Question forum dépannage climatisation : Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Bonjour,

Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même !
J'ai nettoyé le bac qui se trouve sur toute la longueur à l'intérieur et bien débouché le tube d'évacuation et elle coule toujours.
Si quelqu'un a une solution, merci beaucoup pour vos réponses... biggrin
02 août 2016 à 19:19
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
02 août 2016 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
En temps normal je vous aurais conseillé d'ouvrir l'UE pour nettoyer le bac à condensats et souffler dans le tuyau de drainage mais vous l'avez fait de vous-même ! Très bien.
Pour ce qui est de l'eau qui coule, il faudrait localiser l'origine de la fuite.
Voilà deux hypothèses :
- L'isolant qui entoure les liaisons frigorifiques est déchiré ou partiel derrière l'unité intérieure et cela provoque de la condensation par différence de température. Vérifiez, en soulevant délicatement l'UI (en la tirant vers vous mais en veillant à ne pas la soulever afin de ne pas la décrocher de son support) que les tuyaux sont bien isolés et de manière continu.
- Un manque de fluide frigorigène (par fuite(s)) provoque une prise en glace partielle de l'évaporateur et la formation de cette glace fond ce qui provoque un écoulement d'eau.

Pour vérifier cette dernière hypothèse, regardez au niveau des raccords côté groupe extérieur si du givre apparait, et sur l'évaporateur si de la glace ou du givre se forme.
Cordialement.
03 août 2016 à 17:15
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais regarder et je vous tiens au courant fin de semaine.
Merci à vous.
03 août 2016 à 17:37
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Vous mettez votre clim à quelle température ???
03 août 2016 à 18:49
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Je mets 16 degrés car ici dans le Var il fait super chaud l'après-midi.
03 août 2016 à 18:51
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Sachez pour info déjà qu'il est déconseillé, pour raison de santé, de dépasser un écart de température de 8 à 10°C entre le température extérieure et la température intérieure.
Actuellement avec les températures même en haut Var maxi de 35°C vous avez un écart de 19°C (j'habite le Var).
Parlez-en à votre docteur. Bref de toutes façons vous n'arriverez quasiment jamais atteindre les 16°C dans votre pièce.
Vous devez mettre un pull chez vous en plein été titter sans compter la consommation excessive de votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2016 à 20:50
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, donc vous pensez sur c'est pour ça qu'elle coule de l'eau ? Donc je devrais la mettre sur combien pour que ce soit agréable pour mes clients, car c'est pour une chambre d'hôtes ?
03 août 2016 à 20:55
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Vous devez avoir un problème soit dans l'installation, soit tuyau bouché, soit tuyaux mal isolés.
L'été en confort il faut mettre entre 24°C et 26°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2016 à 21:21
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Pourtant l'année dernière elle fonctionnait correctement, j'ai bien nettoyé les filtres et le tube d'évacuation et bien nettoyé aussi le bac qui se trouve sur toute la longueur, je ne comprends pas pourquoi elle me fait ça !
Je vais déjà commencer par remonter la température et peut-être cela évitera qu'elle coule, je vais essayer ça demain.
Je vous tiens au courant, merci pour vos réponses, bonne fin de soirée.
03 août 2016 à 21:28
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Je viens d'avoir mes clients au téléphone et ils viennent de m'expliquer que la clim coule quand il l'arrête, sinon quand elle est en marche elle ne coule pas. sad
03 août 2016 à 22:21
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26


Invité
invité
Bonne soirée à toutes et à tous.

Le fait de monter ou de baisser la température ne changera absolument rien au problème.
Puisque cela se produit uniquement à l'arrêt, y a t-il une pompe de relevage ?
Si oui, est-elle alimentée en direct ou asservie au fonctionnement de l'UI ?
Si pas de pompe de relevage, il faut s'assurer que l’échangeur est parfaitement propre.

Un échangeur sale, aura pour répercussion de créer une dépression, cette dépression retiendra l'eau par aspiration et dès lors que la ventilation s'arrête, il n'y a plus de retenu d'eau, les condensats finissent par s'écouler là où ils peuvent.
Attention, ne pas se fier à la partie visible de l’échangeur, mais la partie arrière aussi.

En tout cas il faut enlever le carénage plastique, les filtres, puis regarder si l'eau stagne ou pas.
Vous y versez un peu d'eau puis voir comment elle se comporte dans le bac.
Si elle s'agglomère à l'opposé du trou d’évacuation alors refaire le niveau de l'UI avec une infime pente vers le trou.
Si elle se repartie équitablement mais ne s’écoule pas, le problème est plus loin sur le tuyau d'évacuation.
Vous demandez à une tierce personne de sortir dehors puis tirer doucement sur le tuyau.
Si elle s’écoule bien, alors vous avez une contrepente qui s'est créée quelque part.

Ne pas se fier au fait que lorsqu'on souffle de l'air tout semble correct.
Un air soufflé se fiche de rencontrer des pentes et contrepentes, la force du souffle suffit et sa faible résistance lui permettent d'aller loin.

Pour l'eau ce n'est pas le cas, à la moindre contrariété elle arrête son cheminement.
Même si vous avez une colonne de 10m de haut, mais que en partie basse vous avez un coude, une contrepente, cela freinera inévitablement les ardeurs de l'eau qui vient de faire une chute de 10m. tongue

Après une prise en glace non apparente (partie artier) aura le même effet de rétention d'eau par dépression.
Une prise en glace importante aura un effet négatif non pas sur le système d'écoulement, mais uniquement à l'arrêt.
La glace se met à fondre puis tombe là où elle peut.
Bref faites des tests puis voyez ce qui se passe, le visuel est l'outil principal pour ce genre d'intervention.
Ne rien toucher avant d'avoir pris tous les renseignements nécessaires, et avant d'avoir fait un tour visuel.
Des fois on touche, on touche, on ne fait pas vraiment attention et sans le vouloir on résout le problème, momentanément ou même définitivement et c'est tant mieux. Mais sans savoir pourquoi cela s'est résolu.
Je vous dis cela car ça m'est arrivé à mes débuts.
Le tuyau pend, touche partiellement le sol, par réflexe je le prends pour vous s'il n'est pas sale, je m'en vais en haut pour faire d'autres tests, et oh miracle ça fonctionne.
J'étais pas peu fier d'avoir résolu le truc en un temps record, mais qu'avais-je fait au juste ? Heuuuu... sais pas ? La fois d'après, je crois quelques semaines après, par instinct j'y suis retourné à l'extérieur, rebelote ça refonctionne. Comme avant je n'avais rien fait que de prendre le bout, voir dedans puis le relâcher.
Mais là il n'était plus question de partir sans comprendre ce qui se passe.
Finalement c’était le fait que le tuyau soit à ras du sol, donc en fonction de sa position et du vent, soit il se retrouvait libre donc fonctionne soit il venait en bute contre une dalle qui empêchait l'écoulement.
J'ai coupé 5 bons cm et basta.
La dalle ne jouait pas totalement le rôle d'un bouchon, mais empêchait l'air de rentrer dans le tuyau et par la même occasion elle bouchait la sortie d'écoulement.
C'est pour dire qu'il suffit de peu pour qu'un écoulement gravitaire puisse devenir inopérant.
Cordialement.
Adelclimatisation
04 août 2016 à 00:03
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Bonjour, merci pour votre réponse bien utile.
Mais ce que je ne comprends pas par rapport à l'année dernière c'est que je n'ai rien touché !
Et tout fonctionnait correctement.
J'ai même repositionné le tuyau d'évacuation qui me semblait faire un coude suite à ce problème, donc mieux que les autres années au niveau de l'écoulement. sad
04 août 2016 à 12:38
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Oups ! Pour la pompe de relevage je ne sais pas ! sad
04 août 2016 à 12:39
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Adel a peut-être trouvé car si la pompe est asservie au démarrage froid il est certain que celle-ci n’étant plus alimentée, l'eau ruisselante va remplir rapidement le bac et débordée.
Et effectivement une clim de confort mise à 16°C la déshumidification va être très intense, du coup celle-ci va "manger" une partie de la puissance froid, et impossibilité de refroidir correctement. Et bien sûr surconsommation électrique.
Citation :
Mais ce que je ne comprends pas par rapport à l'année dernière c'est que je n'ai rien touché !
C'est là où je ne vois pas pourquoi l'eau ne s’évacuerait pas compte tenu que vous avez nettoyé et vérifié.
Ayant déjà eu plusieurs cas similaires il ne s'agit pas forcément des condensats, avec une température aussi basse, il se peut que les tubes gèlent puis une fois arrêtés, dégèlent rapidement et coulent dans le capot de l'UI.
A vérifier, cela peut être aussi dû au gel par un manque de gaz.
04 août 2016 à 17:58
Réponse 15 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Bonsoir.
Encore merci pour vos réponses.
De toute manière j'ai fait appeler un réparateur et il devrait venir samedi matin, je vous tiens informé.
Bonne soirée.
04 août 2016 à 22:02
Réponse 16 d'un contributeur de Bricovidéo

Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26

cyrillou
Membre inscrit
cyrillou
10 messages
Bonjour à tous,
Alors le réparateur est passé et le verdict est, fuite d'huile et perte de fluide donc je pense que je suis bon pour la changer car c'est une PAP.
Merci à tous pour vos réponses.
07 août 2016 à 17:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
    N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
  • 2. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
  • 3. Problème chauffe clim Zenith AC SR 26 QC
    N°8484 : Bonjour à tous. J'ai une clim Zenith AC SR 26 QC qui a fonctionné parfaitement depuis 10 ans. La semaine dernière, le mode chaud est devenu inopérant. Lorsque je demande du chaud, l'unité extérieure démarre correctement,...
  • 4. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 5. Recherche carte climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
    N°3234 : Bonjour, Je reviens sur le forum pour essayer de trouver une carte (en panne ou pas) pour mon climatiseur, faute de trouver un composant (voir ma question 3027) : Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Voir ci-dessous la...
  • 6. Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
    N°3027 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum. J'espère que vous pourrez m'aider... Voici mon problème : Suite à une coupure secteur de plusieurs jours, ma clim n'a pas redémarré code F1. En investiguant, j'ai...
  • 7. Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc
    N°2512 : Bonjour. Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête En mode...
  • 8. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
    N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
  • 9. Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
    N°3171 : Bonjour, Après avoir fonctionné pendant 2 ans, ma clim ZENITH AC SR 35QC ne dégivre pas. J'ai ouvert le couvercle de l'U.E, et en débranchant un fil de l'électrovanne, sur la carte, j’entends l'inversion du gaz et le...
  • 10. Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
    N°4895 : Bonjour, Ma clim Zénith inverter PAP modèle AC SE 51 fuit sur le bas de l'UI, après enlèvement du capot, l'écoulement n'est pas bouché, la fuite apparemment vient de derrière, je ne sais pas comment démonter le bac des...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumbricovideo forumsevacuation climatisation conduit conseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite