Profil du membre Climatisation76
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Climatisation76 sur le forum Climatisation

a posté 711 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Avez-vous bien dévissé la vis de la volute ?
Avez-vous bien dévissé la vis de la volute ?
07 mars 2025 à 21:43

Bonjour,
A vérifier si le compresseur fonctionne pendant une période de temps, par exemple 1 à 2 minutes.
S'il ne fonctionne pas du tout, il est possible qu'il soit bloqué mécaniquement et qu'il renvoie le défaut L5.
Pour cela, il faut être proche du groupe extérieur et vérifier si le compresseur tourne juste après la ventilation extérieure.
A vérifier si le compresseur fonctionne pendant une période de temps, par exemple 1 à 2 minutes.
S'il ne fonctionne pas du tout, il est possible qu'il soit bloqué mécaniquement et qu'il renvoie le défaut L5.
Pour cela, il faut être proche du groupe extérieur et vérifier si le compresseur tourne juste après la ventilation extérieure.
07 mars 2025 à 18:49

Bonjour.
Pour PL: cela fait plusieurs fois que je tombe sur ce défaut L5, le compresseur fonctionne 1 minute puis se coupe sans monté importante en intensité, je suppose que Daikin a une mauvaise série de carte.
Pour PL: cela fait plusieurs fois que je tombe sur ce défaut L5, le compresseur fonctionne 1 minute puis se coupe sans monté importante en intensité, je suppose que Daikin a une mauvaise série de carte.
06 mars 2025 à 12:56

Je suis désolé, je ne saurai vous donner le prix.
05 mars 2025 à 19:52

Si le compresseur est sain pas besoin de le changer par contre l'inverse c'est plus important.
05 mars 2025 à 18:03

Oui, sur un site, j'ai dix cartes de monosplit à remplacer en raison d'un défaut L5, mais les compresseurs fonctionnent.
05 mars 2025 à 17:52

Votre référence est je suppose rxs35k2v1b
05 mars 2025 à 17:37

S'il fonctionne en froid, c'est bien que le compresseur joue son rôle et qu'il est mécaniquement sain.
Ensuite, il faut se placer devant la machine avec des pinces ampèremétriques et un testeur pour vérifier plusieurs valeurs, mais je dirais plutôt la carte du groupe extérieur.
Ensuite, il faut se placer devant la machine avec des pinces ampèremétriques et un testeur pour vérifier plusieurs valeurs, mais je dirais plutôt la carte du groupe extérieur.
05 mars 2025 à 17:36

Bonjour,
A vérifier, mais sur une série de taille 35 Daikin, j'ai déjà rencontré plusieurs fois le cas d'un défaut L5 qui apparaît.
Cependant, cela ne provient pas du compresseur, mais uniquement de la carte qui assure le contrôle et l'inversion.
Si le compresseur fonctionne pendant 1 minute, puis s'arrête, et ainsi de suite, cela peut en être la cause.
A vérifier, mais sur une série de taille 35 Daikin, j'ai déjà rencontré plusieurs fois le cas d'un défaut L5 qui apparaît.
Cependant, cela ne provient pas du compresseur, mais uniquement de la carte qui assure le contrôle et l'inversion.
Si le compresseur fonctionne pendant 1 minute, puis s'arrête, et ainsi de suite, cela peut en être la cause.
05 mars 2025 à 06:42

Bonjour.
Vérifiez sur la carte il devrait y avoir un petit fusible en verre.
Vérifiez sur la carte il devrait y avoir un petit fusible en verre.
27 février 2025 à 06:18

Bonjour.
Vérifiez si il n'y a pas un fusible sur la carte de commande du gainable et sur la carte de moteur de ventilation.
Vérifiez si il n'y a pas un fusible sur la carte de commande du gainable et sur la carte de moteur de ventilation.
10 février 2025 à 06:22

Bonjour.
Si la sonde vous indique une valeur correcte, vérifiez si il n'y a pas de saleté sur les ailettes du radiateurs de la carte et vous pouvez par la suite refaire la pâte thermique dans le doute.
Si la sonde vous indique une valeur correcte, vérifiez si il n'y a pas de saleté sur les ailettes du radiateurs de la carte et vous pouvez par la suite refaire la pâte thermique dans le doute.
31 janvier 2025 à 06:52

Bonjour,
Il vaut mieux investir 300 euros dans la mise en service plutôt que de le faire soi-même et risquer une fuite qui pourrait coûter plus cher en réparation.
Pour les 5 mètres de gaz, il n'y a aucun problème pour le fonctionnement.
Il vaut mieux investir 300 euros dans la mise en service plutôt que de le faire soi-même et risquer une fuite qui pourrait coûter plus cher en réparation.
Pour les 5 mètres de gaz, il n'y a aucun problème pour le fonctionnement.
25 janvier 2025 à 09:37

Bonjour,
Pour ma part, climatiser devant les chambres ne fonctionnera pas.
Il serait plus judicieux de mettre un système de gainable dans les combles, puis de le relier à chaque pièce par un système de soufflage, et de mettre la reprise à la place de la cassette par exemple.
Pour ma part, climatiser devant les chambres ne fonctionnera pas.
Il serait plus judicieux de mettre un système de gainable dans les combles, puis de le relier à chaque pièce par un système de soufflage, et de mettre la reprise à la place de la cassette par exemple.
25 janvier 2025 à 09:34

Bonjour.
Sur les multisplit Daikin de mémoire il suffit d'ouvrir le goudron en 2 pour accéder aux sondes en soit rien de bien compliqué.
Remettre un peu de scotch isolant par la suite si vous n'arrivez pas à remettre le goudron correctement il se peut qu'il se craquelle avec le temps.
Sur les multisplit Daikin de mémoire il suffit d'ouvrir le goudron en 2 pour accéder aux sondes en soit rien de bien compliqué.
Remettre un peu de scotch isolant par la suite si vous n'arrivez pas à remettre le goudron correctement il se peut qu'il se craquelle avec le temps.
23 janvier 2025 à 17:28

Bonjour.
Cela est possible à partir du moment où il ne dépasse pas la longueur maximal entre l'unité extérieure et l'unité intérieur et qu'il fasse le complément de charge adéquate.
Cela est possible à partir du moment où il ne dépasse pas la longueur maximal entre l'unité extérieure et l'unité intérieur et qu'il fasse le complément de charge adéquate.
23 janvier 2025 à 17:25

Bonjour.
C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
23 janvier 2025 à 17:23

Bonjour.
A vérifiez parfois il y a une petite carte ou un shunt sur le groupe extérieur qui permet de bloquer la climatisation en mode froid seul.
Peut être celle ci qui est HS.
A vérifiez parfois il y a une petite carte ou un shunt sur le groupe extérieur qui permet de bloquer la climatisation en mode froid seul.
Peut être celle ci qui est HS.
20 janvier 2025 à 18:43

Bonjour.
En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
17 janvier 2025 à 16:59

Bonjour.
Fuite de gaz ou fuite d'eau ?
Pour la corrosion impossible qu'elle apparaisse en 15 min sinon il faut s'inquiéter de l'air que vous respirez
Fuite de gaz ou fuite d'eau ?
Pour la corrosion impossible qu'elle apparaisse en 15 min sinon il faut s'inquiéter de l'air que vous respirez

15 janvier 2025 à 09:07

Bonjour.
Si cela fonctionne lorsqu'il fait froid on peut ainsi exclure que cela soit un problème frigorifique.
Je suppose plutôt que votre loi d'eau est mal réglé ou bien un paramétrage qui n'autorise pas la PAC à une certaine température.
Si cela fonctionne lorsqu'il fait froid on peut ainsi exclure que cela soit un problème frigorifique.
Je suppose plutôt que votre loi d'eau est mal réglé ou bien un paramétrage qui n'autorise pas la PAC à une certaine température.
05 janvier 2025 à 19:14

Bonjour,
La pression d'eau de chauffe n'est pas la même que la pression de ville.
En l'occurrence, l'eau de chauffage est celle qui chauffe votre eau, mais l'eau qui rentre et sort du ballon est l'eau de ville.
Votre pression d'eau froide a-t-elle également diminué ?
Si c'est le cas, il faut se pencher sur un éventuel réducteur de pression d'eau défaillant.
La pression d'eau de chauffe n'est pas la même que la pression de ville.
En l'occurrence, l'eau de chauffage est celle qui chauffe votre eau, mais l'eau qui rentre et sort du ballon est l'eau de ville.
Votre pression d'eau froide a-t-elle également diminué ?
Si c'est le cas, il faut se pencher sur un éventuel réducteur de pression d'eau défaillant.
05 janvier 2025 à 10:56

Bonjour et bonne année à tous.
Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
01 janvier 2025 à 20:21

Les dégivrages trop fréquent peuvent venir des sondes de l'échangeur extérieure qui ont dérivé.
17 décembre 2024 à 16:36

Bonjour.
Attention car beaucoup de chauffagiste ce lancent dans la pompe à chaleur mais ni connaissent rien du tout lors seul but est de prendre de l'argent.
Et je suis d'accord avec PL juste avec un thermomètre on peut savoir si la pompe à chaleur fonctionne correctement.
Attention car beaucoup de chauffagiste ce lancent dans la pompe à chaleur mais ni connaissent rien du tout lors seul but est de prendre de l'argent.
Et je suis d'accord avec PL juste avec un thermomètre on peut savoir si la pompe à chaleur fonctionne correctement.
17 décembre 2024 à 07:05

Bonjour.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
17 décembre 2024 à 06:59

Bonjour.
Votre monophasé doit être inversé car 230v entre 2 et 3 indique que votre phase est à la place du neutre.
Par contre, 0v sur la borne 3 signifie qu'il n'y a aucune communication qui part de la carte.
La différence de température peut également provenir d'une carte défectueuse.
Avez-vous tenté de disjoncter l'installation ?
Votre monophasé doit être inversé car 230v entre 2 et 3 indique que votre phase est à la place du neutre.
Par contre, 0v sur la borne 3 signifie qu'il n'y a aucune communication qui part de la carte.
La différence de température peut également provenir d'une carte défectueuse.
Avez-vous tenté de disjoncter l'installation ?
16 décembre 2024 à 06:56

Bonjour.
Probablement un manque de gaz celui vient probablement du côté gauche mais si il en manque alors le radiateur n'est pas suffisamment rempli et le côté droit brasse de l'air ambiant.
Probablement un manque de gaz celui vient probablement du côté gauche mais si il en manque alors le radiateur n'est pas suffisamment rempli et le côté droit brasse de l'air ambiant.
16 décembre 2024 à 06:52

Bonjour.
C'est bien la carte qui régule la ventilation.
Regarder sur le net vous pourriez la changer vous même sa limitera les coups.
C'est bien la carte qui régule la ventilation.
Regarder sur le net vous pourriez la changer vous même sa limitera les coups.
12 décembre 2024 à 06:49

Bonjour.
Bon courage pour trouver du Ajtech, cette marque à pas mal dysfonctionner sur les pompes à chaleur Daikin pas sur qu'elle existe encore.
Bon courage pour trouver du Ajtech, cette marque à pas mal dysfonctionner sur les pompes à chaleur Daikin pas sur qu'elle existe encore.
11 décembre 2024 à 20:51

Il faut savoir que les 2 vitesses de base sont en réalité augmentée chacune lors de production de chaud ou froid (Daikin me l'a indiqué lorsque j'avais la même panne sur le même type de matériel et année).
Pour moi vous avez le début de la vitesse normale et sa plante lorsque sa "boost" sur la deuxième vitesse.
Je commencerai par la carte.
Pour moi vous avez le début de la vitesse normale et sa plante lorsque sa "boost" sur la deuxième vitesse.
Je commencerai par la carte.
11 décembre 2024 à 20:41

Bonjour.
Avez vous essayé en petite vitesse et en grande vitesse pour voir si l'un des deux modes de fonctionnement du ventilateur permet de fonctionner plus longtemps.
Il se peut qu'un relais de carte déconne et stop la ventilation j'ai déjà eu le cas sur du gainable Daikin.
Avez vous essayé en petite vitesse et en grande vitesse pour voir si l'un des deux modes de fonctionnement du ventilateur permet de fonctionner plus longtemps.
Il se peut qu'un relais de carte déconne et stop la ventilation j'ai déjà eu le cas sur du gainable Daikin.
11 décembre 2024 à 12:42

Bonjour.
Comme dit PL risque de casse et je dirai également rendement inférieur avec du 3/8 vous n'aurez plus 6kW de puissance mais peut-être 4kW.
Comme dit PL risque de casse et je dirai également rendement inférieur avec du 3/8 vous n'aurez plus 6kW de puissance mais peut-être 4kW.
11 décembre 2024 à 12:38

Bonjour.
Faites le test avec une pince ampèremétrique sur les fils du compresseur pour voir l'intensité sur les 3 secondes de démarrage.
Faites le test avec une pince ampèremétrique sur les fils du compresseur pour voir l'intensité sur les 3 secondes de démarrage.
28 novembre 2024 à 12:41

Bonjour.
Cela est assez étrange.
Le mélange de l'air de cuisson avec l'air vicié (reprise des toilettes et de la douche) ne semble pas conforme aux normes.
En cas de vent fort à l'extérieur, l'air des toilettes risque de passer par la cuisine, ce qui n'est pas idéal.
Cela est assez étrange.
Le mélange de l'air de cuisson avec l'air vicié (reprise des toilettes et de la douche) ne semble pas conforme aux normes.
En cas de vent fort à l'extérieur, l'air des toilettes risque de passer par la cuisine, ce qui n'est pas idéal.
18 novembre 2024 à 20:10

Bonjour.
Il faut contrôler si le courant arrive bien sur le groupe extérieur.
Il faut contrôler si le courant arrive bien sur le groupe extérieur.
18 novembre 2024 à 20:04

Bonjour.
A votre place à partir du schéma électrique regardez si vous pouvez intervertir deux sondes (dont celle de l'échangeur notamment) si le défaut revient alors il y a des chances que la tension d'alimentation de la sonde est défectueuse.
Si à la place un autre défaut apparaît (sonde d'air par exemple) alors la sonde d'échangeur est bien défectueuse.
A votre place à partir du schéma électrique regardez si vous pouvez intervertir deux sondes (dont celle de l'échangeur notamment) si le défaut revient alors il y a des chances que la tension d'alimentation de la sonde est défectueuse.
Si à la place un autre défaut apparaît (sonde d'air par exemple) alors la sonde d'échangeur est bien défectueuse.
07 novembre 2024 à 19:15

Bonjour.
Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
31 octobre 2024 à 06:58

Bonjour.
Appelez une société spécialisé dans le froid pour les réparations car les bidouilles finiront par casser votre climatisation.
Appelez une société spécialisé dans le froid pour les réparations car les bidouilles finiront par casser votre climatisation.
23 octobre 2024 à 08:22

Bonjour.
Pour ma part je pousse à 38 bars ( r410 ou r32) je met du mille bulle sur les raccords si pas de fuite alors tirage au vide au minimum 30 minutes sur un Split de petite taille.
Je n'utilise le vacuomètre que sur les grosses installations type VRV ou groupe d'eau glacée pour être sûr que le vide est atteint (2mbar minimum).
Pour ma part je pousse à 38 bars ( r410 ou r32) je met du mille bulle sur les raccords si pas de fuite alors tirage au vide au minimum 30 minutes sur un Split de petite taille.
Je n'utilise le vacuomètre que sur les grosses installations type VRV ou groupe d'eau glacée pour être sûr que le vide est atteint (2mbar minimum).
09 octobre 2024 à 06:39

Bonjour.
Sur les VMC il y a parfois un réglage pour l'humidité, si il est régler trop bas la VMC reste "à fond" tout le temps se qui créer une grosse dépression et une perte de toute la chaleur dans le lieu d'habitation.
À vérifier sur votre modèle.
Sur les VMC il y a parfois un réglage pour l'humidité, si il est régler trop bas la VMC reste "à fond" tout le temps se qui créer une grosse dépression et une perte de toute la chaleur dans le lieu d'habitation.
À vérifier sur votre modèle.
08 octobre 2024 à 17:19

Bonjour.
Il vous suffit de le placer au milieu gauche en orientant les ailettes vers le cuisine, de cette façon le flux d'air sera bien répartit et vous ne prenez ni le souffle sur la table à manger ni sur le canapé.
Il vous suffit de le placer au milieu gauche en orientant les ailettes vers le cuisine, de cette façon le flux d'air sera bien répartit et vous ne prenez ni le souffle sur la table à manger ni sur le canapé.
07 octobre 2024 à 06:17

Bonjour,
Il est nécessaire d'utiliser un thermomètre à contact pour obtenir des valeurs plus cohérentes.
Comment avez-vous réglé l'horloge de fonctionnement de la pompe de piscine ?
Il est nécessaire d'utiliser un thermomètre à contact pour obtenir des valeurs plus cohérentes.
Comment avez-vous réglé l'horloge de fonctionnement de la pompe de piscine ?
05 octobre 2024 à 11:38

Bonjour.
Pour ma part au milieu à gauche semble être le meilleur emplacement pour votre murale.
Pour ma part au milieu à gauche semble être le meilleur emplacement pour votre murale.
04 octobre 2024 à 06:58

Bonjour.
Votre pisciniste ne dit pas que des bêtises.
En début de remise en chauffe l'eau est froide donc on essaye d'avoir un débit moins important pour maintenir une bonne HP et BP.
Plus la piscine va monter en température plus on ouvre le débit d'eau.
En règle générale si la PAC est bien dimensionné on prend 1 à 2 degrés par jour sur l'eau de la piscine.
Votre pisciniste ne dit pas que des bêtises.
En début de remise en chauffe l'eau est froide donc on essaye d'avoir un débit moins important pour maintenir une bonne HP et BP.
Plus la piscine va monter en température plus on ouvre le débit d'eau.
En règle générale si la PAC est bien dimensionné on prend 1 à 2 degrés par jour sur l'eau de la piscine.
04 octobre 2024 à 06:57

Bonjour.
Pour l'option 1, soit vous vissez les dudgeons avec le tube et vous remettez en place la clim avec la tuyauterie qui par dans le plafond ou bien vous coupez les tubes est faites une brasure (moins de risque de fuite).
Pour l'option 2 cela n'est pas faisable.
Pour l'option 1, soit vous vissez les dudgeons avec le tube et vous remettez en place la clim avec la tuyauterie qui par dans le plafond ou bien vous coupez les tubes est faites une brasure (moins de risque de fuite).
Pour l'option 2 cela n'est pas faisable.
04 octobre 2024 à 06:52

Bonjour.
Il est tout à fait possible de cintrer les tubes pour les faire sortir à droite de l'unité lorsque vous cintré les tubes il faut guider le tube au niveau du coude dans la murale.
Normalement des ressort sont déjà présent au niveau du coude sous la mousse.
Dans votre cas du 1/4 3/8 est assez simple à cintré.
Bonne journée.
Il est tout à fait possible de cintrer les tubes pour les faire sortir à droite de l'unité lorsque vous cintré les tubes il faut guider le tube au niveau du coude dans la murale.
Normalement des ressort sont déjà présent au niveau du coude sous la mousse.
Dans votre cas du 1/4 3/8 est assez simple à cintré.
Bonne journée.
03 octobre 2024 à 06:29

La chute de pression au démarrage indique effectivement que le compresseur fonctionne, comme vous le mentionné vérifié aussi que le ventilateur condenseur fonctionne.
Pour la bouteille déshydratante si elle était obstrué par l'humidité alors votre BP devrait être très basse.
Pour la bouteille déshydratante si elle était obstrué par l'humidité alors votre BP devrait être très basse.
27 septembre 2024 à 11:12

Le filtre d'habitacle est il propre ?
27 septembre 2024 à 07:03

Bonjour.
Est-ce que vous pesez le gaz lorsque vous introduisez ou bien juste au mano à la mode YouTube ?
Est-ce que vous pesez le gaz lorsque vous introduisez ou bien juste au mano à la mode YouTube ?
27 septembre 2024 à 07:02
