Question Forum Climatisation : Problème évacuation condensation splits

gaetan2
Membre inscrit
gaetan2
3 messages
Bonjour.

Actuellement je suis équipé d'une pompe extérieure et de 5 splits Mitsubishi Electric model MSZ-GC22VA.
Tout fonctionne très bien que ce soit en chauffage ou en clim mais le problème que j'ai c'est que sur les 5 splits j'en ai 2 qui n'évacue pas l'eau de la condensation, ça goutte par terre.
Avez-vous des conseils pour tester les pompes ou bien des plan détaillé des pièces des splits ?
Merci d'avance smile
29 mars 2023 à 09:07
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Si cela goutte dehors il n y a pas de problème. Si cela goutte dedans là il y a un problème.
Deux cas ou l'évacuation est faites de façon gravitaire le conduit est bouché, si cela passe par une pompe de relevage cette dernière doit être HS et il faut la changer.
La durée de vie moyenne d'une pompe de relevage est d'environ 5 ans.

Cordialement
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 10:45
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

gaetan2
Membre inscrit
gaetan2
3 messages
Merci pour votre réactivité.

Pour les pompes lesquelles dois-je changer car j'en ait deux, une sur le split et une autre dans les combles ?
29 mars 2023 à 11:10
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

En fait vous avez un réservoir avec un détecteur de niveau qui est dans le split et le moteur qui est dans les combles.
Il faut donc soit nettoyer le réservoir et essayer à nouveau le fonctionnement et si cela n'est pas bon il faut changer l'ensemble.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 11:27
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

une pompe de relevage ne fonctionne qu'en mode froid donc en été et jamais en hiver.
En effet le split ne fait de la condensation qu'en mode froid. En mode chaud c'est l'unité extérieure qui peut, suivant le taux d'hygrométrie faire des condensats

Cordialement

maclimatisation.com
29 mars 2023 à 12:46
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

gaetan2
Membre inscrit
gaetan2
3 messages
Bonjour.

OK, donc si je comprends bien, le flotteur dans le Split autorise la pompe à évacuer l'eau.
Donc, si j'intervertis pour commencer la pompe avec une autre qui fonctionne et si cela fonctionne, alors c'est la pompe qui est en panne, ou bien si cela ne fonctionne pas, c'est le flotteur ou une coupure d'alimentation de la pompe, bien sûr en mode froid.
Est-ce que le fait d'intervertir fera fonctionner tout de suite ou bien faut-il une sorte de réinitialisation ?

Merci.
29 mars 2023 à 13:06
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème évacuation condensation splits

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.

29 mars 2023 à 14:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Problèmes évacuation condensats des splits
    N°8866 : Bonjour à tous. J'ai acheté neuf et installé soigneusement une unité extérieure et deux splits Daikin FTXM25-R. La mise en service a été faite par un professionnel et tout s'est bien passé. Malgré que le technicien...
  • 3. Evacuation condensation unité extérieure Fujitsu
    N°3195 : Bonjour, Je vis actuellement en appartement avec comme installation une clim réversible. Mon unité extérieure de marque Fujitsu se trouve sur le balcon, pour éviter l'inondation/infiltration du balcon, j'ai réalisé un...
  • 4. Évacuation des eaux de condensation en immeuble
    N°4707 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement avec un balcon situé au 2ème étage d'une petite copropriété de 4 étages or ma voisine du dessus possède 2 unités de clim dont les eaux de condensation n'ont pas été...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Evacuation climatisation LG neo plasma
    N°2873 : Bonjour, J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits. J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats,...
  • 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 8. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 9. Installation correcte évacuation condensats
    N°6960 : Bonjour, Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW. Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats. Les...
  • 10. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation condensation splits >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climclimatisationraccorder climatisationpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite