FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2485

Question panne clim réversible : Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

buggy
Membre inscrit
buggy
4 messages
Bonjour,

C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou le froid je peux toucher mais tuyau sortie de la tête derrière la cloison et je sens très bien le froid ou le chaud qui arrive mais qui ne donne rien sortie du ventilateur, voilà si une personne a une idée je suis preneur.
Salutations à tous car je viens de m’inscrire et je vois que le forum est pas mal du tout.
28 octobre 2014 à 18:44
Conseil 1 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Problème très probablement d'un manque de fluide ; mais vu le prix de la machine le plus judicieux sera d'en changer.
29 octobre 2014 à 06:47
Conseil 2 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,

Les filtres sont propres ?
Vous n'avez pas touché aux vannes de l'unité extérieure ?
Avez-vous fait la pose vous-même ?

Non la recharge ne coûte pas le prix de la machine ! Pour 60€ votre machine est rechargée. shocked shocked
Tout n'est pas perdu !
Le compresseur tourne ? En mode chaud, à combien est le gros tuyau ? Et en froid à combien est le plus petit 1/4" ?

Paul.
29 octobre 2014 à 11:13
Conseil 3 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Plus simple mettre en mode chaud si la ventilation de l'UI ne se met pas en service, certainement un manque de gaz, qui dit manque de gaz dit fuite, ou mauvaise charge, et dans ce cas la facture est certainement plus élevée que 60€ car avec les gaz que l'on utilise actuellement un complément ne peut se faire, et de plus il est obligatoire d'effectuer une recherche de fuite.
Sur Paris la facture pour cette intervention serait d'environ 250€.
Si c'est un système inverter, attendre 20 minutes de fonctionnement, puis prendre les températures de soufflage, environ 12/15°C en mode froid et 55/60°C en mode chaud. Si tout ou rien, le gros tube doit être très frais et mode chaud on ne peut pas le toucher, très chaud.
29 octobre 2014 à 16:24
Conseil 4 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

buggy
Membre inscrit
buggy
4 messages
Bonjour,

J'ai fait le montage moi-même, les filtre sont propres, c'est la sixième que je monte mais les autres sont de la marque Zibro aucun problème, 3 qui ont 5 ans et 3 qui ont 2 ans ; mais la Airton, quand c'est sur le froid le ventilateur qui tourne je sens le tout petit tuyau très froid juste derrière la tête et le compresseur tourne et le tuyau de sortie est bien humide (ça condense). Lorsque je mets le chaud le gros tuyau chauffe juste derrière la tête mais la ventilation ne démarre pas.
J'ai débranché l'alimentation, fait un resserrage des câbles électriques de l’unité intérieure et extérieure, mais pas de changement, je sais que les pro ne veulent pas trop les regarder car il n'ont rien gagné dessus et quand ils les regardent ça vous coûte plus cher et il vous préconise de mettre une clim de chez eux ; j'ai eu ce problème avec ma mère qui s'est fait avoir et de plus elle est moi puissante, on va voir l'hiver pour sa puissance de chaud si ça convient pour elle.
Bonne soirée.
29 octobre 2014 à 18:18
Conseil 5 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Effectivement....
Si la ventilation ne se déclenche pas c'est certainement un souci d'électronique. est-ce que l'évaporateur intérieur est chaud également ?

Je suis d'accord, Zibro c'est bien mieux, moi-même j'ai du Airton (enfin sous un autre nom) je n'en suis pas 100% satisfait : redémarrages en mode chaud à ventilation MAX, bruit du fluide...

Donc si j'ai bien compris le froid fonctionne parfaitement ?
Paul.
29 octobre 2014 à 18:32
Conseil 6 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

buggy
Membre inscrit
buggy
4 messages
Bonjour,
La tête est ni chaude ou froide, il y a un petit bruit dans les tuyaux mais je n'avais pas fait attention si ça le faisait au début, comment faire pour contrôler l'électronique (des cartes).
Salutations.
30 octobre 2014 à 11:49
Conseil 7 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid


Invité
invité
Bonjour
Je ne sais pas ce que vous appelez la tête ?
Paul.
30 octobre 2014 à 12:03
Conseil 8 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ce n'est pas parce-que c'est la 6ème qu'il ne peut avoir un défaut de conception ou d’installation. 30 ans de métier et des bêtises j'en fais encore. Moins mais quand même mais je ne suis à l’abri de rien. sad
On va se tourner vers la V4V, peut-être que celle-ci est bloquée, partiellement ou complètement. La tête c'est quoi ? Je pense que vous voulez dire l'aspiration du compresseur, s'il gèle / givre = manque de gaz ou température très basse en extérieur.
Et non Paulmarie pas obligé que la carte soit morte si la ventilation ne se déclenche pas en mode chaud cela veut dire que soit la sonde de démarrage ventilation ne donne pas l’ordre de fonctionnement une possibilité qu'elle soit HS (à contrôler en valeur ohmique), soit un manque de fluide (à contrôler déjà avec des manos, et ensuite on retire et on pèse en fonction des données constructeur) peut fonctionner en froid mais pas longtemps, soit la V4V bi-pass et le système ne se mettra jamais en service.
Par contre pour ces marques ce n'est pas terrible, mais chacun fait comme il veut.
30 octobre 2014 à 17:54
Conseil 9 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Je pensais qu'il parle du ventilateur de l'extérieur et dans ce cas ce n'est pas normal car il est censé démarrer même quand la batterie n'est pas chaude non ?
Chez moi c'est le cas.
30 octobre 2014 à 18:29
Conseil 10 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid


Invité
invité
Bonjour paulmarie et à tous.

En mode chaud et pour éviter les sensations d'air frais, les constructeurs temporisent le démarrage du ventilateur intérieur.
Tant que la sonde gaz de l'ui ne détecte pas un minimum de 39c, le ventilateur ne démarre pas.
Pour les symptômes que vous décrivez je rejoins l'avis de PL.
Je suis l'avis de PL : soit cette sonde est en dérive négative, soit manque de gaz.
J'ai une préférence au manque de gaz pour les raisons suivantes :
1 : Vous dites que les tuyaux sont chauds.
Si la charge était bonne croyez-moi vous auriez du mal à toucher les liaisons frigo (entre 80 et 90 c) donc vous auriez dit les tuyaux sont brûlants. dizzy
2 : Peu importe le mode, l'installation ne donne pas satisfaction.
3 : A supposer que la charge est bonne, puisque le compresseur tourne, au bout de 10 minutes maxi (bien avant, largement bien avant) votre groupe coupera en sécurité HP, et si pas de sécurité hp il coupera par sécurité température fluide de l'ui trop élevée.
Si il ne coupe pas alors c'est clair il manque du gaz.
A aucun moment vous ne parlez d'une quelconque sécurité.
Si il coupe en hp, alors la sonde est en dérive négative.

L'inconvénient c'est que les termes et les infos donnés ne sont pas très explicites.
Qu'entendez-vous par la tête ? Le détendeur c'est ça ? Si oui, alors vous prenez la température en amont et aval de ce détendeur, ensuite vous prenez la température du gros et du petit tuyau en sortie du groupe et si vous pouvez, prenez la température du refoulement et aspiration compresseur. Ces valeurs nous permettront d'apprécier un éventuel manque de charge.
Cette installation a déjà fonctionné ou c'est la première mise en service ?
Cordialement.
Adelclimatisation
31 octobre 2014 à 01:59
Conseil 11 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

buggy
Membre inscrit
buggy
4 messages
Bonjour à tous.
Voilà pour le problème de ma clim la solution est trouvée, il fallait juste faire un appoint de gaz, contrôle fuite OK.
Merci à tous pour vos infos.
23 janvier 2015 à 08:00
Conseil 12 dépannage climatisation

Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid


Invité
invité
Bonjour.
Pour recharger, quel diamètre faut-il pour se raccorder ?
Merci de votre réponse.
24 mai 2019 à 18:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
    N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
  • 4. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
    N°80 : J’ai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, l’an dernier et il avait bien fonctionné tout l’été. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. L’unité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
  • 5. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 6. Plus de froid ni de chaud clim Airton
    N°8035 : Bonjour à tous. Un incident en entrainant un autre. Maintenant c'est cette clim mono split Airton TAC 09CHSA/H 6020803 qui fait des siennes à priori l'UI n'est pas concernée (j'ai testé la carte et le moteur de ventilateur...
  • 7. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 8. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 9. Panne climatiseur Airton
    N°698 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur Airton et depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Il y a un code erreur P9. Pouvez-vous me dire que signifie ce code ? Merci.
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationpanne climatisation bv 1189page en travauxpanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite