Bonjour à tous.

J'ai acheté neuf et installé soigneusement une unité extérieure et deux splits Daikin FTXM25-R.
La mise en service a été faite par un professionnel et tout s'est bien passé.
Malgré que le technicien ait vérifié l'évacuation des condensats par une inspection de l'installation et des pentes, ainsi qu'avoir versé un pichet d'eau dans le bac, tout était en ordre.

Dès la première mise en route après la mise en service, après une heure de fonctionnement, les condensats ont débordé par la face avant.
J'ai pourtant utilisé les tuyaux annelés fournis et respecté les pentes pour l'évacuation, donc je ne comprends pas.
Est-ce que vous avez des pistes, s'il vous plaît ? Sachant que les unités sont toutes neuves, je n'imagine pas un bouchon mais plutôt une mauvaise évacuation par manque de pente ou de diamètre insuffisant.

Merci pour l'aide que vous pourrez me fournir, car actuellement j'ai une climatisation qui ne sert à rien et on meurt de chaud.
20 août 2023 à 23:28
Questions / Réponses Climatisation 1

Problèmes évacuation condensats des splits

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Déconnecter le tube condensât et mettez le dans un seau ou autre récipient, si cela s'écoule bien sans déborder du split c'est que vous devriez revoir l'évacuation existante.
21 août 2023 à 02:37
Questions / Réponses Climatisation 2

Problèmes évacuation condensats des splits

Nonik
Membre inscrit
Nonik
2 messages
Merci pour votre réponse, c'est ce que je comptais faire dans un premier temps.
En revanche, modifier les goulottes (et donc les tubes frigo) serait un travail énorme que je ne veux pas refaire, sachant que j'ai scrupuleusement respecté les pentes.

Est-ce que je pourrais passer sur du tube de plus gros diamètre, peut-être lisse plutôt qu'annelé ?
Est-ce qu'un évent pourrait aider à l'évacuation ? Si oui, je vous donnerai un schéma des évacuations pour étudier le meilleur placement du dit évent.

Merci encore pour votre aide.
21 août 2023 à 10:12
Questions / Réponses Climatisation 3

Problèmes évacuation condensats des splits

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Si 'est du tube annelé peut être les passer dans des tubes iro de sorte à ce qu'il reste bien droit sur les passages horizontales.
Sinon passez du tube cristal 6mm avec une pompe de relevage si pas d'autres choix.
21 août 2023 à 14:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Installation correcte évacuation condensats
    N°6960 : Bonjour, Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW. Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats. Les...
  • 2. Évacuation condensats clim réversible en copropriété
    N°9269 : Bonjour. Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des...
  • 3. Évacuation des condensats des UI règles et options
    N°4085 : Bonjour à tous. J'ai deux splits intérieurs Mitsubishi + 1 unité extérieure Mitsubishi posé sur le balcon (sur des gros boudins). L'évacuation des condensats de l'UE se fait dans la rigole prévue pour les eaux de...
  • 4. Installation climatisation évacuation des condensats par puits perdu
    N°2676 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et je voulais installer une clim réversible. Le problème que j'ai, c'est l'évacuation des condensats car je n'ai pas le droit de percer les murs extérieurs. Le...
  • 5. Emplacements splits condensats et puissance
    N°6063 : Bonjour, Dans cette configuration de maison, où mettriez-vous les Splits dans les chambres ? Je souhaite éviter de "disgracieux" tuyaux de condensats à l'extérieur. Est-ce qu'il est possible de descendre dans les chambres...
  • 6. Problème évacuation condensation splits
    N°8527 : Bonjour. Actuellement je suis équipé d'une pompe extérieure et de 5 splits Mitsubishi Electric model MSZ-GC22VA. Tout fonctionne très bien que ce soit en chauffage ou en clim mais le problème que j'ai c'est que sur les 5...
  • 7. Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles
    N°5985 : Salut à tous, J'ai constaté que mon tuyau était pris d’assaut par quelques punaises ! Pour éviter que cela se reproduise j'aimerais mettre une protection style moustiquaire. Bonne ou mauvaise idée ? Je suis ouvert à...
  • 8. Évacuation des condensats climatiseur
    N°9513 : Bonjour. J'ai commencé à utiliser une climatisation nouvellement posée. L'élément intérieur est posée à 2m de haut, sur un mur donnant sur l'extérieur. Le tuyaux d'évacuation des condensats traverse le mur,...
  • 9. Evacuation des condensats
    N°306 : Pour éviter la pose de pompe de relevage, source de pb, est-il possible de faire couler le condensat d'un split Daikin FTXS35DW dans un récipient, genre bombone, par gravitation et installé dans un placard. L'été la quantité...
  • 10. Evacuation climatisation LG neo plasma
    N°2873 : Bonjour, J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits. J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats,...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes évacuation condensats des splits >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisationsupport fixation climatiseurclim lgforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite