Je reviens poser mes questions, après un an je vais enfin poser les trois splits avec l'UE.
Mon problème est que je ne trouve pas de couronnes 5/8 7/16 comme inscrit sur les tuyaux ou est-il possible de trouver un équivalent sans trop de problème par la suite
Savez-vous où puis-je m'en procurer ?
Merci.
Je reviens poser mes questions, après un an je vais enfin poser les trois splits avec l'UE.
Mon problème est que je ne trouve pas de couronnes 5/8 7/16 comme inscrit sur les tuyaux ou est-il possible de trouver un équivalent sans trop de problème par la suite
Savez-vous où puis-je m'en procurer ?
Merci.
01 juillet 2015 à 00:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonjour,
Vous regardez sur internet : je tape "cuivre 5/8" et le premier lien est un site français qui vend des couronnes isolées au mètre.
Vous commandez ce qui vous faut, à la bonne longueur.
Si vous n'utilisez pas le bon diamètre de tube, vous ne pourrez pas faire le dudgeon, risque de pré-détente etc.
Cordialement,
Paul.
Vous regardez sur internet : je tape "cuivre 5/8" et le premier lien est un site français qui vend des couronnes isolées au mètre.
Vous commandez ce qui vous faut, à la bonne longueur.
Si vous n'utilisez pas le bon diamètre de tube, vous ne pourrez pas faire le dudgeon, risque de pré-détente etc.
Cordialement,
Paul.
01 juillet 2015 à 10:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Je me suis mal expliqué mon problème est plus pour trouver la couronne 7/16
Merci.
Merci.
01 juillet 2015 à 11:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonjour,
Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler et surtout cintrer le gros diamètre, un conseil faites appel à un pro de votre secteur car il y a de fortes probabilités que vous pinciez les tuyaux.
De plus vous avez dû prendre du gros matériel vu la dimension des tuyauteries.
Avez-vous bien calculé vos besoins ? Le bruit de ou des unités intérieures ?
www.maclimatisation.com
Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler et surtout cintrer le gros diamètre, un conseil faites appel à un pro de votre secteur car il y a de fortes probabilités que vous pinciez les tuyaux.
De plus vous avez dû prendre du gros matériel vu la dimension des tuyauteries.
Avez-vous bien calculé vos besoins ? Le bruit de ou des unités intérieures ?
www.maclimatisation.com
01 juillet 2015 à 11:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Merci, mais ce n'est pas mon problème, un ami travaille dans la pose de clim industrielle et il fera appel à un de ses collègues pour la mise en service, mais il m'a demandé de me procurer tout le matériel (ÇA C'EST MON PROBLÈME "tuyau 7/16").
01 juillet 2015 à 12:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
OK, par curiosité quelles sont les références du matériel ?
www.maclimatisation.com
www.maclimatisation.com
01 juillet 2015 à 13:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Re, la référence : HRJB27AH-AAA
01 juillet 2015 à 13:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé votre modèle. La marque je pense que c'est York.
Avez-vous plus de détails ?
www.maclimatisation.com
Je n'ai pas trouvé votre modèle. La marque je pense que c'est York.
Avez-vous plus de détails ?
www.maclimatisation.com
01 juillet 2015 à 16:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Re, Oui c'est bien York.
01 juillet 2015 à 17:47
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonjour Waldon69.
Nous n'avons pas reçu l'image avec votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu l'image avec votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
01 juillet 2015 à 18:00
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonsoir.
Je suis étonné par les diamètres que vous nous dites, 5/8- 7/16 c'est peu courant comme installation, et pour moi pas possible je verrai suivant les puissances du 1/2- 1/4 ou 3/8-1/4.
Je pense que vous vous êtes référé à ce qui est écrit sur le raccord ce qui n'a rien à voir avec le reste, c'est l’écrou vissé dessus qui est la référence, donc donne le diamètre du tube à installer.
A vérifier, et normalement tout est inscrit dans le manuel d'installation.
Attention c'est du R407C, gaz très particulier et très volatile, si installation mal faites bonjour les dégâts, et en règle générale sur un multi un complément de gaz est nécessaire.
Un pro vous sera certainement nécessaire, sinon à vous la grande aventure du montage et le porte monnaie qui va avec pour la suite.
Je suis étonné par les diamètres que vous nous dites, 5/8- 7/16 c'est peu courant comme installation, et pour moi pas possible je verrai suivant les puissances du 1/2- 1/4 ou 3/8-1/4.
Je pense que vous vous êtes référé à ce qui est écrit sur le raccord ce qui n'a rien à voir avec le reste, c'est l’écrou vissé dessus qui est la référence, donc donne le diamètre du tube à installer.
A vérifier, et normalement tout est inscrit dans le manuel d'installation.
Attention c'est du R407C, gaz très particulier et très volatile, si installation mal faites bonjour les dégâts, et en règle générale sur un multi un complément de gaz est nécessaire.
Un pro vous sera certainement nécessaire, sinon à vous la grande aventure du montage et le porte monnaie qui va avec pour la suite.
01 juillet 2015 à 22:09
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonjour,
Je rejoins PL, en voyant la photo de votre groupe extérieur vous devez avoir deux sorties en 1/4 3/8 et une sortie en 1/4 1/2.
Cela me paraît improbable du 5/8 7/16 qui correspondent à des unités d'au moins 10 Kw de puissance nominale et qui mesure minimum 1,10m de large.
www.maclimatisation.com
Je rejoins PL, en voyant la photo de votre groupe extérieur vous devez avoir deux sorties en 1/4 3/8 et une sortie en 1/4 1/2.
Cela me paraît improbable du 5/8 7/16 qui correspondent à des unités d'au moins 10 Kw de puissance nominale et qui mesure minimum 1,10m de large.
www.maclimatisation.com
01 juillet 2015 à 22:49
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Re,
Je viens de revoir la photo et vous êtes très certainement sur ce que l'on appelle un système twin avec possibilités de trois unités intérieures.
Ces systèmes se branchent différemment des multisplits.
En effet on part effectivement en grosse section de l'unité extérieure puis par le biais de refnet on distribue le fluide aux unités intérieures. Les refnet se montent uniquement par brasage.
De plus vous aurez la même température sur les trois unités intérieures.
Ce matériel est plus destiné à un magasin qu'à une habitation.
Dans votre cas il faudra avoir la doc technique pour savoir le nombre de coudes maxi, la hauteur maxi des unités intérieures par rapport au groupe extérieur, les longueurs maxi et pour finir le calcul des compléments de charge.
J’espère que l'on vous a donné le matériel car sinon je pense que vous n'avez pas fait une bonne affaire, peu importe le prix.
www.maclimatisation.com
Je viens de revoir la photo et vous êtes très certainement sur ce que l'on appelle un système twin avec possibilités de trois unités intérieures.
Ces systèmes se branchent différemment des multisplits.
En effet on part effectivement en grosse section de l'unité extérieure puis par le biais de refnet on distribue le fluide aux unités intérieures. Les refnet se montent uniquement par brasage.
De plus vous aurez la même température sur les trois unités intérieures.
Ce matériel est plus destiné à un magasin qu'à une habitation.
Dans votre cas il faudra avoir la doc technique pour savoir le nombre de coudes maxi, la hauteur maxi des unités intérieures par rapport au groupe extérieur, les longueurs maxi et pour finir le calcul des compléments de charge.
J’espère que l'on vous a donné le matériel car sinon je pense que vous n'avez pas fait une bonne affaire, peu importe le prix.
www.maclimatisation.com
01 juillet 2015 à 23:00
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Problème tuyaux installation climatisation
Bonjour,
Est-il possible de réutiliser seulement les splits avec d'autres groupes externes ?
Est-il possible de réutiliser seulement les splits avec d'autres groupes externes ?
07 juillet 2015 à 07:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Importance section des tuyaux installation climatisation
- N°2423 : Bonjour ,je suis nouveau sur le forum. J'explique mon problème,j'ai récupérer un monobloc avec 3 split de marque york sans tuyau et je désir installer chaque split à environ 5-6 mètre chacun de l'ue je voulait savoir quel...
- 2. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Installation tuyaux split de la droite vers la gauche ?
- N°6679 : Bonjour à tous. Par défaut les tuyaux cuivre sur un split sont à droite et mon installation implique de mettre les tuyaux vers la gauche. Sur le site je n'ai trouvé des réponses que pour les condensats. Vos idées seront...
- 6. Installation clim importance du diamétre des tuyaux ?
- N°7938 : Bonjour. J'ai remplacé mon ancienne installation au R22 par une quadri-split Toshiba, les diamètres anciens sont 3/8 et 1/2 alors que sur la nouvelle installation il sont de 3/8 et 1/4. J'ai laissé les anciens tuyaux, il n'y...
- 7. Plier les tuyaux installation climatisation
- N°5719 : Bonjour, Je suis en cours d’installation de ma première et dernière climatisation et je gamberge pas mal sur la façon de passer la tuyauterie 1/4 3/8. J’ai une unité extérieure et 5 splits. Chaque réseau de tuyaux...
- 8. Distance des tuyaux installation d'un climatiseur
- N°5411 : Bonjour, Je souhaiterai installer un climatiseur split-system de 24 000 BTU, sur son manuel est indiqué que la distance maximale de raccordement entre l'unité extérieure et intérieure est de 15 mètres avec des tuyaux en...
- 9. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
- N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
- 10. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite