Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3700
Question Forum Dépannage : Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonsoir tout le monde.
J'ai parcouru le forum en quête d'informations pour mon problème de clim et même si j'y ai beaucoup appris (merci à tous les intervenants), je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au mien...
Bon trêve de bavardage et place à l'exposition des faits.
Installation :
- 1 UE AEER pouvant recevoir quatre UI mais seulement 2 de branchées.
- 2 UI Sanyo (SAP-KRV184EH et SAP-KRV244EH)
Symptômes :
En mode automatique ou chauffage les UI ne soufflent que de l'air froid puis après un délai variable de 2 à 10 mn se mettent en défaut avec le voyant rouge opération qui clignote.
Au niveau de l'UE, le ventilateur se lance correctement pendant ce temps avec toutefois un bruit aléatoire de cavitation que je situe dans le secteur droit de l'UE c'est à dire là où se trouvent les arrivées des tuyaux de gaz.
Puis à l'apparition du défaut opération clignotant, les 4 leds rouges de la carte de l'UE sont allumées fixes.
De plus il y a une présence de gras au niveau d'une connexion de cuivre sur l'UE. Serait-ce le signe d'une fuite ?
Enfin j'ai essayé de trouver le code d'erreur des UI mais je dois mal m'y prendre.
J'appuie sur ION + 1 HR TIMER + ACL ==} puis 1 fois encore 1 HR TIMER ==} oP -3 mais là je pense que je fais une erreur en appuyant sur le bouton on/off car pas de code à la télécommande mais une séquence sonore et lumineuse au niveau de l UI qui donne à peu près cela :
Voyant vert allumé
1 bip et le voyant ion clignote 4 fois en vert
1 bip et le voyant ion clignote 4 fois en vert
1 bip et le voyant ion clignote 4 fois en vert
puis 3 bip finaux.
Voilà, Voilà...
J'avoue que là je suis dépassé, si quelqu'un aurait une petite idée quant à la marche à suivre...
Faut-il que je recharge le gaz en premier lieu... ah au fait cela me fait penser que j'ai oublié de vous préciser que la clim a été installée en 2011 sans panne jusqu'à présent.
Merci par avance.
Mad
J'ai parcouru le forum en quête d'informations pour mon problème de clim et même si j'y ai beaucoup appris (merci à tous les intervenants), je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au mien...
Bon trêve de bavardage et place à l'exposition des faits.
Installation :
- 1 UE AEER pouvant recevoir quatre UI mais seulement 2 de branchées.
- 2 UI Sanyo (SAP-KRV184EH et SAP-KRV244EH)
Symptômes :
En mode automatique ou chauffage les UI ne soufflent que de l'air froid puis après un délai variable de 2 à 10 mn se mettent en défaut avec le voyant rouge opération qui clignote.
Au niveau de l'UE, le ventilateur se lance correctement pendant ce temps avec toutefois un bruit aléatoire de cavitation que je situe dans le secteur droit de l'UE c'est à dire là où se trouvent les arrivées des tuyaux de gaz.
Puis à l'apparition du défaut opération clignotant, les 4 leds rouges de la carte de l'UE sont allumées fixes.
De plus il y a une présence de gras au niveau d'une connexion de cuivre sur l'UE. Serait-ce le signe d'une fuite ?
Enfin j'ai essayé de trouver le code d'erreur des UI mais je dois mal m'y prendre.
J'appuie sur ION + 1 HR TIMER + ACL ==} puis 1 fois encore 1 HR TIMER ==} oP -3 mais là je pense que je fais une erreur en appuyant sur le bouton on/off car pas de code à la télécommande mais une séquence sonore et lumineuse au niveau de l UI qui donne à peu près cela :
Voyant vert allumé
1 bip et le voyant ion clignote 4 fois en vert
1 bip et le voyant ion clignote 4 fois en vert
1 bip et le voyant ion clignote 4 fois en vert
puis 3 bip finaux.
Voilà, Voilà...
J'avoue que là je suis dépassé, si quelqu'un aurait une petite idée quant à la marche à suivre...
Faut-il que je recharge le gaz en premier lieu... ah au fait cela me fait penser que j'ai oublié de vous préciser que la clim a été installée en 2011 sans panne jusqu'à présent.
Merci par avance.
Mad
18 décembre 2016 à 22:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonjour,
C'est très simple, manque de fluide.
De plus trace de gras donc fuite de fluide.
Il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro de votre secteur.
Maclimatisation.com
C'est très simple, manque de fluide.
De plus trace de gras donc fuite de fluide.
Il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro de votre secteur.
Maclimatisation.com
19 décembre 2016 à 08:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonjour. Merci pour cette prompte réponse.
Je vais tâcher de faire appel à un pro pour vérifier le fluide dans le circuit.
Auriez-vous une notion de tarifs s'il vous plaît ?
De plus est-il possible de m'indiquer la bonne manip pour récupérer les codes pannes de l'UI ou du moins avoir les significations de la réponse sonore et lumineuse de l'UI.
Merci.
Je vais tâcher de faire appel à un pro pour vérifier le fluide dans le circuit.
Auriez-vous une notion de tarifs s'il vous plaît ?
De plus est-il possible de m'indiquer la bonne manip pour récupérer les codes pannes de l'UI ou du moins avoir les significations de la réponse sonore et lumineuse de l'UI.
Merci.
19 décembre 2016 à 08:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonjour,
Chaque entreprise à sa politique, de plus une différence importante de tarifs est constatée selon les régions.
Cela dépend aussi de si vous faites appel à une vraie société de frigoriste ou à un plombier ou un électricien dont ce n'est pas la principale activité. Vérifiez en premier lieu sur le site de l'ademe que l'entreprise à laquelle vous faites appel est habilitée à manipuler les fluides frigorigènes (c'est un premier gage de garantie).
Vérification validité des opérateurs attestés
Il suffit de rentrer le nom de l'entreprise dans Raison sociale et vérifier si elle apparaît bien.
Pour les prix du fluide frigorigène, cela dépend aussi du type de fluide, par exemple le R410A est à environ 40 euros TTC le kilogramme là où le R32 est au moins au double.
Quant au R22, celui-ci n'est plus disponible à la vente mais peut être substitué, là encore cela revient à au moins 50 voire 60 euros du kilogramme.
Ensuite le déplacement est à prendre en compte (en général forfait). Sans oublier que là ce n'est pas juste une recharge qu'il faut faire, mais une réparation de fuite préliminaire !
Sinon, dans 3 ans vous devrez encore faire appel à un frigoriste etc.
Cordialement.
Chaque entreprise à sa politique, de plus une différence importante de tarifs est constatée selon les régions.
Cela dépend aussi de si vous faites appel à une vraie société de frigoriste ou à un plombier ou un électricien dont ce n'est pas la principale activité. Vérifiez en premier lieu sur le site de l'ademe que l'entreprise à laquelle vous faites appel est habilitée à manipuler les fluides frigorigènes (c'est un premier gage de garantie).
Vérification validité des opérateurs attestés
Il suffit de rentrer le nom de l'entreprise dans Raison sociale et vérifier si elle apparaît bien.
Pour les prix du fluide frigorigène, cela dépend aussi du type de fluide, par exemple le R410A est à environ 40 euros TTC le kilogramme là où le R32 est au moins au double.
Quant au R22, celui-ci n'est plus disponible à la vente mais peut être substitué, là encore cela revient à au moins 50 voire 60 euros du kilogramme.
Ensuite le déplacement est à prendre en compte (en général forfait). Sans oublier que là ce n'est pas juste une recharge qu'il faut faire, mais une réparation de fuite préliminaire !
Sinon, dans 3 ans vous devrez encore faire appel à un frigoriste etc.
Cordialement.
19 décembre 2016 à 10:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonjour.
Alors moi sur un multi la sonde "opération" qui clignote veut dire que la sonde de reprise d'air est HS = à vérifier les valeurs ohmiques et raccordement.
Ce qui serait confirmé par les 4 leds allumées ERR0, ERR1, ERR2, ERR3, qui nous dit d'aller voir le code panne de l'UI donc clignotement sonde "opération".
Éviter de faire des essais en mode "auto" c'est ou chaud ou froid.
Alors moi sur un multi la sonde "opération" qui clignote veut dire que la sonde de reprise d'air est HS = à vérifier les valeurs ohmiques et raccordement.
Ce qui serait confirmé par les 4 leds allumées ERR0, ERR1, ERR2, ERR3, qui nous dit d'aller voir le code panne de l'UI donc clignotement sonde "opération".
Éviter de faire des essais en mode "auto" c'est ou chaud ou froid.
Citation :Est-ce vraiment du gras ou de la condensation ?
De plus il y a une présence de gras au niveau d'une connexion de cuivre sur l'UE. Serait-ce le signe d'une fuite ?
19 décembre 2016 à 17:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Un pro vient demain, je vous ferai part de ses investigations et vos remarques me permettront de savoir de quoi il parle...
Merci.
Merci.
19 décembre 2016 à 22:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonjour.
J'ai quasi le même problème que vous sur ma clim Sanyo SAP-KRV93EH.
Clignotant rouge qui clignote en mode chauffage.
La manipulation avec la télécommande affiche le code défaut oP-3.
En me renseignant sur le net, et avec (l'aide d'un traducteur), j'ai trouvé comme signification : Défaut de l'unité extérieure, Température de décharge du compresseur trop élevée (Comp1) supérieure à 111°C. Basse sur le gaz ref, exp valve, endommagement de la tuyauterie.
Un réparateur est venu contrôler la clim.
Mais bien sûr tout marchait nickel quand il est venu... Et Il n'a rien trouvé d'anormal - forcément !
C'est vraiment quand il fait froid dehors qu'elle n'envoie plus de chaud, le voyant clignote rouge et au bout d'un moment le ventilo du groupe extérieur a du mal à tourner, un bruit se fait entendre "clac clac clac" sur le groupe extérieur.
J'ai renseigné mon réparateur de ce que j'ai trouvé et il pense à la sonde du groupe extérieur qui serait défectueuse.
La pièce est en commande, à voir...
J'ai l'impression que vous avez le même défaut que moi.
Ceci dit en passant je suis très novice en matière de clim, je ne sais pas si ça peut vous aider.
Dans mes investigations depuis 2 semaines j'en suis là.
J'ai une autre clim qui fonctionne très bien, heureusement qu'elle sont indépendantes pour avoir un moyen de chauffage car sinon nous serions congelés !
J'ai quasi le même problème que vous sur ma clim Sanyo SAP-KRV93EH.
Clignotant rouge qui clignote en mode chauffage.
La manipulation avec la télécommande affiche le code défaut oP-3.
En me renseignant sur le net, et avec (l'aide d'un traducteur), j'ai trouvé comme signification : Défaut de l'unité extérieure, Température de décharge du compresseur trop élevée (Comp1) supérieure à 111°C. Basse sur le gaz ref, exp valve, endommagement de la tuyauterie.
Un réparateur est venu contrôler la clim.
Mais bien sûr tout marchait nickel quand il est venu... Et Il n'a rien trouvé d'anormal - forcément !
C'est vraiment quand il fait froid dehors qu'elle n'envoie plus de chaud, le voyant clignote rouge et au bout d'un moment le ventilo du groupe extérieur a du mal à tourner, un bruit se fait entendre "clac clac clac" sur le groupe extérieur.
J'ai renseigné mon réparateur de ce que j'ai trouvé et il pense à la sonde du groupe extérieur qui serait défectueuse.
La pièce est en commande, à voir...
J'ai l'impression que vous avez le même défaut que moi.
Ceci dit en passant je suis très novice en matière de clim, je ne sais pas si ça peut vous aider.
Dans mes investigations depuis 2 semaines j'en suis là.
J'ai une autre clim qui fonctionne très bien, heureusement qu'elle sont indépendantes pour avoir un moyen de chauffage car sinon nous serions congelés !
20 décembre 2016 à 12:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Je fais suite à mon message ci-dessus, je viens de m'inscrire sur ce forum. Maintenant j'ai un identifiant !
Pour compléter mon échange sur les clim, je dirais que je l'utilise depuis près de 10 ans hiver comme été.
C'est la première fois qu'une panne apparaît... bien embêtant ! Et ce n'est pas un problème de gaz !
Je vous tiendrais au courant après changement de la sonde extérieure.
Cordialement.
Pour compléter mon échange sur les clim, je dirais que je l'utilise depuis près de 10 ans hiver comme été.
C'est la première fois qu'une panne apparaît... bien embêtant ! Et ce n'est pas un problème de gaz !
Je vous tiendrais au courant après changement de la sonde extérieure.
Cordialement.
20 décembre 2016 à 13:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Le pro n'est pas passé et en plus pas de contact depuis.

Je vous tiens au courant.
++


Je vous tiens au courant.
++
21 décembre 2016 à 21:24
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonjour. Aie !! Pas bon ça !
23 décembre 2016 à 16:20
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
Bonsoir tout le monde.
Toujours au même niveau, pas de pro en vu, pas de pot mais bon on verra.
Là je pars en déplacement pour deux mois en laissant le problème tel quel pour mon épouse....
Je me suis fait prêter deux soufflantes en attendant... COP de 0.000001
... bonjour la facture électrique...
Un peu les boules contre le pro mais bon c'est comme ça.
Si pendant mon absence vous avez des idées, n'hésitez pas, je pense que j'entreprendrai de réparer moi-même à mon retour avec l'aide de vos conseils avisés.
Joyeuses fêtes à tous.
Toujours au même niveau, pas de pro en vu, pas de pot mais bon on verra.
Là je pars en déplacement pour deux mois en laissant le problème tel quel pour mon épouse....
Je me suis fait prêter deux soufflantes en attendant... COP de 0.000001

Un peu les boules contre le pro mais bon c'est comme ça.
Si pendant mon absence vous avez des idées, n'hésitez pas, je pense que j'entreprendrai de réparer moi-même à mon retour avec l'aide de vos conseils avisés.
Joyeuses fêtes à tous.

23 décembre 2016 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 2. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
- N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
- 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 4. Panne climatisation CMRV 3144 Sanyo Led opération clignote
- N°3595 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri. J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai...
- 5. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
- N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
- 6. PAC Sanyo voyant opération clignote en rouge
- N°5979 : Bonjour. Après une coupure du disjoncteur sur mon armoire électrique (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs), j'ai remonté mon disjoncteur, et de là que que mon groupe ne marche plus, quand je le mets en route les UI tournent...
- 7. Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure
- N°5291 : Bonjour à tout le monde, Le voyant opération d'une des unités intérieures (réf : FDRV126) de notre climatisation Sanyo clignote, les 3 autres unités fonctionnent normalement. Pourriez-vous s'il vous plait nous aider pour...
- 8. LED opération clignote sur PAC Sanyo
- N°7584 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de post je ne trouve pas le même problème que sur ma PAC. J'aurais besoin de votre aide, car je sèche. Voici mon problème : J'ai deux consoles sur le même groupe. L'une...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Défaut voyant opération clignote UI Sanyo KMRV123
- N°3899 : Bonjour, Après une coupure de courant, il y a une procédure de remise en route, laquelle ? (la dernière fois le technicien a fait une manipulation et cela a fonctionné (enclenchement du disjoncteur etc...). Un problème de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite