FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7342

Question Forum Climatisation : Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

sergio64370
Membre inscrit
sergio64370
6 messages
Bonjour.

J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi.
Que faut-il faire ?
Merci.
30 octobre 2021 à 10:57
Réponse 1 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Il se peut que ce soit votre carte électronique PC board qui soit HS.
Cela peut être dû à une surtension ou un coup de foudre.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2021 à 11:55
Réponse 2 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

sergio64370
Membre inscrit
sergio64370
6 messages
Dès que je relance, elle repart, cette nuit elle a tourné 3/4 de nuit.
D'où viendrait cette surtension svp, merci ?
Bonne journée AAC.
30 octobre 2021 à 12:54
Réponse 3 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Est-ce que quelque chose clignote sur les UI?

Coupez le jus 1 mn et remettez sous tension en faisant une demande de chaud. Que fait l'UE? Rien du tout ou elle démarre un court instant? Si démarre puis s'arrête, est-ce qu'elle refait une tentative dans les 5mn?
30 octobre 2021 à 13:39
Réponse 4 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

sergio64370
Membre inscrit
sergio64370
6 messages
C'est fait, la led verte opération fait des cycles de 5 impulsions, et quand je la relance elle peut marcher jusqu'à 2h.
30 octobre 2021 à 14:04
Réponse 5 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

sergio64370
Membre inscrit
sergio64370
6 messages
Bonjour Dom-Aom.
La led verte "opération" de l'UI fait des cycles de 5 impulsions.
Je la relance sans problème et peut rester 3/4 de nuit à marcher.
Je ne comprends pas d'où peut venir cette surtension.
Merci beaucoup Dom-Aom.
30 octobre 2021 à 14:13
Réponse 6 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ben voilà, fallait commencer par là... Fuite de gaz probable. Qui fait monter la température du gaz. Qui baisse un peu la nuit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes erreur Mitsubishi

30 octobre 2021 à 15:11
Réponse 7 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
J'ai fait une supposition d'après votre premier post. Mais vous changez ensuite de code erreur, ce qui est bizarre, mais là je rejoins Dom-Aom pour un manque de fluide suite à une fuite. Mais cela reste encore à confirmer.
Mettez vos appareils à fond en mode chaud et prenez la température de soufflage au bout d'environ 15 minutes, vous devriez avoir une température d'environ 50°C, si ce n'est pas le cas très certainement fuite de fluide.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 15:31
Réponse 8 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

sergio64370
Membre inscrit
sergio64370
6 messages
Alors pour vous rassurer, l'UI fait des cycles de 5 impulsions sur le voyant vert opération, ce matin avec le jour j'ai ouvert le capot de l'UE et j'ai vu la led rouge clignote 9 fois qui correspond effectivement à problème de surtension, mais aussi peut-être "PFC" en anglais et ça je ne sais pas ce que c'est.
30 octobre 2021 à 16:54
Réponse 9 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

sergio64370
Membre inscrit
sergio64370
6 messages
J'ai ça comme température mais ne se met pas en défaut, quand suis en automatique et volets automatiques.
30 octobre 2021 à 17:40
Réponse 10 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Quelles sont les températures que vous avez prises ? Et comment les avez-vous prises ?
30 octobre 2021 à 19:09
Réponse 11 du forum climatisation

Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Comme la PAC fonctionne quand même "presque normalement" il se peut que le problème de code panne surtension soit lié à une durée de fonctionnement, je m'explique, en rejoignant Dom, il se peut qu'il y est un manque de gaz léger à la limite de fonctionnement normale de fonctionnement de votre installation, le compresseur sur consomme et surchauffe, donc lors du fonctionnement les sondes font leur travail, elles détectent une anomalie pour l'instant ponctuelle mais à mon avis qui s'accélérera, le code panne va venir de plus en plus souvent, voire d'autres codes pannes.
Attention ces petits avertissements peuvent engendrer la casse compresseur, cartes etc.
Donc vous avez raison de vous en inquiéter.
05 novembre 2021 à 15:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Remplacer unité extérieure Mitsubishi
    N°4588 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon unité extérieure Mitsubishi MXZ 4A71VA E5 par un autre groupe extérieur. Qui me permettrait de garder mes UI MSZ GB ET GC. Merci de me dire si cela est possible.
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 8. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
  • 9. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
    N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
  • 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite