Bonjour.

Les thermostats Airzone ont une précision de 0,1°C.

Ce qui fausse la valeur des thermostats c’est simplement l’algorithme associé à cette valeur et qui rentre dans la régulation.
23 février 2022 à 08:29
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Moi on m'a vendu un super système de régulation de température pour un gainable capable de réguler à +/-0,3°C certification à l'appui.

Donc soit ça régule à +/-0,3°C au niveau du thermostat soit le constructeur a trompé la certification avec son algorithme.
22 février 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Publicité

Dans votre cas l'amplitude est de 0,6°C et non de 0,3°C.
Je ne comprends pas votre phrase, de quel cas vous parlez ?

Perso je dis impossible en effet lorsque vous aurez à hauteur d'homme 20°C vous aurez 23°C environ au plafond et cela reste de la physique quasiment incontournable.
La régulation se fait au niveau du thermostat, je sais très bien les problèmes de la stratification.
Perso mes thermomètres sont situés à 10cm du thermostat AIrzone.
Selon les documents Airzone, au niveau du thermostat, la température devrait varier de +/-0,3°c selon leur certification.

Après le SAV d'Airzone m'a confirmé que leur thermostat avait un algorithme qui "lissait" la valeur mesurée pour satisfaire à leur certification.
C'est pour cette raison que beaucoup d'installateurs arrêtent de travailler avec eux.
22 février 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Si vous voulez le PDF complet le voilà mais vous pouviez l'avoir directement sur le lien que vous m'avez envoyé...

Et 0,3K correspond à 0,3°C, des explications ici :
https://cegibat.grdf.fr/reponse-expert/variation-temporelle-systemes-regulation-emetteurs-hydrauliques-radiateur-plancher-chauffant-impact-cep-rt2012
airzone eubac certification.pdf
22 février 2022 à 19:44
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Voila ce que dit Airzone :

Airzone central v1.3 est certifié eu.bac
Une précision de régulation de 0.3K

Le système de régulation Airzone Central V1.3, qui équipe Innobus Pro6 et Easyzone, est certifié eu.bac sous le numéro de licence 215562.
La Variation Temporelle de 0.3 a été obtenue aussi bien en chauffage qu’en refroidissement. Cette valeur garantit la performance de la régulation Airzone et permet de réaliser des projets avec une conception multizones (gainable monosplit ou DRV régulé au moyen d’un système Airzone).

Pour plus d'information si vous désirez savoir ce qu'est la variation temporelle :
https://cegibat.grdf.fr/reponse-expert/variation-temporelle-systemes-regulation-emetteurs-hydrauliques-radiateur-plancher-chauffant-impact-cep-rt2012

22 février 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Alors PL a bien écrit +/-3°C soit 6°C d'amplitude.

Concernant la certification ouvrez le PDF de certification et vous verrez 0.3K

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
certification

22 février 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Bonjour.

Alors Airzone a fait certifier son matériel pour une régulation à +/-0,3°C.

Quand vous dites que vous trouvez que +/- 3°C c'est déjà bien, vous dites que quand vous réglez la température de votre chambre pour dormir à 20°C vous acceptez d'avoir une température comprise entre 17°C et 23°C...
Vous me faites peur là.
Je n'imagine même pas un installateur dire à un client que son matériel régule avec 6°C d’hystérésis, jamais il ne va signer le mec !
Je doute que vous arriviez à dormir dans une chambre avec +/- 3 °C qui fluctue entre 17°C et 23°C quand vous réglez 20°C.

Je vous affiche les variations d'une chambre sur quasiment 24h.
Je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas agréable d'avoir des variations comme celles-ci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 479028 capture

22 février 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Bonjour.

Je cherche à remplacer mon système Airzone qui n'arrive pas à réguler dans une plage inférieure à 3°C.
J'ai 3 chambres à climatiser et je veux des réglages indépendants dans chaque chambre.

Je voudrais savoir quelles sont les différences entre ces deux marques en terme de finesse de réglage, j'aimerai que l'on puisse avoir une température stable de l'ordre de +/-0,5°C je sais c'est déjà beaucoup mais Airzone on est bien au delà des +/- 1,5°C donc très inconfortable... Si ça fait moins je prends aussi... lol

Est-ce que c'est deux marques gèrent le mode Inverter de mon groupe extérieur Toshiba ?
Est-ce que je peux régler la vitesse de soufflage pour ne pas entendre l'air la nuit quand je dors ?
Merci pour vos retours.
18 février 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Un fourreau isolant ??
Le SAV de Airzone m'a parlé d'un algorithme qui freinait la valeur lue.
Comment savoir si ce fourreau existe ? les thermostats semblent indémontables.
15 février 2022 à 19:54
forum consulter ce sujet Recherche dépanneur climatisation Toshiba

Bonjour.

Je cherche un dépanneur ou installateur dans le département 37 pour intervenir sur mon installation Toshiba.
Elle est équipée d'une régulation gainable Airzone dans 3 chambres.

Elle a des fluctuations de l'ordre de 3°C et je ne sais pas comment régler ce problème.
Soit cela vient d'un problème matériel, soit d'un réglage, soit d'un mauvais dimensionnement du matériel...
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fluctuations gainable Airzone

15 février 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Recherche dépanneur climatisation Toshiba

Bonjour Pascalj30.

J'ai créée un post sur ma régulation Airzone et les problèmes associés.
Je voudrais savoir si vous aviez aussi des problèmes de régulation.
Des écarts de 3°C par exemple.

Alors pas lu sur les thermostats Airzone vu qu'ils utilisent un algorithme pour lisser les valeurs mais sur des thermomètres indépendants comme je fais.
Je vous donne le lien de mon post avec mes relevés.
Cordialement.
Écarts de température importants Airzone thermostats

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
valeurs Airzone sur 24h

15 février 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Bonjour.

Voila un dernier graphique avec l’intégration de la valeur lue et affichée par le thermostat Airzone.
On voit très bien qu'il ne reflète pas la valeur réelle de la température de la chambre. Leur thermostat a un algorithme pour satisfaire à leur certification.

On est un peu dans des valeurs falsifiées... Et le client est un peu trompé.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
3 valeurs et airzone 24h3 valeurs et airzone

14 février 2022 à 11:03
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

bonjour à tous.

Alors après de nombreux échanges avec Airzone il semble que leurs thermostats soient responsables de nos problèmes de régulation.
Il y a un algorithme pour l’affichage de la température mesurée et ainsi ils peuvent afficher la valeur qui leur convient. En pratique leur thermostat n'affichera qu'une valeur comprise entre +/- 0,5°C de la consigne que vous demandez. Et ça même si la température fluctue beaucoup plus (en réel elle fluctue de +/- 1,5°C chez moi. Graphique en copie avec 3 thermomètres de marques et de conception différentes.
Les infos concernant algorithme de la meure de température viennent du SAV d'Airzone ainsi que d'un ancien commercial de chez eux qui est chez la concurrence maintenant et aussi de plusieurs installateurs qui ont arrêté de travailler avec Airzone à cause de ce problème.
Beaucoup de gens ont se problème mais comme ils ne mesurent pas la valeur réel de l'installation ils ne s'en aperçoivent pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
3 valeurs

26 janvier 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour.

Alors j'ai aussi appelé le SAV Airzone et je suis aussi un cas isolé... lol étrange.
Ce qui est marrant c'est que tout le monde constate ce problème (mon installateur, le revendeur et Airzone) et personne ne peut le résoudre.

Vu le prix du matos c'est une belle arnaqua ce système Airzone.

J'ai fait un suivi dans une chambre pendant 1h et je suis sidéré du fonctionnement.
Pendant 1 heure le système refroidi pendant 1minute et s’arrête pendant 4 à 5 minutes. et recommence cela pendant 1h (oui après je ne sais pas car je suis parti...)

On est très loin d'une régulation proprement dit avec un régulateur, là c'est vraiment du tout ou rien.
Je pense sincèrement que Airzone nous vend du rêve!!!
06 juillet 2021 à 09:08
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour à tous,

Alors après pas mal de réglages et d'essais en bridant les volets, j'en arrive à la conclusion que mon système ne sera jamais stable et avec un Hystérésis faible.

Les rares moments où les températures étaient stables c’était le hasard et l'équilibrage des arrivées d'air chaud et des déperditions thermiques.

Et j'ai aussi découvert un truc qui me semble essentiel à nos problèmes communs.
Les thermostats Airzone sont filtrés et ont un retard.

Je m'explique... j'ai acheté 3 thermomètres différents et de marques différentes. J'ai contrôlé leur étalonnage et ils sont tous identiques à +/- 0.1°C.
Sur une période de 48 heures ils m'ont sorti des relevés identiques avec des valeurs qui avaient les mêmes maximums et minimums.
Et si je superpose les valeurs des températures des thermostats Airzone, ceux-là sont toujours plus "lisses".
Les valeurs proches de 20°c sont quasiment identiques, par contre dès que ça monte un peu alors les Airzone sont à la traine.

Exemple :
à 20°c les Airzone et mes 3 autres sont à 20°C
à 21°C les Airzone sont à 20.3°C
à 22°C les Airzone sont à 20.6°C
à 23°C les Airzone sont à 21°C
à 24°C les Airzone sont à 21.3°C
à 23°C les Airzone sont à 21.3°C
à 22°C les Airzone sont à 21°C
à 21°C les Airzone sont à 20.5°C.

Donc voilà pourquoi vu de chez Airzone ils me disent que mes températures sont stables...
Faites la même chose chez vous pour confirmer ce que j'ai trouvé.
30 décembre 2020 à 09:50
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour,
@Marcodipolo vous confirmez qu'avec les réglages de la pression et des volets les températures sont stables ?
18 novembre 2020 à 16:34
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Idem pour moi la carte wifi ne remonte pas assez d'informations.
C'est pour cela que j'ai acheté 3 thermomètres pour suivre et enregistrer la température des 3 pièces.

https://www.amazon.fr/gp/product/B07L4QNZVF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Ça vaut 19 euros et ça marche très bien.
C'est avec eux que j'ai réalisé les enregistrements que l'on voit dans le premier post tout en haut.
13 novembre 2020 à 21:33
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour.
De mon côté j'ai aussi baissé la pression statique et hier j'ai réglé à 0 la stratification.

Je vais attendre des températures plus basses pour voir les effets sur la régulation de température et si cela ne suffit pas je vais entreprendre de régler les registres qui à mon avis n'ont pas été réglés par mon artisan...

@Marcodipolo, auriez-vous la possibilité de faire un suivi avec enregistrement des températures pour constater l’évolution ?
13 novembre 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

C'est exactement ce que je pensais.
Réduire le débit et/ou la température de soufflage pour limiter la vitesse de la montée en température et réduire ce fameux temps de 5min pour avoir une régulation plus fine.

On en arrive aux mêmes conclusions...

Pour le technicien il a constaté le problème comme moi mais pour le moment pas de solution...
Est-ce que les BlueFace ont un échantillonnage inférieur ??
10 novembre 2020 à 19:58
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Non il n'a pas résolu mon problème d’hystérésis et cet important écart de température.

J'ai l’impression aussi que le système Airzone ne "régule" pas la température comme une vraie régulation avec un PID mais plutôt du tout ou rien, plus ou moins fin comme un bon vieux radiateur avec un thermostat à lame... vu le prix de ces petits bijoux j'ai l’impression de me faire avoir.

Alors qu'en fonctionnement sur le thermostat Toshiba la régulation est des plus efficace, douce et précise. Le jour et la nuit par rapport à Airzone.

Pourtant sur le forum, des utilisateurs disent avoir un fonctionnement correct...
10 novembre 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour.
Il me reste donc le problème concernant les écarts de température aussi importants.
Mise en service de la clim à 19°C et arrêt à 22°C voir 23°C... et impossible de régler l’hystérésis...
10 novembre 2020 à 08:40
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour BricoVidéo,
J'ai donné hier pour la cagnotte.
07 novembre 2020 à 13:06
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour,
Alors pour le bruit je pense avoir trouvé.

La pression statique était réglée à 100Pa quasiment au maximum qui est de 120Pa.
Je l'ai réglée à 30Pa et depuis cela fait beaucoup moins de bruit.

Le gainable a une bouche de reprise dans le couloir.
07 novembre 2020 à 10:48
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour,
Il faut rester longtemps appuyé sur le bouton grisé en bas à droite pour retrouver le menu technicien et repasser en mode avancé.
En espérant vous avoir aidé.
06 novembre 2020 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème Airzone blueface

Bonjour à tous.

Moi66 avez-vous réussi à corriger le problème d’écart de température et d’hystérésis important ?

J'ai moi même ce problème avec une installation Airzone et Toshiba et j'ai ouvert le post ici :
Écarts de température importants Airzone thermostats

Merci pour votre retour.
06 novembre 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud

Alors je vais répondre dans l'ordre :

Quand l’artisan a déconnecté les thermostats Airzone c’était juste le thermostat Toshiba qui régulait la chambre 1. Les autres recevaient l'air sans contrôle de température. Les trois bouches étaient opérationnelles, seule la 1 était régulée.

Dans les PDF que j’ai fournis la température de 14 degrés sur le premier graphe (il y en a encore 3 dans chaque fichier) est la température qui doit se trouver dans le grenier. Pas la température des pièces... les chambres 2 et 3 sont réglées à 20,5°C et la chambre 1 réglée à 19,5°C. (c'est ce que l’on voit dans les graphes des pages 2, 3, 4).

Les thermostats sont bien associés aux bonnes pièces ils ont contrôlé et j'ai vérifié aussi.
Pour la configuration des Airzone il n’y a pas de réglage d’hystérésis à ce que j'ai pu voir.

Ce que je constate c'est que les pièces chauffent ou refroidissent trop vite et que l’hystérésis est trop important.
06 novembre 2020 à 10:18
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonsoir,
Alors les thermostats think radio Airzone sont respectivement dans les chambres 2 et 3 (enfants) et le thermostat 1 est à côté du thermostat Toshiba (inactif en mode Airzone) dans la chambre des parents.
Ils sont tous à plus de 2m de la bouche de soufflage contre le mur.
Pour schématiser ou se faire une idée, les bouches soufflent en direction des fenêtres.

Les courbes que j'ai affichées correspondent aux relevés que j'ai effectués avec mes thermomètres.
Ce sont 3 switchbot que j'ai inter-comparé avec un thermomètre la crosse technology, un thermomètre d'une station Star Météo et un thermomètre classique à alcool.

En pdf les relevés qui viennent de chez Airzone fournis par le technicien de chez Airzone.

Une infos importante à mon avis, mes thermomètres ont un échantillonnage toutes les minutes alors que les Airzone c'est toutes les 5 min...

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan airzone

05 novembre 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats

Bonjour à tous.

Je vais essayer d'expliquer mon problème :
J'ai une installation avec une unité extérieure Toshiba RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un blueface et 2 Think radio.
J'ai 1 bouche de soufflage dans chaque chambre et une bouche de récupération sur le palier.

Mes problèmes sont les suivants :
1/ Grosses variations de température dans chaque chambre +/- 1,5°C avec des variations rapides de température (en chaud ou en froid)
2/ bruits désagréables du groupe extérieur à chaque démarrage, comme s'il démarrait à 100% alors que le fonctionnement doit être inverter.
3/ bruit important de soufflage dans la chambre même en minimum dans le menu Qadapt.

Mon artisan est venu plusieurs fois ainsi qu'un technicien de chez Airzone mais mes problèmes persistent.

Dans le graphe du 06/10/2020 du 01 au 05 octobre je suis sur le thermostat Toshiba qui régulait juste la chambre 1 (les thermostats Airzone avaient été retirés de l'installation pour dédouané un problème sur le groupe Toshiba) le 05 octobre les thermostats Airzone sont de nouveau en service.

Quand la clim fonctionnait sur le seul thermostat Toshiba j'avais une régulation douce et silencieuse avec un débit d'air en continu mais avec un groupe qui tournait au ralenti et un faible écart de température entre le max et le min, le fonctionnement que je recherche. Une fois les thermostats Airzone remis en service j'ai retrouvé des écarts importants de température et les bruits associés.

Auriez-vous une piste pour m'aider car là ça fait 18 mois que l’installation est en service et mes problèmes sont toujours présents.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Problème température Airzone thermostatsProblème température Airzone thermostatsProblème température Airzone thermostats

05 novembre 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats