Conseils dépannage climatisation : Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

mosto
Membre inscrit
mosto
5 messages
Bonjour.

Une de mes unités intérieures ne fonctionne plus. Voyant rouge éteint.
Voyant timer clignote 2 fois.
Climatisation : Fujitsu Inverter Ar-RY3
Merci de votre aide.
14 novembre 2016 à 21:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous, mosto, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.

Information à cet emplacement du forum dépanne climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Patrice, Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 22:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

mosto
Membre inscrit
mosto
5 messages
Références de la climatisation :
Fujitsu Inverter Ar-RY3
15 novembre 2016 à 06:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Quelquefois cela marche en faisant cette manip :
Débrancher la clim au compteur 30 secondes le temps d'une réinitialisation.
Puis rallumer, bien souvent cela peut-être aussi une connexion qui mérite un petit coup de serrage, vérifier les fils de l'unité extérieure, et sur la partie split avec un tournevis cruciforme si le serrage est correct.
Puis remettre en tension.

Cordialement, cathars
15 novembre 2016 à 07:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

mosto
Membre inscrit
mosto
5 messages
Merci, je vais essayer.
15 novembre 2016 à 18:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est un multi ? Un gainable ?
Apparemment vous ne donnez que la réf de l'UI pas celle de l'UE.
De plus je ne trouve pas cette réf ? sad Une photo de la plaque signalétique SVP de chaque appareil UI/UE.
15 novembre 2016 à 18:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

mosto
Membre inscrit
mosto
5 messages
Bonjour.
Voici la fiche de l'unité intérieure qui ne fonctionne plus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

16 novembre 2016 à 07:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Et l'UE ?
UI= ASYA07LACM rien à voir avec ce que vous nous avez donné.
Voyant timer clignote 2 fois = erreur com entre UI/UE.
Vérifier les connexions électriques ? Alim UE ? Carte HS ? Leds clignotantes dans UE ? Etc.
Nous donner le max d'infos.
16 novembre 2016 à 21:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

mosto
Membre inscrit
mosto
5 messages
Voilà les photos des 2 unités extérieures.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plaque signalétique clim Fujitsu Inverter Ar-RY3plaque signalétique clim Fujitsu Inverter Ar-RY3

17 novembre 2016 à 18:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépanne climatisation

Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3


Invité
invité
Bonjour.

Avez-vous trouvé la panne, car j'ai la même panne ?
Merci.
04 mars 2020 à 15:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu
    N°4914 : Bonjour à tous et à toutes. Par plaisir de s'associer à ce groupe intellectuel pour résoudre nos problèmes techniques qui nous fatiguent tous les jours sont. Nous sommes confrontés à des climatiseurs Fujitsu inverter...
  • 2. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
    N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
  • 3. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 4. Clim Fujitsu inverter asy14lsb vert allumé et rouge clignotant 5 fois
    N°634 : Bonjour. La clim ne fonctionne plus ? Le voyant vert est allumé et le voyant rouge clignote 5 fois. C'est un Fujitsu inverter asy14lsb. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
  • 5. Panne Clim Fujitsu aoy9lsac voyant vert clignote
    N°2466 : Bonsoir. Après un orage qui a fait tout disjoncter, j'ai réactivé le courant. La clim s'est remise à fonctionner mais avec le voyant vert (minuterie ?) qui clignote plusieurs fois, s'arrête et recommence à clignoter sans...
  • 6. Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
    N°3700 : Bonsoir tout le monde. J'ai parcouru le forum en quête d'informations pour mon problème de clim et même si j'y ai beaucoup appris (merci à tous les intervenants), je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au...
  • 7. Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
    N°2159 : Bonjour. Mon climatiseur, Atlantic Fujitsu asy13psacw avec unité extérieure aoy13pnac, en mode chauffage, coupe. Le voyant rouge clignote 5 fois par intermittence et le voyant timer vert clignote continuellement. Qui a une...
  • 8. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 9. Voyant vert clignote 7 fois split LG inverter
    N°1921 : Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le forum. J'ai remarqué depuis 3 ou 4 jours que le deuxième split ne démarré pas il se trouve dans la mezzanine ça ne ma pas affolé de suite. J'ai coupé le courant durant environ 10...
  • 10. Problème lumière clignote climatiseur Fujitsu inverter
    N°5775 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Fujitsu inverter. Présentement la lumière "économie" clignote constamment ainsi que le voyant "fonctionnement", de plus le climatiseur ne chauffe pas. J'ai nettoyé les filtres rien n'a...
>>> Résultats suivants pour : Timer clignote en vert clim Fujitsu Inverter Ar-RY3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite