Clim problème mode chauffage : Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

jmfernandez
Membre inscrit
jmfernandez
5 messages
Bonjour.

Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête

En mode climatisation cela fonctionne normalement et elle fait du froid.

Merci de votre réponse.
10 novembre 2014 à 08:21
Conseils 1 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Le code P tout seul je n'ai pas.
Il doit y avoir un chiffre ou une autre lettre derrière ce P.
10 novembre 2014 à 10:22
Conseils 2 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

jmfernandez
Membre inscrit
jmfernandez
5 messages
Re, le code affiché est P1

10 novembre 2014 à 12:01
Conseils 3 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. P1= Dépassement de temp de l'UI
Manque de gaz ou sonde défectueuse. Effectuer une mesure 20 kg ohms = 25 °C et 25 kg ohms =20°C
10 novembre 2014 à 14:27
Conseils 4 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

jmfernandez
Membre inscrit
jmfernandez
5 messages
OK merci.

Je vais mesurer la sonde de l'unité intérieure sur la tuyauterie fréon et je verrai si c'est elle ou s'il manque du fréon.
Bonne journée.
11 novembre 2014 à 07:01
Conseils 5 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

jmfernandez
Membre inscrit
jmfernandez
5 messages
Bonjour.

Ma PAC en mode climatisation fonctionne bien.
En mode chauffage au bout d'une minute le défaut P1 apparait.
Vous m'avez signalé soit c'est un défaut sonde UI soit il manque de charge.
J'ai mesuré la sonde UI qui indique 164 Ohms et la sonde de reprise de reprise 10.5 kilo Ohms, pour une température proche de l'unité intérieure de 23.5°C.
Ma sonde UI est-elle HS et où puis-je la trouver ou bien mettre une sonde équivalente ?
Merci.
15 novembre 2014 à 07:38
Conseils 6 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je n'ai pas les valeurs des sondes pour Zénith, (si quelqu'un les a ?), mes réf seront celles de Daikin 10.5 kg ohms = 40°C, par contre 164 ohms ? normalement les valeurs devraient être aux alentours de 21.85 kg ohms = 23°C pour les deux sondes.
16 novembre 2014 à 09:36
Conseils 7 dépannage climatisation

Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

jmfernandez
Membre inscrit
jmfernandez
5 messages
Merci.
Il y a t-il un moyen d'avoir le tableau des valeurs des sondes au service de Casto ou sur le net ?
Si je dois changer cette sonde je peux la trouver où ?
Merci d'avance.
18 novembre 2014 à 05:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
  • 2. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 3. Recherche carte climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
    N°3234 : Bonjour, Je reviens sur le forum pour essayer de trouver une carte (en panne ou pas) pour mon climatiseur, faute de trouver un composant (voir ma question 3027) : Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Voir ci-dessous la...
  • 4. Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
    N°3027 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum. J'espère que vous pourrez m'aider... Voici mon problème : Suite à une coupure secteur de plusieurs jours, ma clim n'a pas redémarré code F1. En investiguant, j'ai...
  • 5. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
    N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
  • 6. Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
    N°5953 : Bonjour, J'ai lu tous les commentaires sur ce code dF, mais ce code reste très, très longtemps (parfois plus d'une heure) sur ma clim 5100 W. Qu'en pensez-vous ? Climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Merci.
  • 7. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 8. Problème clim Zénith AC-SR-35.QC
    N°2803 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur ma clim PAP, lorsque je mets en froid les ventilateurs démarrent groupe extérieur et intérieurs mais l'air ne refroidit pas après quelques minutes il se mets en erreur, voyant...
  • 9. Problème chauffe clim Zenith AC SR 26 QC
    N°8484 : Bonjour à tous. J'ai une clim Zenith AC SR 26 QC qui a fonctionné parfaitement depuis 10 ans. La semaine dernière, le mode chaud est devenu inopérant. Lorsque je demande du chaud, l'unité extérieure démarre correctement,...
  • 10. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
    N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
>>> Résultats suivants pour : Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationraccorder climatisationraccorder climatisationpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite