Bonjour à tous,
J'ai un climatiseur Airton, il fonctionnait normalement depuis 6-8 mois.
Aujourd'hui j'ai un problème, le gaz ne circule plus dans les tuyaux : l'unité extérieure fonctionne et produit du froid au niveau du petit tube (tout givré), on retrouve le tube tout givré à l'entrée du split (au niveau de la grille le début du tube est aussi givré) mais le gaz ne circule pas.
Le second tuyau extérieur ne change pas de température, j'ai vérifié la vanne extérieure elle est bien ouverte.
Vous l'aurez compris mon problème, le gaz ne circule pas et donc ne parcourt pas la grille du split...
La charge en gaz est bonne.
Bobine ? Apparemment pas car elle aide juste le compresseur à démarrer ?
Commande de circulation du gaz (carte à puce ?).
Vanne ? Oui mais laquelle ? A l'intérieur du compresseur ?
Merci de votre aide.
J'ai un climatiseur Airton, il fonctionnait normalement depuis 6-8 mois.
Aujourd'hui j'ai un problème, le gaz ne circule plus dans les tuyaux : l'unité extérieure fonctionne et produit du froid au niveau du petit tube (tout givré), on retrouve le tube tout givré à l'entrée du split (au niveau de la grille le début du tube est aussi givré) mais le gaz ne circule pas.
Le second tuyau extérieur ne change pas de température, j'ai vérifié la vanne extérieure elle est bien ouverte.
Vous l'aurez compris mon problème, le gaz ne circule pas et donc ne parcourt pas la grille du split...
La charge en gaz est bonne.
Bobine ? Apparemment pas car elle aide juste le compresseur à démarrer ?
Commande de circulation du gaz (carte à puce ?).
Vanne ? Oui mais laquelle ? A l'intérieur du compresseur ?
Merci de votre aide.
07 juillet 2010 à 20:37
Fiches 1 climatisations dépannage
Problème climatiseur Airton Gaz ne circule pas vanne bloquée
Comment savez-vous que la charge est bonne ? A mon avis il n'y en a plus.
Appelez une société sérieuse, et faites réparer. Cordialement.
Appelez une société sérieuse, et faites réparer. Cordialement.
08 juillet 2010 à 19:16
Fiches 2 climatisations dépannage
Invité

Problème climatiseur Airton Gaz ne circule pas vanne bloquée
Invité

Bonjour
Merci PL pour votre réponse, je vais appeler un professionnel pour une recharge. Cordialement
Merci PL pour votre réponse, je vais appeler un professionnel pour une recharge. Cordialement
09 juillet 2010 à 15:05
Fiches 3 climatisations dépannage
Invité

Problème climatiseur Airton Gaz ne circule pas vanne bloquée
Invité

Si le petit tube qui entre dans votre unité intérieure (évapo) givre c'est qu'il y a une pré-détente sur la ligne liquide, soit une vanne sur la conduite liquide (sortie condenseur entrée détendeur) est fermée au lieu de s'ouvrir, soit le déshydrateur est bouché, le tuyau pincé ou partiellement bouché, par contre si le gros tuyau qui sort de l'évapo givre, manque de fluide. XP
10 octobre 2011 à 23:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
- N°80 : Jai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, lan dernier et il avait bien fonctionné tout lété. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. Lunité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
- 4. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
- N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
- 5. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 8. Déplacer climatiseur Airton
- N°6150 : Bonjour. Je déménage et du coup je souhaite déplacer et mettre le gaz dans l'UE pour pouvoir la déplacer. Pouvez-vous m'aider je suis à la campagne et personne ne souhaite se déplacer ? C'est le système de raccordement...
- 9. Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid
- N°2485 : Bonjour, C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite