Question Dépannage Climatisation : Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonsoir.

J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée.
En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le ventilateur de l'unité intérieure pousse de l'air froid pendant 2 minutes le temps que le groupe extérieur fournisse des calories.
Est-il possible de décaler le fonctionnement du ventilateur du groupe intérieur le temps que les calories arrivent dans échangeur de l'unité intérieure ou y a-t-il un réglage à faire ?

2éme problème lorsqu'une pièce est en demande la température monte de 4° avant que le volet se referme.
Thermostat radio Airzone lite.
Merci de votre aide.
28 novembre 2019 à 19:11
Forum climatisation réponse 1

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce fonctionnement est pas normal, normalement en mode chauffage la ventilation, ne se met en service qu'une fois une température de 37°C atteinte sur la batterie. Il se pourrait que cette sonde de batterie soit décalée d'où cet inconfort.
Il y a la possibilité de connaitre la valeur de cette sonde en fonctionnement.
Mais il faut savoir quel est le type de commande à fils que vous détenez.
29 novembre 2019 à 16:03
Forum climatisation réponse 2

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonjour.
J'ai une télécommande filaire DAIKIN BRC1E53
Que faut-il faire pour vérifier cette sonde ?
Merci de votre aide.
30 novembre 2019 à 07:28
Forum climatisation réponse 3

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En bas à droite il il y a des feuilles superposées. Appuyez 5s sur ce bouton, un menu va s'afficher, appuyez de nouveau sur ce bouton 5s un autre menu s'affiche.
Une fois dans ce menu avec les flèches ou du haut ou du bas aller à la ligne affichage adresse sondes puis validez avec la flèche "cassée" au milieu de la commande. il va apparaitre 0-01-24 (par exemple).
Le 1er chiffre est le n° de l'UI on s'en occupe pas, le 2éme est la correspondance de la sonde et la 3éme sa valeur en °C.
Choisissez l'unité et la sonde à afficher avec les flèche droite /gauche et haut bas il faut s'habituer à la manipe.
Tableau :
00 = sonde d'air de la commande en °C
01 = sonde d'air de l'UI en °C
02 = sonde de ligne liquide de l'UI en °C
03 = sonde de ligne gaz de l'UI en °C
Normalement il faut regarder la sonde 03.
Ce ne sera qu'une étape, il faudra contrôler la valeur des deux sondes 02 et 03.
01 décembre 2019 à 09:15
Forum climatisation réponse 4

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonjour.
Merci. La PAC en mode veille il y a marqué sur l'écran CH 10° et ensuite dans les menus comme indiqué je trouve :
01 = 17
02 = 16
03 = 16
04 = -46
05 = 0
06 = 0

Merci de votre analyse.
Cordialement.
01 décembre 2019 à 14:55
Forum climatisation réponse 5

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On va donc considérer que nous sommes en décalage avec les n° des sondes donc la votre 04 correspondant à la 03 serait complètement hors plage. A changer.
03 décembre 2019 à 20:05
Forum climatisation réponse 6

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonjour.
Pour rappel j'ai un Airzone qui prend la main sur le système, peut-être cela a-t-il une influence sur les résultats affichés ?
Quelle devrait être la valeur de la sonde 4 ?
Quand vous dites à changer, il faut changer quoi ?
Merci de votre retour.
04 décembre 2019 à 06:24
Forum climatisation réponse 7

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

moi66
Membre inscrit
moi66
4 messages
Bonjour.

J'ai fait installer un gainable AIRZONE 5 sorties avec une clim Mitsubishi il y a moins d'un an.
Je pensais avoir acheté le top de la régulation. Je suis très déçu par la régulation de la température qui bien qu'avec des sondes électroniques réagit comme un bon vieux thermostat mécanique.
Le temps de réaction du thermostat à la montée ou la descente en température est très lent. De plus il y a 1 degré (-0,5 et + 0,5) entre le moment ou le thermostat se déclenche et s'arrête. J’ai appelé la hotline Airzone, ce n’est pas paramétrable, il faut s’en contenter. Ce qui fait qu’en, mode chauffage dans le meilleur des cas pour une température réglée à 19°, la température dans la pièce varie entre 18,4 (19 – 0,5 - réactivité) et 20,5 (19 + 0,5 + réactivité). En, mode refroidissement dans le meilleur des cas pour une température réglée à 20°, la température dans la pièce varie entre 20,6 (20 + 0 ,5 + réactivité) et 18,5 (20 – 0,5 – réactivité). Ce qui fait un écart de température de plus de 2°. Dans ma résidence précédente j’avais un chauffage avec des radiateurs à eau et une régulation de la température avec un Netatmo qui réagit à 0,1° près et tient compte du temps de montée et descente en température des radiateurs, ce qui fait que la variation dans la pièce était seulement de quelques dixièmes de degrés. Je pensais retrouver quelque chose de similaire avec Airzone qui se vente d’être le top de la régulation
Vous comprendrez ma déception. Maintenant si une régulation à quelques degrés près vous convient …
Voilà, je voulais partager avec vous mon expérience
Si vous avez une solution pour améliorer cet écart de température, je suis preneur ;-)
Merci.
14 février 2020 à 10:36
Forum climatisation réponse 8

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonjour.
J'ai des écarts de température de plus de 3° entre le début de la phase chauffage et l'arrêt, c'est assez désagréable.
Je considère que le surcoût d'une installation Airzone (entre 1000 et 1500 euros) n'est absolument pas justifié.
A l'avenir je le déconseillerai.
15 février 2020 à 09:49
Forum climatisation réponse 9

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud


Invité
invité
Bonjour à toutes et à tous.

Pour les 4c d'écart, il est fort possible (pour ne pas dire c'est certain) que votre installateur a paramétré la fonction anti- stratification.
De ce fait, en effet, la régulation n'arrête le groupe qu'après un dépassement de consigne de 4c.

Moi66 :
Avec un delta de + et - 0,5k vous êtes sur le delta le plus court du marché.
On ne peut pas faire autrement.
Enfin,si, on peut mais cela ne se fait pas lorsqu'il s'agit de confort. Cela se fait en industrie pharmaceutique, usinage de pièce spécifique aéronautique ou navale, fabrication de carte électronique etc., là, en effet on cherche une consigne stable et linéaire.
Pour y arriver, il faut impérativement deux générateurs en même temps.
Un qui fait du chaud, l'autre du froid.
En confort, on ne peut pas réagir pour 0,1k d'écart.
A coup sûr le compresseur lâchera très vite (à cause des cycles ultra courts), votre facture d'électricité sera plus élevée etc.

Un régulateur qui fonctionne en PID (chauffage par eau chaude peu importe le générateur, peu importe l'émetteur) est clairement plus précis et plus réactif qu'un régulateur qui ne fonctionne que en PI (cas des PAC en général, particulièrement les air/air).
P : Proportionnelle
I : Intégrale
D : Dérivée.
Cordialement.
16 février 2020 à 08:37
Forum climatisation réponse 10

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

moi66
Membre inscrit
moi66
4 messages
Bonjour,
Vu la réactivité très lente des thermostats, et l'absence d’intelligence du système Airzone, pour réduire cet écart de température, j'ai mis le système en mode avec le plus faible débit d'air. Le mode dit "silence".
En effet si on se met en mode "puissance" alors là, on peut avoir des écarts de température encore plus importants.
A la hot line Airzone, pour eux c'est un fonctionnement qui leur semble normal et ne sont pas prêts à prendre en compte ce problème. On a l'impression à les entendre que l'on est le seul à rencontrer ce problème.
Je vous invite à les contacter.
Plus nous seront nombreux à remonter l'information, plus on aura une chance qu'ils fassent quelque chose.
16 février 2020 à 10:15
Forum climatisation réponse 11

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud


Invité
invité
Bonsoir moi66.
Non, ce n'est pas un fonctionnement normal.
Un décalage de 4k résulte de :
Soit un dysfonctionnement par exemple : problème de sonde (mal placée, décalée, influencée par un filet d'air froid etc.).
Problème de carte de commande (rare mais cela arrive).
Soit ce n'est pas un dysfonctionnement et du coup c'est la conséquence du paramètre anti-stratification.
S'il a été activé, lorsque vous demandez une consigne x, le régulateur n'arrête qu'à consigne + 4c.
Il reste à déterminer si chez vous c'est dû à un dysfonctionnement ou à l'anti-stratification.
Il faut vérifier les paramètres de Daikin et ceux du Airzone.
Relevez les et communiquez les sur le forum.
Peut-être que des connaisseurs sauront vous d'où ça vient.
Cordialement.
17 février 2020 à 23:45
Forum climatisation réponse 12

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud


Invité
invité
Bonjour
J’ai le système Airzone depuis septembre 2019.
Quand je demande du refroidissement j’ai de l’air chaud qui sort des buses ...
Que puis-je faire ?
Merci.
25 juin 2020 à 00:55
Forum climatisation réponse 13

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

houston37
Membre inscrit
houston37
28 messages
Bonjour à tous.

Moi66 avez-vous réussi à corriger le problème d’écart de température et d’hystérésis important ?

J'ai moi même ce problème avec une installation Airzone et Toshiba et j'ai ouvert le post ici :
Écarts de température importants Airzone thermostats

Merci pour votre retour.
06 novembre 2020 à 10:30
Forum climatisation réponse 14

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonjour et bonne année à tous.
Après 1 an le problème persiste, je galère toujours avec cette histoire d'air froid en début de cycle de chauffage.
J'ai des valeurs de sonde dans l'UI normales, le ventilateur est sensé être programmé pour se déclencher à partir de 35° mais ça ne fonctionne pas donc je continue à chercher.
Je cherche toujours quelqu'un sache comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE.
Merci de votre aide.
13 janvier 2021 à 22:36
Forum climatisation réponse 15

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

mulderin
Membre inscrit
mulderin
39 messages
Bonjour Bis.

J'ai le même problème que vous (je ressens du chaud au début d'un cycle de froid, et inverse).

Avez-vous réussi à trouver le réglage ?

Merci.
12 juillet 2023 à 14:10
Forum climatisation réponse 16

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Les cylindres d'air entre l'UI et les bouches de sortie sont à la température des combles quand la ventilation démarre. Comment voulez vous NE PAS pas faire sortir cet air (chaud en été, froid en hiver) avant que l'air à température désirée arrive? Vous n'allez quand même pas installer une clim auxiliaire juste pour amener ces cylindres d'air à la température adéquate...

Ce que vous demandez est tout simplement impossible, il faut juste souffrir atrocement pendant quelques secondes. :-))
13 juillet 2023 à 09:40
Forum climatisation réponse 17

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

mulderin
Membre inscrit
mulderin
39 messages
Bonjour.

En effet je comprends que la température dans les combles est plus élevé.
Cependant j'ai lu qu'il y avait des réglages Daikin pour par exemple ne pas déclencher la ventilation tant que le froid n'est pas envoyé afin d'éviter cet effet.
Cela ne vous parle pas ?
13 juillet 2023 à 10:05
Forum climatisation réponse 18

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Oui, c'est comme pour les splits en mode chaud, on démarre la ventilation quand le gaz arrive suffisamment chaud. Mais là c'est un autre cas de figure : on ne peut PAS purger le cylindre d'air indésirable autrement qu'en le faire partir dans les chambres!!
13 juillet 2023 à 13:24
Forum climatisation réponse 19

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

mulderin
Membre inscrit
mulderin
39 messages
Bah, si on peut démarrer la ventilation quand le gaz arrive suffisamment chaud, pourquoi on ne pourrait pas le faire quand le gaz est suffisamment froid ?
13 juillet 2023 à 14:07
Forum climatisation réponse 20

Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Faites un dessin avec UI, longue gaine et bouche de sortie. Et réfléchissez, longtemps s'il le faut. Et vous finirez par comprendre.
14 juillet 2023 à 10:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 4. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisineraccorer une climinstallation climatisation toiturepanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite