Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3399
Question Forum Climatisation : Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Invité

Bonjour.
Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums.
L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur.
Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant ''timer'' clignote.
Puis en appuyant touche test télécommande : voyant opération clignote et voyant timer clignote par série de 2 fois.
Le registre d'erreur du manuel de maintenance signale l'absence de retour d'info de l'UE.
J'ai fait le test de mesure sur le bornier 220V.
Entre neutre et phase = 235V AC OK donc l'UE est bien alimentée après 2 minutes.
Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc;
Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V.
Le diagnostic se réfère à une panne de l'inverter ou fusibles.
J'ai vérifié les 2 fusibles démontables - OK.
Le fusible "soudé" sur la platine semble bon visuellement.
Quelqu'un a-t-il eu ce type de défaut et pu y remédier ?
D'avance merci de votre aide.
Cordialement.
JP
Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums.
L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur.
Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant ''timer'' clignote.
Puis en appuyant touche test télécommande : voyant opération clignote et voyant timer clignote par série de 2 fois.
Le registre d'erreur du manuel de maintenance signale l'absence de retour d'info de l'UE.
J'ai fait le test de mesure sur le bornier 220V.
Entre neutre et phase = 235V AC OK donc l'UE est bien alimentée après 2 minutes.
Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc;
Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V.
Le diagnostic se réfère à une panne de l'inverter ou fusibles.
J'ai vérifié les 2 fusibles démontables - OK.
Le fusible "soudé" sur la platine semble bon visuellement.
Quelqu'un a-t-il eu ce type de défaut et pu y remédier ?
D'avance merci de votre aide.
Cordialement.
JP
27 juin 2016 à 21:41
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Comme vous avez l'air de maitriser votre appareil de mesure, vous pouvez contrôler les sortie compresseur.
Alors hors tension :
1) décarrosser l'UE, débrancher le compresseur, mettre votre appareil sur V continu
2) brancher les 2 picots sur 2 des fils sortie carte rouge et blanc par ex U/V
3) attention que ce branchement ne touche aucune carrosserie sinon......
4) remettre le courant, faire une demande à fond en froid au démarrage une mesure va apparaître, celle-ci n’apparaît que quelques secondes donc effectuer cette manœuvre à deux. 1 qui met le courant et l'autre qui regarde la mesure
5) effectuer à nouveau cette mesure sur UW et V/W
6) les mesures doivent être égales si 0 V sur une des 3 mesures carte HS si les mesures sont correctes comp HS, d'ailleurs en profiter pour vérifier les valeurs ohmiques sur les bornes du comp.
Comme vous avez l'air de maitriser votre appareil de mesure, vous pouvez contrôler les sortie compresseur.
Alors hors tension :
1) décarrosser l'UE, débrancher le compresseur, mettre votre appareil sur V continu
2) brancher les 2 picots sur 2 des fils sortie carte rouge et blanc par ex U/V
3) attention que ce branchement ne touche aucune carrosserie sinon......
4) remettre le courant, faire une demande à fond en froid au démarrage une mesure va apparaître, celle-ci n’apparaît que quelques secondes donc effectuer cette manœuvre à deux. 1 qui met le courant et l'autre qui regarde la mesure
5) effectuer à nouveau cette mesure sur UW et V/W
6) les mesures doivent être égales si 0 V sur une des 3 mesures carte HS si les mesures sont correctes comp HS, d'ailleurs en profiter pour vérifier les valeurs ohmiques sur les bornes du comp.
28 juin 2016 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonsoir.
Voici une vidéo explicative ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=8oleNuq7_R4
Contrôleur de platine inverter, comment ça marche ?
C'est un gros gain de temps sur un dépannage.
Cordialement.
Citation :J'en profite pour vous dire qu'il existe un petit appareil (fabriqué par refco entre autres) appelé "Check inverter" qui permet de diagnostiquer le bon fonctionnement de la carte inverter.
1) décarrosser l'UE, débrancher le compresseur, mettre votre appareil sur V continu
2) brancher les 2 picots sur 2 des fils sortie carte rouge et blanc par ex U/V
3) attention que ce branchement ne touche aucune carrosserie sinon......
4) remettre le courant, faire une demande à fond en froid au démarrage une mesure va apparaître, celle-ci n’apparaît que quelques secondes donc effectuer cette manœuvre à deux. 1 qui met le courant et l'autre qui regarde la mesure
5) effectuer à nouveau cette mesure sur UW et V/W
6) les mesures doivent être égales si 0 V sur une des 3 mesures carte HS si les mesures sont correctes compresseur HS, d'ailleurs en profiter pour vérifier les valeurs ohmiques sur les bornes du compresseur.
Voici une vidéo explicative ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=8oleNuq7_R4
Contrôleur de platine inverter, comment ça marche ?
C'est un gros gain de temps sur un dépannage.
Cordialement.
28 juin 2016 à 19:46
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Oui pbm, je l'ai dans mon véhicule, mais pour notre invité est-ce nécessaire d'investir ?
Oui pbm, je l'ai dans mon véhicule, mais pour notre invité est-ce nécessaire d'investir ?

28 juin 2016 à 20:52
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour à tous.
Merci de vos réponses, je vais m'y atteler demain à ce diagnostic de dépannage.
P. S. : Je maitrise un peu... mais sûrement pas autant que vous.
Merci de vos réponses, je vais m'y atteler demain à ce diagnostic de dépannage.
P. S. : Je maitrise un peu... mais sûrement pas autant que vous.
29 juin 2016 à 21:41
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Invité

Bonjour à tous.
Diagnostic effectué (entre 2 crachins, Temps médiocre oblige).
Diagnostic effectué (entre 2 crachins, Temps médiocre oblige).
30 juin 2016 à 14:56
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Désolé mais j'ai oublié de me logger sur le forum avent de lancer mon message qui s'est trouvé tronqué.
Je disais donc que le diagnostic préconisé a donné les résultats suivants :
UV 0 Vdc, UW 0Vdc, VW 0Vdc
J'ai poursuivi par l'entrée puissance entre le bleu (TM301) et le jaune (TM302) : 320v cc lorsque l'UI envoie le signal 220v.
J'en conclus qu'il n'y a pas la commande.
Les résistances compresseur débranché 0,7 - 0,8 - 0,8 ohm.
Pensez-vous nécessaire de continuer le diagnostic avant décision de changer la carte ?
Et quelle carte ? La principale ou la carte IPM sur laquelle j'ai pris les mesures ?
Merci.
Cordialement.
jp
Désolé mais j'ai oublié de me logger sur le forum avent de lancer mon message qui s'est trouvé tronqué.
Je disais donc que le diagnostic préconisé a donné les résultats suivants :
UV 0 Vdc, UW 0Vdc, VW 0Vdc
J'ai poursuivi par l'entrée puissance entre le bleu (TM301) et le jaune (TM302) : 320v cc lorsque l'UI envoie le signal 220v.
J'en conclus qu'il n'y a pas la commande.
Les résistances compresseur débranché 0,7 - 0,8 - 0,8 ohm.
Pensez-vous nécessaire de continuer le diagnostic avant décision de changer la carte ?
Et quelle carte ? La principale ou la carte IPM sur laquelle j'ai pris les mesures ?
Merci.
Cordialement.
jp
30 juin 2016 à 16:14
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonsoir.
Pour moi carte inverter HS.
Si vous vous en sentez capable, avec une belle photo recto verso les conseils de notre ami Dom-aom ou quelqu'un d'autre pourrait éventuellement vous aider.
Pour moi carte inverter HS.
Si vous vous en sentez capable, avec une belle photo recto verso les conseils de notre ami Dom-aom ou quelqu'un d'autre pourrait éventuellement vous aider.
30 juin 2016 à 20:19
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonsoir.
Merci, c'est sympa, effectivement, pas seulement pour économiser sur la réparation mais pour la technique !
(Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la recherche de panne).
Je vais sortir la carte pour photo recto-verso.
Petite précision, la carte inverter, c'est la carte principale ou la carte IPM ?
Cordialement.
Merci, c'est sympa, effectivement, pas seulement pour économiser sur la réparation mais pour la technique !
(Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la recherche de panne).
Je vais sortir la carte pour photo recto-verso.
Petite précision, la carte inverter, c'est la carte principale ou la carte IPM ?
Cordialement.
30 juin 2016 à 21:59
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pourriez-vous aussi faire une photo du schéma électrique qui se trouve sur le groupe ?
Lorsque vous avez fait de la demande, le ventilateur de l'UE a-t-il démarré ou pas ?
S'il n'a pas démarré, alors il est normal de ne pas avoir de tension en sortie carte inverter.
Pour les clim/PAC en TOR, commandées par un contacteur de puissance commun au compresseur et ventilateur, leur compresseur et ventilateur démarrent simultanément.
Les autres clim/PAC, c'est d'abord le ventilateur qui démarre en premier (plus au moins 30 sec) et ensuite le compresseur.
Lorsque je dis que c'est normal de ne pas avoir de tension j'entends par là, que soit l'ordre n'est pas pris en compte, soit y a un souci de communication entre la carte de commande et la carte inverter.
C'est pourquoi on aurait besoin du schéma pour faire des contrôles plus précis.
La carte inverter, c'est le module de puissance qui alimente le compresseur. L'autre c'est la carte de commande.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pourriez-vous aussi faire une photo du schéma électrique qui se trouve sur le groupe ?
Lorsque vous avez fait de la demande, le ventilateur de l'UE a-t-il démarré ou pas ?
S'il n'a pas démarré, alors il est normal de ne pas avoir de tension en sortie carte inverter.
Pour les clim/PAC en TOR, commandées par un contacteur de puissance commun au compresseur et ventilateur, leur compresseur et ventilateur démarrent simultanément.
Les autres clim/PAC, c'est d'abord le ventilateur qui démarre en premier (plus au moins 30 sec) et ensuite le compresseur.
Lorsque je dis que c'est normal de ne pas avoir de tension j'entends par là, que soit l'ordre n'est pas pris en compte, soit y a un souci de communication entre la carte de commande et la carte inverter.
C'est pourquoi on aurait besoin du schéma pour faire des contrôles plus précis.
La carte inverter, c'est le module de puissance qui alimente le compresseur. L'autre c'est la carte de commande.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 juillet 2016 à 02:39
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Tout en haut vous mettiez : "Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc ; Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V."
Pourriez-vous expliciter?... Je n'ai pas vraiment compris, et je pense ne pas être le seul. Qui conseille de mettre une diode?... Si vous mesurez une tension DC avec un voltmètre DC et que vous mettez une diode en série avec une pointe du voltmètre, vous allez lire quelque chose ou rien suivant le sens de la diode.
Une absence de retour d'info de l'UE, autrement dit une non-communication, est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle se situe en général autour d'un petit transfo jaune. Des photos de cet endroit recto verso seraient souhaitables si vous voulez un peu d'aide.
Cordialement, Dom.
Tout en haut vous mettiez : "Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc ; Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V."
Pourriez-vous expliciter?... Je n'ai pas vraiment compris, et je pense ne pas être le seul. Qui conseille de mettre une diode?... Si vous mesurez une tension DC avec un voltmètre DC et que vous mettez une diode en série avec une pointe du voltmètre, vous allez lire quelque chose ou rien suivant le sens de la diode.
Une absence de retour d'info de l'UE, autrement dit une non-communication, est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle se situe en général autour d'un petit transfo jaune. Des photos de cet endroit recto verso seraient souhaitables si vous voulez un peu d'aide.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2016 à 09:10
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Sur la doc maintenance de Fujitsu, ils conseillent de mettre une diode en série pour le contrôle de la tension en Vdc au bornier de l'UE ; je n'ai pas bien compris non plus pour être honnête.
Je peux refaire le test sans la diode si nécessaire.
Je vous joins 2 photos de la doc du test.
Plus les photos de la carte recto/verso et du plan électrique du coffret.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions.
Merci de votre support.
JP
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Sur la doc maintenance de Fujitsu, ils conseillent de mettre une diode en série pour le contrôle de la tension en Vdc au bornier de l'UE ; je n'ai pas bien compris non plus pour être honnête.
Je peux refaire le test sans la diode si nécessaire.
Je vous joins 2 photos de la doc du test.
Plus les photos de la carte recto/verso et du plan électrique du coffret.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions.
Merci de votre support.
JP
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





01 juillet 2016 à 09:47
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum-climatisation.com
Cordialement. Patrice
Information à ce jour 72 469 membres sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum-climatisation.com
Cordialement. Patrice
Information à ce jour 72 469 membres sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.com
01 juillet 2016 à 09:49
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Rebonjour.
Ni le compresseur, ni le ventilateur ne démarrent.
Je post en plus l'ensemble des cartes en photo, avec la carte de puissance et la carte du pont de diode.
J'ai également contrôlé la résistance du pont de diode débranché selon le diagnostic préconisé sur la doc.
Et les résistances sont supérieures à 1Mohm ou plus.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ni le compresseur, ni le ventilateur ne démarrent.
Je post en plus l'ensemble des cartes en photo, avec la carte de puissance et la carte du pont de diode.
J'ai également contrôlé la résistance du pont de diode débranché selon le diagnostic préconisé sur la doc.
Et les résistances sont supérieures à 1Mohm ou plus.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 juillet 2016 à 10:14
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
J'adore votre doc : elle donne 4 cas de dysfonctionnement, mais on ne sait pas ce qu'il faut trouver sur une machine saine...
Les 2 photos de carte du post 12 sont à résolution insuffisante pour moi, j'aurais aimé du 3k x 2k comme pour la 1ère (pour laquelle une telle résolution était inutile). Si vous les refaites, alors faites plutôt un plan plus gros de la partie alim, c-à-d le coin en bas à gauche (recto/verso).
Les 2 photos de carte du post 12 sont à résolution insuffisante pour moi, j'aurais aimé du 3k x 2k comme pour la 1ère (pour laquelle une telle résolution était inutile). Si vous les refaites, alors faites plutôt un plan plus gros de la partie alim, c-à-d le coin en bas à gauche (recto/verso).
01 juillet 2016 à 11:23
Réponse 16 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Comme sur beaucoup de cartes Fujitsu, vous avez une alim "flyback" 1er prix, sans régulation élaborée. En cas de pb l'alim dégage sans se mettre en alerte. Je ne dis pas qu'elle a dégagé, mais c'est une possibilité déjà vue plusieurs fois sur ce forum.
Le transistor hacheur est sur la gauche, le "(2S)C4236". Il prend la haute tension au bas du petit fusible et la hache dans le transfo. Aux secondaires, plusieurs enroulements donnent plusieurs tensions qui sont redressées puis régulées par les 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12, 15... Pour chacun, la broche centrale est le 0V, celle de droite est à xy V (à 1% près) et celle de gauche vaut au moins (xy+3) V. Vous pouvez tester ces diverses tensions sur les régulateurs en bas à gauche au milieu des condensateurs, après avoir lu ce qu'il y a dessus. Courant mis, est-ce que la LED rouge s'allume au centre de la carte? Si c'est le cas, l'alim a des chances de fonctionner.
Sinon, et avant les mesures sur régulateurs, assurez-vous, courant coupé, que R5 est bonne (petite CMS d'environ 2 ohms, proche du hacheur). Si l'alim claque, elle sert de fusible rapide.
Le transistor hacheur est sur la gauche, le "(2S)C4236". Il prend la haute tension au bas du petit fusible et la hache dans le transfo. Aux secondaires, plusieurs enroulements donnent plusieurs tensions qui sont redressées puis régulées par les 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12, 15... Pour chacun, la broche centrale est le 0V, celle de droite est à xy V (à 1% près) et celle de gauche vaut au moins (xy+3) V. Vous pouvez tester ces diverses tensions sur les régulateurs en bas à gauche au milieu des condensateurs, après avoir lu ce qu'il y a dessus. Courant mis, est-ce que la LED rouge s'allume au centre de la carte? Si c'est le cas, l'alim a des chances de fonctionner.
Sinon, et avant les mesures sur régulateurs, assurez-vous, courant coupé, que R5 est bonne (petite CMS d'environ 2 ohms, proche du hacheur). Si l'alim claque, elle sert de fusible rapide.
01 juillet 2016 à 18:29
Réponse 17 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonsoir.
Je finirai de tester sous tension demain, toujours entre 2 averses normandes...
Mais d'ores et déjà :
R5 = 2,4 ohms
La diode rouge n'est pas allumée mais je revérifie demain.
Le régul de gauche est un 7805S, celui de droite un 24M18A
0342b
Super merci et bonne soirée.
Cordialement.
Jp
Je finirai de tester sous tension demain, toujours entre 2 averses normandes...
Mais d'ores et déjà :
R5 = 2,4 ohms
La diode rouge n'est pas allumée mais je revérifie demain.
Le régul de gauche est un 7805S, celui de droite un 24M18A
0342b
Super merci et bonne soirée.
Cordialement.
Jp
01 juillet 2016 à 19:25
Réponse 18 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Tout à fait maitre DOM, je fais partie de ceux qui n'ont rien compris aux mesures, c'est pourquoi j'aurais aimé avoir des photos pour voir ce qu'il a mesuré.
Avant de faire les premières mesures en sortie carte de puissance, aviez-vous coupé le jus histoire de reseter les défauts ?
Si oui, alors on est bien face à un problème actif et certainement d'ordre électronique.
On a la chance d'avoir maitre DOM avec nous. Il finira bien par trouver ce qui cloche.
Et nous, on en apprendra plus.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout à fait maitre DOM, je fais partie de ceux qui n'ont rien compris aux mesures, c'est pourquoi j'aurais aimé avoir des photos pour voir ce qu'il a mesuré.
Avant de faire les premières mesures en sortie carte de puissance, aviez-vous coupé le jus histoire de reseter les défauts ?
Si oui, alors on est bien face à un problème actif et certainement d'ordre électronique.
On a la chance d'avoir maitre DOM avec nous. Il finira bien par trouver ce qui cloche.

Et nous, on en apprendra plus.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 juillet 2016 à 22:27
Réponse 19 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Le 24M18 est équivalent à un 7818, les tests à faire sont donc les mêmes. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures! Vous pouvez aussi vérifier la présence de haute tension, par ex en sortie du pont, il faut trouver en DC 1.4 fois le secteur en AC (235AC donne 330DC).
Cordialement, Dom.
Le 24M18 est équivalent à un 7818, les tests à faire sont donc les mêmes. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures! Vous pouvez aussi vérifier la présence de haute tension, par ex en sortie du pont, il faut trouver en DC 1.4 fois le secteur en AC (235AC donne 330DC).
Cordialement, Dom.
02 juillet 2016 à 07:29
Réponse 20 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour à tous.
Voici la suite du test :
Oui j'ai bien fait de nombreux resets et coupure disjoncteur sans succès.
Lorsque j'ai rebranché la carte principale, et mis sous tension, et lorsque l'UI a envoyé son 230V, un enclenchement "mécanique" s'est produit quelques secondes avec un clignotement aléatoire de la diode rouge puis plus rien, diode éteinte. Cela ne se produit pas à chaque réarmement, c'est seulement depuis que la carte a été sortie hier pour la 1ère fois.
J'ai revérifié le message d'erreur niveau 2 sur la commande l"UI = clignotement permanent "opération et clignotement "timer" 2x, par intermittence soit erreur communication retour.
Les tensions sur les 2 régul :
9v/5v et 20v/17v
J'avais déjà mesuré la tension en entrée de carte inverter soit 320v dc lorsque l'UI envoie le 220v et rien sur U V W.
Je vais refaire le diag préconisé par Fuji sur le bornier avec et sans cette fameuse diode.
Peut-on avoir une totale confiance sur les messages d'erreur opération et timer ?...
Voici la suite du test :
Oui j'ai bien fait de nombreux resets et coupure disjoncteur sans succès.
Lorsque j'ai rebranché la carte principale, et mis sous tension, et lorsque l'UI a envoyé son 230V, un enclenchement "mécanique" s'est produit quelques secondes avec un clignotement aléatoire de la diode rouge puis plus rien, diode éteinte. Cela ne se produit pas à chaque réarmement, c'est seulement depuis que la carte a été sortie hier pour la 1ère fois.
J'ai revérifié le message d'erreur niveau 2 sur la commande l"UI = clignotement permanent "opération et clignotement "timer" 2x, par intermittence soit erreur communication retour.
Les tensions sur les 2 régul :
9v/5v et 20v/17v
J'avais déjà mesuré la tension en entrée de carte inverter soit 320v dc lorsque l'UI envoie le 220v et rien sur U V W.
Je vais refaire le diag préconisé par Fuji sur le bornier avec et sans cette fameuse diode.
Peut-on avoir une totale confiance sur les messages d'erreur opération et timer ?...
02 juillet 2016 à 15:43
Réponse 21 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Re-Bonjour.
Je viens de refaire quelques coupures, histoire d'"écouter" l'UE au démarrage et en fait on entend un ou deux relais s'enclencher puis un léger ronflement quelques secondes puis plus rien...
Donc je reviens sur mon constat précédent (lorsque j'ai réinstallé la carte) d'un bruit mécanique, en fait il semble systématique au démarrage, par contre pas d'allumage de la diode rouge.
Serions-nous devant un problème mécanique finalement ?
La seule chose que j'ai vérifié pour l'instant, c'est la libre rotation du ventilo et les résistances du compresseur (entre 0,7 et 0,8 ohm).
Cordialement.
Je viens de refaire quelques coupures, histoire d'"écouter" l'UE au démarrage et en fait on entend un ou deux relais s'enclencher puis un léger ronflement quelques secondes puis plus rien...
Donc je reviens sur mon constat précédent (lorsque j'ai réinstallé la carte) d'un bruit mécanique, en fait il semble systématique au démarrage, par contre pas d'allumage de la diode rouge.
Serions-nous devant un problème mécanique finalement ?
La seule chose que j'ai vérifié pour l'instant, c'est la libre rotation du ventilo et les résistances du compresseur (entre 0,7 et 0,8 ohm).
Cordialement.
02 juillet 2016 à 16:04
Réponse 22 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Je vous joins le doc complet Asy à toute fin utile.
Cordialement.
jp
dm 913 313 a asy 9 12 lsa.pdf
Cordialement.
jp
dm 913 313 a asy 9 12 lsa.pdf
02 juillet 2016 à 16:28
Réponse 23 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Donc votre alimentation semble fonctionner correctement. Il fallait s'en assurer.
Votre carte présente quelques traces de corrosion, ce sont des choses qui arrivent, surtout si l'air est marin. En A, ce n'est pas grave. Je vois en revanche une piste suspecte qui pourrait être attaquée au point d'être coupée, en B. Pour la vérifier, testez à l'ohmmètre entre les 2 "x". Vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Cette piste va justement sur le circuit de communication (HYIC1)...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre carte présente quelques traces de corrosion, ce sont des choses qui arrivent, surtout si l'air est marin. En A, ce n'est pas grave. Je vois en revanche une piste suspecte qui pourrait être attaquée au point d'être coupée, en B. Pour la vérifier, testez à l'ohmmètre entre les 2 "x". Vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Cette piste va justement sur le circuit de communication (HYIC1)...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2016 à 16:56
Réponse 24 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro.
En image "Gay Pride Paris 2016" (Photo numérique, Canon EOS 60D). Photo extraite d'un reportage sur la Gay Pride à Paris, cette année cette manifestation rendait aussi hommage aux décès liés à l'attentat à Orlando en Floride. Le chemin de cet évènement, sous haute surveillance pour des raisons de sécurité, démarrait du Musée du Louvre pour terminer Place de la Bastille.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro.
En image "Gay Pride Paris 2016" (Photo numérique, Canon EOS 60D). Photo extraite d'un reportage sur la Gay Pride à Paris, cette année cette manifestation rendait aussi hommage aux décès liés à l'attentat à Orlando en Floride. Le chemin de cet évènement, sous haute surveillance pour des raisons de sécurité, démarrait du Musée du Louvre pour terminer Place de la Bastille.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
02 juillet 2016 à 17:18
Réponse 25 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Quel œil averti !
Malheureusement le circuit n'est pas coupé 0,2 - 0,3 ohm.
Malheureusement le circuit n'est pas coupé 0,2 - 0,3 ohm.
02 juillet 2016 à 17:23
Réponse 26 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
En haut à gauche de la carte il y a une résistance R200 et un check - et + ?? Qu'est-ce donc ?
02 juillet 2016 à 17:33
Réponse 27 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Le check est un endroit où l'on peut mesurer facilement la haute tension continue. La résistance permet de décharger les condos en quelques minutes une fois le courant coupé.
Dommage que la corrosion ne soit pas tuante, ça m'aurait plu. On a déjà eu le cas plusieurs fois sur le forum de pistes coupées par l'air marin. J'en vois une autre en mauvais état, mais moins sévère que l'autre, donc je doute que ce soit la raison de votre panne. Comme vous avez la carte entre les mains, vous pouvez tenter d'en chercher d'autres invisibles sur les photos.
Sinon, vos connecteurs sont pleins de bestioles "à orage". Vérifiez que des broches de connecteurs ne soient pas corrodées par ces hôtes indésirables.
Cordialement, Dom
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le check est un endroit où l'on peut mesurer facilement la haute tension continue. La résistance permet de décharger les condos en quelques minutes une fois le courant coupé.
Dommage que la corrosion ne soit pas tuante, ça m'aurait plu. On a déjà eu le cas plusieurs fois sur le forum de pistes coupées par l'air marin. J'en vois une autre en mauvais état, mais moins sévère que l'autre, donc je doute que ce soit la raison de votre panne. Comme vous avez la carte entre les mains, vous pouvez tenter d'en chercher d'autres invisibles sur les photos.
Sinon, vos connecteurs sont pleins de bestioles "à orage". Vérifiez que des broches de connecteurs ne soient pas corrodées par ces hôtes indésirables.
Cordialement, Dom
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juillet 2016 à 10:11
Réponse 28 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour Dom,
OK je vérifie tout ça, c'était aussi mon idée de vérifier tous les contacts à ce stade.
Bon dimanche.
jp
OK je vérifie tout ça, c'était aussi mon idée de vérifier tous les contacts à ce stade.
Bon dimanche.
jp
03 juillet 2016 à 12:02
Réponse 29 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
J'ai soufflé toutes le connexions, cosses + nettoyant di-électrique.
Résultat idem, le 230v arrive, un relais s'enclenche, un léger ronronnement (difficile à localiser pour l'instant - 1 seconde ou deux) puis plus rien...
On va pas tarder à attaquer le cas d'école comme on dit !
C'est pour cela que j'ai toujours un doute sur la fiabilité du message d'erreur "absence de communication retour UE".
S'il y a un problème mécanique, vanne, moteur etc., que se passe t-il, ou même un manque de gaz ?
L'UI a été déplacée d'endroit il y a 2 ans et a bien fonctionné l'année même et l'année passée et rechargée en gaz neuf tout cela par un pro agréé.
Pourrait-il y avoir une micro fuite ? Quels seraient les symptômes et ou le message d'erreur dans ce cas ?
Je veux bien faire revenir l'installateur pour vérifier le circuit gaz ce serait trop bête.
jp
Résultat idem, le 230v arrive, un relais s'enclenche, un léger ronronnement (difficile à localiser pour l'instant - 1 seconde ou deux) puis plus rien...
On va pas tarder à attaquer le cas d'école comme on dit !
C'est pour cela que j'ai toujours un doute sur la fiabilité du message d'erreur "absence de communication retour UE".
S'il y a un problème mécanique, vanne, moteur etc., que se passe t-il, ou même un manque de gaz ?
L'UI a été déplacée d'endroit il y a 2 ans et a bien fonctionné l'année même et l'année passée et rechargée en gaz neuf tout cela par un pro agréé.
Pourrait-il y avoir une micro fuite ? Quels seraient les symptômes et ou le message d'erreur dans ce cas ?
Je veux bien faire revenir l'installateur pour vérifier le circuit gaz ce serait trop bête.
jp
03 juillet 2016 à 12:42
Réponse 30 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour,
Réponse 22, nous n'avons pas reçu le document PDF que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Réponse 22, nous n'avons pas reçu le document PDF que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
03 juillet 2016 à 14:54
Réponse 31 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Voici le PDF, je ne sais pas pourquoi il n'est pas passé sur le forum.
J'en profite pour joindre un lexique des codes erreurs standards.
Bonne réception.
Cordialement.
Jp
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Voici le PDF, je ne sais pas pourquoi il n'est pas passé sur le forum.
J'en profite pour joindre un lexique des codes erreurs standards.
Bonne réception.
Cordialement.
Jp
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
03 juillet 2016 à 15:15
Réponse 32 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Le manuel est assez bien fait, les schémas électriques sont acceptables, j'ai déjà vu mieux, mais nettement pire, voire absence complète de schéma.
L'alim donne en fait 4 tensions, et, sans doc, je vous en ai fait tester 2. Il reste le 12V à tester, qui alimente des choses stratégiques comme des relais ou des drivers de vannes... et le 15V. Le 12V est côté barre de la diode D103, collée au transfo. Le 15V est à la barre de D100, les photos ne me permettent pas de la localiser. Le fil noir du voltmètre prendra le 0V comme pour les autres mesures.
Si tout est bon, je crains fort d'avoir atteint les limites de mon incompétence!... :-)
L'alim donne en fait 4 tensions, et, sans doc, je vous en ai fait tester 2. Il reste le 12V à tester, qui alimente des choses stratégiques comme des relais ou des drivers de vannes... et le 15V. Le 12V est côté barre de la diode D103, collée au transfo. Le 15V est à la barre de D100, les photos ne me permettent pas de la localiser. Le fil noir du voltmètre prendra le 0V comme pour les autres mesures.
Si tout est bon, je crains fort d'avoir atteint les limites de mon incompétence!... :-)
03 juillet 2016 à 16:28
Réponse 33 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Rebonjour Dom.
Allez-vous me croire ?
Je réenclenche le disjoncteur... pour la énième fois, pour m’apprêter à tester les 2 diodes, j’attends l'info 230v de l'UI, l'info arrive, un bruit de relais, puis un ronronnement, puis un second relais (ça c'est nouveau) et voilà le ventilo et compresseur qui démarrent, en mode cold, je vérifie, et le tuyau de sortie refroidit bien.
La seule explication qui me vient à l'esprit est la procédure de nettoyage et soufflage préconisée des cosses et connecteurs qui aurait éliminée le défaut.
Me vient l'idée de tester en mode chaud, quelques minutes après, et là re-galère, l'UE ne redémarrera pas (signal 220v de l'UI OK) et me redonne le code défaut habituel.
Je coupe, je réarme après quelques minutes, mode froid, et l'UE ne re-démarre pas, pas de bruit relais, pas de ronflement, et re-message d'erreur habituel.
J'en profite pour tester ces 2 dernières diodes, 12,8v et 15,3v, malheureusement !
Je me console en me disant que ventilo, compresseur et circuit froid sont a priori OK !
La prochaine étape sera de tester lors d' un prochain redémarrage aléatoire (j'espère), et à ce moment là de vérifier le signal émis par le fil noir de communication aller retour (la procédure avec la fameuse diode en série) et de laisser tourner en mode froid suffisamment longtemps, puis en mode chaud.
Je lève donc le pied pour cause d'une petite semaine de congés pour se changer les idées et vous dit encore merci sincèrement et la suite pour de prochaines aventures bien sûr, il faut que ce cas à résoudre soit utile à tous.
A bientôt.
jp
Allez-vous me croire ?
Je réenclenche le disjoncteur... pour la énième fois, pour m’apprêter à tester les 2 diodes, j’attends l'info 230v de l'UI, l'info arrive, un bruit de relais, puis un ronronnement, puis un second relais (ça c'est nouveau) et voilà le ventilo et compresseur qui démarrent, en mode cold, je vérifie, et le tuyau de sortie refroidit bien.
La seule explication qui me vient à l'esprit est la procédure de nettoyage et soufflage préconisée des cosses et connecteurs qui aurait éliminée le défaut.
Me vient l'idée de tester en mode chaud, quelques minutes après, et là re-galère, l'UE ne redémarrera pas (signal 220v de l'UI OK) et me redonne le code défaut habituel.
Je coupe, je réarme après quelques minutes, mode froid, et l'UE ne re-démarre pas, pas de bruit relais, pas de ronflement, et re-message d'erreur habituel.
J'en profite pour tester ces 2 dernières diodes, 12,8v et 15,3v, malheureusement !
Je me console en me disant que ventilo, compresseur et circuit froid sont a priori OK !
La prochaine étape sera de tester lors d' un prochain redémarrage aléatoire (j'espère), et à ce moment là de vérifier le signal émis par le fil noir de communication aller retour (la procédure avec la fameuse diode en série) et de laisser tourner en mode froid suffisamment longtemps, puis en mode chaud.
Je lève donc le pied pour cause d'une petite semaine de congés pour se changer les idées et vous dit encore merci sincèrement et la suite pour de prochaines aventures bien sûr, il faut que ce cas à résoudre soit utile à tous.
A bientôt.
jp
03 juillet 2016 à 18:42
Réponse 34 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Votre problème sent le mauvais contact ou le court-circuit pas franc. J'entends par court-circuit une liaison non voulue entre 2 composants de l'électronique, et non un défaut qui fait sauter le disjoncteur.
Enlevez/remettez plusieurs fois tous les connecteurs de l'UE, ceux des platines mais aussi ceux cachés dans les tripes de la machine : il y a peu, un internaute a eu un pb de contact sur un pressostat, voir question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
C'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est un pb de pressostat!
Je signale à tout hasard un autre endroit suspect sur votre carte, nettoyez bien la zone, des filaments légèrement conducteurs pourraient se former et perturber le fonctionnement.
Bonnes vacances, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre problème sent le mauvais contact ou le court-circuit pas franc. J'entends par court-circuit une liaison non voulue entre 2 composants de l'électronique, et non un défaut qui fait sauter le disjoncteur.
Enlevez/remettez plusieurs fois tous les connecteurs de l'UE, ceux des platines mais aussi ceux cachés dans les tripes de la machine : il y a peu, un internaute a eu un pb de contact sur un pressostat, voir question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
C'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est un pb de pressostat!
Je signale à tout hasard un autre endroit suspect sur votre carte, nettoyez bien la zone, des filaments légèrement conducteurs pourraient se former et perturber le fonctionnement.
Bonnes vacances, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 juillet 2016 à 08:43
Réponse 35 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour à tous.
Et voilà une petite semaine de vacances ça passe vite...
Première chose en arrivant, je tente de redémarrer la clim, malheureusement rien ne se passe.
Je redémonte la carte principale + cette fois-ci la carte inverter, pour un nettoyage et soufflage complet recto verso, je remonte et là toujours rien, même pas un ronronnement ou un relais qui se fait entendre, c'est incompréhensible et toujours le même message erreur sur l'UI.
J'ai décidé de faire venir mercredi matin l'artisan qui m'a déplacé l'UI il y a 2 ans pour une vérification du circuit gaz, ce serait trop bête !
La suite au pr... épis...
Bonne soirée.
jp
Et voilà une petite semaine de vacances ça passe vite...
Première chose en arrivant, je tente de redémarrer la clim, malheureusement rien ne se passe.
Je redémonte la carte principale + cette fois-ci la carte inverter, pour un nettoyage et soufflage complet recto verso, je remonte et là toujours rien, même pas un ronronnement ou un relais qui se fait entendre, c'est incompréhensible et toujours le même message erreur sur l'UI.
J'ai décidé de faire venir mercredi matin l'artisan qui m'a déplacé l'UI il y a 2 ans pour une vérification du circuit gaz, ce serait trop bête !
La suite au pr... épis...
Bonne soirée.
jp
11 juillet 2016 à 21:11
Réponse 36 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Circuit gaz vérifié, et OK.
Donc retour à la case départ.
Le gars est également étonné par ce type de panne, la diode rouge ne s'allumant pas, et rien ne réagit en débranchant les connecteurs périphériques, il pense à un problème d'alim de la carte, mais cependant pourquoi a t-elle redémarré quelques secondes et plusieurs fois...
Un relais charbonné resté collé ? Ou un composant ?
La prise de l'électrovanne est sertie donc pas de risque d'oxydation de ce côté.
Il va regarder s'il ne trouve pas une carte principale pour tester.
jp
Circuit gaz vérifié, et OK.
Donc retour à la case départ.
Le gars est également étonné par ce type de panne, la diode rouge ne s'allumant pas, et rien ne réagit en débranchant les connecteurs périphériques, il pense à un problème d'alim de la carte, mais cependant pourquoi a t-elle redémarré quelques secondes et plusieurs fois...
Un relais charbonné resté collé ? Ou un composant ?
La prise de l'électrovanne est sertie donc pas de risque d'oxydation de ce côté.
Il va regarder s'il ne trouve pas une carte principale pour tester.
jp
13 juillet 2016 à 11:52
Réponse 37 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Re-Bonjour à tous.
J'ai re-démonté la carte de commande et la carte inverter pour refaire un nettoyage et dégripper les cosses.
Mais sans succès, l'UE ne redémarre pas.
J'envisage de changer la carte de commande, sans être vraiment certain, c'est un peu ennuyeux.
jp
J'ai re-démonté la carte de commande et la carte inverter pour refaire un nettoyage et dégripper les cosses.
Mais sans succès, l'UE ne redémarre pas.
J'envisage de changer la carte de commande, sans être vraiment certain, c'est un peu ennuyeux.
jp
06 septembre 2016 à 16:50
Réponse 38 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Tout comme vous, je commence à sécher sur votre cas. Si vous aviez un oscilloscope, vous pourriez regarder la propreté des tensions continues données par l'alim à découpage, mais ce n'est pas un engin que M. Toulemonde a sur ses étagères...
A tout hasard, inspectez à la loupe (compte-fil si vous en avez un) toutes les soudures des cartes, en particulier celles des composants qui chauffent (régulateurs, grosses résistances), car le fait que les relais collent ou non aléatoirement n'est pas normal.
Vérifiez aussi les pistes de cuivre. Je viens d'en voir une autre suspecte : une petite qui passe sous R111-112-113. Peut-être qu'il en a d'autres que vous seul pouvez voir, ayant la carte sous les yeux. Un défaut pourrait être caché sous une résistance...
Cordialement, Dom.
Tout comme vous, je commence à sécher sur votre cas. Si vous aviez un oscilloscope, vous pourriez regarder la propreté des tensions continues données par l'alim à découpage, mais ce n'est pas un engin que M. Toulemonde a sur ses étagères...
A tout hasard, inspectez à la loupe (compte-fil si vous en avez un) toutes les soudures des cartes, en particulier celles des composants qui chauffent (régulateurs, grosses résistances), car le fait que les relais collent ou non aléatoirement n'est pas normal.
Vérifiez aussi les pistes de cuivre. Je viens d'en voir une autre suspecte : une petite qui passe sous R111-112-113. Peut-être qu'il en a d'autres que vous seul pouvez voir, ayant la carte sous les yeux. Un défaut pourrait être caché sous une résistance...
Cordialement, Dom.
07 septembre 2016 à 10:40
Réponse 39 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour à toutes et à tous.
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais.
Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais.
Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
07 septembre 2016 à 10:43
Réponse 40 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour, Dom
Et non plus d’oscilloscope... Qui ne servait jamais... et qui a fini sur LBC.
Et non plus d’oscilloscope... Qui ne servait jamais... et qui a fini sur LBC.
15 septembre 2016 à 12:17
Réponse 41 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Le créateur d’AdBlock Plus, va désormais vendre de la pub sur le web.
AdBlock vend de la publicité. On aura tout vu...
Lire cet article : AdBlock vend de la pub
AdBlock vend de la publicité. On aura tout vu...
Lire cet article : AdBlock vend de la pub
15 septembre 2016 à 13:16
Réponse 42 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
J'ai tout contrôlé visuellement, et j'ai testé la continuité des pistes douteuses rien d'anormal.
J'ai rebranché tous les connecteurs et cosses.
Un bruit de relais sur la carte principale et c'est tout au redémarrage en mode chaud.
Je sèche aussi.
J'ai rebranché tous les connecteurs et cosses.
Un bruit de relais sur la carte principale et c'est tout au redémarrage en mode chaud.
Je sèche aussi.
15 septembre 2016 à 14:23
Réponse 43 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Dans la série on nous prend vraiment pour des cons, les subventions d'aide aux jeunes créateurs, lire cet article :
Aider les jeunes créateurs pas encore connus
Aider les jeunes créateurs pas encore connus
17 septembre 2016 à 00:19
Réponse 44 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Re-Bonjour à tous.
Avant de commander une carte principale pour laquelle j'ai toujours le doute, j'ai re-jeté un œil sur cette carte pour tenter de découvrir son "secret" de panne...
J'ai à ce sujet une question sur un composant nommé SA100 en haut à droite de la carte cela ressemble à une petite lampe allogène ? avec 2 électrodes... mais non reliées entre elles par un filament, comme une lampe quoi.
Donc je ne mesure aucune résistance ; ce serait trop bête que la panne vienne de là, je préfère raconter une bêtise...:-)
Merci à vous de l'éclaircissement sur ce composant, ce qui me permettra de mourir moins idiot.
Merci.
Patrick
Avant de commander une carte principale pour laquelle j'ai toujours le doute, j'ai re-jeté un œil sur cette carte pour tenter de découvrir son "secret" de panne...
J'ai à ce sujet une question sur un composant nommé SA100 en haut à droite de la carte cela ressemble à une petite lampe allogène ? avec 2 électrodes... mais non reliées entre elles par un filament, comme une lampe quoi.
Donc je ne mesure aucune résistance ; ce serait trop bête que la panne vienne de là, je préfère raconter une bêtise...:-)
Merci à vous de l'éclaircissement sur ce composant, ce qui me permettra de mourir moins idiot.
Merci.
Patrick
22 février 2017 à 18:22
Réponse 45 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Laissez les lampes allogènes à Nabilla! :-)
SA comme surge absorber, censé absorber des surtensions pas trop énergétiques, sinon le composant explose et la carte grille quand même... Normal qu'il n'y ait pas de filament, un arc est censé naître en cas de surtension pour écrouler ladite surtension.
Cordialement, Dom.
Laissez les lampes allogènes à Nabilla! :-)
SA comme surge absorber, censé absorber des surtensions pas trop énergétiques, sinon le composant explose et la carte grille quand même... Normal qu'il n'y ait pas de filament, un arc est censé naître en cas de surtension pour écrouler ladite surtension.
Cordialement, Dom.
22 février 2017 à 19:34
Réponse 46 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour Dom,
Merci pour l'info, et félicitations pour l'humour, ça manque par les temps qui courent.
Plus je regarde cette carte et plus je me dis ou est cette foutue panne ?
Une interrogation jamais posée, la diode rouge sur cette carte, doit-elle donner des signaux d'erreur ou bien le contraire, être allumée en marche, je n'ai rien trouvé ds les diagnostiques de panne à ce sujet.
Merci.
pat
Merci pour l'info, et félicitations pour l'humour, ça manque par les temps qui courent.
Plus je regarde cette carte et plus je me dis ou est cette foutue panne ?
Une interrogation jamais posée, la diode rouge sur cette carte, doit-elle donner des signaux d'erreur ou bien le contraire, être allumée en marche, je n'ai rien trouvé ds les diagnostiques de panne à ce sujet.
Merci.
pat
23 février 2017 à 09:50
Réponse 47 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Heureux que vous ayez pu décrypter, je pense que tout le monde n'a pas dû percuter... :-) Certaines fautes d'orthographe titillent mon sens de l'humour!
Pour votre LED rouge, je suis désolé, je ne peux rien vous dire là dessus. Je ne suis qu'un électronicien généraliste, sans compétences pointues sur le matos Fujitsu.
Cordialement, Dom.
Heureux que vous ayez pu décrypter, je pense que tout le monde n'a pas dû percuter... :-) Certaines fautes d'orthographe titillent mon sens de l'humour!
Pour votre LED rouge, je suis désolé, je ne peux rien vous dire là dessus. Je ne suis qu'un électronicien généraliste, sans compétences pointues sur le matos Fujitsu.
Cordialement, Dom.
23 février 2017 à 11:17
Réponse 48 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Alors là, c'est incroyable, j'ai rebranché la platine (pour la ... 10 ème fois..).
Et devinez, la clim a redémarré en mode auto cad en mode chauffage en ce moment, comme si de rien n'était.
Quoi dire de plus ? Panne fugitive ? Toujours est-il qu'elle fonctionne en chaud et froid.
Et bien à suivre, et dans tous les cas merci Dom et à tous pour votre aide précieuse et la qualité de ce forum.
Comme je ne veux pas me contenter d'en profiter mais aussi de le nourrir, je joins une nouvelle (?) doc Fujitsu qui donne les messages d'erreur généralistes, sur laquelle j'ai trouvé les messages d'erreur de cette fameuse diode unique et rouge pour les mulitisplit Inverter des séris 9 à 30K.
A bientôt.
Patrick
Et devinez, la clim a redémarré en mode auto cad en mode chauffage en ce moment, comme si de rien n'était.
Quoi dire de plus ? Panne fugitive ? Toujours est-il qu'elle fonctionne en chaud et froid.
Et bien à suivre, et dans tous les cas merci Dom et à tous pour votre aide précieuse et la qualité de ce forum.
Comme je ne veux pas me contenter d'en profiter mais aussi de le nourrir, je joins une nouvelle (?) doc Fujitsu qui donne les messages d'erreur généralistes, sur laquelle j'ai trouvé les messages d'erreur de cette fameuse diode unique et rouge pour les mulitisplit Inverter des séris 9 à 30K.
A bientôt.
Patrick
23 février 2017 à 13:33
Réponse 49 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
23 février 2017 à 13:54
Réponse 51 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Le redémarrage aura été de courte durée, 2h après elle s'est remise en défaut, toujours la même erreur communication retour de l'UI.
Ce qui est plutôt rassurant, finalement, tout fonctionne mais avec une panne fugitive.
Donc dès les beaux jours, démontage et désoxydation complète de tous les circuits et test de toutes les continuités, ce sera la dernière tentative car la carte de commande est en rupture définitive fabricant.
Bon week-end à tous.
Patrick
Le redémarrage aura été de courte durée, 2h après elle s'est remise en défaut, toujours la même erreur communication retour de l'UI.
Ce qui est plutôt rassurant, finalement, tout fonctionne mais avec une panne fugitive.
Donc dès les beaux jours, démontage et désoxydation complète de tous les circuits et test de toutes les continuités, ce sera la dernière tentative car la carte de commande est en rupture définitive fabricant.
Bon week-end à tous.
Patrick
25 février 2017 à 16:45
Réponse 52 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour à tous.
Pour info j'ai fait comme prévu un démontage / nettoyage / désoxydation de toutes les cartes et périphériques mais sans succès.
Le seul doute que j'ai aujourd'hui c'est :
Pourquoi a t-elle redémarré une fois et fonctionné pendant 2H si un composant de la carte est HS ?
Je penserais plus à un relai, ou une diode récalcitrante.
Est-il possible de faire un diagnostic approfondi de cette carte mais non branchée ?
Je dis ça car la carte est en rupture et clim peu usée de par son rare fonctionnement (Normandie oblige...:-))
Quel dommage de mettre tout ça à la ferraille.
Patrick
Pour info j'ai fait comme prévu un démontage / nettoyage / désoxydation de toutes les cartes et périphériques mais sans succès.
Le seul doute que j'ai aujourd'hui c'est :
Pourquoi a t-elle redémarré une fois et fonctionné pendant 2H si un composant de la carte est HS ?
Je penserais plus à un relai, ou une diode récalcitrante.
Est-il possible de faire un diagnostic approfondi de cette carte mais non branchée ?
Je dis ça car la carte est en rupture et clim peu usée de par son rare fonctionnement (Normandie oblige...:-))
Quel dommage de mettre tout ça à la ferraille.
Patrick
20 avril 2017 à 11:33
Réponse 53 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
Bonjour.
Pour info j'ai fini par changer la carte de commande principale réf EZ-002LHUE-C
L'unité extérieure a redémarré nickel.
Il y avait bien une panne sur la carte, mais laquelle, ça restera un mystère.
Encore merci à ceux qui ont tenté de m'apporter de l'aide au dépannage.
Pour info j'ai fini par changer la carte de commande principale réf EZ-002LHUE-C
L'unité extérieure a redémarré nickel.
Il y avait bien une panne sur la carte, mais laquelle, ça restera un mystère.
Encore merci à ceux qui ont tenté de m'apporter de l'aide au dépannage.
20 juillet 2018 à 09:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 2. Panne clim gainable Fujitsu UI ARYG24LMLA UE AOYG24LALA
- N°9185 : Bonjour et meilleurs vœux pour 2024. Besoin d’aide, j’ai une panne sur ma clim gainable Atlantic Fujitsu, unité intérieure ARYG24LMLA et unité extérieure AOYG24LALA. Sur la télécommande filaire, s’affiche 9C et...
- 3. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
- N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 7. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
- N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
- 8. Panne Clim Fujitsu aoy9lsac voyant vert clignote
- N°2466 : Bonsoir. Après un orage qui a fait tout disjoncter, j'ai réactivé le courant. La clim s'est remise à fonctionner mais avec le voyant vert (minuterie ?) qui clignote plusieurs fois, s'arrête et recommence à clignoter sans...
- 9. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 10. Problème de sifflement UE et UI Fujitsu multipslit
- N°3713 : Bonjour à tous, J'ai essayé de lire le forum sans trouver une réponse a priori. Voilà mon problème : installé depuis 2005, et ayant fonctionné parfaitement depuis lors, j'ai un multisplit 1UE et 2 UI Fujitsu Atlantic au...