Multi-Forums

Bonjour.
En fonctionnement Chaud 32 degrés, ventilation max, la Led L303 reste allumée en permanence (après 30 minutes de fonctionnement), est-ce normal ?
25 décembre 2019 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Merci pour votre réponse.
J'ai parlé de recharge et pas de vérification. Celle-ci a été faite avec récupération du gaz existant, pesage et recharge du poids de gaz recommandé par Hitachi pour ce type d'installation.
Je suis d'accord avec votre analyse au sujet de la non exclusion d'une éventuelle fuite mais il n'y a pas d'huile sur les connexions des unités et le raccordement encastré est court (environ 5 m).
La vérification de la quantité de gaz a un coût non négligeable (je l'ai payé lors de la recharge) et nécessite de nouveau la récupération et le pesage.
Je pense que l'utilité actuelle que j'ai de cette salle de jeu ne vaut pas le coût de cette vérification.
J'espérais une autre hypothèse mais si vous ne voyez rien d'autre ?
21 décembre 2019 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Publicité

Merci.
Une recharge complète a été effectuée il y a 1 an et 1/2.
Peut-on obtenir de telles T° en sortie d'UE et en entrée d'UI avec un manque de gaz ?
20 décembre 2019 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Merci pour vos commentaires,

J'ai mis la main sur l'échangeur et celui-ci est légèrement chaud dans la partie basse mais à T° ambiante sur les 2 tiers de sa surface.
La T° du petit tuyau reste également à température ambiante alors que je rappelle que celle en sortie de l'UE et en entrée d'UI est à 60°. Tout se passe comme si le liquide ne circulait pas dans l'échangeur (d'où ma question sur une vanne éventuellement bloquée mais vos réponses indiquent qu'il n'y a pas de vanne à l'entrée de l'échangeur).
Je rappelle que la ventilation fonctionne normalement. Il s'agit d'un split console avec sorties haut et bas ; la sortie basse souffle de l'air à 27° (consigne sur 32°) alors que la sortie haute souffle à 21°.
Le système fonctionnait l'an passé en chauffage (je ne l'ai pas utilisé pour le froid cet été).
19 décembre 2019 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Merci pour votre réponse.
Les filtres sont propres et ont toujours été nettoyés.
Le radiateur (je ne connais pas le nom exact mais comme ça ressemble à un radiateur de voiture) est propre.
Le débit d'air est convenable et change avec le réglage de vitesse sur la télécommande.
Tout se passe comme si une vanne ? d'admission du gaz ne s'ouvrait pas pour la circulation du fluide dans le "radiateur" ou comme si une thermistance donnait une fausse information ?
18 décembre 2019 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Bonjour,

Mon système clim Hitachi RAF 50NH4 tubes UE et UI chauds (60°C) mais ventilation à température ambiante.
J'allume sur chaud 32° et ventilation au max sur les sorties basses et hautes et la ventilation reste à température ambiante.
Le gros tube de l'UI est à 60° (même température qu'à la sortie de l'UE).
Après plusieurs heures de fonctionnement, l'air ventilé reste à température ambiante (20°).
Quel pourrait être le problème ?
Merci.
17 décembre 2019 à 17:20
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Bonjour,

Je constate donc que je n'échapperai pas à l'intervention d'un pro.
Cette clim a déjà un certain âge et a été déplacée deux fois (par un pro).
Elle a néanmoins fonctionné encore 7 ans après son dernier déplacement sans aucune modification.
Je pense donc que l'étanchéité du circuit n'a pas changé (ou alors, une fuite a mis 7 ans pour apparaître).
Elle est actuellement inutilisable mais se trouve dans une partie au sous sol qui reste à une température supportable en hiver comme en été.
Je pense donc que je vais en rester là en attendant une situation financière meilleure sauf si une autre explication vous venait.
Merci pour votre support.
26 janvier 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Bonjour,

Ca se complique. Aucun des tubes n'est chaud, tout est à T° ambiante autant dehors que dedans.
Si c'est un manque de gaz, je ne suis pas équipé pour ça. Je suis électronicien mais pas frigoriste.
J'ai trouvé sur le net des systèmes de bonbonnes pour ajouter du gaz (R410A) mais je ne connais pas du tout la procédure et je ne veux pas faire de bêtise.
De toute façon, actuellement la clim ne fonctionne pas donc je ne peux pas faire pire.
S'il existe une manipulation que je peux réaliser moi-même, je suis preneur.
Sinon, quel est le prix approximatif que pourrait demander un pro ?

Merci beaucoup.
25 janvier 2017 à 16:26
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Bonjour,

Comme promis, voici les résultats du test d'aujourd'hui :
Dessus de l'UE ouvert, j'ai coupé l'alimentation et remis celle-ci après une minute.
La LD301 clignote normalement (0.25s on et 2s off).
J'allume l'UI sur chaud, 30°, ventilation au max. l'UE démarre avec la LD303 allumée sans clignoter et 301 et 302 éteinte (normal).
Après environ 3 minutes, la ventilation de l'UI démarre avec une accélération de l'UE (pas de chaud et la batterie est toujours à 19°). rien d'anormal sur les leds de l'UE.
J'ai attendu 3 heures et l'UI n'a jamais changé de T°.
Je n'ai aucun code d'erreur mais pas de chaud.
J'ai arrêté l'UI et tout s'est éteint. Je n'ai toujours pas de réponse à mon problème.
Merci pour vos conseils et j'espère une solution.
24 janvier 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Bonjour,

Pas de problème.
J'ai déjà fait tout ce que vous me proposez et j'ai eu l'occasion d'attendre environ 1 heure sans résultat.
La différence est que la ventilation de l'UI démarre après 1 à 2 minutes mais avec une batterie à T° ambiante (environ 19 °) sans aucune variation de la température.
En résumé : la ventilation n'attend pas que la batterie soit à 37° pour démarrer.
Je fais le test demain en laissant tourner 1 à 2 heures et en vérifiant les codes d'erreur sur l'UE et je vous informe du résultat.

Merci beaucoup.
23 janvier 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Merci pour votre réponse.
Votre déduction part d'un clignotement (8X) de la LD 301 mais je n'ai pas ce problème.
Au départ, le témoin Timer de mon UI clignotait 8X mais j'ai réglé ce problème avec le fin de course du volet inférieur de l'UI. Actuellement, en fonction froid comme en fonction chaud tout semble correct sur l'UI (aucun clignotement et démarrage de la ventilation après un délai d'une à deux minutes) et tout semble correct sur l'UE (LD 303 allumée fixe et rien d'autre).
Donc, a priori, pas de signalement de panne quelconque mais pas de chaud ni de froid sur l'UI !!
Merci de vous intéresser à mon problème qui sort de l'ordinaire.
23 janvier 2017 à 11:32
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Bonjour,

J'ai mesuré la résistance des sondes à une T° d'environ 7° :
- Red: +- 4K
- Blu: +- 4K
- Wht: -+ 78 K
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2017 à 15:55
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Pour info,
Voici les codes d'erreur pour les UI de type RAF-50NH4 et UE du type RAC-50NH4 (en français).
Je constate donc que je n'ai aucune erreur signalée et pourtant ma clim ne fait ni chaud ni froid.
Merci de m'aider.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
codes defauts hitachi rac 50nh4 01codes defauts hitachi rac 50nh4 02codes defauts hitachi raf 50nh 04


17 janvier 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Bonsoir,

J'ai fait un reset de la télécommande pour être sûr.
J'ai contrôlé la valeur des thermistances de l'UI et elles sont à environ 13 K ohm à T° ambiante (je pense que c'est la bonne valeur).
Bref : tout fonctionne au niveau des LED qui ne clignotent pas dans l'UE ni sur l'UI.
Un manque de gaz ne devrait-il pas être signalé par le clignotement de 7X sur la LD301 ?
Je ne sais plus quoi faire !
16 janvier 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Merci pour vos réponses.
La ventilation ne démarre que quelques minutes après la mise en marche avec la télécommande mais la batterie de l'UI reste à T° ambiante +- 18°. Impossible d'avoir du chaud ou même du froid.
L'UE tourne normalement.
Qu'entendez-vous par "C'est que vous n’êtes pas dans le bon mode" ?
16 janvier 2017 à 17:13
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Après démontage et calage du volet du bas, l'UI démarre et l'UE, réglée sur 30° ventilation au max, démarre également avec la LD303 allumée (les 2 autres éteintes) mais pas d'air chaud après 30 minutes.
Normal ?
15 janvier 2017 à 17:03
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Bonjour,

Les références sont dans le titre.
Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK).
Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en marche de l'UI, (le mouvement des volets et le clignotement du timer) est très court et une fois que ce dernier clignote, aucune led ne clignote dans l'UE.
Une idée ??
Merci.
15 janvier 2017 à 12:30
forum consulter ce sujet UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X