Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8947
Conseils Dépannage Forum Climatisation : Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)...
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)...
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
20 septembre 2023 à 09:03
Questions / Réponses Climatisation 1
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour.
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
26 septembre 2023 à 06:56
Questions / Réponses Climatisation 2
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
En fait, j'ai eu la réponse par un autre canal...
La consigne de température ECS était trop haute et la PAC n'avait pas d'autre solution que de compenser avec la résistance.
La consigne de température ECS était trop haute et la PAC n'avait pas d'autre solution que de compenser avec la résistance.
26 septembre 2023 à 19:56
Questions / Réponses Climatisation 3
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour, juste par curiosité, à quel niveau était réglée la température de l'ECS ?
27 septembre 2023 à 12:18
Questions / Réponses Climatisation 4
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Habituellement, elle est de 45 °C, mais cette fois-ci elle est remontée à 47 °C.
Les deux degrés de différence font que la PAC ne peut aller au bout de sa régulation sans l'aide des résistances électriques.
La solution simple est de baisser la programmation de la consigne de température d'eau jusqu'à ce que le symbole de résistance disparaisse de l'affichage.
Les deux degrés de différence font que la PAC ne peut aller au bout de sa régulation sans l'aide des résistances électriques.
La solution simple est de baisser la programmation de la consigne de température d'eau jusqu'à ce que le symbole de résistance disparaisse de l'affichage.
01 octobre 2023 à 18:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 3. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
- N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
- 4. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 5. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
- N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Problème pompe à chaleur Daikin Altherma
- N°4623 : Bonjour. Je possède une PAC air eau Daikin Altherma basse température. Les résistances du préchauffage sont HS. Avant de demander à un professionnel de changer tout le bloc de préchauffage, j'aimerais redémarrer la...
- 8. Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
- N°3550 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERQ00116AW1 Code erreur E7 = surcharge ventilo. Le ventilo intérieur tourne lentement puis la machine s’arrête avec le code E7 Problème moteur ventilo ? ou carte...
- 9. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
- 10. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite