci beaucoup je vous tiens au courant ! 



14 avril 2016 à 15:16
Conseil 25 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
La mienne clignote 12 fois impossible de faire quoi que ce soit.
La mienne clignote 12 fois impossible de faire quoi que ce soit.
09 mai 2016 à 23:15
Conseil 26 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
Pour ma part, il s'agit d'une HITACHI RAK-35NH6A, et les trois unités intérieures clignotent 4 fois.
Pouvez-vous me dire quel est le problème ? Merci.
Franck
Pour ma part, il s'agit d'une HITACHI RAK-35NH6A, et les trois unités intérieures clignotent 4 fois.
Pouvez-vous me dire quel est le problème ? Merci.
Franck
15 mai 2016 à 22:59
Conseil 27 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire mieux (photos).
Si je remets la carte en place, mets le courant et teste sur le parcours du 35 V et voir peut-être où est la coupure ?
Sur un schéma ils disent de vérifier que la tension CC aux P 1 ET N 1 est inférieure à 10 V encore faut-il que le courant y arrive !! (C'est la partie en dehors de la carte).
Bonne fin d'année et bon réveillon.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je n'arrive pas à faire mieux (photos).
Si je remets la carte en place, mets le courant et teste sur le parcours du 35 V et voir peut-être où est la coupure ?
Sur un schéma ils disent de vérifier que la tension CC aux P 1 ET N 1 est inférieure à 10 V encore faut-il que le courant y arrive !! (C'est la partie en dehors de la carte).
Bonne fin d'année et bon réveillon.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



31 décembre 2016 à 11:45
Conseil 28 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
31 décembre 2016 à 11:47
Conseil 29 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Armée du Salut
Secours populaire
Les Restos du Cœur
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Armée du Salut
Secours populaire
Les Restos du Cœur
31 décembre 2016 à 12:04
Conseil 30 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour.
Sur une des unités, il y a 10 clignotements du voyant de programmation.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance.
Sur une des unités, il y a 10 clignotements du voyant de programmation.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance.
31 décembre 2016 à 18:13
Conseil 32 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
J'ai également un clignotement de 10 sur une Hitachi RAK-60PPA / RAC-60WPA.
Merci de votre aide.
Pascal
J'ai également un clignotement de 10 sur une Hitachi RAK-60PPA / RAC-60WPA.
Merci de votre aide.
Pascal
06 janvier 2017 à 19:50
Conseil 33 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
Pour ma part, j'ai deux UI une HITACHI RAK-25NH5 et une RAK-50NH4, depuis les premiers grand froids l'UE (modèle inconnu car groupe en hauteur hors de ma portée et acheté par le précédent propriétaire) s'est arrêté et les UI clignotent 4 fois sur le voyant de programmation (celui avec une horloge à l’extrémité droite).
Pouvez-vous me dire quel est le problème ? Merci.
Autre question si le groupe extérieur est mort, savez-vous si ces Splits peuvent être compatibles avec un groupe actuellement commercialisé sans que j'ai besoin de tout changer (ça engendrerait de trop gros travaux, car toute la "tuyauterie" passe dans les combles qui ont été aménagés depuis...).
D'avance merci. Kévin C.
Pour ma part, j'ai deux UI une HITACHI RAK-25NH5 et une RAK-50NH4, depuis les premiers grand froids l'UE (modèle inconnu car groupe en hauteur hors de ma portée et acheté par le précédent propriétaire) s'est arrêté et les UI clignotent 4 fois sur le voyant de programmation (celui avec une horloge à l’extrémité droite).
Pouvez-vous me dire quel est le problème ? Merci.
Autre question si le groupe extérieur est mort, savez-vous si ces Splits peuvent être compatibles avec un groupe actuellement commercialisé sans que j'ai besoin de tout changer (ça engendrerait de trop gros travaux, car toute la "tuyauterie" passe dans les combles qui ont été aménagés depuis...).
D'avance merci. Kévin C.
06 janvier 2017 à 20:00
Conseil 34 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
En général chez Hitachi, 4 clignotements timer appellent à aller voir les LEDs d'erreur LD30x sur la carte de l'unité extérieure... va falloir trouver une échelle :-(
Cordialement, Dom.
En général chez Hitachi, 4 clignotements timer appellent à aller voir les LEDs d'erreur LD30x sur la carte de l'unité extérieure... va falloir trouver une échelle :-(
Cordialement, Dom.
07 janvier 2017 à 00:27
Conseil 35 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 467 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 467 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 janvier 2017 à 00:58
Conseil 36 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Avez-vous des propositions ? Et ce modèle de GE peut-il se remplacer par un modèle vendu aujourd’hui ?
D'avance merci pour votre aide précieuse. :D
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Citation :Me revoilà alors mon GE est finalement UN RAM 55QH5 et les LED 301 clignote 12 fois donc dysfonctionnement ventilateur extérieur.
Bonjour.
En général chez Hitachi, 4 clignotements timer appellent à aller voir les LEDs d'erreur LD30x sur la carte de l'unité extérieure... va falloir trouver une échelle :-(
Cordialement, Dom.
07 janvier 2017 à 00:27
Avez-vous des propositions ? Et ce modèle de GE peut-il se remplacer par un modèle vendu aujourd’hui ?
D'avance merci pour votre aide précieuse. :D
28 janvier 2017 à 17:38
Conseil 37 dépannage climatiseur Hitachi
Donc je profite de mon week-end pour démonter mon GE Hitachi RAM-55QH5.
Je travaille à environ 3 métrés de hauteur avec mon échelle autant dire que ce n'est pas l’idéal.
J'ai enlevé le boulon du ventilateur mais ce dernier ne veut pas venir pour me laisser l’accès à son moteur, y a-t-il quelque chose de spécifique ou faut-il que je tire simplement dessus jusqu’à ce que ça vienne ?
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Citation :Bon je me suis inscrit pour une meilleure lisibilité sur le forum car invité c'est pas très explicite pour le suivi...
Me revoilà alors mon GE est finalement UN RAM 55QH5 et les LED 301 clignote 12 fois donc dysfonctionnement ventilateur extérieur.
Avez-vous des propositions ? Et ce modèle de GE peut-il se remplacer par un modèle vendu aujourd’hui ?
D'avance merci pour votre aide précieuse.
Donc je profite de mon week-end pour démonter mon GE Hitachi RAM-55QH5.
Je travaille à environ 3 métrés de hauteur avec mon échelle autant dire que ce n'est pas l’idéal.
J'ai enlevé le boulon du ventilateur mais ce dernier ne veut pas venir pour me laisser l’accès à son moteur, y a-t-il quelque chose de spécifique ou faut-il que je tire simplement dessus jusqu’à ce que ça vienne ?
11 février 2017 à 11:53
Conseil 38 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
J'ai une installation Hitachi depuis 10 ans, une console et un split RAF 25NH4 et 50NH4
L'unité extérieure ne démarre pas, sur la console le voyant vert des filtres clignotent 7 fois alors que le filtres sont propres, le voyant minuterie clignote 8 fois, sur le split le voyant rouge clignote 4 fois.
J'ai disjoncté l'unité extérieure le split marche de nouveau mais la console a toujours le voyant de la minuterie qui clignote 8 fois.
Merci de m'aider.
L'unité extérieure ne démarre pas, sur la console le voyant vert des filtres clignotent 7 fois alors que le filtres sont propres, le voyant minuterie clignote 8 fois, sur le split le voyant rouge clignote 4 fois.
J'ai disjoncté l'unité extérieure le split marche de nouveau mais la console a toujours le voyant de la minuterie qui clignote 8 fois.
Merci de m'aider.
06 août 2017 à 22:15
Conseil 39 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
J'ai a priori le même symptôme sur ma PAC.
Ma PAC Hitachi est constituée d'une UI RAF 50 NH4 et une UE RAC 50 NH4.
L'installation date de Octobre 2004.
Au redémarrage, la PAC ne fonctionne pas avec les symptômes suivants :
Le voyant du programmateur de l'appareil intérieur clignote (avec un cycle de 8 clignotements) et la LED 301 clignote (1 fois) sur l'unité extérieure.
Par contre le volet inférieur fonctionne correctement.
Merci par avance de votre aide.
J'ai a priori le même symptôme sur ma PAC.
Ma PAC Hitachi est constituée d'une UI RAF 50 NH4 et une UE RAC 50 NH4.
L'installation date de Octobre 2004.
Au redémarrage, la PAC ne fonctionne pas avec les symptômes suivants :
Le voyant du programmateur de l'appareil intérieur clignote (avec un cycle de 8 clignotements) et la LED 301 clignote (1 fois) sur l'unité extérieure.
Par contre le volet inférieur fonctionne correctement.
Merci par avance de votre aide.
06 octobre 2017 à 12:26
Conseil 40 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour à tous.
J’ai un problème également depuis cette nuit, avec le voyant timer qui clignote 4 fois sur mon bloc intérieur (un RAS-50WX8).
Ce qui est bizarre, c’est que je n’ai pas d’erreur en mode ventilation ou clim, juste en mode chauffage.
Merci d’avance pour votre aide.
J’ai un problème également depuis cette nuit, avec le voyant timer qui clignote 4 fois sur mon bloc intérieur (un RAS-50WX8).
Ce qui est bizarre, c’est que je n’ai pas d’erreur en mode ventilation ou clim, juste en mode chauffage.
Merci d’avance pour votre aide.
27 février 2018 à 17:28
Conseil 41 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
Voir post 34 ci-dessus.
Cordialement, Dom.
Voir post 34 ci-dessus.
Cordialement, Dom.
27 février 2018 à 19:27
Conseil 42 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

J’ai vu Dom, merci.
Là il fait nuit noire, donc difficile de bricoler le bloc extérieur.
Cette carte se trouve sur quel côté du bloc ?
Merci encore.
Marion
Là il fait nuit noire, donc difficile de bricoler le bloc extérieur.
Cette carte se trouve sur quel côté du bloc ?
Merci encore.
Marion
27 février 2018 à 20:02
Conseil 43 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Normalement au dessus, il faut juste enlever le couvercle, les LEDs sont à peu près au centre (du moins sur d'autres modèles Hitachi).
27 février 2018 à 23:43
Conseil 44 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonsoir Dom.
On a enfin réussi à accéder à la carte.
La diode clignote 12 fois et un fusible était cramé.
Une idée ?
On a enfin réussi à accéder à la carte.
La diode clignote 12 fois et un fusible était cramé.
Une idée ?
05 mars 2018 à 20:17
Conseil 45 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Oh ben oui! Un grand classique chez Hitachi : la carte ne voit plus le moteur du ventilo extérieur tourner (normalement le moteur envoie une impulsion à chaque tour accompli). En général c'est le moteur qui a claqué, ce qui semble confirmé par le fusible fondu, sans doute un 2A, qui "protège" la partie haute tension du moteur (350V DC).
Regardez aussi si à côté du transfo il n'y aurait pas une résistance grillée (R915).
Cordialement, Dom.
Regardez aussi si à côté du transfo il n'y aurait pas une résistance grillée (R915).
Cordialement, Dom.
06 mars 2018 à 00:09
Conseil 46 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour.
Unité intérieure RAS - 50FH7 clignote 9 fois si un membre a une réponse afin de dépanner je suis preneur.
Merci beaucoup. Laurent.
Unité intérieure RAS - 50FH7 clignote 9 fois si un membre a une réponse afin de dépanner je suis preneur.
Merci beaucoup. Laurent.
01 novembre 2018 à 13:12
Conseil 47 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Pour le RAS-50FH7 qui clignote 9 fois :
La sonde d'ambiance ou celle de l'échangeur de chaleur est défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le RAS-50FH7 qui clignote 9 fois :
La sonde d'ambiance ou celle de l'échangeur de chaleur est défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 13:42
Conseil 48 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
Mon voyant clignote 12 fois sur un RAK 50 PEB (référence unité intérieure).
Et je n'ai pas de notice me permettant d'identifier la panne.
Toute aide sera la bienvenue.
Cordialement.
Mon voyant clignote 12 fois sur un RAK 50 PEB (référence unité intérieure).
Et je n'ai pas de notice me permettant d'identifier la panne.
Toute aide sera la bienvenue.
Cordialement.
24 novembre 2018 à 09:59
Conseil 49 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

J'ai exactement la même panne led clignote 12 fois. 
Il semblerait que ça vienne du moteur FAN ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Cordialement.

Il semblerait que ça vienne du moteur FAN ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Cordialement.
22 décembre 2018 à 19:22
Conseil 50 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Un grand merci moi j'ai pu revivre une panne ridicule mais bien expliquée. 
8 clignotements et le volet de bas était bien coincé.

8 clignotements et le volet de bas était bien coincé.
15 avril 2019 à 21:06
Conseil 51 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour.
Moi mon voyant clignote 6 fois..., elle ne fonctionne plus, si quelqu'un peut m'aider...
Moi mon voyant clignote 6 fois..., elle ne fonctionne plus, si quelqu'un peut m'aider...
03 juillet 2019 à 21:29
Conseil 52 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour.
Je voulais poser une question, il y a peu près 6 mois que j’ai installé un DRV Hitachi, le technicien est venu mettre en service tout allait bien rien d'alarmant et aujourd’hui je me retrouve en test froid, elle fonctionne impeccable et en chaud rien du tout, du moins elle ne chauffe plus comme au début.
Pouvez-vous m’aider sur ce problème là ?
Je voulais poser une question, il y a peu près 6 mois que j’ai installé un DRV Hitachi, le technicien est venu mettre en service tout allait bien rien d'alarmant et aujourd’hui je me retrouve en test froid, elle fonctionne impeccable et en chaud rien du tout, du moins elle ne chauffe plus comme au début.
Pouvez-vous m’aider sur ce problème là ?
03 novembre 2019 à 11:12
Conseil 53 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonsoir.
J'ai une PAC Hitachi modèle TE-110a.
L'unité intérieure clignote 4 fois.
J'ai été voir sur la PAC en démontant le cache une led clignote 3 fois en rouge.
J'ai 4 unités intérieures, 2 fonctionnent et 2 sont en panne.
Sous le cache il y a 2 places.
Une est fixe en rouge et l'autre clignote 3 fois en rouge.
Voilà j'espère que quelqu'un pourra me répondre.
Merci.
J'ai une PAC Hitachi modèle TE-110a.
L'unité intérieure clignote 4 fois.
J'ai été voir sur la PAC en démontant le cache une led clignote 3 fois en rouge.
J'ai 4 unités intérieures, 2 fonctionnent et 2 sont en panne.
Sous le cache il y a 2 places.
Une est fixe en rouge et l'autre clignote 3 fois en rouge.
Voilà j'espère que quelqu'un pourra me répondre.
Merci.
22 novembre 2019 à 17:53
Conseil 54 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonjour,
J'ai une RAK35 RPC et au lancement de ma clim, le volet s'ouvre et le voyant minuterie se met à clignoter 12 fois et rien ne se passe.
Je n'ai rien trouvé dans la notice ni sur le net. Si une personne a une idée, Je suis preneur !
Merci beaucoup.
J'ai une RAK35 RPC et au lancement de ma clim, le volet s'ouvre et le voyant minuterie se met à clignoter 12 fois et rien ne se passe.
Je n'ai rien trouvé dans la notice ni sur le net. Si une personne a une idée, Je suis preneur !
Merci beaucoup.
06 décembre 2019 à 08:00
Conseil 55 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Bonsoir,
Mon voyant minuterie clignote 4 fois, je n'ai qu'un seul bloc extérieur pour mes 3 clims intérieur ?
Quelqu’un peut-il m aider ?
Cela le fait seulement sur ma clim du haut et on entend le ventilateur tourner puisque les autres clim chauffent.
Merci.
Mon voyant minuterie clignote 4 fois, je n'ai qu'un seul bloc extérieur pour mes 3 clims intérieur ?
Quelqu’un peut-il m aider ?
Cela le fait seulement sur ma clim du haut et on entend le ventilateur tourner puisque les autres clim chauffent.
Merci.
21 janvier 2020 à 17:47
Conseil 56 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
Quelle est la référence du split qui clignote, et celle de l'unité extérieure?
Quelle est la référence du split qui clignote, et celle de l'unité extérieure?
21 janvier 2020 à 23:20
Conseil 58 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
Cette lumière, c'est le voyant marche/arrêt (ou "opération"). Rien à voir avec le switch. Peut-être la télécommande permet d'éteindre les voyants (pour que les nuits soient plus noires), et que vous avez réactivé l'allumage sans le faire exprès... Si vous avez le mode d'emploi, il devrait confirmer ce que je dis.
Cette lumière, c'est le voyant marche/arrêt (ou "opération"). Rien à voir avec le switch. Peut-être la télécommande permet d'éteindre les voyants (pour que les nuits soient plus noires), et que vous avez réactivé l'allumage sans le faire exprès... Si vous avez le mode d'emploi, il devrait confirmer ce que je dis.
11 août 2020 à 16:46
Conseil 59 dépannage climatiseur Hitachi
Invité

Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Invité

Grand merci.
Je n'ai pas la notice.
Je n'ai pas la notice.
11 août 2020 à 20:56
Conseil 60 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Très sincères remerciements à tous les contributeurs de la question 2004 pour les solutions que vous proposez et particulièrement à PL qui a indiqué la solution me permettant de remettre mon climatiseur en service rapidement.
Cordialement.
ADMS
Cordialement.
ADMS
27 septembre 2020 à 16:05
Conseil 61 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour,
J'ai un appareil Hitachi RAK-35RPD qui s'allume mais dont le chauffage ne démarre pas. Le voyant minuterie de l'unité intérieure clignote 10 fois en rouge. Lorsque nous appuyons sur le bouton info de la télécommande, le code erreur 010 s'inscrit.
Pourriez-vous m'indiquer à quelle erreur correspond la numéro 10 ?
Où pouvons-nous trouver le manuel listant tous les codes erreurs ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
JulieMars
J'ai un appareil Hitachi RAK-35RPD qui s'allume mais dont le chauffage ne démarre pas. Le voyant minuterie de l'unité intérieure clignote 10 fois en rouge. Lorsque nous appuyons sur le bouton info de la télécommande, le code erreur 010 s'inscrit.
Pourriez-vous m'indiquer à quelle erreur correspond la numéro 10 ?
Où pouvons-nous trouver le manuel listant tous les codes erreurs ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
JulieMars
30 novembre 2020 à 12:39
Conseil 62 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour.
J'ai le "service manual" du RAK-35RPB, trouvable sur le net, qui pourra probablement s'appliquer aussi au RPD pour les codes erreur. 10 clignotements indiquent que le moteur de ventilation intérieur ne tourne pas à la bonne vitesse, il faut en général comprendre "ne tourne pas du tout"...
D'après le schéma, la partie haute tension du moteur n'est pas protégée par un fusible dédié, et l'alimentation à découpage fonctionne toujours puisqu'elle fait apparaître des clignotements. Du coup, la haute tension générale est à priori toujours présente ; c'est peut-être le moteur qui est en cause, mais peut-être aussi la carte...
Déjà, voyez si le moteur tourne librement, en poussant la turbine avec un bâtonnet, machine à l'arrêt...
J'ai le "service manual" du RAK-35RPB, trouvable sur le net, qui pourra probablement s'appliquer aussi au RPD pour les codes erreur. 10 clignotements indiquent que le moteur de ventilation intérieur ne tourne pas à la bonne vitesse, il faut en général comprendre "ne tourne pas du tout"...
D'après le schéma, la partie haute tension du moteur n'est pas protégée par un fusible dédié, et l'alimentation à découpage fonctionne toujours puisqu'elle fait apparaître des clignotements. Du coup, la haute tension générale est à priori toujours présente ; c'est peut-être le moteur qui est en cause, mais peut-être aussi la carte...
Déjà, voyez si le moteur tourne librement, en poussant la turbine avec un bâtonnet, machine à l'arrêt...
30 novembre 2020 à 15:07
Conseil 63 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour votre réponse.
Oui la turbine métallique tourne librement quand je la fais tourner unité à l'arrêt.
Oui l'unité s'allume, se met en pré-chauffe, le volet s'ouvre, mais au bout des 2-3 min de chauffe l'unité s'éteint avec ce code 10 d'erreur...
L'unité n'a qu'un an. Est-ce que le moteur est démontable facilement pour l'échanger ?
Merci.
Merci pour votre réponse.
Oui la turbine métallique tourne librement quand je la fais tourner unité à l'arrêt.
Oui l'unité s'allume, se met en pré-chauffe, le volet s'ouvre, mais au bout des 2-3 min de chauffe l'unité s'éteint avec ce code 10 d'erreur...
L'unité n'a qu'un an. Est-ce que le moteur est démontable facilement pour l'échanger ?
Merci.
30 novembre 2020 à 15:35
Conseil 64 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 novembre 2020 à 16:10
Conseil 65 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais en général, il faut commencer par déposer la carte. Du coup avant d'attaquer le moteur, je suggère de faire 2 mesures sur la carte et sous tension. Le connecteur du câble du moteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le point 0V de référence. Sur la position 1 vous devez lire 350V DC, et sur la position 5 15V DC. Si ce 15V est absent, alors le moteur est probablement toujours bon, mais c'est la carte qui ne lui donne plus cette tension nécessaire à son fonctionnement.
Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du moteur, vous avez alors une chance sur deux de la griller.
Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du moteur, vous avez alors une chance sur deux de la griller.
30 novembre 2020 à 18:12
Conseil 66 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Oups : comprendre "débrancher ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, vous..."
30 novembre 2020 à 23:22
Conseil 67 dépannage climatiseur Hitachi
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Merci pour ce infos. Nous allons essayer cela.
Cordialement,
JulyMars
Cordialement,
JulyMars
01 décembre 2020 à 10:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Voyant minuterie clignote 9 fois climatiseur Hitachi RAK-35PEA
- N°3815 : Bonjour à tous. J'ai le voyant de ma climatisation Hitachi RAK-35PEA qui clignote 9 fois ? Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le code d'erreur. Merci d'avance.
- 4. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
- N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
- 5. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 6. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 7. Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote
- N°7369 : Bonjour. Comme dit dans le titre, je possède un climatiseur réversible Ariston. Il date de vers 2006/2007 environ. Il a toujours parfaitement fonctionné jusqu'alors. Je l'utilise principalement en mode chauffage. Cet...
- 8. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 9. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 10. Voyant minuterie climatiseur RAC-25WEC clignote 12 fois
- N°4157 : Bonjour à tous. J'ai installé une clim Hitachi RAC-25WEC / télécommande RAR - 5F1 samedi 05/08/2017, donc avant hier qui a bien fonctionné et hier soir impossible de la remettre en marche. Il y a le voyant de la minuterie...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite