Question Forum Climatisation : Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Pascalj30
Membre inscrit
Pascalj30
5 messages
Bonjour.

J'ai lu avec intérêts les problèmes rencontrés par certains avec une climatisation réversible Toshiba associée à un système Airzone.
Je rencontré des problème similaires, à savoir un écart de température entre l'affichage sur Airzone et la température réelle (+ou-2°) en fonction de la pièce.
Le thermostat Airzone principal est dans un salon avec 2 bouches et la grille de reprise à l'opposé des bouches.
2 chambres avec chacune un bouche.
Chaque pièce est équipée d'un thermostat Airzone.
Si je règle depuis le thermostat principal une température de 21,5 dans toutes les zones, la pièce principale enregistre un écart d'au moins 2° de moins que les chambres.

J'ai vu qu'un réglage de la pression statique pouvait permettre de mieux régler la température, et permettait aussi de limiter le bruit de l'inverter.
Ce bruit ressemble à la mise en route d'une turbine, très gênant la nuit, aussi bien au démarrage qu'à l'arrêt.
Comment puis-je faire pour agir sur ce réglage de la pression ?

Merci de votre aide.
Cordialement.
Pascal
10 novembre 2021 à 19:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Si vous entendez le bruit de la turbine cela vient de votre installation qui a été mal faite.
En effet votre moteur doit être posé sur les chevrons au lieu d'être suspendu à la charpente.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 20:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Pascalj30
Membre inscrit
Pascalj30
5 messages
Bonsoir,
Merci pour votre retour. Le module est bien suspendu à la charpente par des câbles. Le bruit vient du groupe extérieur.
Au début il vibrait, j'ai demandé le remplacement des silents blocs. Cet été en mode froid le bruit de turbine ne se faisait pas entendre.
Cette clim est installée depuis 7 mois, et ce n'est que depuis que je l'utilise en mode chauffage que ce bruit est présent à chaque arrêt/relance. Et en ce moment avec la fraîcheur des nuits c'est très souvent. Entre les 2, lorsque ça régule le bruit disparaît.
Ce qui le gêne également c'est la différence des températures dans les pièces alors quand j'ai la même demande dans les 3 pièces.

Cordialement.
Pascal
10 novembre 2021 à 21:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Ce que vous entendez donc c'est le compresseur. Alors plusieurs possibilités, soit mauvaise implantation comme fixation contre le mur donnant sur une chambre ou trop proche d'une chambre.
Quel est votre modèle d'unité extérieure ? Par ailleurs les thermostats ne sont jamais précis et une différence de 2°C est possible.
Réglez le thermostat par rapport à votre confort.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 21:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Pascalj30
Membre inscrit
Pascalj30
5 messages
Bonsoir,
L'unité extérieure est une RAV-GM901ATP-E, et l'intérieure 901BTP-E au cas ou, plus un PAC Airzone 3 zones pour une surface de 90m².

Pièce principale 60m² avec 2 bouches de soufflage 1 au-dessus de chaque baie vitrée et la grille de reprise à l'opposé près de la porte d'entrée.
2 chambres de 15 m² une bouche au dessus de chaque fenêtre.

Cordialement.
Pascal
10 novembre 2021 à 22:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Un écart de 2°C c'est rien du tout pour une clim de confort.
Le fait de remplacer ou d'installer des silents blocs, à amélioré le problème en mode froid, mais en mode chaud, on travaille plus haut en pression/température ce qui augmente les vibrations.
Je rejoins AAC.
Si votre UE est fixée sur un mur, et suivant le type de mur, les bruits peuvent se transmettre parfois très loin, résonance, transmission comme un tambour.
Si vous en avez la possibilité, mettre l'UE au sol sur des dalles de jardin par exemple, et plots antivibratiles.
Je pense que votre problème sera résolu. Une entreprise qui se doit d’être du métier aurait pu vous conseiller.
La reprise est-elle gainée ?
Pourquoi aucune reprise dans les chambres ?
11 novembre 2021 à 00:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Pascalj30
Membre inscrit
Pascalj30
5 messages
Bonjour.

Merci pour vos explications.
Pour répondre à vos questions, oui la reprise est bien gainée.
Quant au fait qu'il n'y a pas de reprise dans les chambres, c'est je pense dû à l'implantation des pièces. Les portes des chambres ouvrent directement sur la pièce principale ou sur une SDB, sans couloirs de desserte.
Ça c'est juste mon raisonnement, mais 3 devis avaient été réalisés par 3 entreprises différentes et chaque fois une seule reprise... Alors.. Pourquoi ??
Pour le bruit, je pense que les équerres accrochées sur la barre transversale sont en partie responsables, c'est métal contre métal.. La propagation du bruit se fait par la.
A l'angle de chaque équerre il y a un silent bloc appuyé au mur.
La barre en métal quant à elle, devrait à mon sens être fixée sur une plaque de caoutchouc et l'ensemble fixé au mur.
Ça réduirait le phénomène.
Cordialement.
Pascal.
11 novembre 2021 à 09:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous devez avoir un support clim au mur équerre classique ils sont tous comme ça, la seule chose qui diffère est la taille suivant le poids de de votre UE, fixation d'une barre au mur puis des barres de support équerres, rien de plus, donc suivant la puissance de votre UE les transmissions de bruits sont plus ou moins intenses.
Votre problème sera insolvable, mettez votre UE au sol.
Si vous avez un soufflage dans les chambre, il est surement possible de mettre une reprise (?) c'est beaucoup mieux pour la régulation.
11 novembre 2021 à 10:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.
Je peux vous donner mon expérience personnelle sur les bruits de l'UE.
J'ai réussi à les atténuer (mais pas les faire disparaitre malheureusement) :
- En rajoutant des petits morceaux de caoutchouc (chambre à air de vélo) au niveau de chaque vis qui n'en avait pas (fixation de la grille de protection arrière, fixation des carters des ventilateurs, etc.)
- En rajoutant de la mousse au niveau des parties amovibles et entre les pièces internes qui étaient très proches et pouvaient se toucher avec les vibrations de l'UE (entre tubes en cuivres, entre bobine et paroi, etc.)
- En calant un des rubber foot, qui avait un léger jeu avec la dalle béton, et qui pouvait donc faire bouger l'UE lors des vibrations (c'est une UE double ventilateurs, assez haute et 80 kilos)
- En activant le mode SLC (Smart Load Control) sur l'UE.

Malgré tout ça, j'ai encore :
- des bruits de résonance à une fréquence bien particulière du compresseur (à 26, 27Hz, constaté grâce à l'application LGMV). Lorsqu'il se cale à cette fréquence, on entend les vibrations à l'intérieur de la maison et plus particulièrement proche des murs (qui doivent propager le bruit).
- Des bruits plus aigus avec une amplitude qui varie autour de la seconde pendant quelques minutes puis qui disparait, et qui sont liés je pense à un phénomène de battement au niveau des 2 ventilateurs (lorsque leur vitesse de rotation n'est pas tout à fait la même).
- Sans parler bien entendu du bruit de la vanne de hot-gaz (Pschitt d'équilibrage entre pression HP et BP) à chaque fois qu'elle se déclenche.

En espérant que ça puisse vous aider un peu.
11 novembre 2021 à 11:05
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour Lagass.

Votre matériel est du LG de ce fait vous avez une application LG qui n'est pas applicable sur Toshiba.
Par ailleurs je rejoins PL pour la mise au sol de l'unité extérieure, si ce n'est pas le cas.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 11:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Pascalj30
Membre inscrit
Pascalj30
5 messages
Bonjour,

Merci à tous pour vos retours d'expérience (lagass) et d'installation (AAC et PL).
Dommage que mon installateur ne m'ait pas parlé de tout cela avant et des risques de vibrations.
Elle a été installée en lieu et place de l'ancienne clim. Alors l'installer au sol aurait nécessité le démontage et le rebouchage des trous de fixation et de passage des tuyaux ainsi que la réfection du l'enduit de la façade.
Je garde cette solution lorsque je referai l'enduit. Je demanderai à ce moment là la modification de l'installation, je pense que ça doit être réalisable à moindre frais.
En tout cas merci encore de vos conseils.. En attendant je vais fournir des boules Quies.
11 novembre 2021 à 15:10
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

houston37
Membre inscrit
houston37
28 messages
Bonjour Pascalj30.

J'ai créée un post sur ma régulation Airzone et les problèmes associés.
Je voudrais savoir si vous aviez aussi des problèmes de régulation.
Des écarts de 3°C par exemple.

Alors pas lu sur les thermostats Airzone vu qu'ils utilisent un algorithme pour lisser les valeurs mais sur des thermomètres indépendants comme je fais.
Je vous donne le lien de mon post avec mes relevés.
Cordialement.
Écarts de température importants Airzone thermostats

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
valeurs Airzone sur 24h

15 février 2022 à 16:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Écarts de température importants Airzone thermostats
    N°6593 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'expliquer mon problème : J'ai une installation avec une unité extérieure Toshiba RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un...
  • 2. Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori
    N°9102 : Bonjour à tous. Engie m'a installé en Aout 2021 une PAC air/air de marque Toshiba Haori de référence RAS-B13N4KVRG pour l'unité intérieur et RAS-13J2AVSG pour l'unité extérieur, donc une installation mono split sans pompe...
  • 3. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 6. Airzone problème modification consigne température tout seul
    N°6544 : Bonjour. Depuis 6 mois j'ai fait installer une pompe à chaleur Air/Air Daikin RZAG125NV1 avec un gainable (FBA125A) et un système de régulation Airzone (1 thermostat principal filaire et 5 radios). Depuis que je suis passé...
  • 7. Bruit au démarrage climatiseur Toshiba Yukai
    N°9389 : Bonjour à tous, J'ai récemment fait installer une climatisation à l'étage, un modèle Toshiba Yukai. J'ai remarqué un bruit assez particulier au moment du démarrage. La nuit, cela me réveille tellement que cela résonne...
  • 8. Console Toshiba émet un souffle bruyant
    N°7575 : Bonjour. Mon installation réalisée les 10 et 11 septembre 2020 est composée de : Un groupe extérieur Toshiba de 5,2 kw (RAS-2M18U2AVG-E) Un split Toshiba Seiya de 3,5 Kw (RAS-B13J2KVG-2) Une console Toshiba double flux de...
  • 9. Fuite split clim Toshiba fait du bruit
    N°7661 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, si dans mon exposé, il manque une information veuillez m'en excuser. Je possède une climatisation réversible Toshiba, bisplit, suite à un mauvais rendement un technicien a constaté un...
  • 10. Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi
    N°8485 : Bonjour, Je vous décris mon installation : - Unité extérieure MXZ 4F72VF (Mitsubishi) - Unité intérieure gainable étage SEZ M50DA2 + caisson air zone 4 sortie 3 thermostat radio et 1 thermostat blue face filaire -...
>>> Résultats suivants pour : Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite