Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7841
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Bonjour.
J'ai une clim Kiowa 12000 BTU qui se bloque après une heure ou plus de fonctionnement il ne répond ni à la télécommande ni au bouton marche arrêt du split, alors il faut que je coupe le disjoncteur pour la remettre en marche.
La télécommande marche normalement et les boutons du split aussi ce problème se répète après quelques heures de fonctionnement et tous les jours.
Merci pour vos conseils de dépannage.
J'ai une clim Kiowa 12000 BTU qui se bloque après une heure ou plus de fonctionnement il ne répond ni à la télécommande ni au bouton marche arrêt du split, alors il faut que je coupe le disjoncteur pour la remettre en marche.
La télécommande marche normalement et les boutons du split aussi ce problème se répète après quelques heures de fonctionnement et tous les jours.
Merci pour vos conseils de dépannage.
20 juin 2022 à 17:24
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Bonjour.
Je verrais bien l'alimentation basse tension interne dans l'UI qui n'est plus au top, du coup cela plante le microP qui gère tout... Souvent un condensateur chimique. La clim a quel âge?
Je verrais bien l'alimentation basse tension interne dans l'UI qui n'est plus au top, du coup cela plante le microP qui gère tout... Souvent un condensateur chimique. La clim a quel âge?
20 juin 2022 à 18:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Ma climatisation a 12 ans et si c'est un condensateur qui est en panne, lequel svp ?
Merci.
Merci.
17 juillet 2022 à 13:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Comment voulez-vous que je vous le dise?... Marque totalement inconnue, pas de photo... En tous cas 12 ans c'est un âge où des défauts de condensateurs sont courants (>8 ans).
18 juillet 2022 à 07:26
Réponse 5 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Si j'étais vous, je changerais le gros et ses 2 voisins de droite. J'en vois 5 autres plus bas sur la carte, mais il y a peu de chances pour qu'ils soient impliqués. Mais si vous en avez le courage, vous pouvez les changer aussi.
18 juillet 2022 à 15:52
Réponse 6 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Bonjour.
Je vais changer le tout et après je vous informe.
Merci beaucoup.
Je vais changer le tout et après je vous informe.
Merci beaucoup.
18 juillet 2022 à 18:36
Réponse 7 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Bonjour.
Merci de votre aide, j'ai changé les condensateurs et ça a réussi.
Merci beaucoup.
Merci de votre aide, j'ai changé les condensateurs et ça a réussi.
Merci beaucoup.
14 août 2022 à 18:20
Réponse 8 forum climatisation climatiseur
Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
Goude! L'info pourra servir à d'autres.
Bon vent, Dom.
Bon vent, Dom.
14 août 2022 à 23:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
- N°8772 : Bonjour. J'ai un Kiowa 12000 BTU neuf installé récemment et à la mise en marche, le compresseur s'est déclenché mais il ne refroidit pas. J'ai ouvert les robinets de gaz et j'ai purgé correctement mais toujours rien. Le...
- 2. Climatiseur TCL 12000 BTU qui ne démarre pas
- N°2361 : Bonjour, Voilà j'ai un climatiseur TCL 12000 BTU qui ne veut pas démarrer, il fait un clic et il s’arrête. Merci de votre aide.
- 3. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 4. Panne climatiseur Split Coala 12000 BTU
- N°1096 : Bonjour J'ai un climatiseur de marque Split modèle Coala 12000 BTU froid. Il ne travaille que sur pression de 5 5 B et le courant est de 6A. Le problème : après 1/4h de travail, il s'arrête complètement et les 3 leds commencent...
- 5. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
- N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
- 6. Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu
- N°1985 : Bonjour, J'ai installé récemment un climatiseur Maxwell 12000 BTU, le problème c'est que lorsque je l'éteins, l'afficheur s'éteint et l'unité extérieure aussi mais l'unité intérieure reste à souffler l'air de...
- 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 9. Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
- N°4195 : Bonjour. J'ai un climatiseur split 12000 BTU dans le salon mais il ne refroidit pas bien, en sachant que j'ai mesuré la pression du réfrigérant 4.5 bars. Le salon est exposé toute la journée au soleil. Quel peut être le...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite