Problème liaisons frigorifiques trop grosses
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
5831
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème liaisons frigorifiques trop grosses
Bonjour à tous.
J'ai passé mes liaisons frigos en 1/4 - 1/2 en pensant mettre une machine de 5kW.
Je viens de commander l'ensemble MUZ-HR50VF + MSZ-HR50VF de chez Mitsubishi et je viens de remarquer qu'ils préconisent du 1/4 -3/8. Je ne peux plus changer les liaisons vu que j'ai tout encastré, peint etc... :-(.
Puis-je mettre une réduction F3/8 - M1/2 qui me permettra de brancher mon tube 1/2 sur le tube gaz en 3/8 (côté unité ext et int) ? Cela va-t-il impacter le fonctionnement de la machine ?
Par avance je vous remercie de vos lumières.
Bonne journée à tous.
J'ai passé mes liaisons frigos en 1/4 - 1/2 en pensant mettre une machine de 5kW.
Je viens de commander l'ensemble MUZ-HR50VF + MSZ-HR50VF de chez Mitsubishi et je viens de remarquer qu'ils préconisent du 1/4 -3/8. Je ne peux plus changer les liaisons vu que j'ai tout encastré, peint etc... :-(.
Puis-je mettre une réduction F3/8 - M1/2 qui me permettra de brancher mon tube 1/2 sur le tube gaz en 3/8 (côté unité ext et int) ? Cela va-t-il impacter le fonctionnement de la machine ?
Par avance je vous remercie de vos lumières.
Bonne journée à tous.
14 novembre 2019 à 12:45
Forum dépannage clim 1
Problème liaisons frigorifiques trop grosses
Bonjour.
Il ne faut pas que les liaisons soient trop longues.
Mais autrement oui c'est possible.
Ça n'impactera pas spécialement le fonctionnement.
Il ne faut pas que les liaisons soient trop longues.
Mais autrement oui c'est possible.
Ça n'impactera pas spécialement le fonctionnement.
14 novembre 2019 à 17:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Isolants liaisons frigorifiques
- N°6149 : Bonjour, A votre avis est-il sans conséquence de retirer les isolants entourant les liaisons cuivre dans une pièce elle-même correctement isolée ? Merci par avance de votre réponse. Cordialement.
- 2. Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
- N°4482 : Bonjour, Je souhaiterais vous exposer mon problème. J'ai une installation 4-splits et évidemment les liaisons frigorifiques vers l'unité extérieure traversent le mur extérieur. En l'état actuel des choses, les 2 percées...
- 3. Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques
- N°5278 : Bonjour à tous. Je compte prochainement installer un tri-split au 2ème étage de ma maison de village. La dernière question que je me pose concerne la longueur maxi des liaisons frigorifiques. Le compresseur est donné pour...
- 4. Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques
- N°4073 : Bonsoir. La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm. Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2...
- 5. Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance
- N°6106 : Bonjour, J'ai une question concernant la longueur des liaisons frigorifiques et le rendement. Nous avons arrêté notre choix sur un groupe extérieur en trisplit Mitsubishi 68 avec 3 unités de 35, 25 et 25. La longueur totale...
- 6. Peut-on rallonger les liaisons frigorifiques
- N°90 : Bonjour. Puis-je rallonger mes liaisons frigorifiques sur une climatisation 3500 kW 12 000 btu car, pour mon installation, les liaisons fournies de 4 m sont trop courtes ? Merci.
- 7. Liaisons frigorifiques et vibrations
- N°6144 : Bonjour, Je me tourne vers ce forum pour des petites questions sur mon installation clim réversible et PAP de mon cumulus. Il s'agit d'une maison neuve. Vous pouvez voir sur les photos que les liaisons frigorifiques sont...
- 8. Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
- N°9403 : Bonjour. J'envisage de prendre une UE Mitsubishi MXZ-2F53VF, avec 2 liaisons frigorifiques de 2X 19m pour les 2 splits. Sur la documentation d'un vendeur, je trouve : Fluide Frigorigène : R32 Longueur Préchargée / Attention...
- 9. Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation
- N°9230 : Bonjour à tous. J'ai acheté une liaison 1/2 1/4 d'une longueur de 4 mètres. Seulement après, je me suis aperçu que mon unité extérieure était en diamètre 3/8 1/4. Ma question est la suivante : cela posera-t-il un...
- 10. Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques
- N°5656 : Bonjour, Les liaisons frigorifiques (1/4" + 3/8") de mon installation de 2013 se sont dégradées, je pense que des oiseaux ou autres bestioles sont passé par là (voir photo). J'aurais besoin de conseils sur la manière de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite