Bonjour.
Après une visite d'entretien par un professionnel, une des cinq unités intérieures se déclenche intempestivement chaque nuit vers minuit en faisant un bruit anormal.
Je suis obligé de couper l'alimentation électrique au général car si je disjoncte au niveau du 30mA l'unité continue à fonctionner.
Quel peut être le problème ?
Merci de votre aide et bien cordialement.
Après une visite d'entretien par un professionnel, une des cinq unités intérieures se déclenche intempestivement chaque nuit vers minuit en faisant un bruit anormal.
Je suis obligé de couper l'alimentation électrique au général car si je disjoncte au niveau du 30mA l'unité continue à fonctionner.
Quel peut être le problème ?
Merci de votre aide et bien cordialement.
30 octobre 2021 à 10:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Hitachi RAK-18NH6A
Bonjour.
Sur le 18NH6 (sans A, mais je pense que c'est pareil), l'UI reçoit son énergie de l'UE sous forme de 35V continus. Je ne sais pas ce que protège votre 30mA, mais à priori pas l'UE...
Pour le déclenchement, vous n'auriez pas programmé un timer par inadvertance? Parce que se déclencher toujours à la même heure fait penser à cela.
Quant au bruit anormal, quel genre de bruit? Un enregistrement mp3 de cette UI et d'une autre pourrait nous aider à identifier le cause.
Sur le 18NH6 (sans A, mais je pense que c'est pareil), l'UI reçoit son énergie de l'UE sous forme de 35V continus. Je ne sais pas ce que protège votre 30mA, mais à priori pas l'UE...
Pour le déclenchement, vous n'auriez pas programmé un timer par inadvertance? Parce que se déclencher toujours à la même heure fait penser à cela.
Quant au bruit anormal, quel genre de bruit? Un enregistrement mp3 de cette UI et d'une autre pourrait nous aider à identifier le cause.
30 octobre 2021 à 13:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Hitachi RAK-18NH6A
Bonjour.
Ayant débrancher l'unité intérieure (qui démarre intempestivement vers minuit en produisant un bruit anormal) de la barrette de connexion figurant dans l'unité extérieure = cette u.i. A démarré, malgré cela, ce matin vers 10h.
Je pensais qu'en débranchant Phase, Neutre & Terre elle ne serait plus ainsi sous tension.
Quelqu'un peut-il m'éclairer à ce sujet ?
Je suis néophyte en clim & n'arrive pas à trouver un professionnel sur la place.
Merci par avance et cordialement.
Ayant débrancher l'unité intérieure (qui démarre intempestivement vers minuit en produisant un bruit anormal) de la barrette de connexion figurant dans l'unité extérieure = cette u.i. A démarré, malgré cela, ce matin vers 10h.
Je pensais qu'en débranchant Phase, Neutre & Terre elle ne serait plus ainsi sous tension.
Quelqu'un peut-il m'éclairer à ce sujet ?
Je suis néophyte en clim & n'arrive pas à trouver un professionnel sur la place.
Merci par avance et cordialement.
02 novembre 2021 à 10:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Hitachi RAK-18NH6A
Bonjour,
Pour Capal, qu'entendez-vous par "démarrer" ?
Pour moi cela signifie ventiler, or sans raccordement électrique, je vois pas comment un ventilateur d'UI peut démarrer.
Pour Capal, qu'entendez-vous par "démarrer" ?
Pour moi cela signifie ventiler, or sans raccordement électrique, je vois pas comment un ventilateur d'UI peut démarrer.
02 novembre 2021 à 11:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Hitachi RAK-18NH6A
Bonjour.
Vous vous êtes trompé d'UI au niveau du bornier de l'UE...
D'ailleurs mesurez les tensions entre vos "phase et neutre", je pense que vous verrez 35V DC et non 230 AC. Et ce pour les 5 UI.
Vous vous êtes trompé d'UI au niveau du bornier de l'UE...
D'ailleurs mesurez les tensions entre vos "phase et neutre", je pense que vous verrez 35V DC et non 230 AC. Et ce pour les 5 UI.
02 novembre 2021 à 23:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Hitachi RAK-18NH6A
Bonjour.
Je rejoins Dom, certainement un mauvais câblage électrique en espérant que ça et que ce ne soit pas un circuit frigo inversé avec une autre UI, car là ça va être beaucoup plus compliqué.
Faites déjà un contrôle électrique en premier.
Demandez conseils pas de soucis.
Je rejoins Dom, certainement un mauvais câblage électrique en espérant que ça et que ce ne soit pas un circuit frigo inversé avec une autre UI, car là ça va être beaucoup plus compliqué.
Faites déjà un contrôle électrique en premier.
Demandez conseils pas de soucis.
05 novembre 2021 à 15:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant orange/rouge sur Clim Hitachi RAK 18NH6A
- N°3048 : Bonjour à tous, Comme notifié dans le résumé de question, nous avons un voyant rouge/orange qui clignote 3 ou 4 fois de suite puis s'arrête puis recommence ainsi de suite et ce, sur les 3 appareils de la maison situés dans...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Comment débrancher électriquement une unité Hitachi RAK-18NH6A
- N°3792 : Bonjour, J'ai 4 splits Hitachi RAK-18NH6A qui sont branchés dans mon tableau électrique central. Depuis quelques temps ils font disjoncter mon différentiel sans pour autant que leur fusible ne disjoncte. Ce phénomène se...
- 4. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 5. Voyant orange clignote 3 fois sur Rak-18nh6a Hitachi
- N°4306 : Bonjour. Le voyant orange sur la RAK-18NH6A de chez Hitachi clignote 3 fois au bout d'une heure et l'appareil ne fonctionne plus. Je le coupe puis le remets en marche, cela fonctionne pendant environ 1 heure et ça...
- 6. Rak Hitachi ne s’allume plus
- N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
- 7. Problème pompe à chaleur Hitachi RAK 18NH6A
- N°7460 : Bonjour. Une de mes pompes à chaleur Hitachi RAK-18NH6A fait beaucoup de bruit à chaque mise en route ou selon la température de la maison que j'ai réglé à 17° (elle est située au dessus d'une véranda, voir photo...
- 8. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
- N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
- 9. Climatiseur mural Hitachi RAK-18NH6A s'arrête
- N°8921 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec la climatisation intérieure de la chambre de mon fils, en effet quand j'allume la climatisation, le module mural dans sa chambre s'arrête au bout d'un certain temps. Quand cela...
- 10. Clim Hitachi RAK 18NH6A raccord du tuyau d'évacuation
- N°7910 : Bonjour, Ma clim Hitachi RAK 18NH6A a été installée à l'époque uniquement pour le chauffage, donc sans tuyau d'évacuation d'eau. À cause de la chaleur, j'aimerais maintenant aussi refroidir. Comment puis-je accéder au...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite