Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1708
Dépanner climatisation dépannage : Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Invité

Bonjour,
je viens d'installer un climatiseur mural LG 12000 BTU neoplama avec unité intérieure (3ème étage) et l'unité extérieure est mise sur la terrasse (5ème étage) presque 20 mètres de cuivre entre les 2 extrémités.
Problème : le climatiseur après 2 heures de marche n'a pas donné de refroidissement ?
Je ne sais pas quoi faire ? Prière de me donner conseil dans ce sens, merci.
je viens d'installer un climatiseur mural LG 12000 BTU neoplama avec unité intérieure (3ème étage) et l'unité extérieure est mise sur la terrasse (5ème étage) presque 20 mètres de cuivre entre les 2 extrémités.
Problème : le climatiseur après 2 heures de marche n'a pas donné de refroidissement ?
Je ne sais pas quoi faire ? Prière de me donner conseil dans ce sens, merci.
29 août 2010 à 16:12
Conseils 1 dépannage climatisation
Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Effectivement la mise en service est une affaire de pro.
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
30 août 2010 à 07:31
Conseils 2 dépannage climatisation
Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Déjà je pense que vous n'avez pas respecté les préconisations des longueurs frigorifiques du constructeur car 20M cela me semble énorme pour une clim de bas de gamme. Il faut donc faire reprendre par un pro l'intégralité de votre installation car il va falloir récupérer le gaz qui est dans vos tuyaux. Allo Assistance Climatisation
30 août 2010 à 07:35
Conseils 3 dépannage climatisation
Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Plus ou pas assez de gaz, avez-vous respecté toutes les règles d'installation ?
Test d'étanchéité du circuit sous azote, tirage au vide, complément de charge, ouverture des vannes. Mais vous avez certainement dépassé le métré de tube, qui est donné dans les préconisations constructeur, et votre installation ne fonctionnera jamais.
Je n'ai pas en tête tous les métrés, mais en règle générale ce genre d'appareil 8 à 15m de tube maxi, et au delà d'une certaine distance un complément de charge est à effectuer par une société agréée. Cordialement.
Test d'étanchéité du circuit sous azote, tirage au vide, complément de charge, ouverture des vannes. Mais vous avez certainement dépassé le métré de tube, qui est donné dans les préconisations constructeur, et votre installation ne fonctionnera jamais.
Je n'ai pas en tête tous les métrés, mais en règle générale ce genre d'appareil 8 à 15m de tube maxi, et au delà d'une certaine distance un complément de charge est à effectuer par une société agréée. Cordialement.
30 août 2010 à 20:27
Conseils 4 dépannage climatisation
Invité

Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Invité

Êtes-vous frigoriste ? Non.
Vous n'avez pas le droit de manipuler des fluides frigorigènes. Vous risquez une amende.
Je ne veux pas faire la police mais il y a des réponses inexactes sur ce forum.
Mon but étant des déconvenues coûteuses aux bricoleurs. Cordialement. (30/04/11)
Vous n'avez pas le droit de manipuler des fluides frigorigènes. Vous risquez une amende.
Je ne veux pas faire la police mais il y a des réponses inexactes sur ce forum.
Mon but étant des déconvenues coûteuses aux bricoleurs. Cordialement. (30/04/11)
30 avril 2011 à 11:32
Conseils 5 dépannage climatisation
Invité

Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Invité

"Êtes-vous frigoriste ? Non. Vous n'avez pas le droit de manipuler des fluides frigorigènes".
Tout est dit :-) Mi²
Tout est dit :-) Mi²
28 avril 2012 à 14:36
Conseils 6 dépannage climatisation
Invité

Résultat d'une tuyauterie longue de cuivre climatiseur mural
Invité

Il y a un manque probable de fluide dans l'installation.
si le métrage des tubes est supérieur au métrage préconisé par le constructeur, ou bien le dénivelé est plus important que celui préconisé, il faut faire un apport de charge (cela se calcule avec les données constructeur) donc il faut faire appel à un professionnel habilité à acheter et manipuler les fluides frigorigènes.
si le métrage des tubes est supérieur au métrage préconisé par le constructeur, ou bien le dénivelé est plus important que celui préconisé, il faut faire un apport de charge (cela se calcule avec les données constructeur) donc il faut faire appel à un professionnel habilité à acheter et manipuler les fluides frigorigènes.
09 octobre 2012 à 12:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Fuite d'eau climatiseur mural
- N°499 : Bonjour. Pourquoi de l'eau s'écoule de mon climatiseur mural ? Merci de votre aide.
- 6. Climatiseur raccord très court vide
- N°2881 : Bonjour. Voilà ma question. Si les raccords entre l'unité extérieur et intérieur sont très courts, de l'ordre de 20 cm... Est-il nécessaire de faire un tirage au vide ? Merci. Je précise que mon installation est...
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
- N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
- 9. Climatiseur branchement cuivre par brasure
- N°96 : Bonjour, sur le point de mettre en service un climatiseur split inverter réversible Carrera, j'ai dû prolonger ma liaison frigorifique d'un mètre en intercalant du tuyau cuivre par brasure. Cela peut-il causer problème ? Merci.
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite