Stopper ventilation température de consigne atteinte
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6017
Question Forum Climatisation : Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour à tous,
Je cherche à savoir comment arrêter la ventilation permanente sur un split Mitsubishi MSZ-AP15VG.
L’installateur m’a expliqué qu’il fallait couper une résistance sur la carte électronique (et il m’a montré l’emplacement).
Mais voilà avant de faire cette manœuvre irréversible, mon chat a marché sur la télécommande de l’appareil et il semblerait qu’il ait activé cette fonction sans qu’il y ait besoin d’intervenir sur l’électronique interne de l’appareil.
Comme j’ai trois splits et que je n’ai pas envie de bricoler l’électronique sur les deux autres je voulais savoir si quelqu’un connait la séquence à utiliser sur la télécommande (genre programmation avancée) pour désactiver et activer cette ventilation permanente quand la température de consigne est atteinte...
Merci d’avance pour vos réponses.
Seti
Je cherche à savoir comment arrêter la ventilation permanente sur un split Mitsubishi MSZ-AP15VG.
L’installateur m’a expliqué qu’il fallait couper une résistance sur la carte électronique (et il m’a montré l’emplacement).
Mais voilà avant de faire cette manœuvre irréversible, mon chat a marché sur la télécommande de l’appareil et il semblerait qu’il ait activé cette fonction sans qu’il y ait besoin d’intervenir sur l’électronique interne de l’appareil.
Comme j’ai trois splits et que je n’ai pas envie de bricoler l’électronique sur les deux autres je voulais savoir si quelqu’un connait la séquence à utiliser sur la télécommande (genre programmation avancée) pour désactiver et activer cette ventilation permanente quand la température de consigne est atteinte...
Merci d’avance pour vos réponses.
Seti
01 février 2020 à 21:16
Forum Climatisation Réponse 1
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour.
Êtes-vous certain, que votre kikinou ait effectué cette manipulation ?
Et pas une programmation horaire ou autre ?
Êtes-vous certain, que votre kikinou ait effectué cette manipulation ?
Et pas une programmation horaire ou autre ?
02 février 2020 à 18:08
Forum Climatisation Réponse 2
Invité

Stopper ventilation température de consigne atteinte
Invité

Oui certain, j'ai entendu la clim émettre une série de bip sonore très faible (bien plus faible que les bips habituels qu'elle émet lorsqu'on change la température). A ce moment là j'ai cherché la télécommande et j'ai vu mon chat assis dessus entrain de se gratter et appuyer avec ses pattes sur les boutons des réglages de vanne et ventilo etc.
Ça prête à rire mais c'est ce qui s'est passé.
Ça prête à rire mais c'est ce qui s'est passé.
03 février 2020 à 09:50
Forum Climatisation Réponse 3
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour,
J'ai une MSZ AP60vgk et je recherche aussi cette information.
Je n'ai pas eu de réponse pour le moment
si je la trouve je vous en ferais part. 
Si vous avez déjà l'info pouvez-vous partager ?
Merci.
J'ai une MSZ AP60vgk et je recherche aussi cette information.
Je n'ai pas eu de réponse pour le moment


Si vous avez déjà l'info pouvez-vous partager ?
Merci.
04 novembre 2020 à 10:27
Forum Climatisation Réponse 4
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour,
Je ne sais pas si j'arrive un peu tard mais effectivement pour arrêter la soufflerie il faut intervenir sur la carte en sectionnant la résistance JR01.
Il faut aussi déplacer très légèrement la sonde pour ne pas provoquer de différence de température trop rapide.
J’ai été guidé par le SAV Mitsubishi qui est top !!!
Je l’ai fait seul et 5 minutes par unité une fois que l’on a la main.
Je ne sais pas si j'arrive un peu tard mais effectivement pour arrêter la soufflerie il faut intervenir sur la carte en sectionnant la résistance JR01.
Il faut aussi déplacer très légèrement la sonde pour ne pas provoquer de différence de température trop rapide.
J’ai été guidé par le SAV Mitsubishi qui est top !!!
Je l’ai fait seul et 5 minutes par unité une fois que l’on a la main.
05 janvier 2021 à 18:25
Forum Climatisation Réponse 5
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour,
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG
J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.
J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !
Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?
Merci pour vos retours.
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG
J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.
J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !
Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?
Merci pour vos retours.
12 octobre 2022 à 18:25
Forum Climatisation Réponse 6
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour BENJ77.
Avez vous réussi à résoudre votre problème d’arrêt de ventilation à température ?
Moi je rencontre un problème de surchauffe en mode chauffage et donc on m’a proposer d’effectuer cette manipulation sur les cartes des splits.
Cordialement.
Avez vous réussi à résoudre votre problème d’arrêt de ventilation à température ?
Moi je rencontre un problème de surchauffe en mode chauffage et donc on m’a proposer d’effectuer cette manipulation sur les cartes des splits.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 12:06
Forum Climatisation Réponse 7
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour Seti.
J’ai ouvert une nouvelle question sur le sujet car je suis comme vous gêné par le bruit et le déplacement d’air occasionné par cette ventilation permanente même à vitesse très réduite.
Avez-vous remarqué qu'en mode froid l’été, il en va autrement et que la ventilation s’arrête pour ne tourner que 3 secondes par minute ?
Il devrait donc y avoir un moyen de mettre la ventilation d’hiver au même régime que celle d’été.
Avez-vous réussi à reproduire ce que votre adorable chat a fait ?
Bien cordialement.
J’ai ouvert une nouvelle question sur le sujet car je suis comme vous gêné par le bruit et le déplacement d’air occasionné par cette ventilation permanente même à vitesse très réduite.
Avez-vous remarqué qu'en mode froid l’été, il en va autrement et que la ventilation s’arrête pour ne tourner que 3 secondes par minute ?
Il devrait donc y avoir un moyen de mettre la ventilation d’hiver au même régime que celle d’été.
Avez-vous réussi à reproduire ce que votre adorable chat a fait ?
Bien cordialement.
27 janvier 2025 à 07:03
Forum Climatisation Réponse 8
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Apparemment Seti ne réagit plus aux différents messages qui lui sont adressés.
C’est d’autant plus regrettable que son aventure était très intéressante et il est permis de penser que à plusieurs on arriverait peut-être à reproduire la combinaison de touches en question.
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
C’est d’autant plus regrettable que son aventure était très intéressante et il est permis de penser que à plusieurs on arriverait peut-être à reproduire la combinaison de touches en question.
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
29 janvier 2025 à 11:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 3. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Clim gainable Daikin couper la ventilation température de consigne est atteinte
- N°8163 : Bonjour. Je viens de découvrir votre forum sur lequel j’ai effectué une recherche correspondante à ma demande mais je n’y ai pas trouvé la réponse, je me permets de poster mon problème en espérant que vous pourrez...
- 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 7. Stopper ventilation après température consigne
- N°7099 : Bonjour. J'ai 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ AP 15VF dans les chambres et une unité Mitsubishi MSZ AP 25VG dans le salon Problème : elles tournent en permanence même quand la température de consigne est atteinte. Ce...
- 8. Arrêt ventilation lorsque la température de consigne est atteinte
- N°7544 : Bonjour. J'ai un système PAC air/air gainable Mitsubishi Heavy Industries avec 1 Delta dore D20/chambre (3 chambres), une commande RC-E5, une unité extérieur Heavy industries Split type SRC60ZJX-S. Je souhaite arrêter la...
- 9. Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation
- N°4352 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une climatisation mono split réversible dans ma chambre : UI : MSF-FH25 VE2 UE : MUZ -fh25 VEHZ Comme je n'étais pas satisfait de la régulation thermique avec le thermostat...
- 10. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite