Bonjour à tous.
J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche toutes les 3 minutes le compresseur fonctionne 15 secondes et puis se coupe le voyant orange sur la carte clignote 7 fois ainsi que sur la clim intérieure sur timer 7 fois.
Merci de vos réponses.
J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche toutes les 3 minutes le compresseur fonctionne 15 secondes et puis se coupe le voyant orange sur la carte clignote 7 fois ainsi que sur la clim intérieure sur timer 7 fois.
Merci de vos réponses.
25 juillet 2014 à 10:16
Réponse 1 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
7 clignotements = anomalie sur l'unité extérieure. C'est un peu vague !
Ce peut être la carte, mais comme le compresseur démarre je doute.
Le ventilateur tourne aussi je suppose ?
Je ne vois qu'un manque de gaz d’où certainement une coupure BP, ou une sonde détectant une température trop basse.
7 clignotements = anomalie sur l'unité extérieure. C'est un peu vague !
Ce peut être la carte, mais comme le compresseur démarre je doute.
Le ventilateur tourne aussi je suppose ?
Je ne vois qu'un manque de gaz d’où certainement une coupure BP, ou une sonde détectant une température trop basse.
25 juillet 2014 à 14:53
Réponse 2 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Merci de votre réponse, mon voisin qui est bricoleur est venu voir, en fait ça clignote 8 fois, il a testé le courant sur l'unité extérieure le 220 V arrive bien, par contre sur la carte où se trouve le voyant jaune et rouge (platine) une arrivée en 220 V et le reste du câblage marque 110 V, le ventilateur est marqué 220V.
Je ne comprends pas comment ça peut marcher on dirait qu'une sécurité empêche le démarrage.
Encore merci de votre réponse.
Je ne comprends pas comment ça peut marcher on dirait qu'une sécurité empêche le démarrage.
Encore merci de votre réponse.
25 juillet 2014 à 17:09
Réponse 3 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonsoir,
Retour Castorama qui va vous embrouiller pour envoyer vers le SAV de Zenith, ce qui va prendre approximativement 2 mois. Votre appareil reviendra dans le même état, probablement. Ne vous faites pas avoir et je vous laissez pas embobiner. L'appareil ne fonctionne pas au déballage, vous n'y êtes pour rien.
EXIGEZ un échange immédiat de l'appareil et REFUSEZ l'envoi au SAV. Si votre ordinateur ne fonctionne pas alors que vous l'allumez pour la première fois, le magasin vous l'échangera, alors là c'est pareil.
Démontez bien tout, rangez proprement dans les emballages d'origines. N'hésitez pas à montrer sur place ce qui ne fonctionne pas, pour que ce soit constaté par le vendeur lui-même.
Bon courage pour cet échange, tenez-nous au courant.
Paul.
Retour Castorama qui va vous embrouiller pour envoyer vers le SAV de Zenith, ce qui va prendre approximativement 2 mois. Votre appareil reviendra dans le même état, probablement. Ne vous faites pas avoir et je vous laissez pas embobiner. L'appareil ne fonctionne pas au déballage, vous n'y êtes pour rien.
EXIGEZ un échange immédiat de l'appareil et REFUSEZ l'envoi au SAV. Si votre ordinateur ne fonctionne pas alors que vous l'allumez pour la première fois, le magasin vous l'échangera, alors là c'est pareil.
Démontez bien tout, rangez proprement dans les emballages d'origines. N'hésitez pas à montrer sur place ce qui ne fonctionne pas, pour que ce soit constaté par le vendeur lui-même.
Bon courage pour cet échange, tenez-nous au courant.
Paul.
25 juillet 2014 à 21:28
Réponse 4 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
P8 = détection de surchauffe ou de givrage sur l'unité intérieure.
La sonde de batterie de l'UI doit détecter un début de givrage sur la batterie dans ce cas sert en "sonde antigel" ce qui veut dire manque de gaz dans l'installation ou la sonde donne de mauvaises infos, il faut la tester 25°C = 20 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms.
P8 = détection de surchauffe ou de givrage sur l'unité intérieure.
La sonde de batterie de l'UI doit détecter un début de givrage sur la batterie dans ce cas sert en "sonde antigel" ce qui veut dire manque de gaz dans l'installation ou la sonde donne de mauvaises infos, il faut la tester 25°C = 20 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms.
26 juillet 2014 à 07:24
Réponse 5 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour PL.
Il faut donc vérifier la sonde antigel, la batterie c'est l'unité intérieure en forme de radiateur ?
J'ai effectivement une sonde noire qui vient dessus.
Que me conseillez-vous si c'est un manque de gaz dans l'installation, que faut-il faire pour avoir confirmation de manque de gaz
Peut-on faire une marche forcée pour vérifier le problème ?
Merci.
Il faut donc vérifier la sonde antigel, la batterie c'est l'unité intérieure en forme de radiateur ?
J'ai effectivement une sonde noire qui vient dessus.
Que me conseillez-vous si c'est un manque de gaz dans l'installation, que faut-il faire pour avoir confirmation de manque de gaz
Peut-on faire une marche forcée pour vérifier le problème ?
Merci.
26 juillet 2014 à 08:12
Réponse 6 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Pour le même prix, vous pouvez trouver du milieu de gamme chez Leroy Merlin.
Pour informations, j'ai appris que Leroy Merlin faisait cette marque avant, mais la direction a décidé d'arrêter en raison du trop grand nombre de plaintes des clients non satisfaits.
Maintenant, vous avez aussi le choix entre des PAP Zibro et Tectro (moyenne gamme) et si vous êtes plus bricoleur, le système ReadyClim vous permet d'avoir un bon appareil dès 600€, mais cela requiert un peu plus d'expérience en bricolage.
N'hésitez pas à poser vos questions avant vos achats !
Paul.
Pour informations, j'ai appris que Leroy Merlin faisait cette marque avant, mais la direction a décidé d'arrêter en raison du trop grand nombre de plaintes des clients non satisfaits.
Maintenant, vous avez aussi le choix entre des PAP Zibro et Tectro (moyenne gamme) et si vous êtes plus bricoleur, le système ReadyClim vous permet d'avoir un bon appareil dès 600€, mais cela requiert un peu plus d'expérience en bricolage.
N'hésitez pas à poser vos questions avant vos achats !
Paul.
26 juillet 2014 à 09:11
Réponse 7 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
Ce n'est pas la sonde que vous voyez en façade devant la batterie, celle là est la sonde de reprise d'air, celle dont je parle est sur la tuyauterie, en règle générale en haut à droite sur une crosse de la batterie pour y accéder il faut démonter la façade et le capot pour la voir, hors tension la débrancher de la carte prendre la température ambiante et effectuer la ou les mesures. Si les mesures sont bonnes certainement un manque de gaz.
Ce n'est pas la sonde que vous voyez en façade devant la batterie, celle là est la sonde de reprise d'air, celle dont je parle est sur la tuyauterie, en règle générale en haut à droite sur une crosse de la batterie pour y accéder il faut démonter la façade et le capot pour la voir, hors tension la débrancher de la carte prendre la température ambiante et effectuer la ou les mesures. Si les mesures sont bonnes certainement un manque de gaz.
26 juillet 2014 à 10:34
Réponse 8 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
J'ai démonté le capot il y a 4 sondes fil noir, 3 sur la tuyauterie.
Faut-il tester les 3 ?
Ci-joint une photo.
Merci.

Faut-il tester les 3 ?
Ci-joint une photo.
Merci.

26 juillet 2014 à 13:47
Réponse 9 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
Ils sont forts chez Zenith avec toutes ces sondes
.
N'ayant pas de schéma électrique et quelle sonde fait quoi ?
Je dirais oui, les valeurs sont en principe les mêmes à la même température ambiante.
C'est même bien, car si la valeur ohmique est la même sur toutes les sondes c'est quelles sont ok.
Ils sont forts chez Zenith avec toutes ces sondes

N'ayant pas de schéma électrique et quelle sonde fait quoi ?
Je dirais oui, les valeurs sont en principe les mêmes à la même température ambiante.
C'est même bien, car si la valeur ohmique est la même sur toutes les sondes c'est quelles sont ok.
26 juillet 2014 à 16:31
Réponse 10 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonsoir,
Pouvez-vous envoyer une photo où l'on voit bien le groupe extérieur ? Comme cela, je pourrais retrouver le fabricant et envoyer un schéma électrique à PL.
Paul.
Pouvez-vous envoyer une photo où l'on voit bien le groupe extérieur ? Comme cela, je pourrais retrouver le fabricant et envoyer un schéma électrique à PL.
Paul.
26 juillet 2014 à 18:48
Réponse 13 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
Je verrais bien la 3 car les 2 et 4 sont des sondes entrée et sortie de batterie mais rien n'empêche d'effectuer des mesures si toutes les sondes ont la même valeur à la même température ambiante c'est qu'elles sont ok.
Je verrais bien la 3 car les 2 et 4 sont des sondes entrée et sortie de batterie mais rien n'empêche d'effectuer des mesures si toutes les sondes ont la même valeur à la même température ambiante c'est qu'elles sont ok.
27 juillet 2014 à 10:00
Réponse 14 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour,
Les sondes intérieures ont été testées, elles sont bonnes.
Maintenant je suis passé à 7 clignotements.
Le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche toutes les 3 minutes, le compresseur fonctionne 15 secondes et puis se coupe, le ventilateur ne tourne pas une sécurité vient couper le circuit, mais laquelle ?
Les sondes intérieures ont été testées, elles sont bonnes.
Maintenant je suis passé à 7 clignotements.
Le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche toutes les 3 minutes, le compresseur fonctionne 15 secondes et puis se coupe, le ventilateur ne tourne pas une sécurité vient couper le circuit, mais laquelle ?
27 juillet 2014 à 13:06
Réponse 15 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
Donc j'en reviens à un manque de gaz. Sécurité BP ou la sonde aspiration compresseur température trop basse (BP) sonde HP température trop haute.
Mais ça cela se voit que ponctuellement.
Donc j'en reviens à un manque de gaz. Sécurité BP ou la sonde aspiration compresseur température trop basse (BP) sonde HP température trop haute.
Mais ça cela se voit que ponctuellement.
27 juillet 2014 à 17:38
Réponse 16 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour, j'ai fait tester par un professionnel il ne manque pas de gaz la charge est bonne il a testé les sondes sauf une qui doit se trouver a coté du groupe car il fallait tous démonter les carters.
La vanne 4 voies ne fonctionne pas il m'a dit que c'était normal il faut que la clim fonctionne pour qu'elle marche, bref toujours au point mort.
La vanne 4 voies ne fonctionne pas il m'a dit que c'était normal il faut que la clim fonctionne pour qu'elle marche, bref toujours au point mort.
02 août 2014 à 12:30
Réponse 17 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
OK pour la charge de réfrigérant.
Ce qu'il aurait fallu savoir est dans quel sens la V4V s'enclenche, soit elle reste en position OFF pour le mode chaud, ce qui est le plus classique car PAC, (le but étant la recherche d’économie d’énergie).
Soit ON donc la vanne s'enclenche pour la période de demande en froid, si on en revient aux dires du technicien
"il m'a dit que c'était normal il faut que la clim fonctionne pour qu'elle marche "même la palisse n'aurait pas trouvé mieux! et si cette vanne doit s'enclencher, se mettre sous tension pour avoir du froid il est donc possible que la V4V ne fonctionne pas = bobine ou l'ordre de fonctionnement de celle-ci ne soit pas donné, dans un 1er temps à l'oreille, que se passe t-il au niveau de l'UE quand vous demandez du chaud ? ensuite du froid ? il faut être deux car la manipe se fait à l’intérieur vers l'UI, entendez vous comme un claquement et parfois suivit d'un pschitt ?
Faire aussi un essai en mode chaud de préférence à la fraîche le matin, car il n'est pas certain que l'installation fonctionne dans ce mode car température trop élevée en extérieur pour le fonctionnement.
Si vous entendez un claquement dans l'UE dans ce mode c'est que la V4V ne s'enclenche pas lors de la demande de froid.
Il se peut aussi que ce soit une carte qui ne donne pas l'ordre.
En cas d'une demande de l'une ou l'autre fonction on peut aussi tester entre P701 et P702 "four way valve coil" = V4V
Si pas d'enclenchement celle-ci en demande de chaud, s'enclenche lors de la demande de froid, si ce n'est pas le cas j'en reviens à ce que je disais auparavant = bobine HS, voir la vanne bloqué créant un bi-pass du coût la sonde de batterie détermine une température inadéquat pour le mode demandé. Avec toutes ces sondes on ne sait pas trop à quoi ça correspond car pas de lexique.
OK pour la charge de réfrigérant.
Ce qu'il aurait fallu savoir est dans quel sens la V4V s'enclenche, soit elle reste en position OFF pour le mode chaud, ce qui est le plus classique car PAC, (le but étant la recherche d’économie d’énergie).
Soit ON donc la vanne s'enclenche pour la période de demande en froid, si on en revient aux dires du technicien
"il m'a dit que c'était normal il faut que la clim fonctionne pour qu'elle marche "même la palisse n'aurait pas trouvé mieux! et si cette vanne doit s'enclencher, se mettre sous tension pour avoir du froid il est donc possible que la V4V ne fonctionne pas = bobine ou l'ordre de fonctionnement de celle-ci ne soit pas donné, dans un 1er temps à l'oreille, que se passe t-il au niveau de l'UE quand vous demandez du chaud ? ensuite du froid ? il faut être deux car la manipe se fait à l’intérieur vers l'UI, entendez vous comme un claquement et parfois suivit d'un pschitt ?
Faire aussi un essai en mode chaud de préférence à la fraîche le matin, car il n'est pas certain que l'installation fonctionne dans ce mode car température trop élevée en extérieur pour le fonctionnement.
Si vous entendez un claquement dans l'UE dans ce mode c'est que la V4V ne s'enclenche pas lors de la demande de froid.
Il se peut aussi que ce soit une carte qui ne donne pas l'ordre.
En cas d'une demande de l'une ou l'autre fonction on peut aussi tester entre P701 et P702 "four way valve coil" = V4V
Si pas d'enclenchement celle-ci en demande de chaud, s'enclenche lors de la demande de froid, si ce n'est pas le cas j'en reviens à ce que je disais auparavant = bobine HS, voir la vanne bloqué créant un bi-pass du coût la sonde de batterie détermine une température inadéquat pour le mode demandé. Avec toutes ces sondes on ne sait pas trop à quoi ça correspond car pas de lexique.
02 août 2014 à 17:26
Réponse 18 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonsoir.
Le réparateur a testé le départ courant de la vanne sur la carte et pas d'alimentation c'est pour cela qu'il ma dit il faut que le groupe tourne un peut plus longtemps pour qu'elle se déclenche.
Je viens de tester si quelques chose sortait quand il se déclenche mode froid et chaud sur p 701 p 702 rien.
Je vous joint une photo de l'arrivée sur vanne.
Question bruit j'entends un petit clic au départ du groupe mais pas à toutes les fois.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le réparateur a testé le départ courant de la vanne sur la carte et pas d'alimentation c'est pour cela qu'il ma dit il faut que le groupe tourne un peut plus longtemps pour qu'elle se déclenche.
Je viens de tester si quelques chose sortait quand il se déclenche mode froid et chaud sur p 701 p 702 rien.
Je vous joint une photo de l'arrivée sur vanne.
Question bruit j'entends un petit clic au départ du groupe mais pas à toutes les fois.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 août 2014 à 18:59
Réponse 19 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonsoir pour info j'ai acheté cette climatisation sur le boncoin.
Elle était neuve dans ses cartons le vendeur devait m'envoyer la garantie par internet mais rien, je suis invalide (une jambe HS). Je touche une petite pension je croyais donc faire une affaire mais non le vendeur ne l'avais jamais installée car peut bricoleur
donc j'ai perdu mon argent.
Je remercie PL pour ses infos cela fait 8 jours que j’essaie de trouver mais quand on y connais rien !!!!
J'ai testé le fusible sur la carte mais pas de courant alors que celui ci arrive bien à la borne.
Merci à tous.
Elle était neuve dans ses cartons le vendeur devait m'envoyer la garantie par internet mais rien, je suis invalide (une jambe HS). Je touche une petite pension je croyais donc faire une affaire mais non le vendeur ne l'avais jamais installée car peut bricoleur
donc j'ai perdu mon argent.
Je remercie PL pour ses infos cela fait 8 jours que j’essaie de trouver mais quand on y connais rien !!!!
J'ai testé le fusible sur la carte mais pas de courant alors que celui ci arrive bien à la borne.
Merci à tous.
02 août 2014 à 20:37
Réponse 20 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour, ce matin j'ai bien entendu le petit clic il semblerait que ça vient de l'électrovanne.
Peut-on essayer de faire une marche forcée ?
Merci.
Peut-on essayer de faire une marche forcée ?
Merci.
03 août 2014 à 09:31
Réponse 22 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Mon voisin est venu voir ce soir.
Platine unité extérieur clignote 8 fois et unité intérieur 7 fois après 3 essais.
Platine unité extérieur clignote 8 fois et unité intérieur 7 fois après 3 essais.
03 août 2014 à 20:39
Réponse 24 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Mauvaise piste la sonde est echaust sensor mon réparateur l'avait testée branchée sur la carte.
En faisant de même on constate une valeur effectivement en 20 k mais que dans un sens phase-neutre.
Si non débranchée aucune valeur teste négatif ?
En faisant de même on constate une valeur effectivement en 20 k mais que dans un sens phase-neutre.
Si non débranchée aucune valeur teste négatif ?
04 août 2014 à 11:17
Réponse 25 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Pour infos mémorisation de la panne.
J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche toutes les 3 minutes le compresseur fonctionne 15 secondes et puis se coupe.
Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieur sont OK, les sondes du groupes OK sauf une demande d'infos voir messagerie à noter que le schéma carte correspond aussi avec réf carrera car 278 inventer pap suite a des messages perso il semble que la panne vienne du ventilo qui ne tourne pas, pas de volt courant sur la carte alim ventilo.
Quand pensez vous. Merci de vos réponses.
J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche toutes les 3 minutes le compresseur fonctionne 15 secondes et puis se coupe.
Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieur sont OK, les sondes du groupes OK sauf une demande d'infos voir messagerie à noter que le schéma carte correspond aussi avec réf carrera car 278 inventer pap suite a des messages perso il semble que la panne vienne du ventilo qui ne tourne pas, pas de volt courant sur la carte alim ventilo.
Quand pensez vous. Merci de vos réponses.
04 août 2014 à 20:42
Réponse 26 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour,
Je me permets de laisser un message en espérant relancer le sujet.
Paul.
Je me permets de laisser un message en espérant relancer le sujet.
Paul.
09 août 2014 à 14:11
Réponse 27 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour.
Merci paul
Merci paul
09 août 2014 à 18:03
Réponse 28 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonjour à tous rappel de la panne.
Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieur sont OK, les sondes du groupes OK à noter que le schéma carte correspond aussi avec réf Carrera car 278 inventer pap.
Merci.
Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieur sont OK, les sondes du groupes OK à noter que le schéma carte correspond aussi avec réf Carrera car 278 inventer pap.
Merci.
09 août 2014 à 19:17
Réponse 29 problème installation clim
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonsoir,
Est-ce que votre souci est finalement résolu ?
Il semble que personne ne soit venu vous aider depuis août.
Cordialement.
Est-ce que votre souci est finalement résolu ?
Il semble que personne ne soit venu vous aider depuis août.
Cordialement.
26 janvier 2016 à 19:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 2. Recherche carte climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
- N°3234 : Bonjour, Je reviens sur le forum pour essayer de trouver une carte (en panne ou pas) pour mon climatiseur, faute de trouver un composant (voir ma question 3027) : Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Voir ci-dessous la...
- 3. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
- N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
- 4. Problème clim Zénith AC-SR-35.QC
- N°2803 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur ma clim PAP, lorsque je mets en froid les ventilateurs démarrent groupe extérieur et intérieurs mais l'air ne refroidit pas après quelques minutes il se mets en erreur, voyant...
- 5. Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid
- N°3725 : Bonjour, J'ai ma clim Zenith ac-sr-35-qc qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et ce dans aucun mode. L'UI crache de l'air mais à température ambiante, fort au démarrage puis ensuite très faiblement Le UE ne tourne...
- 6. Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
- N°3027 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum. J'espère que vous pourrez m'aider... Voici mon problème : Suite à une coupure secteur de plusieurs jours, ma clim n'a pas redémarré code F1. En investiguant, j'ai...
- 7. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
- N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
- 8. Problème chauffe clim Zenith AC SR 26 QC
- N°8484 : Bonjour à tous. J'ai une clim Zenith AC SR 26 QC qui a fonctionné parfaitement depuis 10 ans. La semaine dernière, le mode chaud est devenu inopérant. Lorsque je demande du chaud, l'unité extérieure démarre correctement,...
- 9. Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc
- N°2512 : Bonjour. Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête En mode...
- 10. Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC
- N°7692 : Bonjour. Lorsque je mets mon climatiseur Zénith AC-SR-35-QC en marche sur mode chauffage, ça clignote sans arrêt et ça ne chauffe pas. Merci de vos réponses.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).