Je revient sur ma clim Airton qui a de nouveau (façon de parler, la premier fois s' étais en 2017) le code erreur E7 est réapparut sur le même split intérieur. sad
voir le message de dessus.
Elle à toujours fonctionné depuis cette réparation.smile
Donc j ai effectuer la même réparation, en changeant les 2 condensateurs de 10nf C408est C416.
Redémarrage impec, à voir dans le tems. smile

22 janvier 2022 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7

Bonsoir.
Le fait de débrancher et de rebrancher remue la carte.
Vous devez avoir un problème sur la carte de l'unité intérieure (problème de connectique), démontez donc la carte, vérifier les soudures, dans tous les cas, un problème de connectique crée de la chaleur, et jusqu'à brûler votre carte.
06 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus

Publicité

Bonjour.

Regardez là : Ebay Ventilateur hélice moteur conditionneur d'air
06 novembre 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Clim réversible Airton hélice à changer

Question.
Je ne comprends pas ? que voulez-vous dire par "débrancher la prise de courant du split intérieur".
Sauf erreur de ma part, le split intérieur est branché directement sur l’unité extérieure, et pas sur un autre circuit d'alimentation. Entre les deux il ne doit pas y avoir une prise.
Vérifier la connectique.
06 novembre 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus

Bonjour.
Excusez-moi cathars je n'avais pas vu votre réponse.
06 novembre 2017 à 09:41
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus

Bonjour.

Vérifier pour commencer les connexions sur le bornier au niveau de l'unité extérieure (tension de sortie, serrage, oxydation).
L'unité intérieure est alimentée par là, sur le schéma repéré terminal block.
Salut.
06 novembre 2017 à 09:21
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus

Bonsoir.
Toutes mes excuses j'ai loupé, c'est envoyé sur votre boite mail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bornier clim Airton avec rep

24 septembre 2017 à 20:24
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton

Bonjour.
Pour conforter camelo84 dans sa recherche de panne, sur les borniers, sur la photo ci-jointe :
1ère chose : permutation de fils entourée en rouge reps 1-2 = unités 1-unités 2, effectivement le défaut passe à l'autre unité.
Réflexion ??? comment passent les infos.
C'est par le fil blanc pour le commun, fil rouge une unité, fil marron l'autre unité.
2ème chose : j'ai donc inversé sur les borniers que le fil rouge, avec le fil marron, le défaut est de nouveau passé à l'autre unité.
C'est de là que j'ai testé comme cité plus haut.
gerbat
24 septembre 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton

Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de température extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée OK.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé donc ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau. loveliness
23 septembre 2017 à 14:08
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton

Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de T° extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai donc contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
La réparation a été effectuée.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10 nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé les deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fait des jours que ça fonctionne. loveliness
23 septembre 2017 à 12:45
forum consulter ce sujet Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7

Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de T° extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai donc contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10 nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau. loveliness
22 septembre 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton