Problème intermittent avec climatiseur mural
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3393
Question Forum Climatisation : Problème intermittent avec climatiseur mural
Invité

Bonjour.
Lorsque le climatiseur fonctionne depuis quelques jours, le ventilateur se met soudainement à ventiler très fort puis tout s’arrête.
Le climatiseur indique alors qu'il y a un code d'erreur (il flashe pendant 8 fois).
Nous devons alors lui laisser quelques jours et là tout repart.
Un technicien nous a dit que c'était la plaquette électronique mais que cela était trop coûteux à changer vu l'âge du climatiseur (7 ans).
Est-ce réparable ? Merci.
Lorsque le climatiseur fonctionne depuis quelques jours, le ventilateur se met soudainement à ventiler très fort puis tout s’arrête.
Le climatiseur indique alors qu'il y a un code d'erreur (il flashe pendant 8 fois).
Nous devons alors lui laisser quelques jours et là tout repart.
Un technicien nous a dit que c'était la plaquette électronique mais que cela était trop coûteux à changer vu l'âge du climatiseur (7 ans).
Est-ce réparable ? Merci.
26 juin 2016 à 14:39
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème intermittent avec climatiseur mural
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement.
Cordialement.
26 juin 2016 à 14:49
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème intermittent avec climatiseur mural
Bonjour.
Avec la marque et référence nous pourrons éventuellement vous aider un peu plus.
Il se peut que cela soit une sonde qui soit défectueuse.
Avec la marque et référence nous pourrons éventuellement vous aider un peu plus.
Il se peut que cela soit une sonde qui soit défectueuse.
26 juin 2016 à 15:47
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Problème intermittent avec climatiseur mural
Invité

Bonjour,
Êtes-vous en demande de chaud ou climatisation ?
Si en mode chaud, alors il est probable que la sonde échangeur détecte une température trop élevée (elle peut être réelle ou tout simplement la sonde qui a un souci).
Donc pour abaisser la température du fluide la carte met le ventilateur à fond.
Si vous êtes en mode clim, il est possible que la sonde détecte une SC trop basse.
Donc la carte incrimine la grande vitesse afin de ramener plus d'air et ainsi permettre au gaz de surchauffe convenablement.
Mais bon avec la marque et le modèle nous pourrons déjà mieux vous aider.
Cordialement.
Êtes-vous en demande de chaud ou climatisation ?
Si en mode chaud, alors il est probable que la sonde échangeur détecte une température trop élevée (elle peut être réelle ou tout simplement la sonde qui a un souci).
Donc pour abaisser la température du fluide la carte met le ventilateur à fond.
Si vous êtes en mode clim, il est possible que la sonde détecte une SC trop basse.
Donc la carte incrimine la grande vitesse afin de ramener plus d'air et ainsi permettre au gaz de surchauffe convenablement.
Mais bon avec la marque et le modèle nous pourrons déjà mieux vous aider.
Cordialement.
26 juin 2016 à 18:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Nettoyage bac à condensats climatiseur mural monosplit Airwell
- N°1116 : Bonjour. Comment accéder au bac à condensats d'un climatiseur mural monosplit Airwell pour le nettoyer car j'ai de l'eau dans mon salon dès 20 minutes de fonctionnement ? Le tuyau d'évacuation extérieur n'est pas obstrué,...
- 2. Fuite d'eau climatiseur mural
- N°499 : Bonjour. Pourquoi de l'eau s'écoule de mon climatiseur mural ? Merci de votre aide.
- 3. Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
- N°1708 : Bonjour, je viens d'installer un climatiseur mural LG 12000 BTU neoplama avec unité intérieure (3ème étage) et l'unité extérieure est mise sur la terrasse (5ème étage) presque 20 mètres de cuivre entre les 2...
- 4. Panne climatiseur mural BORA
- N°2008 : Bonjour, J'ai un climatiseur mural de marque Bora. Je sais que la compagnie a fermé ses portes. Quand je le démarre, il marche environ 20 secondes et il s'arrête. La lumière rouge clignote trois fois !! Pourtant il marchait...
- 5. Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
- N°6001 : Bonjour, J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3. Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis...
- 6. Problème volet climatiseur mural
- N°6883 : Bonjour à tous. Nouveau sur le site. Voilà après un entretien sur un climatiseur mural, le volet ne se replace pas comme avant le démontage. Il y a un espace de 1 cm entre la carcasse et le volet ? Quelle est la procédure...
- 7. Voyant PRES. DEF sur climatiseur bisplit Toshiba inverter mural skv
- N°1522 : Bonjour, Je viens d'installer un climatiseur bisplit Toshiba inverter, avec 2 cassettes murales skv, sur une des cassettes il y a le voyant orange allumé, voyant "PRES. DEF" et je n'ai aucune idée de quoi il peut s'agir, sur...
- 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 9. Climatiseur mural en rallongeant les tuyaux d'évacuation d'air
- N°5971 : Bonjour. Existe-t-il un climatiseur mural, sans unité extérieure, fonctionnant sur le principe des clim mobiles, c'est-à-dire avec un ou deux tuyaux d'évacuation d'air, mais plus longs qu'une simple traversée de murs...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite