Bonjour.
Voir question 5628 pour une solution.
Voir question 5628 pour une solution.
02 septembre 2024 à 02:18

Pas à pas pour le volet évidemment.
Par quoi la turbine est-elle entraînée car il me semble que sa vitesse est variable ?
Merci.
Par quoi la turbine est-elle entraînée car il me semble que sa vitesse est variable ?
Merci.
04 juillet 2024 à 01:48

Bonsoir.
Non le TAC-09 CHSA/E utilise du R410A depuis le début.
Il y a une petite erreur dans mon message précédent, non relevée.
Laquelle ?
Non le TAC-09 CHSA/E utilise du R410A depuis le début.
Il y a une petite erreur dans mon message précédent, non relevée.
Laquelle ?
03 juillet 2024 à 00:33

Bonne nuit.
Ça fait 19 ans que mon Airton fonctionne.
2 petits problèmes: remplacement du condensateur dans l'U.E.
Et du pas à pas de la turbine il y a quelques années.
Ça fait 19 ans que mon Airton fonctionne.
2 petits problèmes: remplacement du condensateur dans l'U.E.
Et du pas à pas de la turbine il y a quelques années.
02 juillet 2024 à 02:49

Bonsoir.
Et 3 ans de plus sans problèmes pour l'Airton de 2005.
Seul le 25 uF a été remplacé en 2019.
Le fluide est toujours d'origine.
Et 3 ans de plus sans problèmes pour l'Airton de 2005.
Seul le 25 uF a été remplacé en 2019.
Le fluide est toujours d'origine.
05 septembre 2022 à 01:39

Bonsoir.
Comme j'avais un condo de 16 microfarad (µF) j'ai testé ça a fonctionné mais la tension au borne de l'enroulement était un peu faible : 213V (F) et 204V (C)
Puis avec un 25 µF reçu en moins d'une semaine j'avais 233V (F) et 217V (C), de plus le courant est mieux partagé entre les 2 enroulements.
N.B. : (F) pour mode Froid et (C) pour mode chaud.
Condo acheté chez BSM Transmissions en France: 15,06 € + 4,50 €
Depuis ma clim Airton TAC-09 de 15 ans fonctionne parfaitement, malgré mon pschitt décrié par PL dans mes anciens messages.
Comme j'avais un condo de 16 microfarad (µF) j'ai testé ça a fonctionné mais la tension au borne de l'enroulement était un peu faible : 213V (F) et 204V (C)
Puis avec un 25 µF reçu en moins d'une semaine j'avais 233V (F) et 217V (C), de plus le courant est mieux partagé entre les 2 enroulements.
N.B. : (F) pour mode Froid et (C) pour mode chaud.
Condo acheté chez BSM Transmissions en France: 15,06 € + 4,50 €
Depuis ma clim Airton TAC-09 de 15 ans fonctionne parfaitement, malgré mon pschitt décrié par PL dans mes anciens messages.
09 juillet 2020 à 01:11

Voir aussi : panne moteur compresseur Airton.
08 juillet 2020 à 01:11

Bonjour.
J'ai eu un problème similaire l'année dernière.
Si le compresseur tente de démarrer et puis il s'arrête, c'est qu'il faut changer le condensateur de démarrage valeur 25 microF.
Recherchez : TAC09 sur ce site.
J'ai eu un problème similaire l'année dernière.
Si le compresseur tente de démarrer et puis il s'arrête, c'est qu'il faut changer le condensateur de démarrage valeur 25 microF.
Recherchez : TAC09 sur ce site.
08 juillet 2020 à 01:03

Bonsoir.
Rechercher "panne moteur compresseur".
Rechercher "panne moteur compresseur".
25 janvier 2020 à 01:57

Bonsoir.
Mais ça concerne aussi ma clim Airton TCA-09 où vous ne m'avez pas répondu.
J'irais voir en électricité.
Mais ça concerne aussi ma clim Airton TCA-09 où vous ne m'avez pas répondu.
J'irais voir en électricité.
09 septembre 2019 à 01:37

Bonjour.
Calcul Self L enroulement secondaire.
Pulsation w = 2xPIxFreq = 314
Mesures I = 2,68A, VL = 233V, VC = 341V, R = 5 ohms
Calculs :
I = VCxCxw = 2,70A voisin de I mesuré
L = racine(VL/I)^2 - R^2) = 0,27H
Z = (VC - VL)/I = 40,3 ohms
Z = racine(R^2 + (Lxw-1/C/w)^2) = 40,7 ohms
Les petites différences doivent être dues au fait que les composants ne sont pas parfaits (la self est peut-être légèrement capacitive et le condensateur peut-être... de plus sa valeur est à +/- 5%).
Que pensez-vous de ces calculs ?
P. S. : La tension de la self ne devrait-elle pas être la même que celle du réseau : 236V mesuré.
Merci.
Calcul Self L enroulement secondaire.
Pulsation w = 2xPIxFreq = 314
Mesures I = 2,68A, VL = 233V, VC = 341V, R = 5 ohms
Calculs :
I = VCxCxw = 2,70A voisin de I mesuré
L = racine(VL/I)^2 - R^2) = 0,27H
Z = (VC - VL)/I = 40,3 ohms
Z = racine(R^2 + (Lxw-1/C/w)^2) = 40,7 ohms
Les petites différences doivent être dues au fait que les composants ne sont pas parfaits (la self est peut-être légèrement capacitive et le condensateur peut-être... de plus sa valeur est à +/- 5%).
Que pensez-vous de ces calculs ?
P. S. : La tension de la self ne devrait-elle pas être la même que celle du réseau : 236V mesuré.
Merci.
07 septembre 2019 à 01:48

Bonsoir.
Pas de réponses à mes questions ?
Remarque par rapport au gramme près.
Ma clim a besoin de 500 gr de R410A, ça m'étonnerait que les tubes aient été calculés de façon à obtenir précisément cette valeur.
Pas de réponses à mes questions ?
Remarque par rapport au gramme près.
Ma clim a besoin de 500 gr de R410A, ça m'étonnerait que les tubes aient été calculés de façon à obtenir précisément cette valeur.
31 août 2019 à 01:11

Bonsoir.
Ce n'est pas Airton qui m'a installé la clim, mas moi en 2005.
Ça ne m'a pas couté "très cher", que 348 € pour 14 ans donc à peine 25 €/an.
Si ça crame je reprendrai une Airton inverter au même prix.
Avec la vieille capa de 8uF j'avais VL= 205V et VC= 320V, IS= 1,5A ça fonctionnait mais ?
Avec la capa neuve de 25 uF j'ai VL= 233V et VC=341V, IS= 2,73A ce qui me parait satisfaisant, le courant secteur semble mieux partagé entre les 2 enroulements.
Secteur de 236V et résistances des enroulements 5 ohms (mesures avec un vieux Fluke).
Ça fait 2 jours que ça fonctionne en mode froid 2 kWh en 10 heures/jour.
J'ai essayé de calculer la self en appliquant les formules des circuits R L C dans les 2 cas, j'obtiens des valeurs différentes environ 0,2 et 0,4H !. Comment peut-on la calculer correctement ?
Merci.
Ce n'est pas Airton qui m'a installé la clim, mas moi en 2005.
Ça ne m'a pas couté "très cher", que 348 € pour 14 ans donc à peine 25 €/an.
Si ça crame je reprendrai une Airton inverter au même prix.
Avec la vieille capa de 8uF j'avais VL= 205V et VC= 320V, IS= 1,5A ça fonctionnait mais ?
Avec la capa neuve de 25 uF j'ai VL= 233V et VC=341V, IS= 2,73A ce qui me parait satisfaisant, le courant secteur semble mieux partagé entre les 2 enroulements.
Secteur de 236V et résistances des enroulements 5 ohms (mesures avec un vieux Fluke).
Ça fait 2 jours que ça fonctionne en mode froid 2 kWh en 10 heures/jour.
J'ai essayé de calculer la self en appliquant les formules des circuits R L C dans les 2 cas, j'obtiens des valeurs différentes environ 0,2 et 0,4H !. Comment peut-on la calculer correctement ?
Merci.
29 août 2019 à 01:26

Bonjour.
D'après ce que j'ai lu sur ce forum certains frigoristes vident le circuit à l'air libre le pschitt est une réponse d'Airton pour tester la présence de fluide.
Cela étant fait on ne peut revenir en arrière. Ma clim de 14 ans durera encore un peu.
Passons à une question plus sérieuse :
La capa de 8uF provisoire ne suffit pas car elle procure une tension de 205V aux bornes de l'enroulement secondaire.
Ça semble pourtant tourner rond. La capa d'origine de 25 uF permettra-t-elle d'atteindre les 230 V de l'enroulement principal ?
Merci.
D'après ce que j'ai lu sur ce forum certains frigoristes vident le circuit à l'air libre le pschitt est une réponse d'Airton pour tester la présence de fluide.
Cela étant fait on ne peut revenir en arrière. Ma clim de 14 ans durera encore un peu.
Passons à une question plus sérieuse :
La capa de 8uF provisoire ne suffit pas car elle procure une tension de 205V aux bornes de l'enroulement secondaire.
Ça semble pourtant tourner rond. La capa d'origine de 25 uF permettra-t-elle d'atteindre les 230 V de l'enroulement principal ?
Merci.
17 août 2019 à 02:15

Bonjour.
J'ai remplacé le CBB65A-1 25+-uF par un vieux condensateur 14-2+8% uF:
La clim fonctionne en mode chaud et froid.
Par conséquent la panne est trouvée.
Mais faut il acheter un condensateur 25 uF pour assurer un fonctionnement correct ?
Je ne crois pas qu'il y a un klixon (voir schéma)
Indications supplémentaires du condensateur 25 +-5% uF SH 450 VAC 50/60 Hz.
Températures 40/70/21 C.P1 ?
Protected 10000 AFC ?
Pouvez vous me fournir des infos sur ces valeurs.
J'ai aussi testé la présence de fluide en appuyant de façon très brève sur le téton de l'orifice de remplissage en le recueillant dans un tube en plastique percé et entouré par un grand plastique.
Résultat: 2 à 3 gouttes d'huile et plastique gonflé.
Cette petite perte de fluide peut elle nuire au bon fonctionnement ?
Autre question sur le fonctionnement de la clim :
Les 2 tuyaux reliant l'UI et l'UE n'ont pas le même diamètre cela ne nuit-il pas au fonctionnement entre le mode chaud et le mode froid puisque le circuit fluide s'inverse ?
Merci de me répondre à mes petites questions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai remplacé le CBB65A-1 25+-uF par un vieux condensateur 14-2+8% uF:
La clim fonctionne en mode chaud et froid.
Par conséquent la panne est trouvée.
Mais faut il acheter un condensateur 25 uF pour assurer un fonctionnement correct ?
Je ne crois pas qu'il y a un klixon (voir schéma)
Indications supplémentaires du condensateur 25 +-5% uF SH 450 VAC 50/60 Hz.
Températures 40/70/21 C.P1 ?
Protected 10000 AFC ?
Pouvez vous me fournir des infos sur ces valeurs.
J'ai aussi testé la présence de fluide en appuyant de façon très brève sur le téton de l'orifice de remplissage en le recueillant dans un tube en plastique percé et entouré par un grand plastique.
Résultat: 2 à 3 gouttes d'huile et plastique gonflé.
Cette petite perte de fluide peut elle nuire au bon fonctionnement ?
Autre question sur le fonctionnement de la clim :
Les 2 tuyaux reliant l'UI et l'UE n'ont pas le même diamètre cela ne nuit-il pas au fonctionnement entre le mode chaud et le mode froid puisque le circuit fluide s'inverse ?
Merci de me répondre à mes petites questions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 août 2019 à 02:54

Bonjour.
Airton TCA-09 CHSA/E acheté en 2005, montage personnel, a fonctionné jusqu'au 26/7/2019 jour de la canicule à 41°.
Mode froid les 2 ventilateurs fonctionnent.
Mode chaud seul le ventilateur externe fonctionne.
Le moteur essaie de démarrer toutes les 20s, mon wattmètre indique un pic d'environ 3600W,
Le circuit de protection a donc agit.
Je pense que le problème est peut-être le gros condensateur ou les enroulements ou le piston bloqué d'après ce que j'ai lu sur le forum climatisation.
Questions :
A quoi sert la bonbonne près du moto compresseur ?
Le gaz entre t-il par le haut ou le bas du moto compresseur ?
Merci.
Airton TCA-09 CHSA/E acheté en 2005, montage personnel, a fonctionné jusqu'au 26/7/2019 jour de la canicule à 41°.
Mode froid les 2 ventilateurs fonctionnent.
Mode chaud seul le ventilateur externe fonctionne.
Le moteur essaie de démarrer toutes les 20s, mon wattmètre indique un pic d'environ 3600W,
Le circuit de protection a donc agit.
Je pense que le problème est peut-être le gros condensateur ou les enroulements ou le piston bloqué d'après ce que j'ai lu sur le forum climatisation.
Questions :
A quoi sert la bonbonne près du moto compresseur ?
Le gaz entre t-il par le haut ou le bas du moto compresseur ?
Merci.
15 août 2019 à 00:12