Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5920

Questions dépannage climatisation : Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

jmh
Membre inscrit
jmh
17 messages
Bonjour,

Mon système clim Hitachi RAF 50NH4 tubes UE et UI chauds (60°C) mais ventilation à température ambiante.
J'allume sur chaud 32° et ventilation au max sur les sorties basses et hautes et la ventilation reste à température ambiante.
Le gros tube de l'UI est à 60° (même température qu'à la sortie de l'UE).
Après plusieurs heures de fonctionnement, l'air ventilé reste à température ambiante (20°).
Quel pourrait être le problème ?
Merci.
17 décembre 2019 à 17:20
Forum climatisation réponse 1

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Vérifiez la propreté de la volute de soufflage. En effet si cette dernière est encrassée vous n'aurez quasiment plus de ventilation. N'oubliez pas de même la propreté des filtres.
Cordialement.
17 décembre 2019 à 20:53
Forum climatisation réponse 2

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

jmh
Membre inscrit
jmh
17 messages
Merci pour votre réponse.
Les filtres sont propres et ont toujours été nettoyés.
Le radiateur (je ne connais pas le nom exact mais comme ça ressemble à un radiateur de voiture) est propre.
Le débit d'air est convenable et change avec le réglage de vitesse sur la télécommande.
Tout se passe comme si une vanne ? d'admission du gaz ne s'ouvrait pas pour la circulation du fluide dans le "radiateur" ou comme si une thermistance donnait une fausse information ?
18 décembre 2019 à 11:57
Forum climatisation réponse 3

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Est-ce que vous pouvez aussi mesurer la température en sortie de l'UI (le petit tuyau), histoire de voir si vous avez un delta T° ?
Apparemment, il n'y a pas de vanne/détendeur dans vos UI, uniquement l'échangeur (le "radiateur").
Est-ce que vous pouvez mettre la main sur/autour de l'échangeur pour vérifier si le fluide circule bien partout ?

Sinon, c'est peut-être le détendeur côté UE qui est trop "fermé" ?
Ça reste quand même étrange car chez moi (multisplits), si je mets une UI 1 uniquement en mode ventilation, ventilateur au maximum et une autre UI 2 en mode chauffage normal, alors j'ai l'UI 1 qui chauffe aussi assez fort (le détendeur de l'UI 1 est laissé ouvert à 10% apparemment, débit de fuite nécessaire pour assurer le retour d'huile).
Donc pour souffler de l'air ambiant, je pense qu'il faut un détendeur complètement fermé, mais dans ce cas vous n'auriez pas 60°C sur le gros tube. dizzy
Cordialement.
18 décembre 2019 à 16:23
Forum climatisation réponse 4

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En mode chaud comme vous l'avez fait, ouvrir le cache filtres ainsi que les filtres et poser délicatement la main sur l'échangeur ou batterie, si c'est très chaud et que la ventilation ne se met pas en service, il est possible que la sonde batterie soit défectueuse.
18 décembre 2019 à 20:20
Forum climatisation réponse 5

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

jmh
Membre inscrit
jmh
17 messages
Merci pour vos commentaires,

J'ai mis la main sur l'échangeur et celui-ci est légèrement chaud dans la partie basse mais à T° ambiante sur les 2 tiers de sa surface.
La T° du petit tuyau reste également à température ambiante alors que je rappelle que celle en sortie de l'UE et en entrée d'UI est à 60°. Tout se passe comme si le liquide ne circulait pas dans l'échangeur (d'où ma question sur une vanne éventuellement bloquée mais vos réponses indiquent qu'il n'y a pas de vanne à l'entrée de l'échangeur).
Je rappelle que la ventilation fonctionne normalement. Il s'agit d'un split console avec sorties haut et bas ; la sortie basse souffle de l'air à 27° (consigne sur 32°) alors que la sortie haute souffle à 21°.
Le système fonctionnait l'an passé en chauffage (je ne l'ai pas utilisé pour le froid cet été).
19 décembre 2019 à 09:10
Forum climatisation réponse 6

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vu les constats manuels et visuels, je pencherais pour un manque de gaz.
19 décembre 2019 à 20:24
Forum climatisation réponse 7

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

jmh
Membre inscrit
jmh
17 messages
Merci.
Une recharge complète a été effectuée il y a 1 an et 1/2.
Peut-on obtenir de telles T° en sortie d'UE et en entrée d'UI avec un manque de gaz ?
20 décembre 2019 à 16:06
Forum climatisation réponse 8

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce n'est pas parce-que la vérification gaz a été effectuée il y a 1 an 1/2 ou il y a 15 jours qu'il n'y a pas de fuites ou micro fuites. Encore faudrait-il savoir comment elle a été effectuée ?
Comme le pesage par exemple, à part si on vous le propose et que cela a un coût, généralement personne le fait de soi-même.
J'en reste quand même sur mon diag car en détente directe c'est un peu bas en soufflage.
Ou alors il fait très froid chez vous ?
21 décembre 2019 à 13:52
Forum climatisation réponse 9

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

jmh
Membre inscrit
jmh
17 messages
Merci pour votre réponse.
J'ai parlé de recharge et pas de vérification. Celle-ci a été faite avec récupération du gaz existant, pesage et recharge du poids de gaz recommandé par Hitachi pour ce type d'installation.
Je suis d'accord avec votre analyse au sujet de la non exclusion d'une éventuelle fuite mais il n'y a pas d'huile sur les connexions des unités et le raccordement encastré est court (environ 5 m).
La vérification de la quantité de gaz a un coût non négligeable (je l'ai payé lors de la recharge) et nécessite de nouveau la récupération et le pesage.
Je pense que l'utilité actuelle que j'ai de cette salle de jeu ne vaut pas le coût de cette vérification.
J'espérais une autre hypothèse mais si vous ne voyez rien d'autre ?
21 décembre 2019 à 18:22
Forum climatisation réponse 10

Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante

jmh
Membre inscrit
jmh
17 messages
Bonjour.
En fonctionnement Chaud 32 degrés, ventilation max, la Led L303 reste allumée en permanence (après 30 minutes de fonctionnement), est-ce normal ?
25 décembre 2019 à 11:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 4. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 7. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
>>> Résultats suivants pour : Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationfuite compresseur clim mitsubishipac chocolatpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite