Problème P6 climatiseur réversible Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2404
Conseils dépannage climatisations : Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18 degrés !
De temps en temps j'ai le code P6 qui s'allume par intermittence...
J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...
Mais rien de plus précis ...
Selon vous quel est le problème et surtout comment le résoudre ?
Merci.
Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18 degrés !
De temps en temps j'ai le code P6 qui s'allume par intermittence...
J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...
Mais rien de plus précis ...
Selon vous quel est le problème et surtout comment le résoudre ?
Merci.
23 juillet 2014 à 11:36
Réponse 1 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
L'erreur P6 renvoie effectivement à une surchauffe du condenseur pas du condensateur, ce n'est pas du tout la même chose.
Le condenseur c'est la grille métallique généralement de couleur grise à l'arrière de l'UE.
Il faut la nettoyer, la poussière s'incruste très facilement entre les fines lamelles.
Il est sensé à l'aide du ventilateur refroidir le gaz qui sort du compresseur, s'il est encrassé.
Cordialement. loulou
L'erreur P6 renvoie effectivement à une surchauffe du condenseur pas du condensateur, ce n'est pas du tout la même chose.
Le condenseur c'est la grille métallique généralement de couleur grise à l'arrière de l'UE.
Il faut la nettoyer, la poussière s'incruste très facilement entre les fines lamelles.
Il est sensé à l'aide du ventilateur refroidir le gaz qui sort du compresseur, s'il est encrassé.
Cordialement. loulou
23 juillet 2014 à 14:08
Réponse 2 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonsoir.
Cela peut être un souci avec la sonde refoulement condenseur (UE = Unité extérieure), le condenseur encrassé, manque de gaz.
Cela peut être un souci avec la sonde refoulement condenseur (UE = Unité extérieure), le condenseur encrassé, manque de gaz.
23 juillet 2014 à 18:22
Réponse 3 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Merci beaucoup pour vos réponses.
Par contre je n'y connais absolument rien en climatiseur... j'ai bien compris que le problème venait du condenseur de dehors mais où se trouve cette sonde de refoulement ? Ou à quoi ressemble-t-elle ?
Merci beaucoup pour votre aide car en ce moment sur la Côte d'Azur sans clim c'est dur ... =)
Par contre je n'y connais absolument rien en climatiseur... j'ai bien compris que le problème venait du condenseur de dehors mais où se trouve cette sonde de refoulement ? Ou à quoi ressemble-t-elle ?
Merci beaucoup pour votre aide car en ce moment sur la Côte d'Azur sans clim c'est dur ... =)
24 juillet 2014 à 07:56
Réponse 4 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Avant la sonde :
1: vérifier si l'UE est bien propre.
2: en demande de froid, l'UE démarre-t-elle ? Ventilateur + compresseur (on l'entend)
3: si tout démarre et pas de froid en sortie de l'UI arrêtez tout pour éviter tout risque de casse, vous pouvez faire l'essai pendant 5/7 minutes, certainement une fuite et donc manque de gaz..
4: appeler un frigoriste compétent pour une recherche de fuites.
5: et pour la sonde à mon avis elle fait son office, car je suppose que le défaut apparait qu'au bout d'un certain moment.?
Avant la sonde :
1: vérifier si l'UE est bien propre.
2: en demande de froid, l'UE démarre-t-elle ? Ventilateur + compresseur (on l'entend)
3: si tout démarre et pas de froid en sortie de l'UI arrêtez tout pour éviter tout risque de casse, vous pouvez faire l'essai pendant 5/7 minutes, certainement une fuite et donc manque de gaz..
4: appeler un frigoriste compétent pour une recherche de fuites.
5: et pour la sonde à mon avis elle fait son office, car je suppose que le défaut apparait qu'au bout d'un certain moment.?
24 juillet 2014 à 16:44
Réponse 5 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonsoir,
À vérifier si la sonde n'est pas défectueuse. Sinon, prenez la température du condensateur pour la donner aux pros, afin d’être certain que la mesure prise par la sonde n'est pas erronée.
Paul
À vérifier si la sonde n'est pas défectueuse. Sinon, prenez la température du condensateur pour la donner aux pros, afin d’être certain que la mesure prise par la sonde n'est pas erronée.
Paul
24 juillet 2014 à 23:41
Réponse 6 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
Merci pour vos réponses, alors pour répondre à tout le monde :
- L'UE a été totalement nettoyée mais n'était pas vraiment sale
- En demandant du froid l'unité intérieure se lance bien, mais va afficher P6 de temps en temps et c'est là que ça ne souffle plus froid ! Par contre l'UE ne se lance pas !!!!!!! En "l'aidant" un peu à tourner le ventilateur elle finit par se lancer mais elle ne "recrache" pas vraiment de chaud !
- Oui le défaut apparait au bout de quelques minutes seulement.
Merci pour vos réponses, alors pour répondre à tout le monde :
- L'UE a été totalement nettoyée mais n'était pas vraiment sale
- En demandant du froid l'unité intérieure se lance bien, mais va afficher P6 de temps en temps et c'est là que ça ne souffle plus froid ! Par contre l'UE ne se lance pas !!!!!!! En "l'aidant" un peu à tourner le ventilateur elle finit par se lancer mais elle ne "recrache" pas vraiment de chaud !
- Oui le défaut apparait au bout de quelques minutes seulement.

25 juillet 2014 à 07:33
Réponse 7 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
En fait l'UE dehors se lance mais l'hélice ne tourne pas... Est-elle grippée ? Y a t-il quelque chose à faire ?
25 juillet 2014 à 10:02
Réponse 8 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Si l'UE ne se lance pas vous ne pouvez pas avoir de froid.
C'est peut-être votre ventilateur qui a un problème car si celui-ci ne tourne le compresseur va peut être tourner un moment mais va couper avec la température montante. Vérifier donc votre ventilateur extérieur.
C'est peut-être votre ventilateur qui a un problème car si celui-ci ne tourne le compresseur va peut être tourner un moment mais va couper avec la température montante. Vérifier donc votre ventilateur extérieur.
25 juillet 2014 à 15:04
Réponse 9 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Donc si le condenseur est propre c'est OK.
Pour mémoire P6 = température élevée sur condenseur en mode froid.
Il peut se passer.
Le condenseur est sale, mais il est propre c'est OK.
Par contre si le ventilateur ne se lance pas et qu'il faut le lancer à la main, certainement la kappa de démarrage qui est HS ou la carte.
Avez-vous un schéma électrique de l'UE souvent sous le capot ou sur la protection du passage de câble de l'UE.
Donc si le condenseur est propre c'est OK.
Pour mémoire P6 = température élevée sur condenseur en mode froid.
Il peut se passer.
Le condenseur est sale, mais il est propre c'est OK.
Par contre si le ventilateur ne se lance pas et qu'il faut le lancer à la main, certainement la kappa de démarrage qui est HS ou la carte.
Avez-vous un schéma électrique de l'UE souvent sous le capot ou sur la protection du passage de câble de l'UE.
25 juillet 2014 à 15:08
Réponse 10 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Merci pour votre réponse, je vais aller contrôler, et essayer de trouver ce fameux schéma.
26 juillet 2014 à 08:04
Réponse 12 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
Il peut y avoir 2 causes à votre problème de ventilateur. Soit comme l'a dit PL son condo est HS Mais dans ce cas l'hélice doit tourner facilement à la main.
Si vous sentez une résistance à la main ça peut être les roulements du moteur, il y en a 2 et ça se change.
Essayer dans un 1er temps de lubrifier l'axe. Il ne faut pas se tromper.
Le condo est un petit pavé en général noir d'environ 2 à 3 µF, suivre les fils pour le trouver sur la carte, il n'est pas très cher.
Il peut y avoir 2 causes à votre problème de ventilateur. Soit comme l'a dit PL son condo est HS Mais dans ce cas l'hélice doit tourner facilement à la main.
Si vous sentez une résistance à la main ça peut être les roulements du moteur, il y en a 2 et ça se change.
Essayer dans un 1er temps de lubrifier l'axe. Il ne faut pas se tromper.
Le condo est un petit pavé en général noir d'environ 2 à 3 µF, suivre les fils pour le trouver sur la carte, il n'est pas très cher.
28 juillet 2014 à 13:55
Réponse 13 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
Je viens de démonter l’hélice et son axe, le nettoyer, le lubrifier un peu mais toujours le même problème, pas de résistance de l’hélice !
Mais automatiquement elle ne se lance pas ! Lorsque je la lance à la main elle va tourner mais doucement seulement !
Ce condo je peux le trouver où ? Et que faut-il démonter pour y avoir accès ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de démonter l’hélice et son axe, le nettoyer, le lubrifier un peu mais toujours le même problème, pas de résistance de l’hélice !
Mais automatiquement elle ne se lance pas ! Lorsque je la lance à la main elle va tourner mais doucement seulement !
Ce condo je peux le trouver où ? Et que faut-il démonter pour y avoir accès ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 juillet 2014 à 10:43
Réponse 14 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Re,
Le problème doit venir du condo, où le trouver en magasin ? Et où se situe t-il dans l'appareil ?
Merci.
Le problème doit venir du condo, où le trouver en magasin ? Et où se situe t-il dans l'appareil ?
Merci.
29 juillet 2014 à 10:48
Réponse 15 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Postez une photo de la carte électronique de l'UE, on vous dira où il se trouve.
Cordialement, Dom.
Postez une photo de la carte électronique de l'UE, on vous dira où il se trouve.
Cordialement, Dom.
29 juillet 2014 à 11:22
Réponse 17 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Apparemment, ce schéma "autorise" 2 types de moteur de ventilateur, AC ou DC. Vos photos diront lequel est utilisé sur votre machine. Vous pouvez aussi prendre en photo la plaque signalétique du moteur.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
29 juillet 2014 à 16:11
Réponse 18 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonsoir.
Je ne vois pour l'instant que la carte de l'UE. Ne donnant plus aucune infos !!! ?
Contrôler aussi les sondes. Les débrancher hors tension 25 °C = 20 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms.
Je ne vois pour l'instant que la carte de l'UE. Ne donnant plus aucune infos !!! ?
Contrôler aussi les sondes. Les débrancher hors tension 25 °C = 20 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms.
29 juillet 2014 à 20:14
Réponse 20 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Impressionnant!! Dommage que vous n'ayez pas fait une photo de ce qui est écrit dessus, mais cela ressemble effectivement au condensATeur du ventilo. En l'absence de cette pièce (dans le meilleur des cas sa valeur est devenue le quart de ce qu'elle devrait,), un des 2 enroulements du moteur n'est plus alimenté et le moteur ne tourne plus, avec comme conséquence le non-refroidissement de l'échangeur et votre code erreur. Une valeur typique est 2.5µF/450Vac. Bien mettre un condo neuf de même valeur que le brûlé.
Cordialement, Dom.
Impressionnant!! Dommage que vous n'ayez pas fait une photo de ce qui est écrit dessus, mais cela ressemble effectivement au condensATeur du ventilo. En l'absence de cette pièce (dans le meilleur des cas sa valeur est devenue le quart de ce qu'elle devrait,), un des 2 enroulements du moteur n'est plus alimenté et le moteur ne tourne plus, avec comme conséquence le non-refroidissement de l'échangeur et votre code erreur. Une valeur typique est 2.5µF/450Vac. Bien mettre un condo neuf de même valeur que le brûlé.
Cordialement, Dom.
30 juillet 2014 à 11:22
Réponse 21 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
Ces condos se trouvent facilement en ligne, essayer par exemple avec ces termes "condo ventilo CBB61 2.5µf 450V"
Cordialement.
Ces condos se trouvent facilement en ligne, essayer par exemple avec ces termes "condo ventilo CBB61 2.5µf 450V"
Cordialement.
30 juillet 2014 à 15:55
Réponse 22 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Merci beaucoup pour votre réponse, demain matin je vais essayer d'aller voir sur ce condensateur brûlé si j'arrive à vérifier la valeur ! Sinon vous êtes sûr de cette valeur ou il faut vraiment le vérifier quelque part ?
30 juillet 2014 à 17:13
Réponse 23 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Ce serait bien de s'assurer de la valeur sur l'ancien condo mais sachez que j'ai chez moi 3 clim TCL (sous marque d'Airton) de 9000 BTU de modèles un peu différentes pour les 3 le condo de ventilateur est 2.5 µF.
De plus il y a un pourcentage d'erreur admissible. Je pense que vous ne risquez pas grand chose avec cette valeur.
Une fois j'ai testé avec un condo de 1,2 µF juste pour voir et ça marchait très bien.
De plus il y a un pourcentage d'erreur admissible. Je pense que vous ne risquez pas grand chose avec cette valeur.
Une fois j'ai testé avec un condo de 1,2 µF juste pour voir et ça marchait très bien.
30 juillet 2014 à 20:05
Réponse 24 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Ah j'ai oublié mais vous avez aussi la valeur du condo sur le ventilateur (schéma de branchement).
31 juillet 2014 à 07:07
Réponse 25 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Effectivement après avoir recontrôlé tout ça, la référence est exactement celle que vous m'avez communiquée :
CBB61 2.5µf 450V (et à la lettre prés)
Merci beaucoup pour vos infos, félicitations pour vos compétences, je vais aller commander la pièce et vous ferai un petit retour une fois le condo changé !!!
CBB61 2.5µf 450V (et à la lettre prés)

Merci beaucoup pour vos infos, félicitations pour vos compétences, je vais aller commander la pièce et vous ferai un petit retour une fois le condo changé !!!
31 juillet 2014 à 08:05
Réponse 26 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Par contre j'ai essayé de le retirer mais je suppose qu'il est soudé ? Donc obligé de redescendre l'UE qui est accroché en l'air au mur et de sortir la carte électronique... :(
31 juillet 2014 à 08:22
Réponse 27 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour, j'ai réussi a sorti la carte, ainsi qu'a dessouder la pièce il y 'a déjà plusieurs jours, mais impossible de trouver cette pièce sur le net ni dans les boutiques d’électronique... SAV Airton nous disent de tout changer ça couterai plus cher que la clim en elle même... pour un pauvre condo...
Alors j'ai trouvé sa mais pas le bon ùf voici le lien :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/456585/Condensateur-film-MKP-1-F-450-V-10-Pas-325-mm-x-h-22-mm-x-13-mm-MK450K105?ref=searchDetail
Sauriez vous ou trouver cette même pièce mais dans a 2,5 ùf ??? :( :( :( :(
Alors j'ai trouvé sa mais pas le bon ùf voici le lien :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/456585/Condensateur-film-MKP-1-F-450-V-10-Pas-325-mm-x-h-22-mm-x-13-mm-MK450K105?ref=searchDetail
Sauriez vous ou trouver cette même pièce mais dans a 2,5 ùf ??? :( :( :( :(
09 août 2014 à 19:39
Réponse 28 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Ici par exemple :
ebay.fr/itm/CBB61-Metallise-Condensateur-Moteur-Demarrage-Ventilateur-Plafond-450V-2-5uF-/151314926584?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item² 33b128bf8
Vous pouvez souder les fils, il n'y a pas de sens de branchement.
ebay.fr/itm/CBB61-Metallise-Condensateur-Moteur-Demarrage-Ventilateur-Plafond-450V-2-5uF-/151314926584?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item² 33b128bf8
Vous pouvez souder les fils, il n'y a pas de sens de branchement.
10 août 2014 à 20:04
Réponse 29 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Merci je l'ai trouvé celui ci le problème est qu'il viendrait de MACAO en parlant avec le vendeur, pas de stock, donc pas possible de l'avoir avant début voir mi octobre .... :(
11 août 2014 à 08:28
Réponse 30 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Je suis surpris qu'il soit si difficile de trouver ce composant, mais il faut bien se rendre à l'évidence! Comme solution, vous pouvez utiliser la pièce suivante. Inconvénient, il va falloir la loger dans la clim et tirer 2 fils pour rejoindre les soudures officielles. Avantage : grande robustesse par rapport au petit modèle, puisque la surface active interne du condo est au moins 5 fois plus forte, et il devrait être quasi éternel.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/441434/Condensateur-de-dmarrage-moteur-MK-25-F-450-VAC-5--x-h-30-mm-x-51-mm-MLR25PRL45253051A?ref=list
Cordialement, Dom.
Je suis surpris qu'il soit si difficile de trouver ce composant, mais il faut bien se rendre à l'évidence! Comme solution, vous pouvez utiliser la pièce suivante. Inconvénient, il va falloir la loger dans la clim et tirer 2 fils pour rejoindre les soudures officielles. Avantage : grande robustesse par rapport au petit modèle, puisque la surface active interne du condo est au moins 5 fois plus forte, et il devrait être quasi éternel.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/441434/Condensateur-de-dmarrage-moteur-MK-25-F-450-VAC-5--x-h-30-mm-x-51-mm-MLR25PRL45253051A?ref=list
Cordialement, Dom.
11 août 2014 à 11:52
Réponse 31 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour, merci beaucoup pour le lien, cela confirme l'achat que je viens de faire aujourd’hui dans une petite boutique de composants électroniques.
Par contre il me semble qu'il y' a un + et un - en général or la je n'en vois pas sur ce condo (voir phot ) et plus haut vous me dites qu'il n'y a pas de sens de branchement donc il peut se mettre de n'importe quel coté sur la carte ?

Par contre il me semble qu'il y' a un + et un - en général or la je n'en vois pas sur ce condo (voir phot ) et plus haut vous me dites qu'il n'y a pas de sens de branchement donc il peut se mettre de n'importe quel coté sur la carte ?

11 août 2014 à 17:28
Réponse 32 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Pas de sens de branchement pour ce condo.
Les cosses sont double donc souder vos 2 fils sur 2 cosses qui ne se touchent pas entre elles sur le condo et c'est bon.
Les cosses sont double donc souder vos 2 fils sur 2 cosses qui ne se touchent pas entre elles sur le condo et c'est bon.
11 août 2014 à 19:18
Réponse 33 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Merci beaucoup! je m'occupe de ça aujourd’hui;)
12 août 2014 à 07:58
Réponse 34 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Tout refonctionne parfaitement !
Merci beaucoup pour votre aide et vos connaissance !!!
Merci beaucoup pour votre aide et vos connaissance !!!

16 août 2014 à 09:40
Réponse 35 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour et merci au nom de tous pour le retour d'info.
Anecdotiquement, vous disiez tout en haut : "J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...". Par un étrange hasard de vocabulaire, vous aviez raison!!
Cordialement, Dom.
Anecdotiquement, vous disiez tout en haut : "J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...". Par un étrange hasard de vocabulaire, vous aviez raison!!
Cordialement, Dom.
16 août 2014 à 12:40
Réponse 36 code P6 clim Airton
Invité

Problème P6 climatiseur réversible Airton
Invité

Bonsoir.
Où puis-je commander les filtres pour un climatiseur Airton ?
Merci de votre aide.
Où puis-je commander les filtres pour un climatiseur Airton ?
Merci de votre aide.
18 janvier 2016 à 18:06
Réponse 38 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Vous vous trompez de condo! Regardez la 2ème photo "cauchemardesque" de la réponse 19, on le voit avec un trou béant au plafond. Le vôtre est caché par des fils.
Un condo peut être très affaibli sans symptômes extérieurs. Seule sa mesure dira s'il est bon à changer.
Vous vous trompez de condo! Regardez la 2ème photo "cauchemardesque" de la réponse 19, on le voit avec un trou béant au plafond. Le vôtre est caché par des fils.
Un condo peut être très affaibli sans symptômes extérieurs. Seule sa mesure dira s'il est bon à changer.
24 juillet 2022 à 22:08
Réponse 39 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour à tous.
Même problème qu'ibizman.
Démontage de la carte, pas facile mais on y arrive avec un peu de patience....
Voilà quelques photos du Condo de démarrage....
Merci à ce forum pour m'avoir offert la possibilité de dépanner ma clim....
Je vais de ce pas vers la cagnotte solidaire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Note d'un modérateur. Merci pour votre participation.
Même problème qu'ibizman.
Démontage de la carte, pas facile mais on y arrive avec un peu de patience....
Voilà quelques photos du Condo de démarrage....
Merci à ce forum pour m'avoir offert la possibilité de dépanner ma clim....
Je vais de ce pas vers la cagnotte solidaire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Note d'un modérateur. Merci pour votre participation.
25 août 2023 à 11:41
Réponse 40 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour.
Merci d'avoir signalé ce succès, car rien ne vous y obligeait.
Et pour la cagnotte... ben pareil! :-)
Cordialement, Dom.
Merci d'avoir signalé ce succès, car rien ne vous y obligeait.
Et pour la cagnotte... ben pareil! :-)
Cordialement, Dom.
25 août 2023 à 17:31
Réponse 41 code P6 clim Airton
Problème P6 climatiseur réversible Airton
Bonjour,
Après remplacement du condensateur de démarrage, ma clim remarche !
Merci à tous.
Bon dimanche.
Après remplacement du condensateur de démarrage, ma clim remarche !
Merci à tous.
Bon dimanche.
03 septembre 2023 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
- 2. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 5. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 6. Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
- N°4505 : Bonjour. Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F réf : 407143. Ce climatiseur de 3 ans a bien fonctionné cet été mais a refusé de passer en mode chauffage en décembre. Je suis équipé pour dépanner les clims...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 9. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
- N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
- 10. Code erreur AE climatiseur réversible Airton
- N°5536 : Bonjour. J'ai un climatiseur réversible Airton dans mon Mobil Home et depuis peu je le mets en marche il fait du froid et après quelques minutes il se met en code erreur EA. Je suis allée voir au niveau du boitier extérieur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite