Habituellement, elle est de 45 °C, mais cette fois-ci elle est remontée à 47 °C.
Les deux degrés de différence font que la PAC ne peut aller au bout de sa régulation sans l'aide des résistances électriques.
La solution simple est de baisser la programmation de la consigne de température d'eau jusqu'à ce que le symbole de résistance disparaisse de l'affichage.
Les deux degrés de différence font que la PAC ne peut aller au bout de sa régulation sans l'aide des résistances électriques.
La solution simple est de baisser la programmation de la consigne de température d'eau jusqu'à ce que le symbole de résistance disparaisse de l'affichage.
01 octobre 2023 à 18:21

En fait, j'ai eu la réponse par un autre canal...
La consigne de température ECS était trop haute et la PAC n'avait pas d'autre solution que de compenser avec la résistance.
La consigne de température ECS était trop haute et la PAC n'avait pas d'autre solution que de compenser avec la résistance.
26 septembre 2023 à 19:56

Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 et soudain le problème 7H s'est présenté.
Après recherche, nettoyage et changement du contrôleur de débit et du circulateur, nous avons changé le relais K4M qui commande le circulateur.
Le relais était complètement charbonné et les contacts ne se faisaient plus franchement.
Il en a coûté 25 euros neufs.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 et soudain le problème 7H s'est présenté.
Après recherche, nettoyage et changement du contrôleur de débit et du circulateur, nous avons changé le relais K4M qui commande le circulateur.
Le relais était complètement charbonné et les contacts ne se faisaient plus franchement.
Il en a coûté 25 euros neufs.
20 septembre 2023 à 09:06

Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)...
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)...
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
20 septembre 2023 à 09:03