Question dépannage climatisation : Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais récemment nous avons eu un code erreur E7 qui s'affichait sur l'unité intérieure.
Après vérification et appel du SAV Airton il pourrait s’agir d'un problème avec la sonde extérieure, leurs conseils sur le moment fut de réinitialiser la clim en coupant le disjoncteur pendant un certains temps, mais suite à ça nous avons eu un autre problème.
Lorsque nous souhaitons remettre en marche, le disjoncteur différentiel (de 30mA) au dessus saute immédiatement, ayant quelques petites connaissances en électricité (mais assez minimes), j'en avais déduis qu'il s’agissait d'un défaut d'isolement et j'ai donc vérifié sur le tableau si aucune masse n'était entrée en contact avec la terre ou le neutre, rien à signaler.
Par la suite j'ai démonté l'unité extérieure, et débranché certains câbles afin de "détecter la source du défaut" ou du moins la carte générant ce défaut.
Surprise, en déconnectant le câble P3 (de couleur orange) le différentiel ne saute plus, j'en déduis donc que le problème pourrait venir soit du câble (d'après un message de Dom sur lequel je suis tombé :
C'est un fil de communication UI/UE. Il fonctionne avec un des fils du secteur, phase ou neutre. Il sert à échanger des données binaires en émission et en réception grâce aux 2 optocoupleurs (carrés noirs avec 2x2 pattes)
Soit du composant CT501 (je ne sais pas à quoi il sert mais le câble passe à l'intérieur et on dirait une sorte de bobine), soit de la "Power board", ou encore de la "PFC board".
Ce que je sais en tout cas, c'est que ça se situe autour de ce câble.
Concernant la Power board j'ai vérifié la tension entre P5 et P6 (le carré vert) avec un multimètre mais je n'ai rien, pourtant j'ai bien du 230V sur entre phase et neutre de l'alimentation générale (le carré bleu).
J'ai lu sur certains sujets qu'on devrait entendre un certain "clac" du relais à la mise sous tension, et voir les leds s'allumer mais ici aussi ce n'est pas le cas, ce qui voudrait dire que la carte d'alimentation est HS ?
Ce qui me fait douter pourtant c'est que, après avoir débranché le câble P3 j'ai remis sous tension pour vérifier que le différentiel ne sautait plus, et j'ai réussi à mettre en route l'unité intérieure, par contre le ventilo extérieur lui ne fonctionnait pas (je me dis que c'est normal et qu'il doit forcément avoir un rapport avec le câble P3), mais si la carte d'alimentation était vraiment HS, l'unité intérieure n'aurait pas fonctionné du tout vous ne pensez pas ?
Je l'ai retiré la carte de la clim pour faire quelques photos et essayer de faire quelques tests, mais en vérité je ne sais pas vraiment quel genre de tests je pourrais faire pour dépanner cette carte et également pour trouver la source de ce défaut d'isolement.
Si parmi vous certains voudraient bien m'accorder un peu de leur temps, ça serait vraiment sympathique, je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
P. S. : Je vous joins plusieurs photos et références également, dont le schéma et la photo de la carte mère (enfin je l'ai appelé comme ça mais peut-être que ce n'est pas son nom) que j'ai récupérée sur le topic du membre virepoulpe : Peut-on remplacer une carte de commande par une autre bi-split Airton car c'est exactement la même unité extérieure.
Informations unité extérieure :
Modèle : Airton 2HUM-18R03/R2 (DB)
Référence relevée sur les cartes : mais qui n'a rien donné comme informations, peut-être qu'il faut chercher sur un site en particulier.
Power board : BW0L-11 Ver : A
Mother board : BW0L-10 Ver : J
PFC board : BW0H-13 Ver : F
Module board : BW.L-12 Ver : G
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais récemment nous avons eu un code erreur E7 qui s'affichait sur l'unité intérieure.
Après vérification et appel du SAV Airton il pourrait s’agir d'un problème avec la sonde extérieure, leurs conseils sur le moment fut de réinitialiser la clim en coupant le disjoncteur pendant un certains temps, mais suite à ça nous avons eu un autre problème.
Lorsque nous souhaitons remettre en marche, le disjoncteur différentiel (de 30mA) au dessus saute immédiatement, ayant quelques petites connaissances en électricité (mais assez minimes), j'en avais déduis qu'il s’agissait d'un défaut d'isolement et j'ai donc vérifié sur le tableau si aucune masse n'était entrée en contact avec la terre ou le neutre, rien à signaler.
Par la suite j'ai démonté l'unité extérieure, et débranché certains câbles afin de "détecter la source du défaut" ou du moins la carte générant ce défaut.
Surprise, en déconnectant le câble P3 (de couleur orange) le différentiel ne saute plus, j'en déduis donc que le problème pourrait venir soit du câble (d'après un message de Dom sur lequel je suis tombé :
C'est un fil de communication UI/UE. Il fonctionne avec un des fils du secteur, phase ou neutre. Il sert à échanger des données binaires en émission et en réception grâce aux 2 optocoupleurs (carrés noirs avec 2x2 pattes)
Soit du composant CT501 (je ne sais pas à quoi il sert mais le câble passe à l'intérieur et on dirait une sorte de bobine), soit de la "Power board", ou encore de la "PFC board".
Ce que je sais en tout cas, c'est que ça se situe autour de ce câble.
Concernant la Power board j'ai vérifié la tension entre P5 et P6 (le carré vert) avec un multimètre mais je n'ai rien, pourtant j'ai bien du 230V sur entre phase et neutre de l'alimentation générale (le carré bleu).
J'ai lu sur certains sujets qu'on devrait entendre un certain "clac" du relais à la mise sous tension, et voir les leds s'allumer mais ici aussi ce n'est pas le cas, ce qui voudrait dire que la carte d'alimentation est HS ?
Ce qui me fait douter pourtant c'est que, après avoir débranché le câble P3 j'ai remis sous tension pour vérifier que le différentiel ne sautait plus, et j'ai réussi à mettre en route l'unité intérieure, par contre le ventilo extérieur lui ne fonctionnait pas (je me dis que c'est normal et qu'il doit forcément avoir un rapport avec le câble P3), mais si la carte d'alimentation était vraiment HS, l'unité intérieure n'aurait pas fonctionné du tout vous ne pensez pas ?
Je l'ai retiré la carte de la clim pour faire quelques photos et essayer de faire quelques tests, mais en vérité je ne sais pas vraiment quel genre de tests je pourrais faire pour dépanner cette carte et également pour trouver la source de ce défaut d'isolement.
Si parmi vous certains voudraient bien m'accorder un peu de leur temps, ça serait vraiment sympathique, je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
P. S. : Je vous joins plusieurs photos et références également, dont le schéma et la photo de la carte mère (enfin je l'ai appelé comme ça mais peut-être que ce n'est pas son nom) que j'ai récupérée sur le topic du membre virepoulpe : Peut-on remplacer une carte de commande par une autre bi-split Airton car c'est exactement la même unité extérieure.
Informations unité extérieure :
Modèle : Airton 2HUM-18R03/R2 (DB)
Référence relevée sur les cartes : mais qui n'a rien donné comme informations, peut-être qu'il faut chercher sur un site en particulier.
Power board : BW0L-11 Ver : A
Mother board : BW0L-10 Ver : J
PFC board : BW0H-13 Ver : F
Module board : BW.L-12 Ver : G
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





21 juillet 2017 à 15:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
21 juillet 2017 à 20:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pause Repas. Photo Patrice Faro. Image test d'un ancien objectif argentique sur un réflex numérique Nikon.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pause Repas. Photo Patrice Faro. Image test d'un ancien objectif argentique sur un réflex numérique Nikon.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
21 juillet 2017 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Ce n'est pas une TCL, peut-être Haier, vous devriez indiquer la réf qui est située sur l'unité extérieur, pour que l'on puisse vous aider.
Cordialement.
AB37
Ce n'est pas une TCL, peut-être Haier, vous devriez indiquer la réf qui est située sur l'unité extérieur, pour que l'on puisse vous aider.
Cordialement.
AB37
22 juillet 2017 à 08:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Tous les P3 ne sont pas identiques! Si en question 2667 le P3 était bel et bien le fil de communication, votre P3 n'a rien à voir, c'est un fil de liaison qui amène le secteur à la carte PFC (power factor correction), et dont on mesure le courant qui le traverse au moyen du transfo CT501 (3ème photo). Si vous le déconnectez, c'est un peu comme si vous enleviez la prise d'un grille pain en court-circuit : il ne fait plus sauter le disjoncteur!
Au milieu de votre prose, je pense que vous avez inversé les couleurs vert/bleu : pour moi, vous avez du 230 sur le carré vert, mais plus sur le carré bleu. Dans ce cas le fusible 25A aurait fondu, mais attention il ne l'aura pas fait sans raison. Avec le fusible HS, plus rien ne peut marcher, reste à trouver ce qui l'a fait fondre. Mais si c'est le cas, il est bizarre que le disjoncteur saute quand même.
Pour aller plus loin, il faudrait une photo recto verso de la carte PFC et pareil pour la Power..
Cordialement, Dom.
Tous les P3 ne sont pas identiques! Si en question 2667 le P3 était bel et bien le fil de communication, votre P3 n'a rien à voir, c'est un fil de liaison qui amène le secteur à la carte PFC (power factor correction), et dont on mesure le courant qui le traverse au moyen du transfo CT501 (3ème photo). Si vous le déconnectez, c'est un peu comme si vous enleviez la prise d'un grille pain en court-circuit : il ne fait plus sauter le disjoncteur!
Au milieu de votre prose, je pense que vous avez inversé les couleurs vert/bleu : pour moi, vous avez du 230 sur le carré vert, mais plus sur le carré bleu. Dans ce cas le fusible 25A aurait fondu, mais attention il ne l'aura pas fait sans raison. Avec le fusible HS, plus rien ne peut marcher, reste à trouver ce qui l'a fait fondre. Mais si c'est le cas, il est bizarre que le disjoncteur saute quand même.
Pour aller plus loin, il faudrait une photo recto verso de la carte PFC et pareil pour la Power..
Cordialement, Dom.
22 juillet 2017 à 08:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir et désolé pour le retard, n'ayant pas reçu de mails je pensais n'avoir aucune réponse.
Je vous remercie d'avoir répondu ! Et également pour avoir redimensionner les images.
Concernant la référence, celle que je vous ai donnée était bien sur l'UE
Modèle : 2HUM-18R03/R2 (DB)
Numéro de série : AC1XB0E0300AF7CC0768 (que voulez-vous dire par TCL ?)
D'accord je comprends, j'ai confondu le rôle du câble P3 en pensant que c'était le même sans faire attention au type de clim.
Et effectivement après avoir posté j'ai vu que j'avais inversé les couleurs (vert/bleu) pour les explications. (Et aussi sûr j'avais oublié quelques lettres à certains mots, j'avoue que j'étais un peu pressé de poster le message).
Le fusible avait été testé avec un ohmmètre et il y avait bien continuité, du coup je ne sais pas exactement d'où ça pourrait venir, car s'il n'est pas HS c'est bizarre de n'avoir aucune tension entre P5 et P6.
Pour les photos pas de problème je poste ça dès que possible, sinon dans mon premier message il y a déjà la face composant de la power board (c'est l'avant dernière photo avec des genres de cylindre avec du cuivre).
Cordialement.
Je vous remercie d'avoir répondu ! Et également pour avoir redimensionner les images.
Concernant la référence, celle que je vous ai donnée était bien sur l'UE
Modèle : 2HUM-18R03/R2 (DB)
Numéro de série : AC1XB0E0300AF7CC0768 (que voulez-vous dire par TCL ?)
D'accord je comprends, j'ai confondu le rôle du câble P3 en pensant que c'était le même sans faire attention au type de clim.
Et effectivement après avoir posté j'ai vu que j'avais inversé les couleurs (vert/bleu) pour les explications. (Et aussi sûr j'avais oublié quelques lettres à certains mots, j'avoue que j'étais un peu pressé de poster le message).
Le fusible avait été testé avec un ohmmètre et il y avait bien continuité, du coup je ne sais pas exactement d'où ça pourrait venir, car s'il n'est pas HS c'est bizarre de n'avoir aucune tension entre P5 et P6.
Pour les photos pas de problème je poste ça dès que possible, sinon dans mon premier message il y a déjà la face composant de la power board (c'est l'avant dernière photo avec des genres de cylindre avec du cuivre).
Cordialement.
24 juillet 2017 à 00:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
24 juillet 2017 à 14:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Pour information Dom-Aom sera absent 3 jours, sans internet.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
Pour information Dom-Aom sera absent 3 jours, sans internet.
Cordialement, Patrice bricovideo.com
24 juillet 2017 à 14:24
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Désolé de vous avoir fait faire des photos (du moins pour l'instant), car à bien y réfléchir soit vous avez fait de fausses mesures au niveau des carrés bleu/vert, soit un fil est coupé ou une cosse fait mauvaise connexion. Car enfin, il est anormal d'avoir 230 AC en entrée et rien sur P5/P6 si le fusible (localisé sur le fil P5 d'après le schéma) est bon. Courant coupé, vérifiez les 2 chemins (entrée N/cosse P6) et (entrée L/cosse P5).
Autre mesure, si on suppose que vous avez "retrouvé" du 230 AC sur P5/P6 : vérifiez, clim déconnectée du secteur, que vous avez entre 15 et 30 ohms entre P5 et P3, ce qui correspond en gros aux 2 CTP en //. Et 0 ohm entre P6 et P1.
Cordialement, Dom.
Désolé de vous avoir fait faire des photos (du moins pour l'instant), car à bien y réfléchir soit vous avez fait de fausses mesures au niveau des carrés bleu/vert, soit un fil est coupé ou une cosse fait mauvaise connexion. Car enfin, il est anormal d'avoir 230 AC en entrée et rien sur P5/P6 si le fusible (localisé sur le fil P5 d'après le schéma) est bon. Courant coupé, vérifiez les 2 chemins (entrée N/cosse P6) et (entrée L/cosse P5).
Autre mesure, si on suppose que vous avez "retrouvé" du 230 AC sur P5/P6 : vérifiez, clim déconnectée du secteur, que vous avez entre 15 et 30 ohms entre P5 et P3, ce qui correspond en gros aux 2 CTP en //. Et 0 ohm entre P6 et P1.
Cordialement, Dom.
26 juillet 2017 à 18:30
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Votre climatiseur est de fabrication HAIER, donc la réponse 2667 concerne un climatiseur mono-split TCL.
Ce n'est pas la même fab. Je n'ai pas la doc sur la 2HUM (bi-split 18Kbtu -2500+3500W).
Concernant votre question "peut-on remplacer ..." il faut remplacer la carte par une identique et vu l'âge du matériel il n'est pas à conseiller d'investir. Très probablement cette carte d’ailleurs n'est plus dispo.
Désolé pour la réponse.
Cordialement.
AB37
Votre climatiseur est de fabrication HAIER, donc la réponse 2667 concerne un climatiseur mono-split TCL.
Ce n'est pas la même fab. Je n'ai pas la doc sur la 2HUM (bi-split 18Kbtu -2500+3500W).
Concernant votre question "peut-on remplacer ..." il faut remplacer la carte par une identique et vu l'âge du matériel il n'est pas à conseiller d'investir. Très probablement cette carte d’ailleurs n'est plus dispo.
Désolé pour la réponse.
Cordialement.
AB37
27 juillet 2017 à 09:13
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Merci d'avoir prévenu pour l'absence de Dom de 3 jours.
Pas de problème ça peut toujours servir, vous avez raison ayant effectué les mesures avec la carte directement sur la clim la dernière fois je me suis trompé (j'avais mesuré au mauvais endroit), j'ai bel et bien du 230V AC entre P5 et P6, donc j'ai également mesuré les résistances comme vous me l'avez conseillé : Entre P5 et P3 j'ai exactement 27 ohms. et entre P6 et P1 j'ai 0.6 ohms.
Il y a donc finalement bien du 230V envoyé sur la power board mais malgré tout si je laisse le câble P4 de celle-ci (qui correspond au câble P3 de la PFC) branché, le différentiel saute, il doit forcément y avoir un souci au niveau d'un composant ou autre mais je vous avoue que je ne vois pas lequel.
D'accord merci ALBRE37, du coup si le souci vient d'une carte et qu'il faut la changer, vous conseillez de changer complétement la clim plutôt que de réinvestir dans une carte ?
Si c'est effectivement le cas que conseilleriez-vous comme matériel (en évitant de se ruiner) ?
Malgré tout j'aimerais essayer de trouver le problème avec vous, afin de la "dépanner" si c'est possible.
Bonne journée.
Cordialement.
Merci d'avoir prévenu pour l'absence de Dom de 3 jours.
Pas de problème ça peut toujours servir, vous avez raison ayant effectué les mesures avec la carte directement sur la clim la dernière fois je me suis trompé (j'avais mesuré au mauvais endroit), j'ai bel et bien du 230V AC entre P5 et P6, donc j'ai également mesuré les résistances comme vous me l'avez conseillé : Entre P5 et P3 j'ai exactement 27 ohms. et entre P6 et P1 j'ai 0.6 ohms.
Il y a donc finalement bien du 230V envoyé sur la power board mais malgré tout si je laisse le câble P4 de celle-ci (qui correspond au câble P3 de la PFC) branché, le différentiel saute, il doit forcément y avoir un souci au niveau d'un composant ou autre mais je vous avoue que je ne vois pas lequel.
D'accord merci ALBRE37, du coup si le souci vient d'une carte et qu'il faut la changer, vous conseillez de changer complétement la clim plutôt que de réinvestir dans une carte ?
Si c'est effectivement le cas que conseilleriez-vous comme matériel (en évitant de se ruiner) ?
Malgré tout j'aimerais essayer de trouver le problème avec vous, afin de la "dépanner" si c'est possible.
Bonne journée.
Cordialement.
27 juillet 2017 à 15:39
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Bon, je préfère!... Les CTP sont là pour empêcher qu'un courant énorme soit appelé par la charge des gros condensateurs chimiques 400V. Une fois ceux-ci chargés, l'alimentation à découpage démarre et la carte fait coller le relais qui court-circuite les CTP pour autoriser le passage du courant nécessaire au fonctionnement du compresseur.
Il est capital de savoir à quel moment le disjoncteur coupe. Si c'est immédiat (dans le quart de seconde), c'est sans doute par fuite à la terre. Si c'est quand le relais colle (3 à 5 s après la mise sous tension), alors ce peut être par courant prohibitif. Pont de diodes défectueux, par ex. Réponse?
Le pont est le gros composant plat à 4 pattes. Entre 2 de ses broches, vous ne devez pas avoir de court-circuit (6 mesures à faire). Idem pour les 2 composants à 3 pattes, mais D101 a ses broches extérieures reliées par le circuit imprimé. Cette diode a un dos métallique, assurez-vous que la feuille isolante qui lui était affectée était sans défaut.
Autre manip : remettez tout, mais enlevez le P1 de la PFC. Est-ce que ça saute toujours?
A vous.
Bon, je préfère!... Les CTP sont là pour empêcher qu'un courant énorme soit appelé par la charge des gros condensateurs chimiques 400V. Une fois ceux-ci chargés, l'alimentation à découpage démarre et la carte fait coller le relais qui court-circuite les CTP pour autoriser le passage du courant nécessaire au fonctionnement du compresseur.
Il est capital de savoir à quel moment le disjoncteur coupe. Si c'est immédiat (dans le quart de seconde), c'est sans doute par fuite à la terre. Si c'est quand le relais colle (3 à 5 s après la mise sous tension), alors ce peut être par courant prohibitif. Pont de diodes défectueux, par ex. Réponse?
Le pont est le gros composant plat à 4 pattes. Entre 2 de ses broches, vous ne devez pas avoir de court-circuit (6 mesures à faire). Idem pour les 2 composants à 3 pattes, mais D101 a ses broches extérieures reliées par le circuit imprimé. Cette diode a un dos métallique, assurez-vous que la feuille isolante qui lui était affectée était sans défaut.
Autre manip : remettez tout, mais enlevez le P1 de la PFC. Est-ce que ça saute toujours?
A vous.
27 juillet 2017 à 18:32
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
D'accord je vois !
Effectivement ça change tout de revérifier cela, sinon ça mène dans une fausse piste (la moindre erreur de mesure n'est donc pas permise).
Le disjoncteur différentiel coupe immédiatement après avoir mis sous tension le disjoncteur de la clim (il n'y a aucun délai le différentiel s'enclenche dans l'immédiat), je pense donc comme vous qu'il pourrait bien s'agir bien d'un courant de fuite à la terre.
Dans ce cas faut-il que j'oublie la mesure du pont de diode (sachant que le différentiel déclenche dans l'immédiat) et que je me concentre sur l'autre manip que vous m'avez proposée ?
(Par contre je ne pourrais pas l’effectuer ce soir).
Merci à vous en tout cas pour la réponse rapide.
Bonne soirée.
Cordialement.
Effectivement ça change tout de revérifier cela, sinon ça mène dans une fausse piste (la moindre erreur de mesure n'est donc pas permise).
Le disjoncteur différentiel coupe immédiatement après avoir mis sous tension le disjoncteur de la clim (il n'y a aucun délai le différentiel s'enclenche dans l'immédiat), je pense donc comme vous qu'il pourrait bien s'agir bien d'un courant de fuite à la terre.
Dans ce cas faut-il que j'oublie la mesure du pont de diode (sachant que le différentiel déclenche dans l'immédiat) et que je me concentre sur l'autre manip que vous m'avez proposée ?
(Par contre je ne pourrais pas l’effectuer ce soir).
Merci à vous en tout cas pour la réponse rapide.
Bonne soirée.
Cordialement.
27 juillet 2017 à 19:45
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Laissez tomber le test du pont dans l'immédiat.
En plus de la manip P1, vous pourrez aussi déconnecter les 2 câbles CN12 et CN11 qui vont aux électrovannes. Pourquoi, parce qu'à au moins 2 reprises sur ce forum, des internautes ont eu des vannes qui produisaient des fuites à la terre. Sans certitude, mais ça vaut le coup d'essayer rapidement.
En plus de la manip P1, vous pourrez aussi déconnecter les 2 câbles CN12 et CN11 qui vont aux électrovannes. Pourquoi, parce qu'à au moins 2 reprises sur ce forum, des internautes ont eu des vannes qui produisaient des fuites à la terre. Sans certitude, mais ça vaut le coup d'essayer rapidement.
27 juillet 2017 à 23:48
Réponse 15 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
J'ai effectué les manip que vous m'avez proposées :
En connectant tout sauf le câble P1 : le différentiel saute immédiatement après avoir remis le DJ de la clim.
Par la suite j'ai déconnecté les câbles CN12 et CN11 et le résultat est le même.
Comme à la base il y avait un code d'erreur E7 avant d'avoir ce souci de fuite à la terre j'ai tenté de déconnecter toutes les sondes de température, encore une fois le résultat est le même (j'ai donc essayé de déconnecter la plupart des câbles (CN301, CN03, etc.) de la carte principale mais cela n'a rien changé.
Le différentiel arrête de sauter seulement si je déconnecte l'une des extrémités du câble orange (la cosse P4 de la power board ou cosse P3 de la pfc board).
Peut-être que ça pourrait également venir de la module board ? (avant de poster le sujet j'avais déjà essayé de déconnecter le compresseur mais pareil aucun résultat).
C'est dommage que l'on n'ait pas un schéma détaillé du circuit imprimé (typon de base) pour savoir ce qui pourrait être connecté avec les cosses P3 et P4 du câble orange.
J'ai effectué les manip que vous m'avez proposées :
En connectant tout sauf le câble P1 : le différentiel saute immédiatement après avoir remis le DJ de la clim.
Par la suite j'ai déconnecté les câbles CN12 et CN11 et le résultat est le même.
Comme à la base il y avait un code d'erreur E7 avant d'avoir ce souci de fuite à la terre j'ai tenté de déconnecter toutes les sondes de température, encore une fois le résultat est le même (j'ai donc essayé de déconnecter la plupart des câbles (CN301, CN03, etc.) de la carte principale mais cela n'a rien changé.
Le différentiel arrête de sauter seulement si je déconnecte l'une des extrémités du câble orange (la cosse P4 de la power board ou cosse P3 de la pfc board).
Peut-être que ça pourrait également venir de la module board ? (avant de poster le sujet j'avais déjà essayé de déconnecter le compresseur mais pareil aucun résultat).
C'est dommage que l'on n'ait pas un schéma détaillé du circuit imprimé (typon de base) pour savoir ce qui pourrait être connecté avec les cosses P3 et P4 du câble orange.
28 juillet 2017 à 13:24
Réponse 16 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Il semblerait d'après ces manips que le défaut soit au niveau de la PFC. Parce que le P1 (DCOUT+) en est la sortie et que le DJ saute, que P1 soit connecté ou pas.
Maintenant il faudrait être sûr que c'est la fonction différentielle qui agit et non la courant prohibitif. Dans un 1er temps, vous allez, sur l'arrivée secteur de l'UE (cadre vert), intervertir les fils L et N. Est-ce que le DJ saute? Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre. Même question.
Si l'une de ces manips au moins évite la disjonction, c'est bien une fuite à la terre. Remettez ensuite la terre, car il est interdit de travailler sans terre. Pendant le laps de temps où elle était déconnectée, ne touchez surtout pas l'UE, risque de bourre.
Enlevez ensuite le fil P8 de la PFC, qui jouxte un condensateur bleu. Même question. Si le DJ ne saute plus, alors ouf, c'est un des 2 bleus qui a claqué... Mais pas ouf si c'est pas ça! :-)
Cordialement, Dom.
Il semblerait d'après ces manips que le défaut soit au niveau de la PFC. Parce que le P1 (DCOUT+) en est la sortie et que le DJ saute, que P1 soit connecté ou pas.
Maintenant il faudrait être sûr que c'est la fonction différentielle qui agit et non la courant prohibitif. Dans un 1er temps, vous allez, sur l'arrivée secteur de l'UE (cadre vert), intervertir les fils L et N. Est-ce que le DJ saute? Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre. Même question.
Si l'une de ces manips au moins évite la disjonction, c'est bien une fuite à la terre. Remettez ensuite la terre, car il est interdit de travailler sans terre. Pendant le laps de temps où elle était déconnectée, ne touchez surtout pas l'UE, risque de bourre.
Enlevez ensuite le fil P8 de la PFC, qui jouxte un condensateur bleu. Même question. Si le DJ ne saute plus, alors ouf, c'est un des 2 bleus qui a claqué... Mais pas ouf si c'est pas ça! :-)
Cordialement, Dom.
28 juillet 2017 à 16:24
Réponse 17 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir,
D'accord merci ! J'essayerais dès que possible de tester ces manips (mais comme pour la dernière fois pas immédiatement ce soir), en espérant comme vous qu'il s'agisse d'un des condensateurs bleu.
Bonne soirée,
Cordialement.
D'accord merci ! J'essayerais dès que possible de tester ces manips (mais comme pour la dernière fois pas immédiatement ce soir), en espérant comme vous qu'il s'agisse d'un des condensateurs bleu.
Bonne soirée,
Cordialement.
28 juillet 2017 à 20:42
Réponse 18 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
J'ai effectué les manips que vous m'avez proposées :
J'ai bien interverti les fils L et N de l'arrivée secteur de l'UE, résultat: le DDR 30mA ne saute plus ! Mais cette fois ci c'est le Disjoncteur différentiel général EDF (de 500mA) qui saute, c'est à dire celui qui alimente toute la maison.
Par la suite et au vu du résultat je n'ai pas osé déconnecter le fil de terre général (car il s'agit de la seule protection, et le résultat de l'interversion des fils phase neutre prouve qu'il doit y avoir un souci autre qu'une fuite à la terre, j'ai donc préféré éviter), je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je suis donc passé à la suite en déconnectant le fil P8, et cette fois-ci les deux DDR ont sauté en même temps (le 30mA et le DDR général EDF 500mA).
(Je précise qu'il n'y avait pas de délais, ils ont sauté immédiatement après avoir enclenché le DJ de la clim).
D'après le résultat les condensateurs bleu ne semblent pas en être la cause (dommage), et ça semble bien plus complexe.
Merci tout de même de m'avoir proposé ces tests, concernant le fil de terre général que je n'ai pas déconnecté au vu du résultat, pensez-vous qu'il faut absolument faire un essai en le déconnectant, ou le résultat après avoir déconnecté P8 et interverti les fils L et N est suffisant ?
Je vous joins quelques photos du tableau électrique afin que vous voyez mieux les appareils qui se déclenchent, il y a une photo de vue d'ensemble du tableau assez flou seulement pour que vous voyez comme il se présente, (l'installation est assez vieille mais je ne pense pas qu'elle soit en cause car avant ça il n'y avait pas de souci particulier).
Encadré en rouge le DDR de base qui sautait lorsque celui de la clim (encadré en bleu) était enclenché.
Et une photo du DDR général EDF qui a déclenché.
Bonne journée.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai effectué les manips que vous m'avez proposées :
J'ai bien interverti les fils L et N de l'arrivée secteur de l'UE, résultat: le DDR 30mA ne saute plus ! Mais cette fois ci c'est le Disjoncteur différentiel général EDF (de 500mA) qui saute, c'est à dire celui qui alimente toute la maison.
Par la suite et au vu du résultat je n'ai pas osé déconnecter le fil de terre général (car il s'agit de la seule protection, et le résultat de l'interversion des fils phase neutre prouve qu'il doit y avoir un souci autre qu'une fuite à la terre, j'ai donc préféré éviter), je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je suis donc passé à la suite en déconnectant le fil P8, et cette fois-ci les deux DDR ont sauté en même temps (le 30mA et le DDR général EDF 500mA).
(Je précise qu'il n'y avait pas de délais, ils ont sauté immédiatement après avoir enclenché le DJ de la clim).
D'après le résultat les condensateurs bleu ne semblent pas en être la cause (dommage), et ça semble bien plus complexe.
Merci tout de même de m'avoir proposé ces tests, concernant le fil de terre général que je n'ai pas déconnecté au vu du résultat, pensez-vous qu'il faut absolument faire un essai en le déconnectant, ou le résultat après avoir déconnecté P8 et interverti les fils L et N est suffisant ?
Je vous joins quelques photos du tableau électrique afin que vous voyez mieux les appareils qui se déclenchent, il y a une photo de vue d'ensemble du tableau assez flou seulement pour que vous voyez comme il se présente, (l'installation est assez vieille mais je ne pense pas qu'elle soit en cause car avant ça il n'y avait pas de souci particulier).
Encadré en rouge le DDR de base qui sautait lorsque celui de la clim (encadré en bleu) était enclenché.
Et une photo du DDR général EDF qui a déclenché.
Bonne journée.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





29 juillet 2017 à 12:50
Réponse 19 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Amusant, le ping-pong entre les différentiels, mais il y a éventuellement une explication.
Déjà, quand je parlais de fil de terre, c'était le fil à 1 cm de L et N, sinon j'aurais dit la terre générale de la maison. Ceci dit, peut-être faut-il rappeler des notions de bases concernant la terre.
Vous dépendez d'un transfo EDF pas loin de chez vous, un truc de 10 m3 qui fait bzzzzz même à 2H du matin quand vous passez devant. Théoriquement la sortie neutre de ce transfo (triphasé) est reliée localement à la terre. Ce qui fait que pour un lotissement idéal, le neutre des maisons est à 0V AC par rapport à la terre. Il arrive néanmoins que lorsqu'une phase est plus sollicitée qu'une autre, au niveau lotissement, eh bien le neutre qui arrive chez vous n'est plus à 0V, mais peut monter à 2, voire 4V AC.
Dans ces conditions (2-4V), si vous reliez neutre et terre par un bout de fil, un courant notable peut passer et déclencher le DDR général s'il dépasse 500mA. Mais dans les conditions normales, disons 300mVAC, le courant sera moindre, par exemple 80 mA. Mais suffisant pour un DDR 30 mA...
Application à votre cas. Je pense que vous avez une fuite dans l'UE entre le neutre et la terre, suffisante pour déclencher le 30 mA. Quand vous permutez L/N, alors vous reportez la fuite entre phase et terre, et là le 500 mA saute franchement. Peut-être le 500mA est plus rapide à sauter que l'autre, ce qui expliquerait que le 30 mA n'ait pas bougé.
J'avais stipulé plus haut : "Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre". Aviez-vous remis comme avant? Si "non", la manip doit être refaite dans ces conditions là (L/N d'origine et terre de l'UE)
Auparavant et si vous êtes curieux, vous pouvez tester à l'ohmmètre les 2 bleus. Si l'un d'eux donne 0 ohm, alors la manip ci dessus n'a même pas besoin d'être faite!
Goudleuk. Dom.
Amusant, le ping-pong entre les différentiels, mais il y a éventuellement une explication.
Déjà, quand je parlais de fil de terre, c'était le fil à 1 cm de L et N, sinon j'aurais dit la terre générale de la maison. Ceci dit, peut-être faut-il rappeler des notions de bases concernant la terre.
Vous dépendez d'un transfo EDF pas loin de chez vous, un truc de 10 m3 qui fait bzzzzz même à 2H du matin quand vous passez devant. Théoriquement la sortie neutre de ce transfo (triphasé) est reliée localement à la terre. Ce qui fait que pour un lotissement idéal, le neutre des maisons est à 0V AC par rapport à la terre. Il arrive néanmoins que lorsqu'une phase est plus sollicitée qu'une autre, au niveau lotissement, eh bien le neutre qui arrive chez vous n'est plus à 0V, mais peut monter à 2, voire 4V AC.
Dans ces conditions (2-4V), si vous reliez neutre et terre par un bout de fil, un courant notable peut passer et déclencher le DDR général s'il dépasse 500mA. Mais dans les conditions normales, disons 300mVAC, le courant sera moindre, par exemple 80 mA. Mais suffisant pour un DDR 30 mA...
Application à votre cas. Je pense que vous avez une fuite dans l'UE entre le neutre et la terre, suffisante pour déclencher le 30 mA. Quand vous permutez L/N, alors vous reportez la fuite entre phase et terre, et là le 500 mA saute franchement. Peut-être le 500mA est plus rapide à sauter que l'autre, ce qui expliquerait que le 30 mA n'ait pas bougé.
J'avais stipulé plus haut : "Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre". Aviez-vous remis comme avant? Si "non", la manip doit être refaite dans ces conditions là (L/N d'origine et terre de l'UE)
Auparavant et si vous êtes curieux, vous pouvez tester à l'ohmmètre les 2 bleus. Si l'un d'eux donne 0 ohm, alors la manip ci dessus n'a même pas besoin d'être faite!
Goudleuk. Dom.
29 juillet 2017 à 15:25
Réponse 20 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir,
D'accord, je vous remercie pour ces explications (et cela mis à part, vous avez en quelque sorte vu juste, car il se trouve que je suis bien dans un lotissement !).
Effectivement j'avais bien compris qu'il s'agissait de débrancher le fil de terre de l'UE, seulement au vu du résultat (le DDR général qui saute) et n'étant pas spécialement calé en électricité (mise à part quelques notions, je n'osais pas vraiment y toucher car je sais que ce fil de terre isole en quelque sorte la carcasse métallique de l'UE).
Concernant les fils ils ont bien été remis à leur place initiale (phase neutre non interverti), avant que je ne débranche le câble P8 (si c'est bien la question que vous posez) et malgré tout ça a fait sauter les deux DDR comme décrit lors de mon précédent message.
Lorsque j'ai débranché la carte PFC j'ai bien essayé de mesurer les deux condensateurs et il n'y avait aucune continuité, mais ça rentre en contradiction avec le fait qu'il y ait toujours le défaut même en retirant le câble P8 non ?
Soit c'est dû à une mauvaise mesure de ma part (n'étant pas forcément à l'aise avec la mesure de condo, j'avais lu quelque part qu'il fallait les décharger ou quelque chose comme ça avant de la faire, est-ce que c'est le cas ici ? (des personnes vont sûrement me rire au nez en lisant ça, car il doit s'agir d'une des bases à connaitre...).
Soit à cause de la poussière accumulée sur la carte (j'ai dû légèrement gratter certaines soudures pour qu'il y ait bien continuité, peut-être est-ce le cas pour les pattes du condo, mais je n'y crois pas trop...).
Cordialement.
D'accord, je vous remercie pour ces explications (et cela mis à part, vous avez en quelque sorte vu juste, car il se trouve que je suis bien dans un lotissement !).
Effectivement j'avais bien compris qu'il s'agissait de débrancher le fil de terre de l'UE, seulement au vu du résultat (le DDR général qui saute) et n'étant pas spécialement calé en électricité (mise à part quelques notions, je n'osais pas vraiment y toucher car je sais que ce fil de terre isole en quelque sorte la carcasse métallique de l'UE).
Concernant les fils ils ont bien été remis à leur place initiale (phase neutre non interverti), avant que je ne débranche le câble P8 (si c'est bien la question que vous posez) et malgré tout ça a fait sauter les deux DDR comme décrit lors de mon précédent message.
Lorsque j'ai débranché la carte PFC j'ai bien essayé de mesurer les deux condensateurs et il n'y avait aucune continuité, mais ça rentre en contradiction avec le fait qu'il y ait toujours le défaut même en retirant le câble P8 non ?
Soit c'est dû à une mauvaise mesure de ma part (n'étant pas forcément à l'aise avec la mesure de condo, j'avais lu quelque part qu'il fallait les décharger ou quelque chose comme ça avant de la faire, est-ce que c'est le cas ici ? (des personnes vont sûrement me rire au nez en lisant ça, car il doit s'agir d'une des bases à connaitre...).
Soit à cause de la poussière accumulée sur la carte (j'ai dû légèrement gratter certaines soudures pour qu'il y ait bien continuité, peut-être est-ce le cas pour les pattes du condo, mais je n'y crois pas trop...).
Cordialement.
29 juillet 2017 à 23:44
Réponse 21 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Sur certaine fabrication de PFC, il y a une sonde pour contrôler sa température de fonctionnement et il m'est arrivé que la partie métallique servant de fixation de cette sonde soit carrément à la masse et comme c'est le fil du Neutre qui sert de commun le DJ saute. Ou si vous n'avez pas de multi débrancher le connecteur ou la dévisser du refroidisseur, remettre le 220Vac pour essai.
Conseil : Couper le 220Vac et avec un multimètre vérifier entre la fixation et les 2 fils que l'on mesure bien l'infini.
Cordialement, AB37
Sur certaine fabrication de PFC, il y a une sonde pour contrôler sa température de fonctionnement et il m'est arrivé que la partie métallique servant de fixation de cette sonde soit carrément à la masse et comme c'est le fil du Neutre qui sert de commun le DJ saute. Ou si vous n'avez pas de multi débrancher le connecteur ou la dévisser du refroidisseur, remettre le 220Vac pour essai.
Conseil : Couper le 220Vac et avec un multimètre vérifier entre la fixation et les 2 fils que l'on mesure bien l'infini.
Cordialement, AB37
30 juillet 2017 à 06:32
Réponse 22 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
L'idée de AB37 est alléchante, hélas je pense que cette carte n'a pas cette sonde, si on en croit le synoptique initial tout en haut et les photos du post 6 (YES, elles ont servi!!). Il n'y a que 2 petits connecteurs, un pour le 17V, et un pour le pilotage de la PFC depuis la carte principale.
Pour notre internaute, il serait bon de faire la manip d'enlever le fil de terre sur l'UE. Si ça ne disjoncte plus, re-coupez immédiatement le jus, car de toutes façons il va falloir trouver pourquoi ça saute avec la terre.
"ce fil de terre isole en quelque sorte la carcasse métallique de l'UE", mouais, c'est très mal dit, voire faux. Le fil de terre, quand il est connecté, met la carcasse à la terre. De sorte que si un jour, un fil portant du 230 AC se met à toucher la carcasse, il vaut mieux faire sauter le DDR que de se faire occire si on met la main sur la carcasse avec ce défaut. Le 50 Hz va contracter (tétaniser) les muscles de la main et vous ne pourrez plus enlever votre main si elle empoigne une partie de la carcasse.
Courant coupé, testez à l'ohmmètre entre L et terre, puis entre N et terre, cela donnera une indication. Commencez par un calibre élevé (2 Mohms), puis descendez pour avoir une mesure plus précise. Normalement, vous devriez avoir l'infini. Si ce n'est pas le cas, enlevez les petits connecteurs de la PFC, puis d'autres jusqu'à trouver celui qui fait basculer la mesure.
Cordialement, Dom.
L'idée de AB37 est alléchante, hélas je pense que cette carte n'a pas cette sonde, si on en croit le synoptique initial tout en haut et les photos du post 6 (YES, elles ont servi!!). Il n'y a que 2 petits connecteurs, un pour le 17V, et un pour le pilotage de la PFC depuis la carte principale.
Pour notre internaute, il serait bon de faire la manip d'enlever le fil de terre sur l'UE. Si ça ne disjoncte plus, re-coupez immédiatement le jus, car de toutes façons il va falloir trouver pourquoi ça saute avec la terre.
"ce fil de terre isole en quelque sorte la carcasse métallique de l'UE", mouais, c'est très mal dit, voire faux. Le fil de terre, quand il est connecté, met la carcasse à la terre. De sorte que si un jour, un fil portant du 230 AC se met à toucher la carcasse, il vaut mieux faire sauter le DDR que de se faire occire si on met la main sur la carcasse avec ce défaut. Le 50 Hz va contracter (tétaniser) les muscles de la main et vous ne pourrez plus enlever votre main si elle empoigne une partie de la carcasse.
Courant coupé, testez à l'ohmmètre entre L et terre, puis entre N et terre, cela donnera une indication. Commencez par un calibre élevé (2 Mohms), puis descendez pour avoir une mesure plus précise. Normalement, vous devriez avoir l'infini. Si ce n'est pas le cas, enlevez les petits connecteurs de la PFC, puis d'autres jusqu'à trouver celui qui fait basculer la mesure.
Cordialement, Dom.
30 juillet 2017 à 09:13
Réponse 23 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir,
Désolé pour le retard, je n'étais pas disponible ces quelques jours, mais je vous remercie ALBRE37 et Dom pour votre aide, je vous tiens au courant à propos des tests que vous avez proposés.
Bonne soirée,
Cordialement.
Désolé pour le retard, je n'étais pas disponible ces quelques jours, mais je vous remercie ALBRE37 et Dom pour votre aide, je vous tiens au courant à propos des tests que vous avez proposés.
Bonne soirée,
Cordialement.
04 août 2017 à 21:48
Réponse 24 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Désolé pour le temps écoulé entre votre précédente réponse et la mienne, j'ai un peu mis de côté le dépannage de la clim car je commence à me demander si ça ne serait pas mieux d'envisager carrément son remplacement, je vous remercie malgré tout pour les réponses, les conseils et le soutien technique que vous m'avez apportés.
Je souhaiterais seulement vous poser deux questions supplémentaire si ça ne vous dérange pas, ça va peut-être vous semblez bête mais pensez-vous qu'il est possible de changer seulement l'unité extérieure tout en gardant les deux unités intérieures ?
Opter à nouveau pour du Airton est un bonne idée en guise de rapport qualité/prix ou il existe de meilleures marques ayant un prix similaire à du Airton ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Désolé pour le temps écoulé entre votre précédente réponse et la mienne, j'ai un peu mis de côté le dépannage de la clim car je commence à me demander si ça ne serait pas mieux d'envisager carrément son remplacement, je vous remercie malgré tout pour les réponses, les conseils et le soutien technique que vous m'avez apportés.
Je souhaiterais seulement vous poser deux questions supplémentaire si ça ne vous dérange pas, ça va peut-être vous semblez bête mais pensez-vous qu'il est possible de changer seulement l'unité extérieure tout en gardant les deux unités intérieures ?
Opter à nouveau pour du Airton est un bonne idée en guise de rapport qualité/prix ou il existe de meilleures marques ayant un prix similaire à du Airton ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
21 août 2017 à 14:27
Réponse 25 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Je me permets de reposter, car j'ai tout de même testé de retirer le fil de terre de l'UE pour voir le résultat.
Le différentiel ne disjoncte plus donc il s'agit bien d'une fuite à la terre, par contre en mesurant entre L et la terre, ou entre N et la terre j'ai bien une résistance infinie (l'ohmmètre reste à 1 peu importe le calibre, je suis parti de 20 Mohms à 200 ohms.
Je ne m'attends pas à avoir de réponse sachant que j'ai mis un peu de temps avant de refaire les tests, malgré tout si quelqu'un repasse par ici et a une idée, ça serait sympa, merci d'avance.
Le différentiel ne disjoncte plus donc il s'agit bien d'une fuite à la terre, par contre en mesurant entre L et la terre, ou entre N et la terre j'ai bien une résistance infinie (l'ohmmètre reste à 1 peu importe le calibre, je suis parti de 20 Mohms à 200 ohms.
Je ne m'attends pas à avoir de réponse sachant que j'ai mis un peu de temps avant de refaire les tests, malgré tout si quelqu'un repasse par ici et a une idée, ça serait sympa, merci d'avance.
29 août 2017 à 16:36
Réponse 26 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Rectification, je n'avais pas un 1 sur l’ohmmètre j'avais 5 Mohms.
29 août 2017 à 19:25
Réponse 27 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure.
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de T° extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai donc contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10 nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure.

Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de T° extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai donc contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10 nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau.

22 septembre 2017 à 09:43
Réponse 28 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Je vous remercie pour ce retour Gerbat ! De mon côté ça n'a pas évolué.
J'essaie de voir quel composant pourrait être le responsable de cette fuite à la terre, car elle survient seulement lorsque les fils P3 et P4 sont branchés.
Je vous remercie pour ce retour Gerbat ! De mon côté ça n'a pas évolué.
J'essaie de voir quel composant pourrait être le responsable de cette fuite à la terre, car elle survient seulement lorsque les fils P3 et P4 sont branchés.
01 novembre 2017 à 15:45
Réponse 29 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour Ling.
Depuis août vous vous réveillez.
Il me semble que vous avez bien un court-circuit et non un défaut d'isolement.
Débranchez P1 et P2 de la carte PFC Board et raccordez P3 et P4 et enclenchez le disjoncteur.
Résultat ?
Hors tension !!
Débrancher le compresseur et contrôler les résistances aux bornes U-V;U-W ;V-W et U-V-W et masse.
Débrancher la carte module board et mesures les résistances entre chacune des bornes faston.
P2-P3 ; P3-P2 dans les deux sens (2 mesures)
P2-P4 ; P4-P2 dans les deux sens (2 mesures)
Ainsi de suite avec les autres bornes.
Faire un tableau Excel pour enregistrer vos mesures.
Cordialement. JIMA
Depuis août vous vous réveillez.

Il me semble que vous avez bien un court-circuit et non un défaut d'isolement.
Débranchez P1 et P2 de la carte PFC Board et raccordez P3 et P4 et enclenchez le disjoncteur.
Résultat ?
Hors tension !!
Débrancher le compresseur et contrôler les résistances aux bornes U-V;U-W ;V-W et U-V-W et masse.
Débrancher la carte module board et mesures les résistances entre chacune des bornes faston.
P2-P3 ; P3-P2 dans les deux sens (2 mesures)
P2-P4 ; P4-P2 dans les deux sens (2 mesures)
Ainsi de suite avec les autres bornes.
Faire un tableau Excel pour enregistrer vos mesures.
Cordialement. JIMA
01 novembre 2017 à 19:51
Réponse 30 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir Jima,
Oui, j'avais un peu mis de côté le dépannage^^' mais merci pour votre aide !
Concernant votre hypothèse du court-circuit je trouve un peu ça bizarre car le différentiel déclenche immédiatement. Et aussi car, lorsque je débranche le fil de terre de l'UE il ne déclenche plus.
Lors du précédent test, j'avais tenté de débrancher tous les câbles de la PFC board sauf le P3 et P4 mais ça déclenchait toujours.
J'ai aussi débranché tous les câbles du module board (compresseur compris) mais toujours pareils.
Du coup c'est bizarre, ça voudrait dire que le problème semble absolument venir de la PFC ou de la Power board. Mais je ne vois pas où, car la plupart des composants ont été testés et il semble n'y avoir aucun souci !
Par rapport au résultat que j'ai déjà obtenu, vous me conseillez de faire vos tests malgré tout ?
Ou il faut que je tente autre chose ? (j'avais pensé à mesurer la résistance entre chaque composant des cartes et la terre, pour vérifier qu'il n'y ait pas de contact avec une phase. Mais je ne sais pas si c'est judicieux, ni comment m'y prendre).
Oui, j'avais un peu mis de côté le dépannage^^' mais merci pour votre aide !
Concernant votre hypothèse du court-circuit je trouve un peu ça bizarre car le différentiel déclenche immédiatement. Et aussi car, lorsque je débranche le fil de terre de l'UE il ne déclenche plus.
Lors du précédent test, j'avais tenté de débrancher tous les câbles de la PFC board sauf le P3 et P4 mais ça déclenchait toujours.
J'ai aussi débranché tous les câbles du module board (compresseur compris) mais toujours pareils.
Du coup c'est bizarre, ça voudrait dire que le problème semble absolument venir de la PFC ou de la Power board. Mais je ne vois pas où, car la plupart des composants ont été testés et il semble n'y avoir aucun souci !
Par rapport au résultat que j'ai déjà obtenu, vous me conseillez de faire vos tests malgré tout ?
Ou il faut que je tente autre chose ? (j'avais pensé à mesurer la résistance entre chaque composant des cartes et la terre, pour vérifier qu'il n'y ait pas de contact avec une phase. Mais je ne sais pas si c'est judicieux, ni comment m'y prendre).
02 novembre 2017 à 22:11
Réponse 31 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Je viens de me rendre compte d'une chose.
J'ai débranché la terre générale, et effectivement plus de défaut. Le différentiel ne saute plus.
Sachant que le différentiel ne saute plus, je peux donc mettre le disjoncteur de la clim sous tension.
Mais en observant l'UE je me rends compte qu'elle ne démarre pas.
Et le relais ne claque pas non plus.
Elle fait un genre de bruit qui montre qu'elle essaie de démarrer (un genre de cliquetis), mais sans succès, car elle s'arrête au bout de quelques minutes.
Je viens de me rendre compte d'une chose.
J'ai débranché la terre générale, et effectivement plus de défaut. Le différentiel ne saute plus.
Sachant que le différentiel ne saute plus, je peux donc mettre le disjoncteur de la clim sous tension.
Mais en observant l'UE je me rends compte qu'elle ne démarre pas.
Et le relais ne claque pas non plus.
Elle fait un genre de bruit qui montre qu'elle essaie de démarrer (un genre de cliquetis), mais sans succès, car elle s'arrête au bout de quelques minutes.
03 novembre 2017 à 13:08
Réponse 32 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Rectification, le relais fait bien un bruit, du coup il est fonctionnel.
Bonne nouvelle
, c'était le "PFC reactor" (voir le schéma du premier message) qui était responsable du défaut d'isolement ! (c'est bien une sorte d'inductance ?).
Après l'avoir débranché plus aucun problème avec le différentiel !
Par contre l'UE a besoin de ce composant pour démarrer, et je ne sais pas où est-ce que je pourrais en acheter / le faire réparer.
J'avais bien trouvé quelque chose de similaire sur aliexpress, mais il n'est plus en vente :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32767083785.html
SI jamais vous avez des sites / magasins en tête, ou tout autre conseil je suis preneur ! car je ne vois pas du tout où me procurer ce composant.
Merci tout de même à la plupart des personnes ayant répondu, pour l'aide apportée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonne nouvelle

Après l'avoir débranché plus aucun problème avec le différentiel !
Par contre l'UE a besoin de ce composant pour démarrer, et je ne sais pas où est-ce que je pourrais en acheter / le faire réparer.
J'avais bien trouvé quelque chose de similaire sur aliexpress, mais il n'est plus en vente :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32767083785.html
SI jamais vous avez des sites / magasins en tête, ou tout autre conseil je suis preneur ! car je ne vois pas du tout où me procurer ce composant.
Merci tout de même à la plupart des personnes ayant répondu, pour l'aide apportée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 novembre 2017 à 21:53
Réponse 33 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Oui, c'est la réactance utilisée par la circuiterie de Power Factor Correction. Elle a l'air effectivement en mauvais état, mesurez à l'ohmmètre entre une cosse et sa ferraille (tôles) bien grattée sur une arête, normalement on doit lire l'infini. Il est normal que la machine ne marche plus en la débranchant, car le courant d'arrivée passe par cette inductance, comme si c'était un fusible. Dans l'absolu, le pb pourrait tout de même être ailleurs puisque vous "enlevez le fusible"...
Voir question 2664, posts 57 et suivants : Panne à répétition Clim Sanyo 3144
Cordialement, Dom.
Oui, c'est la réactance utilisée par la circuiterie de Power Factor Correction. Elle a l'air effectivement en mauvais état, mesurez à l'ohmmètre entre une cosse et sa ferraille (tôles) bien grattée sur une arête, normalement on doit lire l'infini. Il est normal que la machine ne marche plus en la débranchant, car le courant d'arrivée passe par cette inductance, comme si c'était un fusible. Dans l'absolu, le pb pourrait tout de même être ailleurs puisque vous "enlevez le fusible"...
Voir question 2664, posts 57 et suivants : Panne à répétition Clim Sanyo 3144
Cordialement, Dom.
04 novembre 2017 à 09:31
Réponse 34 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir Dom,
D'accord je vois, j'ai sûrement crié victoire un peu trop vite.
J'ai bien regardé la question 2664, et c'est très intéressant (mise à part le souci avec la zener, ça ressemble bien à ce que je rencontre avec cette bobine).
Concernant les mesures : en appuyant bien avec l'ohmmètre j'ai mesuré une résistance de 200K ohms (0.2M ohms) entre la cosse et la ferraille (entouré en rouge). concernant la ferraille c'est bien cette partie dont vous parliez ?
Est-ce qu'on peut dire que 200K est une valeur infinie, ou il faut avoir une valeur bien plus grande ?
C'est vrai le problème pourrait sûrement venir d'ailleurs, malgré tout j'espère que ça vient de cette bobine !
En fait je me dis que : sachant que la carcasse métallique de l'UE est reliée à la terre. Le simple contact avec cette bobine rouillée (qui était vissée sur la carcasse), pourrait faire sauter le différentiel ?
Par contre j'ai une question, est-ce que si je dois changer la bobine celle-ci pourrait faire l'affaire ?
https://haier.encompass.com/item/9218931/Haier/AC-5560-003/Reactor
Elles semblent être assez similaires, en plus du numéro présent sur le dessus : 0010403750E par contre il s'agit d'une 18A au lieu de 20A, ça risque de poser problème ?
Si je me base sur cette bobine celle que j'ai, doit faire environ 1,5Kg avec une dimension de 127 x 127 x 76,2 mm (ou 5 x 5 x 3 pouces).
(dimensions indiqué sur amazon https://www.amazon.com/Haier-AC-5560-003-Reactor/dp/B01FO1ZWF2).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





D'accord je vois, j'ai sûrement crié victoire un peu trop vite.
J'ai bien regardé la question 2664, et c'est très intéressant (mise à part le souci avec la zener, ça ressemble bien à ce que je rencontre avec cette bobine).
Concernant les mesures : en appuyant bien avec l'ohmmètre j'ai mesuré une résistance de 200K ohms (0.2M ohms) entre la cosse et la ferraille (entouré en rouge). concernant la ferraille c'est bien cette partie dont vous parliez ?
Est-ce qu'on peut dire que 200K est une valeur infinie, ou il faut avoir une valeur bien plus grande ?
C'est vrai le problème pourrait sûrement venir d'ailleurs, malgré tout j'espère que ça vient de cette bobine !
En fait je me dis que : sachant que la carcasse métallique de l'UE est reliée à la terre. Le simple contact avec cette bobine rouillée (qui était vissée sur la carcasse), pourrait faire sauter le différentiel ?
Par contre j'ai une question, est-ce que si je dois changer la bobine celle-ci pourrait faire l'affaire ?
https://haier.encompass.com/item/9218931/Haier/AC-5560-003/Reactor
Elles semblent être assez similaires, en plus du numéro présent sur le dessus : 0010403750E par contre il s'agit d'une 18A au lieu de 20A, ça risque de poser problème ?
Si je me base sur cette bobine celle que j'ai, doit faire environ 1,5Kg avec une dimension de 127 x 127 x 76,2 mm (ou 5 x 5 x 3 pouces).
(dimensions indiqué sur amazon https://www.amazon.com/Haier-AC-5560-003-Reactor/dp/B01FO1ZWF2).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





04 novembre 2017 à 17:50
Réponse 35 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour.
Dans ce genre de cas avec une dégradation potentielle des isolants, on est en situation bâtarde. Votre ohmmètre applique entre 1 et 2 V au maximum. Si un isolant est dégradé, il pourra fort bien arquer au delà de 50, 100 ou 200V, et votre ohmmètre ne verra rien, d'autant que l'arc sera bref puisque le disjoncteur saute dès son apparition. Il est vrai que cette inductance est dans un état de corrosion avancée, MAIS le problème pourrait être ailleurs, et il serait dommage d'investir pour rien dans une neuve.
Attention pour les 200 kOhms, si vous avez appuyé fortement sur les pointes de touches avec vos doigts, les 200k sont peut-être ceux de votre corps! :-) Eventuellement, refaites avec des gants.
Je vous suggère donc la chose suivante. Remettez l'inductance où elle était mais en faisant en sorte qu'elle ne touche nulle part le métal de l'UE. Utiliser pour cela des bacs à viande en polystyrène ou tout autre matériau isolant, reliez les 2 cosses et mettez en marche. La terre doit être branchée normalement. Si cela continue de disjoncter... ben le problème est plus loin dans l'électronique de la carte. Si cela marche durablement, c'est bien l'inductance.
Le lien montre une pièce compatible, mais attention avec les US, les frais de ports peuvent être considérables! En tous cas les 2 paramètres clés sont la valeur (5.2 millihenrys, c'est parfait), et le courant max (18A pour 20A l'ancienne, ça ira).
Cordialement, Dom.
Dans ce genre de cas avec une dégradation potentielle des isolants, on est en situation bâtarde. Votre ohmmètre applique entre 1 et 2 V au maximum. Si un isolant est dégradé, il pourra fort bien arquer au delà de 50, 100 ou 200V, et votre ohmmètre ne verra rien, d'autant que l'arc sera bref puisque le disjoncteur saute dès son apparition. Il est vrai que cette inductance est dans un état de corrosion avancée, MAIS le problème pourrait être ailleurs, et il serait dommage d'investir pour rien dans une neuve.
Attention pour les 200 kOhms, si vous avez appuyé fortement sur les pointes de touches avec vos doigts, les 200k sont peut-être ceux de votre corps! :-) Eventuellement, refaites avec des gants.
Je vous suggère donc la chose suivante. Remettez l'inductance où elle était mais en faisant en sorte qu'elle ne touche nulle part le métal de l'UE. Utiliser pour cela des bacs à viande en polystyrène ou tout autre matériau isolant, reliez les 2 cosses et mettez en marche. La terre doit être branchée normalement. Si cela continue de disjoncter... ben le problème est plus loin dans l'électronique de la carte. Si cela marche durablement, c'est bien l'inductance.
Le lien montre une pièce compatible, mais attention avec les US, les frais de ports peuvent être considérables! En tous cas les 2 paramètres clés sont la valeur (5.2 millihenrys, c'est parfait), et le courant max (18A pour 20A l'ancienne, ça ira).
Cordialement, Dom.
05 novembre 2017 à 09:27
Réponse 36 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
D'accord, je pensais pas qu'il y avait autant de détails à prendre en compte pour la mesure.
Mais c'est bon à savoir, et c'est vrai que ce serait bête d'investir pour rien.
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai refait la mesure avec des gants pour être sûr des valeurs.
J'obtiens à peu près 200kOhms à nouveau, selon vous c'est bien trop faible pour être considéré comme l'infini ?
Par la suite j'ai fait le test en rebranchant l'inductance, tout en isolant avec un bac à viande en polystyrène (toutes les cartes, câbles de terres, etc. étaient rebranchés).
Mise sous tension : surprise, le différentiel ne saute pas ! On peut donc bien en déduire qu'elle est défectueuse ? (d'habitude le différentiel s'enclenche 'immédiatement).
Par contre, il y a toujours ce petit bruit de "cliquetis", comme si l'UE essayait de démarrer, mais sans succès.
Est-ce que c'est parce que l'inductance défectueuse ne fournit pas assez de courant pour le démarrage, ou ça n'a rien à voir ? (je vais peut-être dire une connerie mais, est-ce que le moteur peut aller jusqu’à réclamer un courant de 20A ?).
D'accord je vais bien regarder les frais de port.
J'ai réussi à trouver exactement le même modèle sur un autre site, même si ça semble provenir de Chine (par contre le prix est tellement bas que ça en devient bizarre : environ 10€ sachant que c'est des yuan).
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.7fc89854dZq6Eo&id=552729070077
Ou celle en 18A qui était sur le site Haier mais en moins cher :
https://www.englishtaobao.net/product/521903268205/
Je vous remercie tous pour votre aide.
Tout seul, je n'aurais surement pas pensé à faire la plupart des tests.
Mais c'est bon à savoir, et c'est vrai que ce serait bête d'investir pour rien.
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai refait la mesure avec des gants pour être sûr des valeurs.
J'obtiens à peu près 200kOhms à nouveau, selon vous c'est bien trop faible pour être considéré comme l'infini ?
Par la suite j'ai fait le test en rebranchant l'inductance, tout en isolant avec un bac à viande en polystyrène (toutes les cartes, câbles de terres, etc. étaient rebranchés).
Mise sous tension : surprise, le différentiel ne saute pas ! On peut donc bien en déduire qu'elle est défectueuse ? (d'habitude le différentiel s'enclenche 'immédiatement).
Par contre, il y a toujours ce petit bruit de "cliquetis", comme si l'UE essayait de démarrer, mais sans succès.
Est-ce que c'est parce que l'inductance défectueuse ne fournit pas assez de courant pour le démarrage, ou ça n'a rien à voir ? (je vais peut-être dire une connerie mais, est-ce que le moteur peut aller jusqu’à réclamer un courant de 20A ?).
D'accord je vais bien regarder les frais de port.
J'ai réussi à trouver exactement le même modèle sur un autre site, même si ça semble provenir de Chine (par contre le prix est tellement bas que ça en devient bizarre : environ 10€ sachant que c'est des yuan).
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&spm=a21m2.8958473.0.0.7fc89854dZq6Eo&id=552729070077
Ou celle en 18A qui était sur le site Haier mais en moins cher :
https://www.englishtaobao.net/product/521903268205/
Je vous remercie tous pour votre aide.
Tout seul, je n'aurais surement pas pensé à faire la plupart des tests.
05 novembre 2017 à 12:42
Réponse 37 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Le bruit de cliquetis pourrait venir du fonctionnement du circuit PFC, qui utilise l'inductance. Il se peut fort qu'il soit normal. Vous ne dites pas si vous avez essayé de mettre en route la clim, en mode chaud ou froid, peu importe. Si pas fait, faites le.
Autre manip si cela vous tente : avec un fil isolé (et des gants), vous contactez la ferraille de l'inductance à un bout, et vous venez toucher la carcasse de l'UE avec l'autre bout. Ca devrait disjoncter.
Pour les 200k, je vous ai dit : rien ne prouve que ces 200k à basse tension (de votre ohmmètre) ne deviennent pas 0 si un arc se produit. Sur une inductance neuve, normalement on a vraiment l'infini.
N'ayez pas peur de commander en Chine. Déjà votre ancienne inductance vient de là-bas, et puis ils travaillent avec des marges bien plus raisonnables qu'en Occident!... Les prix de composants électroniques sont couramment 5 à 20 fois moins cher qu'en Europe. Eh oui, ça laisse rêveur...
Autre manip si cela vous tente : avec un fil isolé (et des gants), vous contactez la ferraille de l'inductance à un bout, et vous venez toucher la carcasse de l'UE avec l'autre bout. Ca devrait disjoncter.
Pour les 200k, je vous ai dit : rien ne prouve que ces 200k à basse tension (de votre ohmmètre) ne deviennent pas 0 si un arc se produit. Sur une inductance neuve, normalement on a vraiment l'infini.
N'ayez pas peur de commander en Chine. Déjà votre ancienne inductance vient de là-bas, et puis ils travaillent avec des marges bien plus raisonnables qu'en Occident!... Les prix de composants électroniques sont couramment 5 à 20 fois moins cher qu'en Europe. Eh oui, ça laisse rêveur...
05 novembre 2017 à 15:29
Réponse 38 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour Ling,
Suivez les conseils de Dom.
Dans l'image 5 de la réponse 18 :
Pouvez-vous me préciser quel disjoncteur vous considérez comme disjoncteur différentiel ?
Celui qui est dans le carré rouge ou celui qui est dans le rectangle bleu ?
Dans la réponse 29, vous avez la procédure pour contrôler l’isolement du compresseur.
Cordialement. JIMA
Suivez les conseils de Dom.
Dans l'image 5 de la réponse 18 :
Pouvez-vous me préciser quel disjoncteur vous considérez comme disjoncteur différentiel ?
Celui qui est dans le carré rouge ou celui qui est dans le rectangle bleu ?
Dans la réponse 29, vous avez la procédure pour contrôler l’isolement du compresseur.
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 18:00
Réponse 39 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
P. S. : Les électriciens considèrent qu'une résistance d'isolement est bonne lorsqu'elle correspond à une valeur de
1000 ohms/volt, dans votre cas 200 kohms pour 230 volts, malgré qu'elle soit vétuste et qu'il faut la remplacer.
Elle peut être considéré comme en bon état momentanément.
D'autre part, cette inductance est soumise à une fréquence de 100 Hz au lieu de 50 Hz. Le professionnel mesure cette résistance d'isolement avec un ohmmètre générant 500 volts.
Cordialement. JIMA
1000 ohms/volt, dans votre cas 200 kohms pour 230 volts, malgré qu'elle soit vétuste et qu'il faut la remplacer.
Elle peut être considéré comme en bon état momentanément.
D'autre part, cette inductance est soumise à une fréquence de 100 Hz au lieu de 50 Hz. Le professionnel mesure cette résistance d'isolement avec un ohmmètre générant 500 volts.
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 18:26
Réponse 40 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonsoir,
Effectivement, sur le moment je n'ai pas tenté d'actionner la clim.
Par contre lors d'un test où j'avais débranché la terre générale, j'avais tenté de mettre en route la clim mais l'UE n'avait quand même pas démarré :/
D'accord, je comprend pour les 200k.
Concernant l'inductance, ça me rassure un peu pour l'achat en chine.
J'aimerais bien tester la manip, par contre ce qui m’embête c'est que je risque de ne pas pouvoir avancer : Enfaite c'est une clim que je voulais dépanner pour ma famille.
En général j'y suis pendant les vacances, mais aujourd'hui c'est justement la fin des vacances.
Du coup, je préfère vous prévenir, désolé si ça n'avance pas beaucoup d'ici là..
J'hésite donc à donner les indications pour la manip à une personne de ma famille, ou alors commander directement l'inductance de chine.
Oui le différentiel est bien celui encadré en rouge.
D'accord je vois un peu mieux concernant la résistance d'isolement.
Effectivement, sur le moment je n'ai pas tenté d'actionner la clim.
Par contre lors d'un test où j'avais débranché la terre générale, j'avais tenté de mettre en route la clim mais l'UE n'avait quand même pas démarré :/
D'accord, je comprend pour les 200k.
Concernant l'inductance, ça me rassure un peu pour l'achat en chine.
J'aimerais bien tester la manip, par contre ce qui m’embête c'est que je risque de ne pas pouvoir avancer : Enfaite c'est une clim que je voulais dépanner pour ma famille.
En général j'y suis pendant les vacances, mais aujourd'hui c'est justement la fin des vacances.
Du coup, je préfère vous prévenir, désolé si ça n'avance pas beaucoup d'ici là..
J'hésite donc à donner les indications pour la manip à une personne de ma famille, ou alors commander directement l'inductance de chine.
Oui le différentiel est bien celui encadré en rouge.
D'accord je vois un peu mieux concernant la résistance d'isolement.
06 novembre 2017 à 00:49
Réponse 41 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Bonjour,
Avec beaucoup de retard, voici des nouvelles concernant la clim.
Après avoir commandé une nouvelle inductance sur Bhiner, qui est une sorte d'agent taobao, il s’avère que ça a bien résolu le problème car la clim a été de nouveau fonctionnel après ça.
Merci tout de même pour votre aide tout le long.
En espérant que ça en aide certains.
Avec beaucoup de retard, voici des nouvelles concernant la clim.
Après avoir commandé une nouvelle inductance sur Bhiner, qui est une sorte d'agent taobao, il s’avère que ça a bien résolu le problème car la clim a été de nouveau fonctionnel après ça.
Merci tout de même pour votre aide tout le long.
En espérant que ça en aide certains.
14 juin 2018 à 12:49
Réponse 42 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Moralité : surtout n'écoutez pas les personnes/professionnels/techniciens/artisan qui vous disent "c'est foutu" "faut tout changer" "ça vaut pas le coup" et autres bêtises.
Souvent c'est pour vous dissuader et vous faire payer plein pot.
Certes parfois leurs infos sont utiles, mais de les prendre avec des pincettes, et continuez à chercher de votre côté, en croyant en vous.
Car j'ai eu affaire à beaucoup de personnes de ce genre par téléphone et en face.
Souvent c'est pour vous dissuader et vous faire payer plein pot.
Certes parfois leurs infos sont utiles, mais de les prendre avec des pincettes, et continuez à chercher de votre côté, en croyant en vous.
Car j'ai eu affaire à beaucoup de personnes de ce genre par téléphone et en face.

14 juin 2018 à 12:59
Réponse 43 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Goude!
Merci pour le retour d'info, qui effectivement pourra servir à d'autres.
Cordialement, Dom.
Merci pour le retour d'info, qui effectivement pourra servir à d'autres.
Cordialement, Dom.
14 juin 2018 à 15:37
Réponse 44 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 avril 2020 à 03:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 4. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 5. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
- N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
- 6. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 7. Erreur F7 ou F3 clim Airton Star H09 A4
- N°6537 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton Star-H09A4/SFR1DI qui a déjà quelques années. Depuis quelques jours, elle affiche systématiquement à l'écran le message F7 ou F3. Pouvez-vous me guider pour la signification...
- 8. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 10. Défaut E3 climatiseur Airton
- N°4234 : Bonjour à tous. J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois. Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe. Il...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite