Question Forum Climatisation : Défaut ventilation UE Airton


Invité
invité
Bonjour.

J'ai une clim Airton, le ventilateur de l'UE ne démarre pas et donc la clim ne fait pas de froid.
Faut-il changer les condos pour solutionner le problème ?
Peut-on alimenter le ventilateur en direct pour vérifier son fonctionnement ?
Merci.
26 juin 2016 à 00:22
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Défaut ventilation UE Airton

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si votre modèle est une tout ou rien (pas inverter), oui vous pouvez tenter le démarrage en direct.
Ou vous pouvez l'aider en tournant l'hélice.
Si c'est le condo qui est HS, il partira grâce à l'impulsion que vous auriez donnée manuellement.
Un moteur qui ne démarre pas, soit il n'est pas alimenté, soit il est alimenté mais n'arrive plus à vaincre les contraintes mécaniques et dans ce cas c'est ou le condo qui est HS ou l'enroulement de démarrage qui est coupé.
Si vous pouvez joindre une photo du schéma qui se trouve dans le groupe, cela nous permettra de savoir déjà quel type de moteur et puis vous aider à faire des tests.
Dans le cas d'un moteur monophasé tri-vitesse il peut s'agir des relais.
Bref pour mieux vous être utile donnez-nous les moyens (photos du schéma électrique).
Cordialement.
Adelclimatisation
26 juin 2016 à 01:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
    N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
  • 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 3. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 4. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
    N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
  • 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 6. Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
    N°9294 : Bonjour. J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit...
  • 7. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
    N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
  • 8. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 9. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
    N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
  • 10. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
>>> Résultats suivants pour : Défaut ventilation UE Airton >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim aux erreur e5panne clim airwellraccorer une climfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite