Bonjour,
Je souhaiterais vous exposer mon problème.
J'ai une installation 4-splits et évidemment les liaisons frigorifiques vers l'unité extérieure traversent le mur extérieur.
En l'état actuel des choses, les 2 percées laissent donc passer l'air extérieur vers l'espace intérieur.
Par ailleurs, nous avons un ravalement de façade en cours avec utilisation d'un produit pour retirer le vieux crépi et ensuite passage au nettoyeur haute pression pour retirer le dit produit.
Il devient donc urgent pour nous d'isoler et étanchéifier ces 2 passages.
Nous pensons utiliser une bombe de mousse polyuréthane pour boucher les 2 passages, est-ce problématique pour les liaisons ?
Sachant que sur un des trous, une des liaisons est nue sur environ 6-8cm.
Bonne idée, idée de "m...." à mettre à la poubelle ? Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos contributions.
Je souhaiterais vous exposer mon problème.
J'ai une installation 4-splits et évidemment les liaisons frigorifiques vers l'unité extérieure traversent le mur extérieur.
En l'état actuel des choses, les 2 percées laissent donc passer l'air extérieur vers l'espace intérieur.
Par ailleurs, nous avons un ravalement de façade en cours avec utilisation d'un produit pour retirer le vieux crépi et ensuite passage au nettoyeur haute pression pour retirer le dit produit.
Il devient donc urgent pour nous d'isoler et étanchéifier ces 2 passages.
Nous pensons utiliser une bombe de mousse polyuréthane pour boucher les 2 passages, est-ce problématique pour les liaisons ?
Sachant que sur un des trous, une des liaisons est nue sur environ 6-8cm.
Bonne idée, idée de "m...." à mettre à la poubelle ? Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos contributions.
07 janvier 2018 à 22:44
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour,
Déjà la base, le pro aurait dû étancher les trous avec de la mousse polyuréthane.
Ensuite pour la liaison nue il suffit tout simplement de racheter de l'isolant et de la mettre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà la base, le pro aurait dû étancher les trous avec de la mousse polyuréthane.
Ensuite pour la liaison nue il suffit tout simplement de racheter de l'isolant et de la mettre.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2018 à 07:29
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour à tous,
AAC je pense qu'un vrai pro ne travaille pas comme ça, mais vous avez raison de le dire il aurait dû faire un travail d'isolation correct.
Cordialement. cathars
AAC je pense qu'un vrai pro ne travaille pas comme ça, mais vous avez raison de le dire il aurait dû faire un travail d'isolation correct.

Cordialement. cathars
08 janvier 2018 à 10:28
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour.
Il existe aussi des cartouches de silicone (10€ env) de différentes couleurs qui sont mieux que la mousse qui finit par faire des grosses taches jaunes autour des sorties de mur.
La méthode est simple, si le trou est gros, effectuer un bourrage avec un ou plusieurs sacs plastiques puis par l’intérieur effectuer l'injection du silicone ou la mousse anti-feu, éventuellement le ravalement de façade, si les ouvriers ne sont pas trop idiots feront le reste pour l’extérieur. Voir aussi avec eux, pourquoi pas ?
Il existe aussi des cartouches de silicone (10€ env) de différentes couleurs qui sont mieux que la mousse qui finit par faire des grosses taches jaunes autour des sorties de mur.
La méthode est simple, si le trou est gros, effectuer un bourrage avec un ou plusieurs sacs plastiques puis par l’intérieur effectuer l'injection du silicone ou la mousse anti-feu, éventuellement le ravalement de façade, si les ouvriers ne sont pas trop idiots feront le reste pour l’extérieur. Voir aussi avec eux, pourquoi pas ?
08 janvier 2018 à 21:18
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour à tous,
Oui PL la mousse polyuréthane finit par foncer à la longue, mais on peut toujours mettre une couche de peinture extérieure couleur crépi en recouvrement.
Le mieux est d'utiliser un mortier de rebouchage étanche avec la couleur du crépi de la maison.
Cordialement, cathars
Oui PL la mousse polyuréthane finit par foncer à la longue, mais on peut toujours mettre une couche de peinture extérieure couleur crépi en recouvrement.
Le mieux est d'utiliser un mortier de rebouchage étanche avec la couleur du crépi de la maison.
Cordialement, cathars
09 janvier 2018 à 08:15
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Invité

Bonsoir,
Si l'installation est faite correctement, les perçages en façade doivent êtres effectués avec des trépans ou des scies cloches selon la nature du mur.
S'il s'agit de béton armé, on utilise un perforateur type Hilti avec des mèches de gros diamètre.
Dans tous les cas, les perçages doivent êtres suffisants pour passer l'ensemble des tubes, câbles et tuyaux sans les abimer et avec aisance.
Quand il y a beaucoup de tubes et de câbles, dans le cas d'un multisplit par exemple, on peut fabriquer avec un morceau de goulotte, une sortie propre qui recouvre les perçages.
Ne pas négliger l'étanchéité, avec de la mousse extensive ou du silicone par exemple, qui sera recouvert par la goulotte.
Cordialement.
Si l'installation est faite correctement, les perçages en façade doivent êtres effectués avec des trépans ou des scies cloches selon la nature du mur.
S'il s'agit de béton armé, on utilise un perforateur type Hilti avec des mèches de gros diamètre.
Dans tous les cas, les perçages doivent êtres suffisants pour passer l'ensemble des tubes, câbles et tuyaux sans les abimer et avec aisance.
Quand il y a beaucoup de tubes et de câbles, dans le cas d'un multisplit par exemple, on peut fabriquer avec un morceau de goulotte, une sortie propre qui recouvre les perçages.
Ne pas négliger l'étanchéité, avec de la mousse extensive ou du silicone par exemple, qui sera recouvert par la goulotte.
Cordialement.
09 janvier 2018 à 20:46
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour.
Moi je m'appelle PL, Notre invité a de très bonnes réflexions.
Mais c'est qui ? Un extraterrestre ? De plus il veut toujours avoir raison ?
Moi je m'appelle PL, Notre invité a de très bonnes réflexions.
Mais c'est qui ? Un extraterrestre ? De plus il veut toujours avoir raison ?
12 janvier 2018 à 18:26
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour,
Je ne vois pas le groupe extérieur sur les photos. A-t-il été démonté ? Si oui par qui ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne vois pas le groupe extérieur sur les photos. A-t-il été démonté ? Si oui par qui ?
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 16:19
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
L'entreprise qui avait installé la clim a procédé à la dépose pour le ravalement de façade.
13 janvier 2018 à 17:53
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Donc demandez-leur de reboucher les trous avant la réfection de la façade.
Pas plus compliqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pas plus compliqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 18:33
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour.
Bizarre il monte la clim pour la démonter, pour ensuite faire un ravalement sur la façade ??? double travail non.
Oui comme dit AAC je pense que de l'enduit sera nécessaire pour boucher les trous de passage c'est surement peut-être prévu non ??
Cordialement, cathars
Bizarre il monte la clim pour la démonter, pour ensuite faire un ravalement sur la façade ??? double travail non.
Oui comme dit AAC je pense que de l'enduit sera nécessaire pour boucher les trous de passage c'est surement peut-être prévu non ??
Cordialement, cathars
14 janvier 2018 à 09:20
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour.
Entièrement en accord avec AAC, effectivement leur demander de reboucher les trous, ce qui aurait dû être fait lors de l'installation, pour 3 raisons infiltrations d'eau, infiltration de bestioles, fourmis par exemple, et aussi ne serait-ce qu'un problème mécanique, vibrations frottement donc usure etc.
Ah il y en un autre, majeur, quand un trou n'est pas bouché l'air extérieur amène les bruits et la température extérieure qui parfois suivant les marques influent sur la sonde de reprise et donne des infos complètement erronées, et on n'arrive pas à réguler la température.
Entièrement en accord avec AAC, effectivement leur demander de reboucher les trous, ce qui aurait dû être fait lors de l'installation, pour 3 raisons infiltrations d'eau, infiltration de bestioles, fourmis par exemple, et aussi ne serait-ce qu'un problème mécanique, vibrations frottement donc usure etc.
Ah il y en un autre, majeur, quand un trou n'est pas bouché l'air extérieur amène les bruits et la température extérieure qui parfois suivant les marques influent sur la sonde de reprise et donne des infos complètement erronées, et on n'arrive pas à réguler la température.
16 janvier 2018 à 18:17
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
Bonjour,
Oui tout à fait PL, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont fait ??
Cordialement, cathars
Oui tout à fait PL, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont fait ??

Cordialement, cathars
17 janvier 2018 à 14:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Liaisons frigorifiques et vibrations
- N°6144 : Bonjour, Je me tourne vers ce forum pour des petites questions sur mon installation clim réversible et PAP de mon cumulus. Il s'agit d'une maison neuve. Vous pouvez voir sur les photos que les liaisons frigorifiques sont...
- 2. Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance
- N°6106 : Bonjour, J'ai une question concernant la longueur des liaisons frigorifiques et le rendement. Nous avons arrêté notre choix sur un groupe extérieur en trisplit Mitsubishi 68 avec 3 unités de 35, 25 et 25. La longueur totale...
- 3. Isolants liaisons frigorifiques
- N°6149 : Bonjour, A votre avis est-il sans conséquence de retirer les isolants entourant les liaisons cuivre dans une pièce elle-même correctement isolée ? Merci par avance de votre réponse. Cordialement.
- 4. Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques
- N°4073 : Bonsoir. La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm. Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation
- N°9230 : Bonjour à tous. J'ai acheté une liaison 1/2 1/4 d'une longueur de 4 mètres. Seulement après, je me suis aperçu que mon unité extérieure était en diamètre 3/8 1/4. Ma question est la suivante : cela posera-t-il un...
- 7. Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques
- N°5656 : Bonjour, Les liaisons frigorifiques (1/4" + 3/8") de mon installation de 2013 se sont dégradées, je pense que des oiseaux ou autres bestioles sont passé par là (voir photo). J'aurais besoin de conseils sur la manière de...
- 8. Peut-on rallonger les liaisons frigorifiques
- N°90 : Bonjour. Puis-je rallonger mes liaisons frigorifiques sur une climatisation 3500 kW 12 000 btu car, pour mon installation, les liaisons fournies de 4 m sont trop courtes ? Merci.
- 9. Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques
- N°5278 : Bonjour à tous. Je compte prochainement installer un tri-split au 2ème étage de ma maison de village. La dernière question que je me pose concerne la longueur maxi des liaisons frigorifiques. Le compresseur est donné pour...
- 10. Distance minimum entre unité extérieure et split
- N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite