Bonsoir.
C'est ce que j'ai lu mais certains techniciens disent que lorsqu'il y a une AIRZONE qui pilote TH1 TH2 ET TH3 n'ont pas la même signification.
Je constate que lorsque le ventilateur se met en fonctionnement TH 3 peut avoir une valeur de 10-12° donc si cela indique la température de l'échangeur de chaleur, il y a bien un problème quelque part puisque le ventilateur se déclenche.
Par ailleurs je n'ai aucune indication sur TH 4 qui ne s'affiche pas donc pas d'info sur la température de l'air évacué sauf à la prendre à la main avec un thermomètre ce que j'ai fait pour constater le problème.
Avez-vous une piste ?
Merci.
C'est ce que j'ai lu mais certains techniciens disent que lorsqu'il y a une AIRZONE qui pilote TH1 TH2 ET TH3 n'ont pas la même signification.
Je constate que lorsque le ventilateur se met en fonctionnement TH 3 peut avoir une valeur de 10-12° donc si cela indique la température de l'échangeur de chaleur, il y a bien un problème quelque part puisque le ventilateur se déclenche.
Par ailleurs je n'ai aucune indication sur TH 4 qui ne s'affiche pas donc pas d'info sur la température de l'air évacué sauf à la prendre à la main avec un thermomètre ce que j'ai fait pour constater le problème.
Avez-vous une piste ?
Merci.
17 janvier 2021 à 18:47

Merci pour cette précision.
Lorsque le système est piloté par AIRZONE savez-vous à quoi correspondent :
- la température affichée sur l'écran d'accueil de la commande Daikin "regul t°"
- les températures affichées dans le menu "état unité intérieure" TH1 TH2 TH3.
Il semble que cela ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans la notice DAIKIN lorsqu'il n'y a pas de pilotage AIRZONE.
J'ai un problème de déclenchement du ventilateur de l'unité intérieure ou du maintien de la ventilation alors que la température de l'air pulsé est inférieure à la température demandée d’où une sensation très désagréable (qu'il y ait au début de la ventilation de l'air froid qui sorte le temps que le volume d'air de la gaine soit évacué OK, mais au bout de 15 secondes il devrait y avoir de l'air chaud, actuellement il faut attendre parfois 1 à 2 mn).
Les réglages faits dans liste des réglages locaux concernant ce point, sont :
1e-2-01 préconisé sur la doc AIRZONE
21 3 03 (coupe la ventilation si TH3 inf 35° mais actuellement ce n'est pas le cas d’où ma première question).
23 6 10 pour la pression statique
Merci de votre aide précieuse en ces temps de froid.
Lorsque le système est piloté par AIRZONE savez-vous à quoi correspondent :
- la température affichée sur l'écran d'accueil de la commande Daikin "regul t°"
- les températures affichées dans le menu "état unité intérieure" TH1 TH2 TH3.
Il semble que cela ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans la notice DAIKIN lorsqu'il n'y a pas de pilotage AIRZONE.
J'ai un problème de déclenchement du ventilateur de l'unité intérieure ou du maintien de la ventilation alors que la température de l'air pulsé est inférieure à la température demandée d’où une sensation très désagréable (qu'il y ait au début de la ventilation de l'air froid qui sorte le temps que le volume d'air de la gaine soit évacué OK, mais au bout de 15 secondes il devrait y avoir de l'air chaud, actuellement il faut attendre parfois 1 à 2 mn).
Les réglages faits dans liste des réglages locaux concernant ce point, sont :
1e-2-01 préconisé sur la doc AIRZONE
21 3 03 (coupe la ventilation si TH3 inf 35° mais actuellement ce n'est pas le cas d’où ma première question).
23 6 10 pour la pression statique
Merci de votre aide précieuse en ces temps de froid.
17 janvier 2021 à 09:51

Merci.
Je connais le débit indiqué par le constructeur 450m/h mais c'est pour quelle vitesse de l'air ?
Cordialement.
Je connais le débit indiqué par le constructeur 450m/h mais c'est pour quelle vitesse de l'air ?
Cordialement.
16 janvier 2021 à 23:38

Bonsoir.
Merci de votre réponse.
J'ai une grille de reprise de 600*600 avec 2 gaines de 250mm donc ça correspond avec la machine.
Je m'interroge simplement sur l'écart entre le débit théorique des bouches de soufflages et le débit de la machine.
Est-ce normal ?
Connaissez-vous le débit d'un grille double déflexion de 400x150 pour 1m/s ?
Merci de votre aide.
Merci de votre réponse.
J'ai une grille de reprise de 600*600 avec 2 gaines de 250mm donc ça correspond avec la machine.
Je m'interroge simplement sur l'écart entre le débit théorique des bouches de soufflages et le débit de la machine.
Est-ce normal ?
Connaissez-vous le débit d'un grille double déflexion de 400x150 pour 1m/s ?
Merci de votre aide.
16 janvier 2021 à 19:12

Bonsoir.
Oublions le système AIRZONE.
Pouvez-vous m'indiquer la règle pour dimensionner le soufflage en particulier si le débit max des grilles x par le nombre des grilles de diffusion doit correspondre au débit max de l'unité intérieure.
Quelqu'un a-t'il une réponse à cette question ?
Oublions le système AIRZONE.
Pouvez-vous m'indiquer la règle pour dimensionner le soufflage en particulier si le débit max des grilles x par le nombre des grilles de diffusion doit correspondre au débit max de l'unité intérieure.
Quelqu'un a-t'il une réponse à cette question ?
16 janvier 2021 à 19:02

Bonjour.
Merci de votre réponse j'ai trouvé comment faire cela concerne uniquement airzone donc indépendant de la marque de la PAC c'est pour cette raison que je ne l'ai pas indiqué
Installation : FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines 200 mm isolation 25mm ouate en comble non isolée grille double défection 400*150.
Par contre pouvez vous m'indiquer la règle pour dimensionner le soufflage en particulier si le débit max des grilles * par le nombre des grilles de diffusion doit correspondre au débit max de l'unité intérieure.
Maison de 160 m² soit environ 400m3.
Unité intérieure 2000m/h 8 gaines de 200 mm donc débit des gaines 800m3/h pour 1m/s de vitesse de ventilation débit théorique max des bouches 8*450 = 3600 m3/h
Mathématiquement rien ne corresponds et pourtant les 3 devis d'installation de société différents fait préconisaient le même type d'installation.
Merci de votre analyse.
Merci de votre réponse j'ai trouvé comment faire cela concerne uniquement airzone donc indépendant de la marque de la PAC c'est pour cette raison que je ne l'ai pas indiqué
Installation : FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines 200 mm isolation 25mm ouate en comble non isolée grille double défection 400*150.
Par contre pouvez vous m'indiquer la règle pour dimensionner le soufflage en particulier si le débit max des grilles * par le nombre des grilles de diffusion doit correspondre au débit max de l'unité intérieure.
Maison de 160 m² soit environ 400m3.
Unité intérieure 2000m/h 8 gaines de 200 mm donc débit des gaines 800m3/h pour 1m/s de vitesse de ventilation débit théorique max des bouches 8*450 = 3600 m3/h
Mathématiquement rien ne corresponds et pourtant les 3 devis d'installation de société différents fait préconisaient le même type d'installation.
Merci de votre analyse.
16 janvier 2021 à 13:09

Bonjour.
Bonne année à tous.
Je cherche comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE.
Merci de votre aide.
Bonne année à tous.
Je cherche comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE.
Merci de votre aide.
13 janvier 2021 à 22:38

Bonjour et bonne année à tous.
Après 1 an le problème persiste, je galère toujours avec cette histoire d'air froid en début de cycle de chauffage.
J'ai des valeurs de sonde dans l'UI normales, le ventilateur est sensé être programmé pour se déclencher à partir de 35° mais ça ne fonctionne pas donc je continue à chercher.
Je cherche toujours quelqu'un sache comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE.
Merci de votre aide.
Après 1 an le problème persiste, je galère toujours avec cette histoire d'air froid en début de cycle de chauffage.
J'ai des valeurs de sonde dans l'UI normales, le ventilateur est sensé être programmé pour se déclencher à partir de 35° mais ça ne fonctionne pas donc je continue à chercher.
Je cherche toujours quelqu'un sache comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE.
Merci de votre aide.
13 janvier 2021 à 22:36

Bonjour.
Le système air zone n'est pas concerné par ce problème.
Quelqu'un connait-il les codes de programmation Daikin pour obliger le ventilateur à fonctionner uniquement si T de l'échangeur est supérieur à 37 degrés ?
Merci.
Le système air zone n'est pas concerné par ce problème.
Quelqu'un connait-il les codes de programmation Daikin pour obliger le ventilateur à fonctionner uniquement si T de l'échangeur est supérieur à 37 degrés ?
Merci.
12 janvier 2021 à 16:55

Bonjour.
J'ai une installation gainable dont les gaines passent en comble au-dessus de l'isolation composée d'une unité ex de 12 KW inverter + unité intérieure + une régul AIRZONE pour une surface de 165 m² dont 60 m² avec 3,5 m de hauteur.
Je pense que le dimensionnement est suffisant (Aix en Provence).
Lorsque qu'une pièce est en demande, la PAC se remet en route mais l'air pulsé est froid le temps que la gaine diamètre 200 sur 10 m soit vidée de l'air stagnant ce qui est normal.
Par contre ensuite l'air pulsé est plus froid que la température demandée pendant plusieurs minutes le temps que la PAC monte en température du coup c'est désagréable.
Y a t'il un réglage à faire pour que le ventilateur de l'unité intérieure se mette en fonctionnement uniquement quand l'air fourni est suffisamment chaud au moins 25°.
Merci de vos réponses.
J'ai une installation gainable dont les gaines passent en comble au-dessus de l'isolation composée d'une unité ex de 12 KW inverter + unité intérieure + une régul AIRZONE pour une surface de 165 m² dont 60 m² avec 3,5 m de hauteur.
Je pense que le dimensionnement est suffisant (Aix en Provence).
Lorsque qu'une pièce est en demande, la PAC se remet en route mais l'air pulsé est froid le temps que la gaine diamètre 200 sur 10 m soit vidée de l'air stagnant ce qui est normal.
Par contre ensuite l'air pulsé est plus froid que la température demandée pendant plusieurs minutes le temps que la PAC monte en température du coup c'est désagréable.
Y a t'il un réglage à faire pour que le ventilateur de l'unité intérieure se mette en fonctionnement uniquement quand l'air fourni est suffisamment chaud au moins 25°.
Merci de vos réponses.
11 janvier 2021 à 14:48

Bonjour.
J'ai des écarts de température de plus de 3° entre le début de la phase chauffage et l'arrêt, c'est assez désagréable.
Je considère que le surcoût d'une installation Airzone (entre 1000 et 1500 euros) n'est absolument pas justifié.
A l'avenir je le déconseillerai.
J'ai des écarts de température de plus de 3° entre le début de la phase chauffage et l'arrêt, c'est assez désagréable.
Je considère que le surcoût d'une installation Airzone (entre 1000 et 1500 euros) n'est absolument pas justifié.
A l'avenir je le déconseillerai.
15 février 2020 à 09:49

Bonjour.
Pour rappel j'ai un Airzone qui prend la main sur le système, peut-être cela a-t-il une influence sur les résultats affichés ?
Quelle devrait être la valeur de la sonde 4 ?
Quand vous dites à changer, il faut changer quoi ?
Merci de votre retour.
Pour rappel j'ai un Airzone qui prend la main sur le système, peut-être cela a-t-il une influence sur les résultats affichés ?
Quelle devrait être la valeur de la sonde 4 ?
Quand vous dites à changer, il faut changer quoi ?
Merci de votre retour.
04 décembre 2019 à 06:24

Bonjour.
Merci. La PAC en mode veille il y a marqué sur l'écran CH 10° et ensuite dans les menus comme indiqué je trouve :
01 = 17
02 = 16
03 = 16
04 = -46
05 = 0
06 = 0
Merci de votre analyse.
Cordialement.
Merci. La PAC en mode veille il y a marqué sur l'écran CH 10° et ensuite dans les menus comme indiqué je trouve :
01 = 17
02 = 16
03 = 16
04 = -46
05 = 0
06 = 0
Merci de votre analyse.
Cordialement.
01 décembre 2019 à 14:55

Bonjour.
J'ai une télécommande filaire DAIKIN BRC1E53
Que faut-il faire pour vérifier cette sonde ?
Merci de votre aide.
J'ai une télécommande filaire DAIKIN BRC1E53
Que faut-il faire pour vérifier cette sonde ?
Merci de votre aide.
30 novembre 2019 à 07:28

Bonsoir.
J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée.
En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le ventilateur de l'unité intérieure pousse de l'air froid pendant 2 minutes le temps que le groupe extérieur fournisse des calories.
Est-il possible de décaler le fonctionnement du ventilateur du groupe intérieur le temps que les calories arrivent dans échangeur de l'unité intérieure ou y a-t-il un réglage à faire ?
2éme problème lorsqu'une pièce est en demande la température monte de 4° avant que le volet se referme.
Thermostat radio Airzone lite.
Merci de votre aide.
J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée.
En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le ventilateur de l'unité intérieure pousse de l'air froid pendant 2 minutes le temps que le groupe extérieur fournisse des calories.
Est-il possible de décaler le fonctionnement du ventilateur du groupe intérieur le temps que les calories arrivent dans échangeur de l'unité intérieure ou y a-t-il un réglage à faire ?
2éme problème lorsqu'une pièce est en demande la température monte de 4° avant que le volet se referme.
Thermostat radio Airzone lite.
Merci de votre aide.
28 novembre 2019 à 19:11