Bonjour.

Bonne année à tous.
Je cherche comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE.
Merci de votre aide.
13 janvier 2021 à 22:38
Réponse 1 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Quel vélo ? ou? quand ? comment ? quelle marque de clim ?
16 janvier 2021 à 12:12
Réponse 2 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonjour.

Merci de votre réponse j'ai trouvé comment faire cela concerne uniquement airzone donc indépendant de la marque de la PAC c'est pour cette raison que je ne l'ai pas indiqué

Installation : FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines 200 mm isolation 25mm ouate en comble non isolée grille double défection 400*150.

Par contre pouvez vous m'indiquer la règle pour dimensionner le soufflage en particulier si le débit max des grilles * par le nombre des grilles de diffusion doit correspondre au débit max de l'unité intérieure.

Maison de 160 m² soit environ 400m3.
Unité intérieure 2000m/h 8 gaines de 200 mm donc débit des gaines 800m3/h pour 1m/s de vitesse de ventilation débit théorique max des bouches 8*450 = 3600 m3/h
Mathématiquement rien ne corresponds et pourtant les 3 devis d'installation de société différents fait préconisaient le même type d'installation.
Merci de votre analyse.
16 janvier 2021 à 13:09
Réponse 3 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Par contre voir avec votre installateur, vous garantissant un nombre de M3/h suivant les vitesses de ventilation, par contre si vous gérez le système par vous-même, aucune garantie de débit ou quoi que ce soit à vous de gérer avec votre propre matériel air zone, qui pour moi n'est que souci mais bon...
16 janvier 2021 à 18:48
Réponse 4 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonsoir.
Oublions le système AIRZONE.
Pouvez-vous m'indiquer la règle pour dimensionner le soufflage en particulier si le débit max des grilles x par le nombre des grilles de diffusion doit correspondre au débit max de l'unité intérieure.
Quelqu'un a-t'il une réponse à cette question ?
16 janvier 2021 à 19:02
Réponse 5 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 19:05
Réponse 6 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
J'ai une grille de reprise de 600*600 avec 2 gaines de 250mm donc ça correspond avec la machine.
Je m'interroge simplement sur l'écart entre le débit théorique des bouches de soufflages et le débit de la machine.
Est-ce normal ?
Connaissez-vous le débit d'un grille double déflexion de 400x150 pour 1m/s ?
Merci de votre aide.
16 janvier 2021 à 19:12
Réponse 7 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².

Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 21:03
Réponse 8 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Merci.
Je connais le débit indiqué par le constructeur 450m/h mais c'est pour quelle vitesse de l'air ?
Cordialement.
16 janvier 2021 à 23:38
Réponse 9 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 05:34
Réponse 10 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Merci pour cette précision.
Lorsque le système est piloté par AIRZONE savez-vous à quoi correspondent :
- la température affichée sur l'écran d'accueil de la commande Daikin "regul t°"
- les températures affichées dans le menu "état unité intérieure" TH1 TH2 TH3.

Il semble que cela ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans la notice DAIKIN lorsqu'il n'y a pas de pilotage AIRZONE.

J'ai un problème de déclenchement du ventilateur de l'unité intérieure ou du maintien de la ventilation alors que la température de l'air pulsé est inférieure à la température demandée d’où une sensation très désagréable (qu'il y ait au début de la ventilation de l'air froid qui sorte le temps que le volume d'air de la gaine soit évacué OK, mais au bout de 15 secondes il devrait y avoir de l'air chaud, actuellement il faut attendre parfois 1 à 2 mn).

Les réglages faits dans liste des réglages locaux concernant ce point, sont :
1e-2-01 préconisé sur la doc AIRZONE
21 3 03 (coupe la ventilation si TH3 inf 35° mais actuellement ce n'est pas le cas d’où ma première question).
23 6 10 pour la pression statique

Merci de votre aide précieuse en ces temps de froid.
17 janvier 2021 à 09:51
Réponse 11 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.

Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.

Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 17:32
Réponse 12 Forum dépannage climatisation

Airzone suppression programmes sur télécommande filaire

bjs
Membre inscrit
bjs
16 messages
Bonsoir.
C'est ce que j'ai lu mais certains techniciens disent que lorsqu'il y a une AIRZONE qui pilote TH1 TH2 ET TH3 n'ont pas la même signification.
Je constate que lorsque le ventilateur se met en fonctionnement TH 3 peut avoir une valeur de 10-12° donc si cela indique la température de l'échangeur de chaleur, il y a bien un problème quelque part puisque le ventilateur se déclenche.

Par ailleurs je n'ai aucune indication sur TH 4 qui ne s'affiche pas donc pas d'info sur la température de l'air évacué sauf à la prendre à la main avec un thermomètre ce que j'ai fait pour constater le problème.
Avez-vous une piste ?
Merci.
17 janvier 2021 à 18:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Airzone problème modification consigne température tout seul
    N°6544 : Bonjour. Depuis 6 mois j'ai fait installer une pompe à chaleur Air/Air Daikin RZAG125NV1 avec un gainable (FBA125A) et un système de régulation Airzone (1 thermostat principal filaire et 5 radios). Depuis que je suis passé...
  • 2. Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J
    N°3023 : Bonjour, Je voudrais monter une télécommande filaire PAR-31MAA-J sur un climatiseur Mitsubishi MSZ-FD25VA en remplacement d'un module wifi Mel Cloud pour bénéficier de la sonde de température incluse dans celle-ci car celle...
  • 3. Télécommande filaire Mitsubishi indicateur de contrôle central
    N°6338 : Bonjour. Je n’arrive plus à démarrer mon climatiseur Mitsubishi depuis la télécommande filaire PAR21. J’ai un indicateur de contrôle central qui est affiché indiquant l’interdiction de fonctionnement par une commande...
  • 4. Compatibilité télécommande filaire PAR-U02-MEDA
    N°5209 : Bonjour, J'envisage de monter une télécommande filaire type PAR-U02-MEDA sur l'unité de la cuisine, ce qui me permettrait d'avoir la sonde de température sur la télécommande vu que celle de la clim ne fonctionne pas...
  • 5. Bug télécommande filaire Daikin affiche U5
    N°6433 : Bonjour. Après avoir déclipsé la partie amovible de la télécommande filaire (BRC944A2B), un message U5 est apparut. Le module intérieur est un FDXS25E7VMB. Est-il possible que la télécommande soit défaillante ? Est-il...
  • 6. Télécommande filaire PA-30/31MAA et fonction i-sensor Mitsubishi
    N°2228 : Bonjour, J'ai déjà posé cette question dans un fil 2207 mais je préfère créer un nouveau sujet pour le suivi et pour les futures recherches des autres utilisateurs... J'ai un split Mitsubishi avec unité int : MSZ-FD50VA...
  • 7. Problème télécommande filaire BRC1D52
    N°4189 : Bonjour. Sur ma télécommande filaire Daikin BRC1D52 en programmation les heures ne bougent pas malgré action sur les flèches. Si quelqu’un a une idée ? Merci.
  • 8. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 9. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 10. Remplacement télécommande filaire BRC1D52
    N°4156 : Bonjour. Ayant fait installer un système gainable l'an dernier, je souhaitais remplacer le module télécommande filaire BRC1D52 par un modèle pouvant être piloté depuis mon smartphone en wifi, car parfois, je pars plus...
>>> Résultats suivants pour : Airzone suppression programmes sur télécommande filaire >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012 bonne et heureuse annforums bricovideobricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite